装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

应急照明设计说明规范求一份?

张宝兰 | 被浏览261次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dys19951122 2016-04-30 22:03

    用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头
    应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。
    双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框
    上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,
    较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际
    的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。

    应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的
    安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯
    密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,

    0 评论

  • dxjian 2016-04-25 19:35

    应急照明系统设计说明
    一、设置疏散照明的场所
    a人员众多、密集的公共建筑(如大礼堂、大会堂、剧场、电影
    院、文化宫、体育场馆、大型展览馆、博物馆、美术馆、大中型商场、
    大型候车厅、候机楼及大型医院等
    b大中型旅馆、大型餐厅等建筑
    c高层公共建筑、超高层建筑
    d人员众多的地下建筑(如地下铁道车站、地下旅馆、地下商场
    和地下娱乐场所等)和大面积无天然采光的建筑
    e特别重要的、人员众多的大型工业厂房。
    以下建筑物如无特殊需要可不设疏散照明
    a高度在24m 以下的中小型非公共建筑
    b9层及以下的普通住宅楼
    c一般工业生产厂房。
    二、应急照明系统布置和安装要求
    1、疏散标志灯的布置和安装要求
    需要设置疏散照明的建筑物内疏散标志灯的布置应使疏散走
    道上或公共厅堂内的人员在任何位置都能看到最近的疏散标志(出口
    标志或指向标志)以引导其安全、快捷地达到和通过出口疏散到
    安全地带。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-22 22:16

    1,高层住宅电井里的照明应归属应急照明的。
    2,在实际建筑工程中,应急照明电源的选择应根据建筑物的层数、规模大小、复杂程度、建筑内停留和流动人员的多少、建筑物内的生产和使用特点、火灾危险程度及建筑物的重要程度,以及其他应急电源的设置情况等等,综合考虑并进行技术经济分析比较,选择出最优的应急照明电源。
    3,应急照明的设计标准:
    在工业和民用建筑中,安全照明系统已引起普遍重视。因为它是在紧急情况下,保障人的生产安全,并保证安全地撤离危险场所。同时可进行必要的操作,以有效地制止灾害或故障蔓延必要设施。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 应急照明灯具安装高度?规范是什么
    • **其实我不帅 回答:消防照明应急灯安装高度:用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装,较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。双头消防应急照明灯,也可以安装于立柱上面(如:电子城、商场、车站等场所)。
    • 应急照明灯具 应急灯具品牌 应急灯安装高度 1年以前
  • 3 回答
    • 应急照明设计规范是什么?
    • Ambition_6663 回答:要根据使用场所的不同,应急灯的设置型号、位置和数量有很大区别。如果就是居民家庭一般情况不需要设置,只在楼(电)梯间门厅处设置,而在大型超市、影剧院、教学楼等公共场所,那应急灯设置就要满足功能完整、应急指示准确、安装位置明显等要求。
    • 应急照明灯具 夜景照明设计 应急照明 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急照明规范是什么?
    • 可爱的橙子 回答:应急照明灯安装高度一般为2.3m,修建规范仅划定了安装应急照明的场合的照度作出了划定,即非特殊场合不小于0.5lx,消防控制室、消防泵房、自备发机电房等的照度应满足正常照明照度要求。   应急照正确方向一般贴顶安装,规范对于其安装间距无明确划定,现实安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以保持持续视物感觉成效为好。   应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。   应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15S;备用照明≤15S;安全照明≤0.5S。   疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧上方。   疏散标志灯安装在安全出口的顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。疏散通道上的标志灯间距不大于20m。   疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。   应急照明灯具,运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。   应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。   疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
    • 栏杆规范 应急照明灯具 应急照明 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急照明安装规范是怎样的?
    • 致富之豪 回答:你好! 用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头 应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。 双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装, 较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际 的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。 应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的 安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯 密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,
    • 栏杆规范 应急照明灯具 应急照明 1年以前