消防喷淋头要怎么安装?

多棵设计陈曦 | 被浏览1749次 2年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-04-22 20:17

    喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。  
     装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。 
     除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm。

    1 评论

  • -丶- 2016-04-21 17:31

    室内消防喷淋头安装规范:
    1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;
    2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;
    3.喷淋头距墙不能小于300mm
    4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;
      消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。

    1 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-22 21:44

    喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
    7.1.2   直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
    7.1.3   除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
         1   当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
         2   在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
            梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
         3   密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
         4   净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋头规格型号有哪些?
    • 距离_5082 回答:喷头按不同特性分不同,按爆炸温度可分57~68~79~130或其它。 按喷水特性可分k=80,115,200,360 按喷水性能可分直立型(向上装,喷水大部分向上,部分向下没有天花的空间如地下室)吊顶型(有天花场所,喷头向下,喷水性能大部分向下,部分向上喷)还有隐蔽性喷头(高档装修场所) 按玻离场直径大小分普能型与快速反应型。 此外还按口径大小区分普通型与扩大型,还有开式与闭式,还分边墙型,还有水幕,水喷雾喷头等各种喷头。
    • 消防斧 消防闭门器 钢管规格型号 11个月前
  • 3 回答
    • 易熔合金消防喷淋头价格多少?
    • Eternally 回答:易熔合金消防喷淋头价格在800元左右,优点有: 1、与玻璃球喷头相比受撞损的概率更小。 2、可用于常规玻璃球喷头不能适应的低温保护场所如:冷库、地下车库等。 3、采用易熔合金材料,动作温度精确。性能稳定不会受高热高寒的温度变化而自爆影响使用。 价格来源于网络,仅供参考。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 10个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头作用有哪些?
    • 距离_5082 回答:消防喷淋系统是一种消防灭火装置,是应用十分广泛的一种固定消防设施,它具有价格低廉、灭火效率高等特点。根据功能不同可以分为人工控制和自动控制两种形式。系统安装报警装置,可以在发生火灾时自动发出警报,自动控制式的消防喷淋系统还可以自动喷水并且和其他消防设施同步联动工作,因此能有效控制、扑灭初期火灾。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 10个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头工作压力一般多少?
    • 倒叙_7629 回答:按照下面的规定执行 6.2.1 当系统设计工作压力等于或小于1.0MPa时,水压强度试验压力应为设计工作压力的1.5倍,并不应低于1.4MPa;当系统设计工作压力大于1.0MPa时,水压强度试验压力应为该工作压力加0.4MPa。 6.2.2 水压强度试验的测试点应设在系统管网的最低点。对管网注水时,应将管网内的空气排净,并应缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min后,管网应无泄漏、无变形,且压力降不应大于0.05MPa。
    • 压力变送器 压力开关 空调压力 9个月前
  • 3 回答
    • 防冻消防喷淋头价格多少?
    • -丶- 回答:北京田明府交通工程有限公司防冻消防喷淋头价格¥ 17,采用易熔合金材料,性能稳定、动作温度精确,可用于常规玻璃球喷头不能适应的低温保护场所如:冷库、地下车库等。价格来源网络,仅供参考。
    • 消防斧 消防闭门器 水管防冻 8个月前