装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防管道漏水检测方法是什么 ?

冯锦杨 | 被浏览2031次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 这妞很酷 2016-04-27 10:44

    您好,消防管道检测漏水可以采用听音法,如果是钢质防腐管道,可以采用检测防腐层有无破损的方法,然后针对防腐层破损点开挖或者再用听音法,也可以在水中充入氮氢混合气体,采用气体查漏 仪进行检测,希望我的回答能帮到您

    1 评论

  • -丶- 2016-04-22 17:06

    消防管道漏水检测工作主要是采用听音测漏法,所使用的仪器大部分也以探测消防管道漏水声音为基础。由于地下管网的复杂性和管材传音性能等诸多因素影响,所以漏水检测工作需要有丰富的现场经验和先进的仪器设备做保障。对于一些特殊的情况,还可以用气体示踪法、探地雷达法、红外测温法等方法进行管道漏水探测。
       第一代测漏设备主要有听音杆和听音饼,这些纯机械式设备操作简单使用方便。
      第二代测漏设备主要有电子听漏仪等,这些设备增加了声音电子放大滤波等功能。
      第三代测漏设备主要具备有相关分析功能,这些设备使测漏工作有了很大的提升。

    1 评论

  • 小小小帅 2016-04-26 09:17

    管道漏水探测有许多种方法,如音听法、区域装表法及气体探测法,但供暖管道漏水有它的特殊性,对于物业小区来说采用测温法不失为一种省钱省力的暖气管道漏水探测方法。
    因暖气管道的水温较高,一般在60-90度,所以漏水必然导致排水沟内的水温或地面的水温升高,测温法就是按照这个原理进行的。通常以为一旦漏水,排水沟上就会冒热气,其实不尽然,只有排水沟有落差或排水沟污水表面无油污覆盖时才会出现。只有通过测量污水的温度或地面温度才能准确发现温度的变化。测量时首先测量排水沟里的污水温度,然后用红外线测温仪沿小区管道的走向测量地面温度,进行普查,找出可疑点。测量污水沟的污水温度可以按照先主排水沟,后支排水沟的原则进行。正常华北地区排水沟的水温在20度以下,如超出此范围证明有异常,可以沿水流的方向查找,越接近漏水点温度越高。因为我国不同地区的室外温度相差较大,所以不同地区排水沟里的污水温度也不同,差别较大。对地面的温度普查也很重要,因为有的漏水不一定流入排水沟,如果测量地面某一位置的温度与其它位置的温度差别较大,就可以将探头插入土内(路面较硬的地方可以用冲击钻打孔),根据埋地管道的深度确定探头插入的深度。越接近漏水点处的水温越高,基本接近暖气管道里的水温。根据测量暖气管道周围土的温度的高低来决定打孔的位置和打孔密度,找出准确的位置。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 自来水管道漏水检测常用方法是什么?
    • YR依然 回答:  水管接头漏水   家里的水管接头漏水,首先要断开水源,拧开接口。丝口处漏水的话可将其拆下,如果漏的不大可以买组农机胶混合补上即可。如果是金属接头,要么就是拧紧,如果拧紧都不行的话就直接拆下来加点生料带再重新上紧就可以了。如果是老化了或是是胶接或熔接处漏水就困难些了,最好换个新的,自己的工具和技术有限的话可以找专业维修人员来修理。   下水管漏水   如果是PVC材质的下水管漏水,就可以去买一根PVC材质的水管自己来接,先把坏了的那根管子割断,把接口先套进管子的一端,使另外一端的割断位置正好与接口的另外的一个口子齐平,使它刚好能够弄直,然后把直接往这一端送,使两端都有一定的交叉接着距离(长度)然后把它拆卸下来,用PVC胶水涂抹在直接的两端内侧与两个下水管的外侧。也可以买防水胶带来修补下水管,先缠住漏水处管道,再用砂浆防水剂和水泥抹上去即可。   水管漏水时的注意事项   水管漏水,应先关上电源,在检查漏水原因前,先看看电源是否关闭,因为水会导电,容易发生危险。然后赶快用抹布等软的物品把漏水的地方缠住,防止水流四处喷溅。找到水管的阀门,把它拧紧,直到水不再流为止。自己没办法处理时应找修理工来修理水管。同时可以用几条抹布堵住厨房门口,以免卧室进水把地毯或木质地板弄湿。找来拖布、海绵把水吸干,拧进水桶,倒进下水道中,等待修理师傅上门修理管道。水管漏水的几种常见情况就介绍这些。   自来水管道漏水检测方法   环境调查法   最直观的一种判定漏水线索和范围的方法。根据供水管网图及有关人员提供的情况,对供水管道进行详细的调查。包括管道连接情况、分布、材质及周围介质的情况。并通过观察路面情况、冬季积雪先溶、管线上方草木茂盛、下水井等沟渠清水长流等情况判定漏点。   压力测试比较法   管道破损漏水,如漏量较大,一般会造成管网局部压力降低,离漏点越近压力越低。利用消防栓进行测压比较,可以快速锁定漏水区域。   余氯检测法   按照国家规定的出厂水标准,氯和水接触30分钟后余氯含量要不低于0.3毫克/升,管网末梢水中游离性余氯的含量不低于0.05毫克/升。利用余氯与邻联甲苯胺反映生成黄色的醌式化合物的原理,通过对采集到的水样进行检测,通过目试比色就可判断是否是供水管网发生泄漏。   音听检漏法   音听检漏法分为阀栓听音、路面听音、钻探定位三种,前一种用于查找漏水的线索和范围,简称漏点预定位;后两种用于确定漏水点位置,简称漏点精确定位。   阀栓听音法   阀栓听音法一般是用听音杆直接在管道暴露点(如消火栓、阀门及暴露的管道等)听测由漏水点产生的漏水声,从而确定漏水管道,缩小漏水检测范围。金属管道漏水声频率一般在300~2500Hz之间,而非金属管道漏水声频率在100~700Hz之间。听测点距漏水点位置越近,听测到的漏水声越大;反之,越小。   水管安装部位推荐   水管走顶部:   1、走管墙砖部位有阴湿现象或有水渗出 ;   2、顶篷上出现阴湿现象或有水滴下。   水管走地下:   1、踢脚线或者木地板发黑及表面出现细泡;   2、墙漆表面发霉出泡。 其实建议大家水管走顶最安全。主要是水路改造大部分走暗管,而水的特性是水往低处流。   具体比较结果总结是在规范施工的情况下,走地好,原因如下:   1,水管走顶面优势是,漏掉不会涉及到地板,容易发现,但水管做好是不会漏的。   2,走上面水管永久性承受水流的压力,对水管的寿命质量产生不可避免的影响。   3,就算水管爆裂,顶上的维修难度大于地面难度,因为破坏的管壁变薄,即使修好也保不长。   4,长期露在空气的管子比密封的环境寿命要短,水管在阳光下寿命是最短的,谁不想自己家管子寿命越长越好呢。   5,管子在上面,一半露在空气中,一半埋在墙地里,两部分受到水的压力是不一样的(埋在墙里的水管外面有一层水泥砂浆保护,抵消了水在管内对管壁的压力;露在空气中的水管只能自身承受水的压力,埋在地面水管压力几乎为零)承受压力由于前者远大于后者,长期如此对水管有坏处没好处。大家可以从气球爆裂的原理找答案,气球内外的压力差越大就越。   看以看出,走顶上的弊端比走地面要多。其实在做水管的时候我们还要注意这几点:水管的走向要先前规划好,尽量避免不必要的接头,因为接头多隐患多。PPR管在热熔的时候不要过度,口径变小影响出水。如果是别墅大户型,进水管最好用比常规管直径更大的。一定找有经验的水管工,三年以上经验都能做到规范施工。
    • 自来水管道 管道漏水检测 管道漏水怎么办 1年以前
  • 3 回答
    • 请问消防管道油漆规范是什么?
    • ABCDEFG_0589 回答:《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—2005 5.1.11 配水干管、配水管应做红色或红色环圈标志。红色环圈标志,宽度不应小于20mm,间隔不宜大于4m,在一个独立的单元内环圈不宜少于2处。 《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB 50261—2005(条文说明) 5.1.11 本条规定的目的是为了便于识别自动喷水灭火系统的供水管道,着红色与消防器材色标规定相一致。在安装自动喷水灭火系统的场所,往往是各种用途的管道排在一起,且多而复杂,为便于检查、维护,做出易于辩识的规定是必要的。规定红圈的最小间距和环圈宽度是防止个别工地仅做极少的红圈,达不到标识效果。
    • 消防斧 栏杆规范 水电安装规范 1年以前
  • 3 回答
    • 消防管道压力开关作用是什么?
    • 倒叙_7629 回答:消防压力开关是靠水力驱动开关触点(干触点),从而通过输入模块给消控中心报警信号,如果压力开关报警而水力警铃没有报警,可能是开关或模块故障或线路(模块至压力开关段)短路。也可能是水力警铃故障,具体看水泵是否启动,如果有启动,肯定是水力警铃故障,如果水泵没有启动,那么要检查压力开关线路及模块。
    • 压力开关 真空压力开关 继电器的作用是什么 1年以前