装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防应急标志灯布灯原则是什么

晓夏 | 被浏览545次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • 倒叙_7629 2016-04-25 19:22

    1.装设部位:凡在疏散通道的各个部位,如不能直接看到出口标志者,或距离太远,难以辨认出口标志者,应在疏散通道的适当位置装设指向标志灯,以指明疏散方向;当人员疏散到指向标志处时,应能看清出口标志,否则要再增加指向标志灯。因此指向标志灯通常安装在疏散通道的拐弯处或交叉处;当疏散通道太长时,中间应增加指向标志,指向标志的间距不宜超过20m。 高层建筑的楼梯间,还应在各层设指示楼层层数的标志。 指向标志灯尽量和疏散照明灯结合考虑,可兼作疏散照明灯之用。
    2.装设要求:指向标志灯通常安装在疏散通道的侧面墙上,通道拐弯处外侧墙上。安装高度距离地面1m以下,必要时,可装在2.0-2.2m高处。 安装在1m以下时,灯外壳应有防止机械损伤措施和防触电的措施;标志灯应嵌墙安装。突出墙面不宜超过50mm,并应有圆角。

    0 评论

  • 这妞很酷 2016-04-25 19:10

    安全标志灯先检查安装部位,是否符合安装标准,察看表面是否存在玻璃破碎或外壳破损;然后看标志的 指示方向,是否指向正确的逃生路线;再查看标志灯的指示灯情况,如果故障灯亮的话就说明有问题,再 按下测试按钮,查看灯的转换功能……最后还要测试一下照度是否符合标准。

    0 评论

  • dxjian 2016-04-22 19:54

    关于消防应急标志灯布灯原则
    疏散指示标志可分为出口标志和疏散通道指示标志。出口标志的安装部位通常是在建筑物通向室外的正常出口和应急出口,多层和高层建筑各楼层通向楼梯间和消防电梯前室的门口,大面积的厅、堂、场、馆通向疏散通道和通向前厅、侧厅、楼梯间的出口。出口标志灯一般装于出口门的上方,门太高时,
    可装于门的侧口。为防止火灾时烟雾影响视觉,其高度以2-2.5m为宜。正面应尽量使标志面垂直于疏散通道截面。疏散通道指示标志的安装部位通常是公共建筑内的疏散通道,为使人员疏散时,无论在从何处都能找到出口标志,走道上的指示标志间距不宜大于20m。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-21 19:33

    一、哪些地方需要安装应急灯   

    《建筑设计防火规范》   :除住宅外的民用建筑、厂房和丙类仓库的下列部位,应设置消防应急照明灯具:

    1   封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室、消防电梯间的前室或合用前室;

    2   消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间;

    3   观众厅,建筑面积超过400m2   的展览厅、营业厅、多功能厅、餐厅,建筑面积超过200m2的演播室;

    4   建筑面积超过300m2   的地下、半地下建筑或地下室、半地下室中的公共活动房间;

    5   公共建筑中的疏散走道。

    二、应急灯质量应达到的主要标准   

    1、应急照明时间要连续达到90分钟。

    2、必须设置故障指示灯或者设置故障报警装置。

    3、灯的外壳必须是不燃材料或者采用氧脂数大于等于32的阻燃材料。

    4、应急灯禁止使用铅酸电池。

    5、具备一定的抗震性能

    三、鉴别应急灯质量达标的基本方法:

    一看:看外壳是塑料的还是金属的,如果是塑料外壳就有可能达不到耐火等级,尤其是白色的塑料外壳,更可能没有经过防火阻燃处理。

    二找:找故障灯,达标的应急灯必须设置故障灯,如果没有,证明就是于不合格产品。

    三烧:用打火机一点就燃的塑料外壳,是绝对达不到耐火等级的。

    四掂:如果应急灯过重,或者应急灯一端轻,一端重,可能应急灯采用的是国禁止的铅酸电池。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急疏散标志灯安装有哪些规范?
    • dxjian 回答:消防疏散指示安装 第一条 为规范和加强我省建筑安全疏散设施的维护管理,确保其完好有效,依据国家、省现行的有关消防法律法规及消防技术标准,制定本标准。  第二条 管理责任  1、设置在建筑内部的疏散楼梯、安全出口、防火门、疏散出口、疏散通道、消防应急照明、疏散指示标志等设施是预防火灾发生,及时扑救初期火灾的有效措施。其日常维护管理由建筑产权单位负责,当建筑使用权转让时,建筑产权单位应当与该建筑使用单位明确其日常管理责任。有两个以上产权单位和使用单位的建筑物,各产权单位、使用单位应当签订《消防安全责任状》,明确系统的管理责任,统一制定系统的维护管理制度,并委托物业管理机构或共同设立机构统一管理。  2、安全疏散设施的管理单位应当明确归口管理职能部门和相关人员的责任,建立完善维护管理制度,定期组织对系统与设施进行维护保养。  3、单位每年应委托具有维护保养资格的企业对系统进行检测、维护,确保安全疏散设施的正常运行。  第三条 系统使用前准备  1、火灾应急照明与疏散指示标志的使用单位应由经过专门培训的人员负责系统的管理操作和维护。  2、消防应急照明与疏散指示标志系统正式启用时,应具有下列文件资料:系统竣工图、系统主要设备、材料的检验报告及其它技术资料;公安消防机构出具的有关法律文书;系统的操作规程及维护保养管理制度;系统操作人员名册及相应的工作职责。  3、系统的使用单位应建立技术档案。  第四条 建筑内部安全出口数量、疏散通道宽度、距离及疏散门的开启方向、疏散型式应符合消防技术标准的要求。  第五条 建筑内部的疏散通道、安全出口的疏散指示标志醒目、无遮挡。  第六条 火灾应急照明设置应符合消防技术标准要求,做到完整好用。  第七条 设置防火卷帘下方和防火门前方的地面上应喷涂黄色警示标志,用于疏散通道上的防火卷帘下方距帘板0.5米处地面上,距防火门前方0.5米处的地面上,距离用于划分防火分区0.1米处的地面上均应用黄色油漆喷涂警示区域,在警示区域内禁止摆放柜台和存放商品及杂物。   第八条 经营和生产期间,疏散通道、疏散楼梯、安全出口不得堵塞、占用、锁闭,公共区域的外窗无铁栅栏;常闭式防火门的管理实行责任制,管理责任制落实到医院、宾馆、饭店及娱乐场所本楼层的医护人员、服务人员及值班人员并保持常闭状态;   第九条 商场、宾馆、医院病房楼、学校学生宿舍及娱乐场所在营业和使用期间不能保持常开的疏散门应当安装推闩式疏散门。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 谁可以告诉我消防应急照明标志灯价格是多少
    • clown_3715 回答:消防应急照明筒灯 型号:ZH-ZLZD-Y13W|灯光颜色:白色|光源类型:节能灯 防护等级:其他|光源功率:13W|电压:220V 报价:166元/件。嵌入式智能集中控制型消防应急照明筒灯 品牌/型号:HOUNEN/HNDD-ZLJC-E10W-AB|加工定制:是|品牌:HOUNEN 型号:HNDD-ZLJC-E10W-AB|防护等级:IP67|光源类型:LED报价:1200.00元以上的价格均为网络上的价格,所以只是给大家做一下参考,具体的价格还是已购买的时候为准,希望可以原谅。
    • 应急灯 应急照明灯具 应急照明 11个月前
  • 3 回答
    • 应急灯标志灯哪个品牌好?价格一般多少
    • A啊三三_ 回答:敏华,劳士的品质不容置疑,更重要的你要会选灯,比如你要安装灯具的地方容易潮湿,你变要选用防潮类的灯具,在易燃环境中,你要选用防火类,我有遇到工地容易受潮,而他选的是铝框的灯具,没到一年有些坏的反回来,我看到铝框都腐蚀了。价格:敏华双头应急灯65元,吸顶带声光控灯100元,消防标志灯35-72元。 价格来源网络,仅供参考。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 10个月前
  • 3 回答
    • 消防应急灯品牌排名前十的分别是什么
    • 倒叙_7629 回答:1、 中消CFE,成立于1997年,不仅提供高品质的消防产品,还为客户提供最专业的服务。 2、上海金盾集团是从事消防的专业性企业,是中国消防行业中产品种类最完备、规格最齐全的企业之一。集团公司创建于1986年,辖8大公司。 3、海湾公司是中国领先的火灾探测报警及灭火系统供应商。自1993年成立以来,海湾已经成为中国消防行业内的市场领导品牌,也是中国火灾探测报警系统行业内的“全国用户满意产品”。 4、首安工业消防有限公司创始人为李刚进。公司成立于1995年,注册资本一亿元,总部位于北京,在北京和天津建有一流的占地40亩的科研设计基地和占地200亩的产品生产基地。
    • 床垫排名前十 净水器排名前十 热水器排名前十名 9个月前