消防管道漏水检测方法是什么 ?

冯锦杨 | 被浏览1227次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-04-22 17:06

    消防管道漏水检测工作主要是采用听音测漏法,所使用的仪器大部分也以探测消防管道漏水声音为基础。由于地下管网的复杂性和管材传音性能等诸多因素影响,所以漏水检测工作需要有丰富的现场经验和先进的仪器设备做保障。对于一些特殊的情况,还可以用气体示踪法、探地雷达法、红外测温法等方法进行管道漏水探测。
       第一代测漏设备主要有听音杆和听音饼,这些纯机械式设备操作简单使用方便。
      第二代测漏设备主要有电子听漏仪等,这些设备增加了声音电子放大滤波等功能。
      第三代测漏设备主要具备有相关分析功能,这些设备使测漏工作有了很大的提升。

    1 评论

  • 这妞很酷 2016-04-27 10:44

    您好,消防管道检测漏水可以采用听音法,如果是钢质防腐管道,可以采用检测防腐层有无破损的方法,然后针对防腐层破损点开挖或者再用听音法,也可以在水中充入氮氢混合气体,采用气体查漏 仪进行检测,希望我的回答能帮到您

    0 评论

  • 小小小帅 2016-04-26 09:17

    管道漏水探测有许多种方法,如音听法、区域装表法及气体探测法,但供暖管道漏水有它的特殊性,对于物业小区来说采用测温法不失为一种省钱省力的暖气管道漏水探测方法。
    因暖气管道的水温较高,一般在60-90度,所以漏水必然导致排水沟内的水温或地面的水温升高,测温法就是按照这个原理进行的。通常以为一旦漏水,排水沟上就会冒热气,其实不尽然,只有排水沟有落差或排水沟污水表面无油污覆盖时才会出现。只有通过测量污水的温度或地面温度才能准确发现温度的变化。测量时首先测量排水沟里的污水温度,然后用红外线测温仪沿小区管道的走向测量地面温度,进行普查,找出可疑点。测量污水沟的污水温度可以按照先主排水沟,后支排水沟的原则进行。正常华北地区排水沟的水温在20度以下,如超出此范围证明有异常,可以沿水流的方向查找,越接近漏水点温度越高。因为我国不同地区的室外温度相差较大,所以不同地区排水沟里的污水温度也不同,差别较大。对地面的温度普查也很重要,因为有的漏水不一定流入排水沟,如果测量地面某一位置的温度与其它位置的温度差别较大,就可以将探头插入土内(路面较硬的地方可以用冲击钻打孔),根据埋地管道的深度确定探头插入的深度。越接近漏水点处的水温越高,基本接近暖气管道里的水温。根据测量暖气管道周围土的温度的高低来决定打孔的位置和打孔密度,找出准确的位置。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 自来水管道漏水检测常用方法是什么?
    • YR依然 回答:  水管接头漏水   家里的水管接头漏水,首先要断开水源,拧开接口。丝口处漏水的话可将其拆下,如果漏的不大可以买组农机胶混合补上即可。如果是金属接头,要么就是拧紧,如果拧紧都不行的话就直接拆下来加点生料带再重新上紧就可以了。如果是老化了或是是胶接或熔接处漏水就困难些了,最好换个新的,自己的工具和技术有限的话可以找专业维修人员来修理。   下水管漏水   如果是PVC材质的下水管漏水,就可以去买一根PVC材质的水管自己来接,先把坏了的那根管子割断,把接口先套进管子的一端,使另外一端的割断位置正好与接口的另外的一个口子齐平,使它刚好能够弄直,然后把直接往这一端送,使两端都有一定的交叉接着距离(长度)然后把它拆卸下来,用PVC胶水涂抹在直接的两端内侧与两个下水管的外侧。也可以买防水胶带来修补下水管,先缠住漏水处管道,再用砂浆防水剂和水泥抹上去即可。   水管漏水时的注意事项   水管漏水,应先关上电源,在检查漏水原因前,先看看电源是否关闭,因为水会导电,容易发生危险。然后赶快用抹布等软的物品把漏水的地方缠住,防止水流四处喷溅。找到水管的阀门,把它拧紧,直到水不再流为止。自己没办法处理时应找修理工来修理水管。同时可以用几条抹布堵住厨房门口,以免卧室进水把地毯或木质地板弄湿。找来拖布、海绵把水吸干,拧进水桶,倒进下水道中,等待修理师傅上门修理管道。水管漏水的几种常见情况就介绍这些。   自来水管道漏水检测方法   环境调查法   最直观的一种判定漏水线索和范围的方法。根据供水管网图及有关人员提供的情况,对供水管道进行详细的调查。包括管道连接情况、分布、材质及周围介质的情况。并通过观察路面情况、冬季积雪先溶、管线上方草木茂盛、下水井等沟渠清水长流等情况判定漏点。   压力测试比较法   管道破损漏水,如漏量较大,一般会造成管网局部压力降低,离漏点越近压力越低。利用消防栓进行测压比较,可以快速锁定漏水区域。   余氯检测法   按照国家规定的出厂水标准,氯和水接触30分钟后余氯含量要不低于0.3毫克/升,管网末梢水中游离性余氯的含量不低于0.05毫克/升。利用余氯与邻联甲苯胺反映生成黄色的醌式化合物的原理,通过对采集到的水样进行检测,通过目试比色就可判断是否是供水管网发生泄漏。   音听检漏法   音听检漏法分为阀栓听音、路面听音、钻探定位三种,前一种用于查找漏水的线索和范围,简称漏点预定位;后两种用于确定漏水点位置,简称漏点精确定位。   阀栓听音法   阀栓听音法一般是用听音杆直接在管道暴露点(如消火栓、阀门及暴露的管道等)听测由漏水点产生的漏水声,从而确定漏水管道,缩小漏水检测范围。金属管道漏水声频率一般在300~2500Hz之间,而非金属管道漏水声频率在100~700Hz之间。听测点距漏水点位置越近,听测到的漏水声越大;反之,越小。   水管安装部位推荐   水管走顶部:   1、走管墙砖部位有阴湿现象或有水渗出 ;   2、顶篷上出现阴湿现象或有水滴下。   水管走地下:   1、踢脚线或者木地板发黑及表面出现细泡;   2、墙漆表面发霉出泡。 其实建议大家水管走顶最安全。主要是水路改造大部分走暗管,而水的特性是水往低处流。   具体比较结果总结是在规范施工的情况下,走地好,原因如下:   1,水管走顶面优势是,漏掉不会涉及到地板,容易发现,但水管做好是不会漏的。   2,走上面水管永久性承受水流的压力,对水管的寿命质量产生不可避免的影响。   3,就算水管爆裂,顶上的维修难度大于地面难度,因为破坏的管壁变薄,即使修好也保不长。   4,长期露在空气的管子比密封的环境寿命要短,水管在阳光下寿命是最短的,谁不想自己家管子寿命越长越好呢。   5,管子在上面,一半露在空气中,一半埋在墙地里,两部分受到水的压力是不一样的(埋在墙里的水管外面有一层水泥砂浆保护,抵消了水在管内对管壁的压力;露在空气中的水管只能自身承受水的压力,埋在地面水管压力几乎为零)承受压力由于前者远大于后者,长期如此对水管有坏处没好处。大家可以从气球爆裂的原理找答案,气球内外的压力差越大就越。   看以看出,走顶上的弊端比走地面要多。其实在做水管的时候我们还要注意这几点:水管的走向要先前规划好,尽量避免不必要的接头,因为接头多隐患多。PPR管在热熔的时候不要过度,口径变小影响出水。如果是别墅大户型,进水管最好用比常规管直径更大的。一定找有经验的水管工,三年以上经验都能做到规范施工。
    • 漏水检测仪 自来水水表 自来水管道 1年以前
  • 3 回答
  • 3 回答
    • 自来水管道检测方法是什么?
    • 一追再追 回答:自来水管道检测方法是:检漏仪装在一个专用PVC压注型铝合金箱内,仪器机箱长×宽×高为230×95×108,机箱由上下两部分合成,上部为装载电路的主箱体,高80MM,下部为装载电池的底盖,高28mm,合成后总同度为108MM,上半体由机箱正方面看,左半部为液晶显示屏幕,屏幕窗口下有保护玻璃,右半部为操作面板。
    • 自来水水表 自来水净化器 自来水管道 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯检测标准是什么?
    • dys19951122 回答:  1,应急照明灯安装高度一般为2.3m,修建规范仅划定了安装应急照明的场合的照度作出了划定,即非特殊场合不小于0.5lx,消防控制室、消防泵房、自备发机电房等的照度应满足正常照明照度要求。   2,应急照正确方向一般贴顶安装,规范对于其安装间距无明确划定,现实安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以保持持续视物感觉成效为好。   3,应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。   4,应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15S;备用照明≤15S;安全照明≤0.5S。   5,疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧上方。   6,疏散标志灯安装在安全出口的顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。疏散通道上的标志灯间距不大于20m。   7,疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。   8,应急照明灯具,运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。   9,应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。   10,疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。
    • 应急灯 应急筒灯 应急灯标准 11个月前
  • 3 回答
    • 消防检测收费标准是什么?
    • Hzl_8542 回答:(一)设有火灾自动报警系统、自动灭火系统、防烟排烟系统等自动消防系统的(新建、改建、扩建)建设工程检测服务最高收费标准为被检测自动消防系统工程造价的2%;对初检不符合国家有关标准的自动消防系统进行第一次复检,不收取费用;再次检测的,可再收取一次检测费(直至检测合格),其最高收费标准为不合格单项自动消防设施造价的1.5%。       (二)对已投入使用的原有的建筑自动消防系统实施年度检测服务最高收费标准为被检测自动消防系统工程造价的0.8%,复检不收费。       (三)对保障性住房、学校、幼儿园、集贸市场、养老院及残疾人福利院的自动消防系统工程新建、改建、扩建和年度检测服务最高收费标准下浮50%。      消防技术服务机构可根据检测工作难易程度、工程造价等实际情况,在最高收费标准内与委托人协商确定具体收费标准。不得超过最高收费标准
    • 住房公积金提取条件是什么 建筑设计收费标准 热水器维修收费 11个月前