装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防喷淋的间距有哪位清楚

袁林 | 被浏览430次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-04-22 20:54

    视防火等级和喷头布置的平面形状有所不同。一般情况,两个喷头之间的距离不大于3.6米不小于2.4米。如果4个喷头平面按矩形布置,视实际情况,两喷头间最大距离不超过4.2米。

    0 评论

  • dxjian 2016-04-20 21:24

    直立型、下垂型喷头的布置,包括同一根配水支管上喷头的间距及相邻配水支管的间距,应根据系统的喷水强度、喷头的流量系数和工作压力确定,并不应大于表7.1.2的规定,且不宜小于2.4m。除吊顶型喷头及吊顶下安装的喷头外,直立型、下垂型标准喷头,其溅水盘与顶板的距离,不应小于75mm,不应大于150mm。   1   当在梁或其他障碍物底面下方的平面上布置喷头时,溅水盘与顶板的距离不应大于300mm,同时溅水盘与梁等障碍物底面的垂直距离不应小于25mm,不应大于1OOmm。2   在梁间布置喷头时,应符合本规范7.2.1条的规定。确有困难时,溅水盘与顶板的距离不应大于550mm。梁间布置的喷头,喷头溅水盘与顶板距离达到550mm仍不能符合7.2.1条规定时,应在梁底面的下方增设喷头。3   密肋梁板下方的喷头,溅水盘与密肋梁板底面的垂直距离,不应小于25mm,不应大于1OOmm。4   净空高度不超过8m的场所中,间距不超过4×4(m)布置的十字梁,可在梁间布置1只喷头,但喷水强度仍应符合表5.0.1的规定。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-19 18:51

    不管消防喷淋同一支管上还是相邻管上2个喷头之间最小间距为2.4米.
    最大间距:
    1.喷水强度4L/min.m2,正方形布置4.4米,矩形或平行四边形布置   4.5米.
    2.喷水强度6L/min.m2,正方形布置3.6米,矩形或平行四边形布置   4.0米.
    3.喷水强度8L/min.m2,正方形布置3.4米,矩形或平行四边形布置   3.6米.
    4.喷水强度12L/min.m2,正方形布置3.0米,矩形或平行四边形布置   3.6米.

    边强型喷头配水支管上喷头的最大间距轻危险级3.6米,中危一级3.0米.

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋管支架安装间距是多少?
    • dxjian 回答:消防喷淋支架安装的距离是:   1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。   2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。   3、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。   4、竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。
    • 消防斧 消防闭门器 伸缩缝间距 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑消防检测费用有哪位清楚?
    • 请叫我雷锋 回答:1、歌舞剧院、夜总会、游戏厅及类似娱乐场所和易燃易爆化学物品场所,按建筑面积每平方米2元收取; 2、宾馆、饭店、商场、写字楼、集贸市场、及类似场所按建筑面积每平方米1.5元收取; 3、其它场所按建筑面积每平方米1元收取(私人住宅减半收取)。除私人住宅按实际建筑面积计算外,其它被检项目建筑面积不足300平方米的按300平方米计收。 价格来源网络仅供参考
    • 建筑工程消防验收 建筑工程质量检测 室内空气检测费用 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋头标准间距是多少?
    • 柚柚_7488 回答:不管消防喷淋同一支管上还是相邻管上2个喷头之间最小间距为2.4米. 最大间距: 1.喷水强度4L/min.m2,正方形布置4.4米,矩形或平行四边形布置 4.5米. 2.喷水强度6L/min.m2,正方形布置3.6米,矩形或平行四边形布置 4.0米. 3.喷水强度8L/min.m2,正方形布置3.4米,矩形或平行四边形布置 3.6米. 4.喷水强度12L/min.m2,正方形布置3.0米,矩形或平行四边形布置 3.6米. 边强型喷头配水支管上喷头的最大间距轻危险级3.6米,中危一级3.0米.
    • 消防斧 消防闭门器 伸缩缝间距 11个月前