装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

建筑卫生间设计规范有哪些?

田易杨 | 被浏览464次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • anvfgy 2016-10-26 18:30

    1 位置宜靠近公共厕所,应方便乘轮椅者进入和进行回转,回转直径不小于1.50m;
    2 面积不应小于4.OOm2;
    3 当采用平开门,门扇宜向外开启,如向内开启,需在开启后留有直径不小于1.50m的轮椅回转空间,门的通行净宽度不应小于800mm,平开门应设高900mm的横扶把手,在门扇里侧应采用门外可紧急开启的门锁;
    4 地面应防滑、不积水;
    5 内部应设坐便器、洗手盆、多功能台、挂衣钩和呼叫按钮;
    6 坐便器应符合本规范第3.9.2条的有关规定,洗手盆应符合本规范第3.9.4条的有关规定;
    7 多功能台长度不宜小于700mm,宽度不宜小于400mm,高度宜为600mm;
    8 安全抓杆的设计应符合本规范第3.9.4条的有关规定;
    9 挂衣钩距地高度不应大于1.20m;
    10 在坐便器旁的墙面上应设高400mm~500mm的救助呼叫按钮;

    0 评论

  • dxjian 2016-04-23 12:49

    一、《剧场建筑设计规范》JGJ57-2000之厕所部分
    4前厅和休息厅
    4.0.6剧场应设观众使用的厕所,厕所应设前室。厕所门不得开向观众厅。男女厕所厕位数比率为1:1,卫生器具应符合下列规定:
    1男厕:应按每100座设一个大便器,每40座设一个小便器或0.60m长小便槽,每150座设一个洗手盆;
    2女厕:应按每25座设一个大便器,每150座设一个洗手盆;
    3男女厕均应设残疾人专用蹲位。

    二、《体育建筑设计规范》JGJ31-2003之厕所部分
    4.2.2观众用房应符合下列要求:
    5应设观众使用的厕所。厕所应设前室,厕所门不得开向比赛大厅,卫生器具应符合表4.4.2-2和表4.4.2-3的规定。
    表4.4.2-2贵宾厕所厕位指标(厕位/人数)
    贵宾席规 100人以内 100~200人 200~500人 500以上
    每一厕位使用人数20 25 30 35
    注:1男女比例1:1;男厕大小便厕位比例1:2。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-22 21:30

    公共厕所的相间距离或服务范围:主要繁华街道公共厕所之间的距离宜为300~500m,流动人口高度密集的街道宜小于300m,一般街道公厕之间的距离约750~1000m为宜;居民区的公共厕所服务范围:未改造的老居民区为100~150m,新建居民区为300~500m(宜建在本区商业网点附近)。
    公共厕所建筑面积规划指标:
    1、新住宅区内公共厕所:千人建筑面积指标为6~10m2;
    2、车站(含站前广场)、码头、体育场(馆)等场所的公共厕所:千人(按一昼夜最高聚集人数计)建筑面积指标为15~25m2;
    3、居民稠密区(主要指旧城未改造区内)公共厕所;千人建筑面积指标为20~30m2;
    4、街道公共厕所千人(按一昼夜流动人口计)建筑面积指标为5~10m2。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-21 18:00

    建筑卫生间设计规范有下列要求:
    1,对外的建筑卫生间应设供残疾人使用的专用设施;
    2,距离最远工作点不应大于50m;
    3,应设前室;建筑卫生间的门不宜直接开向办公用房,门厅、电梯厅等主要公共空间;
    4,宜有天然采光、通风;条件不允许时,应有机械通风措施;
    5,卫生洁具数量应符合现行行业标准 建筑卫生间设计标准CJJ14的规定

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 建筑挡土墙设计规范是什么?
    • 李格侠6 回答:1 重力式挡土墙适用于高度小于8m、地层稳定、开挖土石方时不会危及相邻建筑物的地段; 2 重力式挡土墙可在基底设置逆坡。对于土质地基,基底逆坡坡度不宜大于1:10;对于岩质地基,基底逆坡坡度不宜大于1:5; 3 毛石挡土墙的墙顶宽度不宜小于400mm;混凝土挡土墙的墙顶宽度不宜小于200mm; 4 重力式挡墙的基础埋置深度,应根据地基承载力、水流冲刷、岩石裂隙发育及风化程度等因素进行确定。在特强冻涨、强冻涨地区应考虑冻涨的影响。在土质地基中,基础埋置深度不宜小于0.5m;在软质岩地基中,基础埋置深度不宜小于0.3m; 5 重力式挡土墙应每间隔10m~20m 设置一道伸缩缝。当地基有变化时宜加设沉降缝。在挡土结构的拐角处,应采取加强的构造措施。
    • 挡圈 建筑装潢设计公司 建筑装潢设计 4个月前
  • 3 回答
    • 建筑地基基础设计规范哪位知道?
    • spl小妹子 回答:执行《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2002现行仍是GB50202-2002。《建筑地基基础工程施工质量验收规范》GB50202-2009,我查过公告栏尚未有公告。重庆市的执行——重庆市工程建设标准《建筑地基基础工程施工质量验收规范》DBJ50-125-2011 住房和城乡建设部备案号:J11845-2011。
    • 栏杆规范 建筑装潢设计公司 建筑装潢设计 4个月前
  • 3 回答
    • 建筑规划设计规范有哪些?
    • Qyana 回答:1.公共用房一般包括会议室、接待室、陈列室、厕所、开水间等。 2.会议室:(1)会议室根据需要可分设大、中、小会议室。(2)中、小会议室可分散布置。小会议室使用面积宜为30左右,中会议室使用面积宜为60左右;中、小会议室每人使用面积:有会议桌的不应小于1.80,无会议桌的不应小于0.80。(3)大会议室应根据使用人数和桌椅设置情况确定使用面积。会议厅所在层数和安全出口的设置等应符合防火规范的要求,并应根据语言清晰度要求进行设计。(4)作多功能使用的会议室(厅)宜有电声、放映、遮光等设施。有电话、电视会议要求的会议室,应有隔声、吸音和遮光措施。 3.接待室:(1)接待室根据使用要求设置,专用接待室应靠近使用部门,行政办公建筑的群众来访接待室宜靠近主要出入口。(2)高级接待室可设置专用茶具间、卫生间和贮藏间等。 4.陈列室:(1)陈列室应根据需要和使用要求设置,专用陈列室应对陈列效果进行照明设计,避免阳光直射及眩光,外窗宜设避光设施。(2)可利用会议室、接待室、走道、过厅等的部分面积或墙面兼作陈列空间。 5.厕所:(1)厕所距离最远的工作点不应大于50m。(2)厕所应设前室,前室内宜设置洗手盆。(3)厕所应有天然采光和不向邻室对流的直接自然通风,条件不许可时,应设机械排风装置。(4)卫生洁具数量应符合下列规定:1)男厕所每40人设大便器一具,每30人设小便器一具(小便槽按每0.60m长度相当一具小便器计算);2)女厕所每20人设大便器一具;3)洗手盆每40人设一具。注:①每间厕所大便器三具以上者,其中一具宜设坐式大便器。②设有大会议室的楼层应相应增加厕位。 ③专用卫生间可只设坐式大便器、洗手盆和面镜。
    • 栏杆规范 建筑装潢设计公司 建筑装潢设计 4个月前
  • 3 回答
    • 建筑框架结构设计规范有哪些?
    • xhp613 回答:框架结构使用的钢筋混凝土房屋最大高度是660,750,8(0.2g)40,8(0.3g)35,924(前面是烈度,后面是最大高度,括号里的是地震加速度)。相同条件下的框剪结构的最大高度大约是两倍多点,具体不列了,估计你做的也没这么高。另外剪力墙承受的剪力主要是风荷载或地震作用所产生的水平剪力。
    • 框架结构 建筑装潢设计公司 建筑装潢设计 3个月前
  • 3 回答
    • 建筑防排烟设计规范有哪些?
    • -丶- 回答:在楼梯外侧假装烟道,但需取得城管局,环保等部门批准,风速按规范要求的最大值,金属风管20m/s,排烟口风速10m/s。每段风管的截面积为通过该段风管的风量除以风速。比如一段风管有两个防烟分区的风量通过,那么风管截面积(m2)为=(A防烟分区体积x换气次数+B防烟分区体积x换气次数)÷3600÷20m/s。排烟口同理。附:风速主要由风机功率决定。
    • 排烟天窗 厨房排烟 建筑装潢设计公司 3个月前