施工准备
材料及要求:
材料的密度、导热系数等技术性能,必须符合设计要求和施工及验收规范的规定,应有试验资料。 松散的保温材料应使用无机材料,如选用有机材料时,应先做好材料的防腐处理。
材料:
松散材料:炉渣或水渣,粒径一般为5~40mm,不得含有石块、土块、重矿渣和末燃尽的煤块,堆积密度为500~800kg/m3,导热系数为0.16~0.25W/m• K。膨胀蛭石导热系数0.14W/m•K。
板状保温材料:产品应有出厂合格证,根据设计要求选用厚度、规格应一致,外形应整齐;密度、导热系数、强度应符合设计要求。
1、泡沫混凝土板块:表现密度不大于500kg/m3,抗压强度应不低于0.4MPa;
2、加气混凝土板块:表观密度500~600kg/m3,抗压强度应不低于0.2MPa;
3、聚苯板:表现密度为≤45kg/m3,抗压强度不低于0.18MPa,导热系数为0.043
主要机具: 机动机具:搅拌机、平板振捣器。
工具:平锹、木刮杠、水平尺、手推车、木拍子、木抹子等。
作业条件:铺设保温材料的基层(结构层)施工完以后,将预制构件的吊钩等进行处理,处理点应抹入水泥砂浆,经检查验收合格,方可铺设保温材料。
铺设隔气层的屋面应先将表面清扫干净,且要求干燥、平整,不得有松散、开裂、空鼓等缺陷;隔气层的构造做法必须符合设计要求和施工及验收规范的规定。
穿过结构的管根部位,应用细石混凝土填塞密实,以使管子固定。
板状保温材料运输、存放应注意保护,防止损坏和受潮。
prettygirl 2016-04-25 19:49
屋顶保温隔热施工工艺
1工艺流程
基层清理→测量放线→弹线→砖砌支座→清理杂物→搁置架空隔热板→勾缝
2操作工艺
2.1架空隔热板施工前先将刚性防水层或防水保护层表面清扫干净,并根据架空隔热板的实际尺寸,弹出各支座中心线控制线。邻近女儿墙、反梁处的距离根据架空隔热板尺寸进行适当调整,且架空隔热板距离山墙、女儿墙等处不得小于250 mm。
2.2根据弹好的隔热板铺装线和支座中心线砌筑砖砌墩座,用水泥砂浆砌筑,砂浆强度等级不小于M5.0的,表面抹灰,四周的墩座的抹面应压光压实。
2.3铺设架空板时,应将灰浆刮平,并随时扫干净掉在基层上的浮灰等杂物,以确保架空隔热层内热气流流动畅通。操作时不得损伤已完工的防水层。
2.4架空隔热板铺设应平整、稳固、缝隙宜用水泥砂浆嵌填,并按设计要求设变形缝。
/架空隔热层的高度应按照屋面宽度或坡度的大小变化来确定。若设计无要求,一般在100~300之间为宜。
/当屋面宽度大于10米时,架空隔热层应设置通风屋脊。
架空隔热层进风口宜设置在当地炎热季节最大频率风向的正压区,出风口宜设置在负压区。
架空板与山墙或女儿墙之间的距离不小于250,主要是保证屋面胀缩变形的同时,防止堵塞和便于清理杂物。但又不宜过宽,以防降低隔热效果。架空隔热层内的灰浆杂物应清扫干净,以减少空气流动时的阻力。
-丶- 2016-04-22 21:50
屋顶保温隔热施工工艺:
基层清理→涂刷基层处理剂→铺贴附加层→ 热熔铺贴卷材→热熔封边→做保护层基层清理:
施工前将验收合格的基层清理干净。
涂刷基层处理剂:
在基层表面满刷一道用汽油稀释的氯丁橡胶沥青胶粘剂,涂刷应均匀,不透底。
铺贴附加层:
管根、阴阳角部位加铺一层卷材。按规范及设计要求将卷材裁成相应的形状进行铺贴。
铺贴卷材:
将改性沥青防水卷材按铺贴长度进行裁剪并卷好备用,操作时将已卷好的卷材,用φ30的管穿入卷心,卷材端头比齐开始铺的起点,点燃汽油喷灯或专用火焰喷枪,加热基层与卷材交接处,喷枪距加热面保持300mm左右的距离,往返喷烤、观察当卷材的沥青刚刚熔化时,手扶管心两端向前缓缓滚动铺设,要求用力均匀、不窝气,铺设压边宽度应掌握好,满贴法搭接宽度为80mm,条粘法搭接宽度为100mm。
熔封边:
卷材搭接缝处用喷枪加热,压合至边缘挤出沥青粘牢。卷材末端收头用沥青嵌缝膏嵌固填实。