消防喷淋头要怎么安装?

李辉 | 被浏览401次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 奋斗_9500 2016-04-22 21:44

    喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
    7.1.2   直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
    7.1.3   除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
         1   当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
         2   在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
            梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
         3   密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
         4   净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头

    0 评论

  • dxjian 2016-04-22 20:17

    喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。  
     装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。 
     除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-21 17:31

    室内消防喷淋头安装规范:
    1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;
    2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;
    3.喷淋头距墙不能小于300mm
    4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;
      消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 隐蔽式消防喷淋头特点是什么?
    • dxjian 回答:隐藏式消防喷淋头相对于其他喷头而言最大的特点是美观,该喷头适用于装饰豪华、外形亮丽的场所。例如高级宾馆、豪华酒楼、商场、娱乐中心等。也可安装在人流密集、货物搬运频繁、随时可能碰撞到外露喷头的场所、要求避免造成人为因素而误动作的场所。
    • 隐蔽工程 消防斧 消防闭门器 5个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头标准尺寸是多少
    • xiaoping123 回答:喷头按不同特性分不同,按爆炸温度可分57~68~79~130或其它 按喷水特性可分k=80,115,200,360 按喷水性能可分直立型(向上装,喷水大部分向上,部分向下没有天花的空间如地下室)吊顶型(有天花场所,喷头向下,喷水性能大部分向下,部分向上喷)还有隐蔽性喷头(高档装修场所) 按玻离场直径大小分普能型与快速反应型。 此外还按口径大小区分普通型与扩大型,还有开式与闭式,还分边墙型,还有水幕,水喷雾喷头等各种喷头。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 5个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头规格一般是多少?
    • Hzl_8542 回答:消防喷淋头尺寸一般采用统一的花型喷雾 消防喷淋头用于消防喷淋系统,当发生火灾时,水通过喷淋头溅水盘洒出进行灭火,目前分为下垂型洒水喷头、直立型洒水喷头、普通型洒水喷头、边墙型洒水喷头等。   喷淋头一般可分为开式(一般用于雨淋系统)和闭式两种,按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,按动作温度可分为橙色57℃、红68℃、黄79℃、绿93℃、蓝141℃、紫182℃、黑227℃,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。火灾时,当装有热敏液体的玻璃球达到动作温度时,球体内液体膨胀,使内压力增大,玻璃球炸裂,密封垫脱开,喷出压力水。
    • 浴缸规格 板材规格 油烟机的规格 5个月前
  • 4 回答
    • 消防喷淋头安装标准间距大概是多少?
    • 请叫我雷锋 回答:安装消防喷淋头标准间距是有规定的,见规范《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2006,和《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084—2005,喷头间一般不超过3.4m,距墙一般不超过1.7m,但是施工图上是要标注距离的,要以上两个规范。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 4个月前