装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

煤气管道冷凝水排水器的作用是什么?

杨胜宇 | 被浏览303次 10个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 这妞很酷 2016-04-26 17:18

    冷凝水管的作用是排除风机盘管(或空调器)积水盘内的冷凝水的,仅此而已。空调运行制冷状态下,会产生冷凝水,冷凝水管就是排除冷凝水功能。
    供水管,空调系统的冷水供水管,给室内风机盘管送冷水。
    回水管,空调系统的冷水回水管,冷水通过室内风机盘管吸热后,变为热水,,通过回水管,回到制冷机
    自来水管作用是补充系统的水损失水量。

    0 评论

  • xiaoping123 2016-04-23 16:59

    煤气管道冷凝水排水器的作用其主要是通过利用水封的高度封住煤气,因煤气与空气大部分都是含有水分的,温度升高时,煤气就会变成气体形状,当遇到冷的物质会立即凝结,形成液态水,这样就会在煤气管道上出现小水滴。
    另外煤气管道里有一定的压力,所以空气的压力释放就会吸收大部分热量形成冷效果,会让煤气当中的水聚成水滴随着管道向低处流动并聚集起来,这时就需要煤气冷凝水排水器将这些聚集起来的水滴排出。这里建议大家购买排水器时,可选择,专业老品牌,完善的售后服务以及高品质的产品质量保证,让您放心,安心,顺心,不必再为后期各种维护而担忧。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-21 20:31

    煤气和一般的空气一样的是含有水份,在温度高的时侯呈气体状,一旦遇到冷的物体就会凝结成水,好比冬天我们对着玻璃哈口气,会在玻璃上形成雾状小水滴,同样的情况在煤气管道壁上就会有小水滴形成,还有煤气在管道里具有压力,当气体的压力释放时会吸收热量产生冷效果,这种冷的产生也会使煤气中的水凝结成水滴,在煤气管道的水会向低流动,在管道的最低端水会储集,人为的设置一个最低端口,然后把这些储集的水抽排出来就是排水器的作用.,

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 冷凝水管的作用是什么?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:1、空调滴下来的水是从空气中凝结下来的冷凝水,一般条件下是干净无害的,水质较好,酸碱度为中性,与蒸馏水相近,并且是软水,适合于洗衣服、洗菜、养花养鱼等。   2、节水措施很简单,收集空调冷凝水。据粗略估算,一台功率为2匹的空调,在酷暑季节每天开6小时,平均每小时可回收3升左右冷凝水,每天就可回收冷凝水18升。一个夏天,按使用空调60天、每家按一台空调(功率为2匹)来算,可回收1吨水左右。不仅是经济效益,其社会效益也是很大的。   3、空调冷凝水的利用,不仅是节水,还化解了邻里矛盾。空调水从高层滴落到底层地面,滴滴答答落在下层住户的遮阳篷上,声音就像敲鼓,有碍于楼下邻居休息;空调滴水还使地面滋生绿苔、杂草;积水还容易滋生蚊子;空调冷凝水存在着许多不利因素。如果把空调冷凝水收集起来、充分利用,既缓解了邻里之间的相互影响,又节约水,社会经济效益很大
    • 水管 下水管 洗衣机下水管 12个月前
  • 3 回答
    • 室内煤气管道安装规范是什么
    • 芒果5270 回答:《城镇燃气设计规范》 10.2.14 燃气引入管敷设位置应符合下列规定: 1 燃气引入管不得敷设在卧室、卫生间、易燃或易爆品的仓库、有腐蚀性介质的房间、发电间、配电间、变电室、不使用燃气的空调机房、通风机房、计算机房、电缆沟、暖气沟、烟道和进风道、垃圾道等地方. 2 住宅燃气引入管宜设在厨房、走廊、与厨房相连的封闭阳台内(寒冷地区输送湿燃气时阳台应封闭)等便于检修的非居住房间内.当确有困难,可从楼梯间引入,但应采用金属管道和且引入管阀门宜设在室外. 3 商业和工业企业的燃气引入管宜设在使用燃气的房间或燃气表间内. 4 燃气引入管宜沿外墙地面上穿墙引入.室外露明管段的上端弯曲处应加不小于DN15清扫用三通和丝堵,并做防腐处理.寒冷地区输送湿燃气时应保温. 引入管可埋地穿过建筑物外墙或基础引入室内.当引入管穿过墙或基础进入建筑物后应在短距离内出室内地面,不得在室内地面下水平敷设. 10.2.15 燃气引入管穿墙与其他管道的平行净距应满足安装和维修的需要,当与地下管沟或下水道距离较近时,应采取有效的防护措施. 10.2.16 燃气引入管穿过建筑物基础、墙或管沟时,均应设置在套管中,并应考虑沉降的影响,必要时应采取补偿措施. 套管与基础、墙或管沟等之间的间隙应填实,其厚度应为被穿过结构的整个厚度. 套管与燃气引入管之间的间隙应采用柔性防腐、防水材料密封. 10.2.17 建筑物设计沉降量大于50mm时,可对燃气引入管采取如下补偿措施: 1 加大引入管穿墙处的预留洞尺寸. 2 引入管穿墙前水平或垂直弯曲2次以上. 3 引入管穿墙前设置金属柔性管或波纹补偿器. 10.2.18 燃气引入管的最小公称直径应符合下列要求: 1 输送人工煤气和矿井气不应小于25mm; 2 输送天然气不应小于20mm; 3 输送气态液化石油气不应小于15mm. 10.2.19 燃气引入管阀门宜设在建筑物内,对重要用户还应在室外另设阀门. 10.2.20 输送湿燃气的引入管,埋设深度应在土壤冰冻线以下,并宜有不小于0.01坡向室外管道的坡度. 10.2.21 地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间敷设燃气管道时,应符合下列要求: 1 净高不宜小于2.2m. 2 应有良好的通风设施,房间换气次数不得小于3次/h;并应有独立的事故机械通风设施,其换气次数不应小于6次/h. 3 应有固定的防爆照明设备. 4 应采用非燃烧体实体墙与电话间、变配电室、修理间、储藏室、卧室、休息室隔开. 5 应按本规范第10.8节规定设置燃气监控设施. 6 燃气管道应符合本规范第10.2.23条要求. 7 当燃气管道与其他管道平行敷设时,应敷设在其他管道的外侧. 8 地下室内燃气管道末端应设放散管,并应引出地上.放散管的出口位置应保证吹扫放散时的安全和卫生要求. 注:地上密闭房间包括地上无窗或窗仅用作采光的密闭房间等. 10.2.22 液化石油气管道和烹调用液化石油气燃烧设备不应设置在地下室、半地下室内.当确需要设置在地下一层、半地下室时,应针对具体条件采取有效的安全措施,并进行专题技术论证. 10.2.23 敷设在地下室、半地下室、设备层和地上密闭房间以及竖井、住宅汽车库(不使用燃气,并能设置钢套管的除外)的燃气管道应符合下列要求: 1 管材、管件及阀门、阀件的公称压力应按提高一个压力等级进行设计; 2 管道宜采用钢号为10、20的无缝钢管或具有同等及同等以上性能的其他金属管材; 3 除阀门、仪表等部位和采用加厚管的低压管道外,均应烽接和法兰连接;应尽量减少焊缝数量,钢管道的固定焊口应进行100%射线照相检验,活动焊口应进行10%射线照相检验,其质量不得低于现行国家标准《现场设备、工业管道焊接工程施工及验收规范》GB 50236-98中的Ⅲ级;其他金属管材的焊接质量应符合相关标准的规定. 10.2.24 燃气水平干管和立管不得穿过易燃易爆品仓库、配电间、变电室、电缆沟、烟道、进风道和电梯井等. 10.2.25 燃气水平干管宜明设,当建筑设计有特殊美观要求时可敷设在能安全操作、通风良好和检修方便的吊顶内,管道应符合本规范第10.2.23条的要求;当吊顶内设有可能产生明火的电气设备或空调回风管时,燃气干管宜设在与吊顶底平的独立密封∩型管槽内,管槽底宜采用可卸式活动百叶或带孔板. 燃气水平干管不宜穿过建筑物的沉降缝. 10.2.26 燃气立管不得敷设在卧室或卫生间内.立管穿过通风不良的吊顶时应设在套管内. 10.2.27 燃气立管宜明设,当设在便于安装和检修的管道竖井内时,应符合下列要求: 1 燃气立管可与空气、惰性气体、上下水、热力管道等设在一个公用竖井内,但不得与电线、电气设备或氧气管、进风管、回风管、排气管、排烟管、垃圾道等共用一个竖井; 2 竖井内的燃气管道应符合本规范第10.2.23条的要求,并尽量不设或少设阀门等附件.竖井内的燃气管道的最高压力不得大于O.2MPa;燃气管道应涂黄色防腐识别漆; 3 竖井应每隔2~3层做相当于楼板耐火极限的不燃烧体进行防火分隔,且应设法保证平时竖井内自然通风和火灾时防止产生“烟囱”作用的措施; 4 每隔4~5层设一燃气浓度检测报警器,上、下两个报警器的高度差不应大于20m; 5 管道竖井的墙体应为耐火极限不低于1.0h的不燃烧体,井壁上的检查门应采用丙级防火门. 10.2.28 高层建筑的燃气立管应有承受自重和热伸缩推力的固定支架和活动支架. 10.2.29 燃气水平干管和高层建筑立管应考虑工作环境温度下的极限变形,当自然补偿不能满足要求时,应设置补偿器;补偿器宜采用Ⅱ形或波纹管形,不得采用填料型.补偿量计算温差可按下列条件选取: 1 有空气调节的建筑物内取20℃; 2 无空气调节的建筑物内取40℃; 3 沿外墙和屋面敷设时可取70℃. 10.2.30 燃气支管宜明设.燃气支管不宜穿过起居室(厅).敷设在起居室(厅)、走道内的燃气管道不宜有接头. 当穿过卫生间、阁楼或壁柜时,燃气管道应采用焊接连接《金属软管不得有接头),并应设在钢套管内. 10.2.31 住宅内暗埋的燃气支管应符合下列要求: 1 暗埋部分不宜有接头,且不应有机械接头.暗埋部分宜有涂层或覆塑等防腐蚀措施. 2 暗埋的管道应与其他金属管道或部件绝缘,暗埋的柔性管道宜采用钢盖板保护. 3 暗埋管道必须在气密性试验合格后覆盖. 4 覆盖层厚度不应小于1Omm. 5 覆盖层面上应有明显标志,标明管道位置,或采取其他安全保护措施. 10.2.32 住宅内暗封的燃气支管应符合下列要求: 1 暗封管道应设在不受外力冲击和暖气烘烤的部位. 2 暗封部位应可拆卸,检修方便,并应通风良好. 10.2.33 商业和工业企业室内暗设燃气支管应符合下列要求: 1 可暗埋在楼层地板内; 2 可暗封在管沟内,管沟应设活动盖板,并填充干砂; 3 燃气管道不得暗封在可以渗入腐蚀性介质的管沟中; 4 当暗封燃气管道的管沟与其他管沟相交时,管沟之间应密封,燃气管道应设套管. 10.2.34 民用建筑室内燃气水平干管,不得暗埋在地下土层或地面混凝土层内. 工业和实验室的室内燃气管道可暗埋在混凝土地面中,其燃气管道的引入和引出处应设钢套管.钢套管应伸出地面5~10cm.钢套管两端应采用柔性的防水材料密封;管道应有防腐绝缘层. 10.2.35 燃气管道不应敷设在潮湿或有腐蚀性介质的房间内当确需敷设时,必须采取防腐蚀措施. 输送湿燃气的燃气管道敷设在气温低于O℃的房间或输送气相液化石油气管道处的环境温度低于其露点温度时,其管道应采取保温措施.
    • 室内新风系统 室内装修师 栏杆规范 11个月前
  • 3 回答
    • 煤气冷凝排水器的工作原理是什么?
    • dxjian 回答:煤气在管道里具有压力,当气体的压力释放时会吸收热量产生冷效果,这种冷的产生也会使煤气中的水凝结成水滴,在煤气管道的水会向低流动,在管道的最低端水会储集,人为的设置一个最低端口,然后把这些储集的水抽排出来就是排水器的作用。
    • 煤气包管 煤气热水器 工作台灯 10个月前