白易红 | 被浏览338次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-04-27 20:09

    选用玻璃等的说明是否与图纸一致,是否符合建筑要求,玻璃参数是否满足节能要求; 采用的浮法玻璃原片质量等级为建筑级及以上等级;幕墙玻璃应进行机械磨边处理,磨轮的目数应在180目以上。钢化玻璃宜经过二次热处理。中空玻璃气体层厚度不应小于9mm; 要注意玻璃幕墙形式,中空玻璃应采用双道密封。一道密封应采用丁基热熔密封胶,隐框、半隐框及点支承玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封应采用硅酮结构密封胶;明框玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封宜采用聚硫类中空玻璃密封胶,也可以采用硅酮密封胶。二道密封应采用专用打胶机进行混合、打胶;中空玻璃的二道密封胶宽度应经过计算确定。 采用镀膜玻璃时应注明镀膜面位置。中空玻璃的膜面应位于从室外往室内第二面(即外侧玻璃中空层内)或室外往室内第三面(即内侧玻璃中空层内)。单片玻璃膜面应位于室内面。 框支承玻璃幕墙单片玻璃的厚度不应小于6mm,夹层玻璃的单片厚度不宜小于5mm。夹层玻璃和中空玻璃的单片玻璃厚度相差不宜大于3mm。 半钢化玻璃不是安全玻璃,夹胶玻璃是安全玻璃,半钢化玻璃理论上不会自爆,因此采用夹胶玻璃时可适当采用半钢化玻璃。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-22 18:03

    首先你要了解设计说明,通过跟甲方沟通要明确工程名称、工程所在地、设计范围、设计使用年限、风压、地震设防烈度等取值。
    根据施工地区及现场环境进行设计,如果是玻璃幕墙,要确定是明框还是隐框?还是单元体等其他形式?带上专业测量人员进行实地测量建筑造型的具体尺寸,并且了解甲方对图纸的深化设计要求等问题。
         3.在幕墙的配件选择上也要注意螺丝材质、强度等级、密封胶条、橡胶垫片、密封毛条、泡沫       条、防火棉、保温棉等的材质、性能要求。
    其实幕墙设计和内装设计区别并不大,唯一最要考虑的区别就是主题承重问题,幕墙设计尤其要考虑这个问题,要不然实际施工中可能出现安全隐患。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-21 17:34

    幕墙图纸设计注意事项
    1 检查甲方图纸是否完整
    1.1 检查是否包括了建筑图、结构图、节能专篇
    1.2 检查建筑图纸是否一致,包括建筑图采用的材料与节能专篇是否统一,按结构图形式能否做出建筑要求的效果等
    1.3 检查建筑图对材料的要求、外观效果的要求是否明确。例如:玻璃幕墙是明框还是隐框、还是其他形式、建筑造型的具体尺寸、建筑图对型材的外表面处理方式有没有明确。
    1.4 其他相关文件。例如招标文件等对深化设计的要求。

    2 设计说明
    2.1 要标明工程名称、工程所在地、设计范围、设计使用年限
    2.2 地区、风压、地形、地震设防烈度等取值是否准确。主体结构形式、依据、结构图纸设计说明及《建筑荷载规范》以及相关的地方规范
    2.3 所依据标准及规范最新版、常用规范是否齐全
    2.4 幕墙的气密、水密、抗风压、平面变形、抗噪、节能、采光等方面的性能是否符合建筑设计要求
    要对照建筑设计说明及节能专篇的要求
    抗风压性能要分墙面区及墙角区
    幕墙的气密性能根据规范《建筑幕墙》和节能专篇的要求来选取
    水密性能:
    Ⅲ和Ⅳ地区,即热带风暴和台风多发地区按式(1)计算,且固定部分不宜小于1000Pa,可开启部分与固定部分同级。
    P=1000×μz×μc×W0
    其他地区可按a)条计算值的75%进行设计,且固定部分取值不宜低于700Pa,可开启部分与固定部分同级。
    2.5工程选用材料
    2.5.1铝型材:铝材采用建筑行业用6063-T5或6063-T6热挤压型材,铝材的尺寸精度为高精级,符合国家标准GB/T5237-2008的有关规定。要注意所选用铝型材的表面处理、颜色等说明是否符合建筑设计要求
    2.5.2钢型材:
    要标明选用的钢型材的材质:
    凡不可见部位钢材表面均需热镀锌处理,锌膜厚度应符合国家标准《金属覆盖层钢铁制品热镀锌层技术要求》GB/T 13912的规定。
    可见部分钢材表面除锈等级要求达到Sa1/2,并按照GB8932《涂装前钢材表面锈蚀等级和涂装等》规定执行。
    2.5.3铝单板
    铝板材质应优先采用3xxx系列和5xxx系列,质量要求满足《铝幕墙板、板基》(YS/T429.1-2000)。铝板表面一般采用氟碳喷涂处理,采用二涂或三涂按建筑设计要求。
    2.5.4玻璃:
    选用玻璃等的说明是否与图纸一致,是否符合建筑要求,玻璃参数是否满足节能要求。采用的浮法玻璃原片质量等级为建筑级及以上等级;幕墙玻璃应进行机械磨边处理,磨
    轮的目数应在180目以上。钢化玻璃宜经过二次热处理。中空玻璃气体层厚度不应小于9mm要注意玻璃幕墙形式,中空玻璃应采用双道密封。一道密封应采用丁基热熔密封胶,隐框、
    半隐框及点支承玻璃幕墙用中空玻璃的二道密封应采用硅酮结构密封胶;明框玻璃幕墙用中
    空玻璃的二道密封宜采用聚硫类中空玻璃密封胶,也可以采用硅酮密封胶。二道密封应采用专用打胶机进行混合、打胶;中空玻璃的二道密封胶宽度应经过计算确定。
    采用镀膜玻璃时应注明镀膜面位置。中空玻璃的膜面应位于从室外往室内第二面(即外侧
    玻璃中空层内)或室外往室内第三面(即内侧玻璃中空层内)。单片玻璃膜面应位于室内面。
    框支承玻璃幕墙单片玻璃的厚度不应小于6mm、夹层玻璃的单片厚度不宜小于5mm。夹层玻璃和中空玻璃的单片玻璃厚度相差不宜大于3mm。
    半钢化玻璃不是安全玻璃,夹胶玻璃是安全玻璃,半钢化玻璃理论上不会自爆。因此采用夹胶玻璃时可适当采用半钢化玻璃。
    2.5.5结构胶、密封胶:
    密封胶及结构胶选用处于保质期内的中性硅酮耐候胶和中性硅酮结构胶、玻璃幕墙、铝板幕墙、石材幕墙选用相应专用的密封胶及结构胶。
    硅酮结构密封胶使用前应经国家认可的检测机构进行与其相接触材料的相容性和剥离粘结试验并应对邵氏硬度、标准状态拉伸粘结性能进行复验。检验不合格的产品不得使用。进口硅酮结构密封胶应具有商检报告。
    同一工程应采用同一品牌的单组份或双组份的硅酮结构密封胶并应有保质年限的质量证书。用于石材幕墙的硅酮结构胶还应有证明无污染的试验报告。硅酮结构密封胶和硅酮建筑密封胶必须在有效期内使用。
    2.5.6铝塑板
    铝塑复合板的上下两层铝合金板的厚度均应为0.5mm,其性能应符合现行国家标准《铝塑复合板》(GB/T 17748)规定的外墙板的技术要求铝合金板和夹心层的剥离强度标准值应大于7N/mm;
    2.5.7石材
    要标明采用的石材面板的厚度,材质,强度等级,以及表面处理方式
    花岗石板材的弯曲强度应经法定检测机构检测确定其弯曲强度不应小于8.0Mpa。
    石板的表面处理方法应根据环境和用途决定。
    为满足等强度计算的要求火烧石板的厚度应比抛光石板厚3mm。
    2.5.8埋件
    标明幕墙采用预埋件还是后置埋件的形式
    采用预埋件时要注明预埋件的材质表面处理方式以及漏埋或埋件位置不合用的情况的补救方法。
    采用后置埋件时要标明后置埋件钢底板的表面处理方式采用锚栓的种类及规格、锚栓的安装要求、锚固深度等,锚栓在混凝土中的设计拉拔力为多大。
    2.5.9幕墙配件
    螺丝材质、强度等级
    开启扇采用的配件种类表面处理方式
    最好能标明配件要达到的力学性能。例如平开窗采用窗铰时要表明采用的窗铰的承重设计值。
    密封胶条、橡胶垫片、密封毛条、泡沫条、防火棉、保温棉等的材质、性能要求
    焊条要与焊接的母材匹配,见《建筑钢结构焊接技术规程》(JGJ 81-2002)表6.3.1-1.(P91~92)
    2.6防雷与防火要求
    2.7施工要求
    2.8图纸绘制说明

    3 建筑外装饰立面图
    3.1检查立面图外装饰材料标注是否准确无遗漏
    3.2检查立面图的标高、轴线及幕墙的竖向分格尺寸是否准确清晰
    3.3检查立面图的线条及填充是否清晰合理图面是否整洁清楚。

    4 建筑外装饰平面图
    4.1检查平面图的幕墙的位置分布是否准确
    4.2检查平面图的柱位、轴线、幕墙的平面分格尺寸是否准确清晰
    4.3检查平面图的幕墙数量是否准确无遗漏图面是否整洁清楚。

    5 建筑外装饰立面幕墙索引图
    5.1检查幕墙索引与大样是否匹配
    5.2检查幕墙索引是否全面图面是否整洁清楚。

    6 幕墙立面展开大样图
    6.1检查幕墙系列和大样分格是否合理
    幕墙大样最好能够包括平面、立面及剖面检查开启扇位置是否满足使用要求
    6.2检查幕墙玻璃的选用是否符合建筑要求、图家规范要求及是否满足计算荷载
    6.3 检查尺寸标注及文字说明是否清晰图面是否整洁
    6.4检查大样节点索引是否完整清晰要求相对应大样可找到节点做法。

    7 型材截面图
    7.1检查所选型材截面是否与节点图相符主要型材是否齐全
    7.2 检查尺寸标注和比重说明材质是否准确清晰
    7.3检查型材壁厚是否符合规范要求
    7.4原有型材与新开发型材是否标注清楚。
    7.5 检查型材的表面处理方式是否明确

    8 节点图
    8.1检查节点与索引是否匹配
    8.2检查结构是否合理、是否符合图家规范
    8.3 检查标注是否清晰准确
    8.4立柱与墙体、横梁与立柱连接是否表示及标注清楚
    8.5检查相关位置节点的散水或滴水做法或方向是否一致
    8.6图面是否整洁。

    9 预埋件平面分布图及加工图
    9.1 检查预埋件的平面分布与幕墙平面分格是否相符
    9.2检查预埋件是否合理、是否符合图家规范
    9.3 图面是否整洁。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 广东幕墙设计施工找哪家公司更好
    • zhangwenquan1 回答:建议你去广州市荣晋幕墙有限公司 地址:广州市增城市朱村大道东497 这家公司的服务挺好的,有着严谨的操作流程,从德国引进了多套具有当今世界先进水平的数控加工设备及加工中心。不过我还是建议您多看几家,好做一个对比,不仅从价格上,质量上,还有质保上着手。
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 5个月前
  • 3 回答
    • 建筑幕墙设计与施工方案有没有?
    • clown_3715 回答:1、幕墙的接缝设计内容   (1)幕墙与建筑结构之间的连接;   (2)幕墙金属竖框与横框的连接;   (3)玻璃与金属框的连接;   (4)各种埋件与连接件的连接。   2、幕墙的结露问题处理   在幕墙的金属框与玻璃接合处存在很严重的冷桥现象,无论是冬季还是夏季都会出现结露现象,应采用断桥和保温处理。   3、建筑幕墙常见技术术语   (1)硅酮结构密封胶。幕墙中用于板材与金属构架、板材与板材、板材与玻璃肋之间的结构用硅酮粘结材料。   (2)硅酮建筑密封胶。幕墙嵌缝用的硅酮密封材料,又称耐候胶。   (3)双金属腐蚀。由不同的金属或其他电子导体作为电极而形成的电偶腐蚀,也称电化学反应。   (4)相容性。粘结密封材料之间或粘结密封材料与其他材料相互接触时,相互不产生有害物理、化学反应的性能。 希望我的回答对你有所帮助
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 5个月前
  • 3 回答
    • 石材幕墙避雷设计怎么做?
    • zhangwenquan1 回答:一般做一二层外墙的不需要单独做防雷系统,只需用40*4的扁铁与土建的防雷系统有效链接就行。石材所挂在的龙骨钢构框架需要做好防雷接地并做好连接处的跨接,框架下部与建筑基础预留接地连接
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 4个月前
  • 3 回答
    • 幕墙深化设计合同范本哪位有?
    • 倒叙_7629 回答:甲方: 乙方: 甲方将所需维修幕墙的材料订购和安装交给乙方负责。双方在自愿平等的基础上,友好的达成以下协议双方共同遵守: 1、工程内容: (1)、 拆除原幕墙玻璃; (2)、 检修龙骨及接点加固,更换部分变形龙骨; ( 3)、 原主龙骨锚板加固除锈刷漆及更换锈蚀严重的锚板; (4)、 玻璃制作安装(玻璃采用6mm白波钢化并精磨4边); (5)、 原玻璃压条更换为38mm*25mm*2mm铝合金方管; (6)、 幕墙翻窗拆除及更换; 2、工程单价 3、质量要求:乙方要按照甲方提出的要求保质保量完成,如因乙方责任原因造成质量不合格或不能通过验收,其返工费用由乙方全部承担,工期不顺延。如需有变动甲方应提前72小时通知乙方,否则造成的损失由甲方承担。 4、乙方无条件服从甲方现场负责人的管理,严格遵守施工现场的各项规章制度,如有安全事故发生,乙方自行负责。 5、付款方式:本协议签订后甲方付乙方预付款 元大写( )。待工程验收合格后付完全款。 6、甲方为乙方提供便于施工的场地.并负责协调与施工方的关系. 7、本工程玻璃属于易碎品,安装完成后乙方应立即通知甲方,甲方在2日内派人验收,验收合格完后玻璃有破损现象由甲方负责,反之未验收合格之前玻璃有破损现象由乙方负责。 8、本工程工期为20工作日,开工时间为施工队伍进场开始计算,乙方超出工期1天罚款500元。 9、本工程单价不含税价。 10、本协议一式二份,甲、乙双方各一份,双方签字盖章生效。 甲 方: 乙 方:广州鑫海建筑幕墙工程有限公司 负责人: 负责人: 电 话: 电 话: 年 月 日 年 月 日
    • 装饰幕墙 云南幕墙 西安幕墙 4个月前