装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防喷淋头要怎么安装?

多棵设计陈曦 | 被浏览995次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-04-22 20:17

    喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。  
     装设通透性吊顶的场所,喷头应布置在顶板下。 
     除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,且不应大于150mm。

    1 评论

  • -丶- 2016-04-21 17:31

    室内消防喷淋头安装规范:
    1.喷淋头安装间距一般为直径3.6米,半径1.8米;
    2.喷淋头最大保护面积为12.5平方;
    3.喷淋头距墙不能小于300mm
    4.当喷淋头与吊顶距离大于80m,且吊顶内有可燃物时需使用上下喷;
      消防喷淋头工作原理:消防喷淋头上的红色液体是一种对热极其敏感的东西。当温度升高,他就迅速膨胀,使装他的玻璃破裂,然后玻璃内的压力传感器就会使消防喷水泵喷水。

    1 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-22 21:44

    喷头应布置在顶板或吊顶下易于接触到火灾热气流并有利于均匀布水的位置。当喷头附近有障碍物时,应符合本规范7.2节的规定或增设补偿喷水强度的喷头。
    7.1.2   直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。
    7.1.3   除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。
         1   当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。
         2   在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。
            梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。
         3   密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。
         4   净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
  • 3 回答
    • 消防喷淋头防护罩的价格贵不贵?
    • xiaoping123 回答:上海竞安消防设备经营部消防喷淋头防护罩报价:3.00元上海竞安消防设备经营部经销的品种齐全、价格合理。上海竞安消防设备经营部实力雄厚,重信用、守合同、保证产品质量,以多品种经营特色和薄利多销的原则,赢得了广大客户的信任。地址:中国上海嘉定区浏翔路1132号5幢319室 还有宁波市鄞州金源机械配件厂消防喷淋头防护罩报价:2.50元 以上价格来源于网络,仅供参考
    • 油漆贵不贵 装修贵不贵 窗帘贵不贵 10个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头温度承受是多少?
    • Hzl_8542 回答:感温探测器一般在设定的阈值内50~80度内报警; 喷淋头根据你选用的型号玻璃球的温度报警,红色球-68度,黄色-79度,绿色-93度。当然还有别的易熔合金喷头(车库用)一般是白色的(80-107度),这些是用的最多的。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 10个月前
  • 3 回答
    • 上海消防喷淋头公司哪家不错?
    • 感受你的存在_4805 回答:你好,上海消防喷淋头公司很不错,哈利大按喷水性能可分直立型、吊顶型,安全系数高收到的好评高,他们凭借着优良的品质、个性化的服务和永逐完美的追求,占据了很大的经济市场。选择他们会是一个不错的选择。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 9个月前