装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防应急灯电源要怎么选择?

丁馨 | 被浏览335次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dxjian 2016-04-23 13:11

    1应急照明的分类应急照明是在正常照明系统因电源发生故障,不再提供正常照明的情况下,供人员疏散、保障安全或继续工作的照明。应急照明不同于普通照明,它包括:备用照明、疏散照明、安全照明三种。
    1.1备用照明在正常照明电源发生故障时,为确保正常活动继续进行而设的应急照明部分。通常在下列场所应设置备用照明:(1)断电后不进行及时操作或处置可能造成爆炸、火灾及中毒等事故的场所如制氢、油漆生产、化工、石油、塑料、赛璐璐及其制品生产、炸药生产及溶剂生产的某些操作部位。(2)断电后不进行及时操作或处置将造成生产流程混乱或加工处理的贵重部件遭受损坏的场所。如化工、石油工业的某些流程、冶金、航空航天等工业的炼钢炉、金属熔化浇铸、热处理及精密加工车间的某些部门。(3)照明熄灭将造成较大政治影响或严重经济损失的场所。如重要的通信中心、广播电台、电视台、发电厂与中心变电所、控制中心、国家和国际会议中心、重要旅馆、国际候机楼、交通枢纽、重要的动力供应站(供热、供气、供油)及供水设施等。(4)照明熄灭将妨碍消防救援工作进行的场所。如消防控制室、应急发电机房、广播室及配电室等。(5)重要的地下建筑因照明熄灭将无法工作和活动。如地铁车站、地下医院、大中型地下商场、地下旅馆、地下餐厅、地下车库与地下娱乐场所等。(6)照明熄灭将造成现金、贵重物品被窃的场所。如大中型商场的贵重物品售货区、收款台及银行出纳台等。1.2疏散照明在正常电源发生故障时,为使人员能容易而准确无误地找到建筑物出口而设的应急照明部分。通常在下列场所应设疏散照明:(1)人员众多、密集的公共建筑。如大礼堂、大会议室、剧院、电影院、文化宫、体育场馆、大型展览馆、博物馆、美术馆、大中型商场、大型候车厅、候机楼及大型医院等。(2)大中型旅馆、大型餐厅等建筑。(3)高层公共建筑、超高层建筑。(4)人员众多的地下建筑。如地铁车站、地下旅馆、地下商场、地下娱乐场所等及大面积无天然采光的建筑。(5)特别重要的、人员众多的大型工业厂房。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-04-21 14:08

    1、品牌。客户在购买消防应急灯具的时候,应该要有品牌意识,首先考虑的应该是大品牌,不要一味地贪图便宜,便宜没好货。因为大品牌生产厂家出品的消防应急灯具,在每一道工序、每一道环节都是经过严格的检测的,品质是可靠的;而且有完善的售后服务保障,如果产品出现存在着质量问题,生产厂家或区域代理商会及时地处理的。

      2、其次考虑的应该是价格因素。高性价比的大品牌产品,足以让客户青睐。消防应急灯具既有品牌的保障,又有价格和质量的优势,这样的选择是最明智的;

      3、了解该品牌的消防应急灯具是否在当地的公安消防部门有过备案。如果有备案,在接受消防部门的消防安全验收检查时,有过备案的消防应急灯具都是能够通过检查的。

      4、根据使用环境及消防安全防护等级要求,按照消防安全检查部门的规定及要求,合理地配备消防应急灯具及其他消防器材的密度及安装要求等。

      用户在购买消防应急灯具系列产品的同时,提供与该产品相对应的消防应急灯具检验检测报告,产品的型式认可证书。这些资料都是通过国家公安部消防产品检验检测中心盖章的。

      另外,如果用户需要提供产品的供货证明等资料,应该向销售服务窗口提供相关的资料,以便备案之用。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-19 20:09

    消防应急照明电源选择方法:
    1)输入的路数,是双路进电还是单路进电;
    2)输入相数,是单相还是三相;
    3)负载总容量,指一台EPS应急电源的负载总容量;
    4)负载种类,指做照明用、还是做动力用,带什么负载;
    5)应急备用时间;
    6)输出支路数,指要求输出多少回路;
    7)是否要求有消防联动及支路数;
    8)进出线位置与方式及进出线孔寸,指进出线是否有特殊要求;
    9)其它要求,指上述要求以外还有何要求。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
  • 3 回答
    • 消防应急电源标准是什么?
    • 无聊老爷爷 回答:消防应急电源标准: 1、切断应急电源应急输出时直接启动设备的连线,接通应急电源的主电源。 2、按下述要求检查应急电源的控制功能和转换功能,并观察其输入电压、输出电压、输出电流、主电工作状态、应急工作状态、电池组及各单节电池电压的显示情况,做好记录,显示情况应与产品使用说明书规定相符,并满足要求。 3、断开应急电源的负载,按下述要求检查应急电源的保护功能,并做好记录。使任一输出回路保护动作,其他回路输出电压应正常;使配接三相交流负载输出的应急电源的三相负载回路中的任一相停止输出,应急电源应能自动停止该回路的其他两相输出,并应发出声、光故障信号;使配接单相交流负载的交流三相输出应急电源输出的任一相停止输出,其他两相应能正常工作,并应发出声、光故障信号。
    • 应急灯标准 应急电源价格 应急电源报价 5个月前