消防用泄压阀的原理是什么?

孙立杰 | 被浏览1449次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-04-24 13:40

    消防系统泄压阀工作原理如下:
    泄压阀根据系统的工作压力能自动启闭,一般安装于封闭系统的设备或管路上保护系统安全。当设备或管道内压力超过泄压阀设定压力时,即自动开启泄压,保证设备和管道内介质压力在设定压力之下,保护设备和管道,防止发生意外。

    消防泄压阀的使用方法如下:

    1、泄压阀出厂前,应逐台调整其开启压力到用户要求的整定值。若用户提出弹簧工作压力级,则一般应按压力级的下限值调整出厂。
    2、使用者在将泄压阀安装到被保护设备上之前或者在安装之前,必须在安装现场重新进行调整,以确保泄压阀的整定压力值符合要求。
    3、在铭牌注明的弹簧工作压力级范围内,通过旋转调整螺杆改变弹簧压缩量,即可对开启压力进行调节。
    4、在旋转调整螺杆之前,应使阀进口压力降低到开启压力的 90%以下,以防止旋转调整螺杆时阀瓣被带动旋转,以致损伤密封面。
    5、为保证开启压力值准确,应使调整时的介质条件,如介质种类、温度等尽可能接近实际运行条件。介质种类改变,特别是当介质聚积态不同时(例如从液相变为气相),开启压力常有所变化。工作温度升高时,开启压力一般有所降低。故在常温下调整而用于高温时,常温下的整定压力值应略高于要求的开启压力值。高到什么程度与阀门结构和材质选用都有关系,应以制造厂的说明为根据。
    6、常规泄压阀用于固定附加背压的场合,当在检验后调整开启压力时(此时背压为大气压),其整定值应为要求的开启压力值减去附加背压值。

    1 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-22 11:39

    卸压阀原理是,当管路中的压力大于卸压阀的设定压力的时候,油液会有卸压阀处流出,从而控制管路中的压力不会超过某一限定值。针式卸压阀,是通过调整阀门中的弹簧力长短,来调节压紧力,当管路中压力高于设定值时,弹簧被反向压迫,从而密封顶针打开,油液泄漏流出,起到保护设备,调节系统压力的作用。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-20 20:55

    【工作原理】
    泄压阀是由针形阀I、压力表2、主阀3、导阀4及连接管等部件组成。它是水力控制阀的一种。主阀被隔膜分成上、、下两部分,隔膜下腔为水流通道,上腔为控制室,由它来控制主阀阀瓣的启闭。导阀本身就是一个泄压阀,它也有控制室和水流通道,阀瓣启闭由控制室控制。针形阀即节流阀,它控制着连接管中水的流量。
    在消防给水系统运行过程中,主管道水流方向自左向右,一路控制水进入导阀控制室,当水的压力小于设定泄压值时,导阀弹簧的推力大于水的压力,导阀阀瓣处于关闭状态。另一路控制水经节流针形阀进入主阀上腔后产生一个静压,上腔的压强和生流道内的压强相等。由于主阀阀瓣上平面大于下平面,所以上腔对阍瓣的压力大于主流道内水对问瓣的推方,使主阀处于关闭状态。如果主管道水流压力升高并超过设定的泄压值,经控制管进人导管控制室的水流压力增加,水的压力大于弹簧推力 此时导阀被打开,主阀上淀开始泄压。由于受节流阀节制,补水不足,造成主阀上腔压力减小,主阀同瓣下髓冰.流推力大手上腔压力,阀瓣上升,‘主阀打开迅速泄压。由于上述过程是在瞬间完成的,所以室内消防给水系统在发生超压时,不会造成危害。
    如果主管道水流压力继续增加,导阀开启量也随之加大使得主阀上腔与下腔的压差更大,主阀开启量也越大,系统泄压更快。反之,如果主管道水流压力减小(如室内消火栓使用个数增加或开启喷头个数增多时),导阀控制室压力随之减小,导阀开启量变小。主阀上腔压力增大,主阀阀瓣询下关小,使主管道水流压力稳定在系统设计.作压力抱饲以内。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防管道泄压阀怎么安装?
    • 请叫我雷锋 回答:安全泄压阀一般设置在管道的末端。由于管道调节流量都是采用末端控制,故水锤一般产生于管道末端,将安全泄压阀设置在接近末端的支管处,可以在压力达到设置值是迅速打开,安全泄流,降低管道内压力波动。 排污阀一般安装在精密控制阀前。为保证精密控制阀长时间可靠运行,防止被污物堵塞,一般都在阀前设置带滤网的排污阀,当污物累积,达到设定值时,排污阀给出声光报警信号。此时关闭精密控制阀,打开排污阀,进行排污。 还有一种是水池底部的排泥阀,主要是为排除沉淀水池底部的污物设置。
    • 消防斧 泄压阀 热水器泄压阀漏水 9个月前