你好,据我所知外墙防水隔离带的设置有以下几点
1.防火隔离带应与基层墙体满粘,不得留有空腔;
2.防火隔离带高度不应小于300mm,宜设置在外窗洞口上方300mm~500mm处,并应沿水平方向通长、交圈设置。
3.不封闭阳台及阳台挡板高度小于900mm的封闭阳台,可不设置防火隔离带。阳台挡板高度大于或等于900mm的封闭阳台,应沿阳台挡板底边设置防火隔离带,并应与相邻外墙防火隔离带交圈。
4.防火隔离带遇到门窗阻断时,应沿门窗洞口侧,竖向设置同宽度的防火隔离带,并与水平防火隔离带交圈。防火隔离带应具备阻止火焰传播的作用。此外,要注意的是防火隔离带与保温材料之间的开裂问题.由于防火隔离带和保温材料之间的材质不同,在热应力、风荷载、水相变等外界因素的作用下,两者连接处的开裂问题也必须引起重视,应采取一定的构造措施避免出现裂缝,确保其耐候性。
希望我的回答对你有所帮助。
小小小帅 2016-04-26 08:44
高层建筑分民用和公共建筑,
(一)民用建筑:
1、高度大于等于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于60m小于100m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。
3、高度大于等于24m小于60m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。当采用B2级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
4、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每三层应设置水平防火隔离带。
(二)其他民用建筑(主要是公用建筑)应符合下列规定:
1、高度大于等于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级。
2、高度大于等于24m小于50m的建筑,其保温材料的燃烧性能应为A级或B1级。其中,当采用B1级保温材料时,每两层应设置水平防火隔离带。
3、高度小于24m的建筑,其保温材料的燃烧性能不应低于B2级。其中,当采用B2级保温材料时,每层应设置水平防火隔离带。