装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

吊顶设计安装规范有哪些?

曹璜 | 被浏览256次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Lin_4987 2016-04-26 22:10

      一、吊顶材料质量要求:

      1.吊顶工程所用材料的品种、规格和颜色应符合设计要求。饰面板,金属龙骨应有产品合格证书。木吊杆、木龙骨的含水率应符合国家现行标准的有关规定。

      2.饰面板表面应平整,边缘应整齐、颜色应一致。穿孔板的孔距应排列整齐;胶合板、木质纤维板、大芯板不应脱胶、变色。

      3.防火涂料应有产品合格证书及使用说明书。

      二、吊顶注意事项:

      1.吊杆、龙骨的安装间距、连接方式应符合设计要求。后置埋件、金属吊杆、龙骨应进行防腐处理。木吊杆、木龙骨、造型木板和木饰面板应进行防腐、防火、防蛀处理。

      2.吊顶内填充的吸音、保温材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。

      3.吊顶材料在运输、搬运、安装、存放时应采取相应措施,防止受潮、变形及损坏板材的表面和边角。

      4.吊顶与墙面、窗帘盒的交接应符合设计要求。

      5.饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合理、美观,与饰面板交接处应严密。

      6.搁置式轻质饰面板,应按设计要求设置压卡装置。

      7.重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。

      8.胶粘剂的类型应按所用饰面板的品种配套选用。

      9.安装饰面板前应完成吊顶内管道和设备的调试和验收。

      10.饰面板安装前应按规格、颜色等进行分类选配。

      三、龙骨的安装要求:

      1.应根据吊顶的设计标高在四周墙上弹线。弹线应清晰、位置应准确。

      2.主龙骨吊点间距、起拱高度应符合设计要求。当设计无要求时,吊点间距应小于1.2m,应按房间短向跨度的l%~3%起拱。主龙骨安装后应及时校正其位置标高。

      3.吊杆应通直,距主龙骨端部距离不得超过300mm。当吊杆与设备相遇时,应调整吊点构造或增设吊杆。

      4.次龙骨应紧贴主龙骨安装。固定板材的次龙骨间距不得大于600mm,在潮湿地区和场所,间距宜为300~400mm。用沉头自攻钉安装饰面板时,接缝处次龙骨宽度不得小于40mm。

      5.暗龙骨系列横撑龙骨应用连接件将其两端连接在通长次龙骨上。明龙骨系列的横撑龙骨与通长龙骨搭接处的间隙不得大于1mm。

      6.边龙骨应按设计要求弹线,固定在四周墙上。

      7.全面校正主、次龙的位置及平整度,连接件应错位安装。

      四、暗龙骨饰面板(包括纸面石膏板、纤维水泥加压板、胶合板、金属方块板、金属条形板、塑料条形板、石膏板、钙塑板、矿棉板和格栅等)的安装要求:

      1.以轻钢龙骨、铝合金龙骨为骨架,采用钉固法安装时应使用沉头自攻钉固定。

      2.以木龙骨为骨架,采用钉固法安装时应使用木螺钉固定,胶合板可用铁钉固定。

      3.金属饰面板采用吊挂连接件、插接件固定时应按产品说明书的规定放置。

      4.采用复合粘贴法安装时,胶粘剂未完全固化前板材不得有强烈振动。

      五、石膏板、钙塑板的安装要求:

      1.当采用钉固法安装时,螺钉与板边距离不得小于15mm,螺钉问距宜为150~170mm,均匀布置,并应与板面垂直,钉帽应进行防锈处理,并应用与板面颜色相同涂料涂饰或用石膏腻子抹平。

      2.当采用粘接法安装时,胶粘剂应涂抹均匀,不得漏涂。

      六、矿棉装饰吸声板安装要求:

      1.房间内湿度过大时不宜安装。

      2.安装前应预先排板,保证花样、图案的整体性。

      3.安装时,吸声板上不得放置其他材料,防止板材受压变形。

      七、明龙骨饰面板的安装要求:

      1.饰面板安装应确保企口的相互咬接及图案花纹的吻合。

      2.饰面板与龙骨嵌装时应防止相互挤压过紧或脱挂。

      3.采用搁置法安装时应留有板材安装缝,每边缝隙不宜大于1mm。

      4.玻璃吊顶龙骨上留置的玻璃搭接宽度应符合设计要求,并应采用软连接。

      5.装饰吸声板的安装如采用搁置法安装,应有定位措施。

      八、纸面石膏板和纤维水泥加压板安装要求:

      1.板材应在自由状态下进行安装,固定时应从板的中间向板的四周固定。

      2.纸面石膏板螺钉与板边距离:纸包边宜为10~15mm,切割边宜为15~20mm;水泥加压板螺钉与板边距离宜为8~15mm。

      3.板周边钉距宜为150~170mm,板中钉距不得大于200mm。

      4.安装双层石膏板时,上下层板的接缝应错开,不得在同一根龙骨上接缝。

      5.螺钉头宜略埋人板面,并不得使纸面破损。钉眼应做防锈处理并用腻子抹平。

      6.石膏板的接缝应按设计要求进行板缝处理。

      吊顶虽好看,但在安装时不能用力过大,已避免造成用力过大而形成的接口处裂缝。施工中严格按照要求施工,以免造成安全隐患。

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-26 21:15

    (1)弹线
    用水准仪在房间内每个墙(柱)角上抄出水平点(若墙体较长,中间也适当抄几个点),
    弹出水准线(水准线据地面一般为500mm),从水准线量至吊顶设计高度加上12mm(一
    层白骨板的厚度),用粉线沿墙(柱)弹出水准线,即为吊顶次龙骨的下皮线。同时,
    按吊顶平面图,在混凝土顶板弹出主龙骨的位置。主龙骨应从吊顶中心向两边分,最大
    间距为1000mm,并标出吊杆的固定点,吊杆的固定点间距900~1000mm。如遇到梁和管
    道固定点大于设计和规程要求,应增加吊杆的固定点。
    (2)固定吊挂杆件
    采用膨胀螺栓固定吊挂杆件。不上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,可以采用φ6 的吊
    杆,如果大于1000mm,应采用φ8 的吊杆,还应设置反向支撑。吊杆可以采用冷拔钢筋
    和盘圆钢筋,但采用盘圆钢筋应采用机械将其拉直。上人的吊顶,吊杆长度小于1000mm,
    可以采用φ8 的吊杆,如果大于1000mm,应采用户φ10 的吊杆,还应设置反向支撑。
    吊杆的一端同L30×30×3 角码焊接(角码的孔径应根据吊杆和膨胀螺栓的直径确定),
    另一端可以用攻丝套出大于lOOmm 的丝杆,也可以买成品丝杆焊接。制作好的吊杆应做
    防锈处理,吊杆用膨胀螺栓固定在楼板上,用冲击电锤打孔,孔径应稍大于膨胀螺栓的
    直径。
    (3)在梁上设置吊挂杆件
    1)吊挂杆件应通直并有足够的承载能力。当预埋的杆件需要接长时,必须搭接焊牢,
    焊缝要均匀饱满。
    2)吊杆距主龙骨端部距离不得超过300mm,否则应增加吊杆。
    3)吊顶灯具、风口及检修口等应设附加吊杆。
    (4)安装边龙骨
    边龙骨的安装应按设计要求弹线,沿墙(柱)上的水平龙骨线把L 形镀锌轻钢条用自攻
    螺丝固定在预埋木砖上;如为混凝土墙(柱),可用射钉固定,射钉间距应不大于吊顶
    次龙骨的间距。
    (5)安装主龙骨
    1)主龙骨应吊挂在吊杆上。主龙骨间距900~1000mm。主龙骨分为轻钢龙骨和T 形龙
    骨。轻钢龙骨可选用UC50 中龙骨和UC38 小龙骨。主龙骨应平行房间长向安装,同时应
    起拱,起拱高度为房间跨度的1/200~1/300。主龙骨的悬臂段不应大于300mm,否则
    应增加吊杆。主龙骨的接长应采取对接,相邻龙骨的对接接头要相互错开。主龙骨挂好
    后应基本调平。
    2)跨度大于15m 以上的吊顶,应在主龙骨上,每隔15m 加一道大龙骨,并垂直主龙骨
    焊接牢固。
    3)如有大的造型顶棚,造型部分应用角钢或扁钢焊接成框架,并应与楼板连接牢固。
    (6)安装次龙骨
    次龙骨分明龙骨和暗龙骨两种。暗龙骨吊顶:即安装罩面板时将次龙骨封闭在棚内,在
    顶棚表面看不见次龙骨。明龙骨吊顶:即安装罩面板时次龙骨明露在罩面板下,在顶棚
    表面能够看见次龙骨。次龙骨应紧贴主龙骨安装。次龙骨间距300~600mm。次龙骨分
    为T 形烤漆龙骨、T 形铝合金龙骨,和各种条形扣板厂家配带的专用龙骨。用T 形镀锌
    铁片连接件把次龙骨固定在主龙骨上时,次龙骨的两端应搭在L 形边龙骨的水平翼缘
    上,条形扣板有专用的阴角线做边龙骨。
    (7)罩面板安装
    吊挂顶篷罩面板常用的板材有吸声矿棉板、硅钙板、塑料板、格栅和各种扣板等
    1)矿棉装饰吸声板安装
    规格一般分为300mm×600mm,600mm×600mm,600mm×1200mm 三种;300mm×600mm 的
    多用于暗插龙骨吊顶,将面板插于次龙骨上。600mm×600mm 及600mm×l200mm 一般用
    于明装龙骨,将面板直接搁于龙骨上。安装时,应注意板背面的箭头方向和白线方向一
    致,以保证花样、图案的整体性;饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口篦子等设备
    的位置应合理、美观,与饰面的交接应吻合、严密。
    2)硅钙板、塑料板安装
    规格一般为600mmX600mm,一般用于明装龙骨,将面板直接搁于龙骨上。安装时,应注
    意板背面的箭头方向和白线方向一致,以保证花样、图案的整体性;饰面板上的灯具、
    烟感器、喷淋头、风口篦子等设备的位置应合理、美观与饰面的交接应吻合、严密。;
    3)格栅安装
    规格一般为100mm×l00mm;150mm×l50mm;200mm×200mm 等多种方形格栅,一般用卡
    具将饰面板板材卡在龙骨上。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-23 21:58

    1   吊顶工程一般规定
      1.1   本章适用于明龙骨和暗龙骨吊顶工程的施工。
      1.2   吊杆、龙骨的安装间距、连接方式应符合设计要求。后置埋件、金属吊杆、龙骨应进行防腐处理。木吊杆、木龙骨、造型木板和木饰面板应进行防腐、防火、防蛀处理。
      1.3   吊顶材料在运输、搬运、安装、存放时应采取相应措施,防止受潮、变形及损坏板材的表面和边角。
      1.4   重型灯具、电扇及其他重型设备严禁安装在吊顶龙骨上。
      1.5   吊顶内填充的吸音、保温材料的品种和铺设厚度应符合设计要求,并应有防散落措施。
      1.6   饰面板上的灯具、烟感器、喷淋头、风口蓖子等设备的位置应合理、美观,与饰面板交接处应严密。
      1.7   吊顶与墙面、窗帘盒的交接应符合设计要求。
      1.8   搁置式轻质饰面板,应按设计要求设置压卡装置。
      1.9   胶粘剂的类型应按所用饰面板的品种配套选用。
      2   主要材料质量要求
      2.1   吊顶工程所用材料的品种、规格和颜色应符合设计要求。饰面板,金属龙骨应有产品合格证书。木吊杆、木龙骨的含水率应符合国家现行标准的有关规定。
      2.2、饰面板表面应平整,边缘应整齐、颜色应一致。穿孔板的孔距应排列整齐;胶合板、木质纤维板、大芯板不应脱胶、变色。
      2.3   防火涂料应有产品合格证书及使用说明书

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 轻钢龙骨吊顶验收标准和规范是什么?
    • 可爱的橙子 回答:轻钢龙骨吊顶的验收: 一、选用的轻钢龙骨应符合设计要求,保证质量,这是最基础的。 二、所有在吊顶内零配件、龙骨应为镀锌件。 三、龙骨、吊杆、连接件均应位置正确,材料平整、顺直、连接牢固,无松动。 四、凡有悬挂的承重件必须增加横向的次龙骨。 五、质量允许偏差标准可参考木质吊顶。
    • 轻钢龙骨吊顶 轻钢龙骨 工程验收标准 1年以前
  • 3 回答
    • 轻钢龙骨石膏板吊顶施工规范是什么
    • 请叫我雷锋 回答:主要施工技术措施   ⑴弹线      根据楼层标高水平线、设计标高,沿墙四周弹顶棚标高水平线,并沿顶棚的标高水平线,在墙上划好龙骨分档位置线。   ⑵安装主龙骨吊杆      在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,安装吊筋。间距宜为900~1200mm,吊点分布要均匀。   ⑶安装主龙骨      间距宜为900~1200mm,主龙骨用与之配套的龙骨吊件与吊筋安装。   ⑷安装边龙骨      边龙骨安装时用水泥钉固定,固定间距在300   mm左右。   ⑸安装次龙骨      间距为400mm,次龙骨间距600   mm。   ⑹安装纸面石膏板
    • 轻钢龙骨吊顶 吊顶龙骨 轻钢龙骨 1年以前
  • 3 回答
    • 石膏板吊顶验收规范有哪些?
    • 可爱的橙子 回答:主要材料:轻钢龙骨架U形、C形、直卡式V形。9.5厚石膏板(12厚石膏板仅 用于楼梯板底、侧面)。 1-1.1 轻钢龙骨架主件有大、中、小龙骨,配件有吊挂件、边接件、挂插件。 1-1,2 零配件有吊件、花篮螺丝、射钉、白攻螺钉。 2-1 主要机具: 2—1.1 电锯、无齿锯、射钉枪。 2-1.2 手锯、钳子、螺丝刀、扳子、方尺、钢尺、钢水平等。 9-1 作业条件 3-1.1 结构施工时,应在现浇混凝I:楼板卜,按设计要求间距预埋螺杆。(或者用膨胀 螺栓固定) ‘ 3—1.2 安装完顶棚内的各种管线及设备,确定好灯位、通风口及各种露明孔口位置。 3-1.3 各种材料全部配套备齐。 3-1.4 。 3-1,5 搭好顶棚施工操作平台架子f。 3-1.6 轻钢龙骨在大面积施工前,应做样板间,对顶棚的起拱度、灯槽、通风口等处进 行构造处理,通过做样板间决定分块及固定方法,经鉴定认可后再大面积施工。 4-1 工艺流程:弹顶棚标高水平线 一 划龙骨分档线 一 安装主龙骨币什 一 安装上龙骨 一 安装次龙骨 一安装石膏板(PVC板、卫生问用) 一 安装密封胶 4-1。1 弹顶棚标岛水平线:根据楼层标高水平线,用尺竖向量至顶棚设计标高(标准间 相对标高2.96米,卫生间相对标高26米),沿墙、柱四周弹顶棚标高水平线。 4-1。2 安装;主龙骨吊件:弹好顶棚标高水平线及龙骨分档位置线(间距不大于688mm)。 4—1。3 安装土龙骨: 1、安装主龙骨,将组装好的吊挂件的主龙骨,按分档线位置使m挂件穿入相应的 吊件螺栓,拧好螺母。 2、主龙骨相接处装好连接什,拉线调整标高、起拱和平直。 3、安装洞口附加土龙骨,按图集相应节点构造设置连接卡固件。 4、钉固边龙骨,采用射钉固定:间距为1000mm 5、 安装次龙骨:根据次龙骨分档线(一般间距为400nm),卡放次龙骨。 6、 安装石膏板:在安装石膏板前必须对顶棚内的各种管线进行检查验收,并经 打压试验合格后,才允许安装石膏板。 7、 石膏板自攻螺钉钉固法:在已装好并经验收的轻钢骨架下面,按石膏板的规 格、拉缝间隙、进行分块弹线,从顶棚中间顺通长次龙骨方向先安装一行石膏板, 作为基准, 然后向两侧伸延分行安装, 固定石膏板的自攻螺钉间距为 150nun~470皿n。 交底提要:轻钢龙骨石膏板吊顶技术交底 交底内容: 1 5-1质量标准 5-1.1 轻钢骨架和石膏板的材持、品种、式样、规格应符合设计要求。 5—1。2 轻钢骨架安装,吊件主、次龙骨必须位背正确,连接牢固,无松动。 5-1.3 石膏板应无脱层、翘曲、折裂、缺楞、掉角等缺陷,安装必须牢固。 6-1 成品保护: 6-1.1 轻钢骨架及石膏板安装时,应注意保护顶棚内各种管线。轻钢骨架的吊什、 龙骨不准固定在通风管道及其它设备件—亡。 6-1.2 轻钢骨架、石膏板及其它吊顶材料在运输、进场、存放、使用过程中,应严 格管理,做到不变形、不受潮、不生锈。 6。1。3 工程中已安装奸的门窗、已施工完毕的地面、墙面、窗台等,在施工顶棚时 应注意保护,防止污损。 6-1.4 其它』—种的m挂件不得吊于轻钢骨架上。 6-1.5 为了保扩成品,石膏板安装必须在顶棚内管道试水、试压等一切工序全部验 收合格后进行。
    • 杰森石膏板 耐火石膏板 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 轻钢龙骨石膏板吊顶规范有哪些?
    • YR依然 回答:  轻钢龙骨石膏板吊顶规范   1)依据图纸吊顶标高,沿墙、柱面1m高四周弹水平标高线作为吊顶安装标准线。   2)吊杆可用Φ8的钢筋制作,安装时先将长短适宜的钢筋调直,其中一端和Φ8丝杆焊接好,丝杆外露螺纹长度不应小于30㎜,另一端同L30角铁焊接好,角铁上开Φ8眼以安装Φ8膨胀螺丝。   3)根据吊顶平面图及龙骨的排列方向和间距确定吊杆固定点,弹线并复验吊点间距,吊点间距为600~1000㎜之间,在吊点处可用冲击钻将吊点对应的楼板底打Φ12或Φ10洞口,将装有吊杆的Φ8膨胀螺丝固定于吊点处,并调直吊杆使之牢固不变形,确定大龙骨排列时,尽可能避开灯洞及风口等位置。   4)安装大龙骨时,先将大龙骨用大吊挂件连接在吊杆上,拧紧螺丝卡牢,大龙骨接长可用接杆件连接,大龙骨安装后进行调。
    • 轻钢龙骨吊顶 吊顶龙骨 轻钢龙骨 1年以前
  • 3 回答
    • 吊顶工程验收规范标准是什么
    • ag123456 回答:适用于以木龙骨、轻钢龙骨、铝合金龙骨等为骨架,以各类石膏板、胶合板玻璃、PVC扣板等为罩面板的吊顶工程的安装验收。 1.吊顶工程所用材料的品种、规格、颜色以及基层构造、固定方法应符合设计要求。 2.各类龙骨吊顶必须固定牢固,固定完毕后,要进行一次全面检查和校平,并检查安装位置是否正确。 3.木骨架所用木方规格应按设计要求,各木方之间应打胶再用钉固定,与罩面板接触的一面必须刨平。 4.顶棚木骨架结构应符合防火要求。 5.各类罩面板不应有气泡、起皮、裂纹、缺角、污垢和图案缺损等缺陷,表面应平整,边缘应整齐,色泽应一致。 6.穿孔板的孔距应排列整齐,胶合板、木质纤维板不应脱胶、变色和腐朽。 7.胶合板、中密度纤维板如用钉子固定,钉距为80-100mm,钉长为25-35mm,钉帽应打扁头并进入板面0.5-1mm,钉眼用油性腻子抹平。 8.胶合板面如涂刷清漆时,相邻板面的木纹和颜色应近似。 9.罩面板上要裱糊或刷涂料时,接缝处应刷白乳胶粘贴细棉布,接缝两边至少各搭接5mm。
    • 工程验收单 工程验收标准 工程验收表 1年以前