暖气管道要怎么设计安装?

封雅思 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Lin_4987 2016-04-25 19:06

      管道坡度要求:管道安装应有坡度,如设计无要求,其坡度应符合下列规定:
      1、热水采暖和热水供应管道及汽水同向流动的蒸汽和凝结水管道,在这种情况下,管道的坡度一般为0.003,注意不能小于0.002;
      2、汽水逆向流动的蒸汽和凝结水管道,坡度一般不能小于0.005。
      注意安装排气和泄水装置
      在室内采暖管道安装的过程中,管道从门窗或从其他洞口、梁、柱、墙角等处绕过,其转角处如高于或低于管道水平走向,应在其最高点或最低点应分别安装排气和泄水装置,这样安装的主要作用是排除管道中的空气和最低处的脏物。
      设置铁皮或者钢筋套管
      在管道穿过楼板和墙壁的时候,应该设置铁皮或者钢筋套管。在这一工序当中,套管要满足以下两个方面的条件:
      1、安装在墙壁内的套管,它的两端应该和墙饰面保持平行,这样可以保证管道在胀缩的时候不受到影响。同时,如果地面发生积水现象,也不至于流到下层;
      2、安装在楼板内的套管,底部应该和楼板的底部平行,顶部要高出地面15—20厘米。

      1 评论

    • 奋斗_9500 2016-04-22 20:44

      第一步,准备阶段:与暖气片销售商联系,要求其派出专业技术人员上门实地测量、设计,确定暖气片的型号、片数、进出水方式和具体的安装位置,并签订暖气片购销合同;与施工单位签订施工协议。在施工协议上注明,质保期至少是一个采暖季。
      第二步:在房屋墙壁改造后,暖气片安装进入一期工程施工阶段。这个阶段工程包括暖气设备的定位、开槽、布管(或改管道)、管道连接(焊管)、集分水器的安装、打压测试等。在本阶段,业主应注意,管道固定和封槽的尺寸要精确,要根据暖气片的片数、单片宽、片间接距、进出水方式和接口中心距预留。否则,后期暖气片安装会很困难,甚至会要求重新施工,致使资金浪费、工期延误。
      第三步:在墙壁已粉刷或者墙纸已经贴好后,暖气片安装进入二期工程施工阶段。这个阶段工程包括暖气片安装和打压检测。在本阶段,业主应注意,暖气片系统要进行冲洗,缓慢注水和加压宜用手动泵缓慢升压,升压时间不得小于10min,升至规定试验压力后稳压2h,压力降不超过0.05Mpa。然后,检查各连接处无渗漏,即为合格。

      1 评论

    • -丶- 2016-04-21 18:14

      暖气管道安装方法
        1.   暖气管道安装采用双管异程并联方式,每一个暖气片可以单独控制,水流平衡度较上一种高,要求管道行程短。
        2.   暖气管道安装采用双管同程并联方式,每组暖气片水流基本相同,整个系统水流平衡最佳,比较节约供热费和方便维修。
        3.   暖气管道安装采用单管串联的方式,是将管道、暖气片与锅炉串联起来,这种要是有一个地方故障,整个系统不能工作,要求暖气管道较粗的。

      0 评论