装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

屋面保温材料燃烧等级有什么要求?

江长成 | 被浏览519次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-04-27 20:32

    建设工程消防设计审核和消防验收范围内的设有外保温材料的民用建筑,均应将建筑外保温材料的燃烧性能纳入审核和验收内容。对于《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第106号)第十三条、第十四条规定范围以外设有外保温材料的民用建筑,全部纳入抽查范围。在新标准发布前,从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)第二条规定,民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料。

    1 评论

  • 柚柚_7488 2016-04-29 14:29

    你好,屋面保温材料是聚苯乙烯泡沫板是由含有挥发性液体发泡剂的可发性聚苯乙烯珠粒,经加热预发后在模具中加热成型的具有微细闭孔结构的白色固体。形态如我们买家具里面的防震泡沫,所以屋面保温材料其燃烧等级一定达到A级

    0 评论

  • -丶- 2016-04-24 23:19

    屋面保温材料燃烧性能等级有:
    1、我国国家标准GB8624-97将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级
    A级:不燃性建筑材料:几乎不发生燃烧的材料。
    B1级:难燃性建筑材料:难燃类材料有较好的阻燃作用。其在空气中遇明火或在高温作用下难起火,不易很快发生蔓延,且当火源移开后燃烧立即停止。
    B2级:可燃性建筑材料:可燃类材料有一定的阻燃作用。在空气中遇明火或在高温作用下会立即起火燃烧,易导致火灾的蔓延,如木柱、木屋架、木梁、木楼梯等。
    B3级:易燃性建筑材料:无任何阻燃效果,极易燃烧,火灾危险性很大。
    2、外墙保温材料根据防火等级进行划分的材料
    1.燃烧性能为A级的保温材料:岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃、泡沫陶瓷、发泡水泥、闭孔珍珠岩等
    2.燃烧性能为B1级的保温材料:特殊处理后的挤塑聚苯板(XPS)/特殊处理后的聚氨酯(PU)、酚醛、胶粉聚苯粒等
    3燃烧性能为B2级的保温材料:模塑聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS)、聚氨酯(PU)、聚乙烯(PE)等

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 屋面保温材料耐火等级有哪些要求?
    • 致富之豪 回答:你好! 希望可以帮助到你! 建设工程消防设计审核和消防验收范围内的设有外保温材料的民用建筑,均应将建筑外保温材料的燃烧性能纳入审核和验收内容。对于《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第106号)第十三条、第十四条规定范围以外设有外保温材料的民用建筑,全部纳入抽查范围。在新标准发布前,从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)第二条规定,民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料。
    • 耐火石膏板 耐火电缆 防火门等级 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面保温材料防火等级要求是什么
    • 可爱的橙子 回答:屋面保温材料防火等级要求: 公安部、住房和城乡建设部 2009年11月18日颁发公通字[2009]46号关于印发《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》的通知中规定: 第三章屋顶 第八条对于屋顶基层采用耐火极限不小于1.00h的不燃烧体的建筑,其屋顶的保温材料不应低于B2级;其他情况,保温材料的燃烧性能不应低于B1级。 第九条屋顶与外墙交界处、屋顶开口部位四周的保温层,应采用宽度不小于500mm的A级保温材料设置水平防火隔离带。 第十条屋顶防水层或可燃保温层应采用不燃材料进行覆盖。 第四章金属夹芯复合板材 第十一条用于临时性居住建筑的金属夹芯复合板材,其芯材应采用不燃或难燃保温材料。 而国家公安部2011年3月14日颁发公消[2011]65号文件《关于进一步明确民用建筑外保温材料消防监督管理有关要求的通知》将民用建筑外保温材料纳入建设工程消防设计审核、消防验收和备案抽查范围。凡建设工程消防设计审核和消防验收范围内的设有外保温材料的民用建筑,均应将建筑外保温材料的燃烧性能纳入审核和验收内容。对于《建设工程消防监督管理规定》(公安部令第106号)第十三条、第十四条规定范围以外设有外保温材料的民用建筑,全部纳入抽查范围。在新标准发布前,从严执行《民用建筑外保温系统及外墙装饰防火暂行规定》(公通字[2009]46号)第二条规定,民用建筑外保温材料采用燃烧性能为A级的材料。故钢结构屋面保温棉应采用燃烧性能为A级的材料。
    • 防火门等级 水管保温材料 发泡保温材料 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面保温材料燃烧性能有哪几种等级
    • 荣耀vvv 回答:屋面保温材料燃烧性能等级有: 1、我国国家标准GB8624-97将建筑材料的燃烧性能分为以下几种等级 A级:不燃性建筑材料:几乎不发生燃烧的材料。 2、外墙保温材料根据防火等级进行划分的材料 1.燃烧性能为A级的保温材料:岩棉、玻璃棉、泡沫玻璃、泡沫陶瓷、发泡水泥、闭孔珍珠岩等 2.燃烧性能为B1级的保温材料:特殊处理后的挤塑聚苯板(XPS)/特殊处理后的聚氨酯(PU)、酚醛、胶粉聚苯粒等 3燃烧性能为B2级的保温材料:模塑聚苯板(EPS)、挤塑聚苯板(XPS)、聚氨酯(PU)、聚乙烯(PE)等