      1) 基层(各构造层)和各类面层的分项工程,检验批按楼层或每层施工段(或变形缝)划分。高层建筑的标准层(除裙房外)检验批,可以按每三层划分为一个检验批,不足三层另划分为一个检验批。
      2) 室外工程中,散水、台阶、明沟和坡道等附属工程纳入相应的地面分项中,划分为一个或若干个检验批。 •抹灰子分部检验批划分原则
      1) 相同材料、工艺和施工条件的抹灰工程(室外),按施工段(或变形缝)、楼层(若干)及按每500~1000M2划分一个检验批、不足500 M2另划分一个检验批。
      幕墙子分部检验批划分原则
      1) 相同设计、材料、工艺和施工条件的幕墙工程,每500~1000M2划分一个检验批、不足500 M2另划分一个检验批。
      2) 同一单位工程的不连续的幕墙工程,应单独划分检验批
      3) 对于异型或有特殊要求的幕墙,检验批划分应根据幕墙的结构、工艺特点及幕墙工程规模,由监理单位(或建设单位)和施工单位协商确
      •饰面板(砖)子部分检验批划分原则室外
      2) 相同材料、工艺和施工条件的室外饰面板(砖)工程,每500~1000M2划分一个检验批、不足500 M2另划分一个检验批。
      涂饰子分部检验批划分原则室外
      1) 室外涂饰工程,每栋楼的同类型涂饰的墙面,每500~1000M2划分一个检验批、不足500 M2另划分一个检验批。 •抹灰子分部检验批划分原则室内
      2) 相同材料、工艺、施工条件的抹灰工程(室内),按施工段(或变形缝)、楼层及按50个自然间(大面积房间和走廊、楼梯间,按抹灰面积30M2为一间)划分一个检验批,不足50自然间另划分为一个检验批。 •涂饰子分部检验批划分原则室内
      2) 室内涂饰工程,同类涂料涂刷的墙面,每50间(大面积房间和走廊吊顶30M2为一间)划分为一个检验批,不足50间另划分为一个检验批。 定。
      •轻质隔墙子分部检验批划分原则
      同一品种的轻质隔墙工程,每50间(大面积房间和走廊吊顶30M2为一间)划分为一个检验批,不足50间另划分为一个检验批。 •饰面板(砖)子部分检验批划分原则
      1) 相同材料、工艺和施工条件的室内饰面板(砖)工程,每50间(大面积房间和走廊吊顶30M2为一间)划分为一个检验批,不足50间另划分为一个检验批。
      裱糊与软包分部检验批划分原则
      同一品种的裱糊或软包工程按每50间(大面积房间和走廊吊顶30M2为一间)划分为一个检验批,不足50间另划分为一个检验批。 •细部子分部检验批划分原则
      1) 同类制品每50间(处)划分为一个检验批,不足50间(处)另划分为一个检验批。
      2) 每部楼梯应划分为一个检验批。
      希望我的回答能够让你满意。

      1 评论

    • dxjian 2016-04-25 08:59

      墙面砖检验批标准:
      1、所铺贴墙、地砖的瓷砖品种、规格、等级、颜色和图案应符合设计要求。
      2、瓷砖表面洁净,图案清晰纹路一致,接缝均匀,无划痕,无色差,无裂纹、无污染、缺棱掉角等现象。
      3、瓷砖铺贴如果有空鼓,那么以后很容易松动、脱落、开裂等,而且如果日后在有空鼓的瓷砖部位打孔,这块瓷砖也非常容易破碎,所以检查瓷砖是否有空鼓是验收的重要步骤:用小锤(或螺丝刀等物)敲打瓷砖的4个角以及中间部位听有没有空空的声音,如果中间有空鼓,或者边角部位有两个以上的空鼓,都最好把砖起起来重新贴。空鼓控制在总数的5%,单片空鼓面积不超过10%(主要通道上不得有空鼓)。
      4、检验瓷砖的表面平整度,用两米长的大靠尺在贴好的瓷砖表面靠,允许有2mm的误差,相邻砖高差不得超过1   ㎜。
      5、用直角尺在瓷砖的阴阳角检验,允许有3mm的误差。
      6、瓷砖表面坡度满足排水要求,不倒流水、无积水、与地漏结合处严密牢固。7、地砖缝宽1   ㎜,不得超过2   ㎜,勾缝均匀,顺直,与墙交接处缝隙合适,踢脚线能完全将缝隙盖住。

      0 评论

    • -丶- 2016-04-22 17:50

      贴砖墙面验收,落到实处:
      墙面陶瓷砖粘贴是瓦工在家庭装修工程中主要从事的技术工作之一。必须严格按规范程序施工,才能保证质量。如何检验出墙面贴砖这一工艺。

      1、外观检查
      墙砖表面有缺棱掉角,掉瓷的情况。瓷砖表面还有污迹,需要清理。这样的情况一方面可能是瓷砖质量问题,另一方面也可能是施工问题,装修的时候应注意成品保护。瓷砖的对缝角度不是45度角,有偏差,影响观感质量。
      2、对缝是否整齐
      瓷砖的中间对缝有高低差,造成的原因有两个方面,一个方面可能是在铺设的时候工艺质量导致表面不平齐;另外一方面是砖的质量,比如说砖有起翘,整改的就必须要更换,瓷砖的接缝出现锯齿状,这个在施工的时候要注意,用专业的工具或者去工厂进行加工,避免这样的锯齿状,影响我们的观感。
      3、墙面平整度
      用2M的靠尺放到水平的位置,然后再用塞尺塞在翘起来的地方,从塞尺上去读数,一般来说,不超过验收标准2毫米的范围,属于正常。
      4、空鼓检查
      用响鼓锤敲击墙面,以声音判断是否有空鼓。有空鼓的瓷砖敲击响声清脆,没有空鼓的瓷砖声音较沉闷。产生的原因是在铺时候,瓷砖的吸水不够,或者是水泥砂浆的配比不合理,所以导致了墙面砖的空鼓,黏结力不够。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 4天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 5天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 21天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。