高压电缆用什么材料做的?

吴玮 | 被浏览700次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 奋斗_9500 2016-04-21 17:13

    高压电缆 现在使用的大多都是以CPVC   、PVC   为基料,参入其他高分子材料来改性获得的具有高韧性的高压电力电缆护套管。主要用于电缆埋地铺设时起到导向和保护电缆的作用。

    0 评论

  • Lin_4987 2016-04-20 22:16

    室外电线杆上的高压线是裸线是钢芯铝绞线。室外地埋线使用的铠装电缆有铝线也有铜线,电缆的绝缘材料是高质量硅胶材料,俗称半导体材料。高压 现在还有铝线,不过今年国家电网改造换成铜的多,室内使用一般都是铜的,不过20世纪80年代前也有用铝的,室内使用一般用硬线。就是中间的铜芯是单根的。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-19 20:13

    常见的材料:
      1、YJV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯);
      2、VV电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套电力电缆(铜芯);
      3、YJLV电缆全称交联聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆;
      4、VLV电缆全称聚氯乙烯绝缘聚氯乙烯护套铝芯电力电缆。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 高压电缆和低压电缆是什么?有什么区别
    • 我就是我d 回答: 一、查看截面。电缆最内为导电芯(为铜芯或铝芯),依次往外为:绝缘层,半导电层,屏蔽层,填充层,钢恺保护层,橡胶保护层(阻水的)。   二、产看绝缘层厚度:   (1)低压(1kv以下)1~3mm厚,10kv电缆5~8mm,35kv电缆10mm左右;低压或弱电电缆一般就一层绝缘层和保护层。   (2)高压电缆去除外皮后有绝缘层,就是包裹在电缆芯外面、白色的像是塑料的主绝缘层,低压电缆没有这个主绝缘层,只是橡胶保护层。   三、查看电压登记。图纸上面一般会有YJV-1KV-4*150 或者YJV-10KV-4*150 等等这些电压等级。
    • 电缆 橡套电缆 低压电缆 1年以前
  • 3 回答
    • 高压电缆保护管的价格是多少
    • 米多奇hq 回答:1.高压电缆保护 公称外径:50-200(mm)|长度:4-8(m)|壁厚:3-10(mm) 材质:玻璃钢 报价:22.00元 2.高压电缆保护管 公称外径:50-200(mm)|壁厚:3-12(mm)|长度:6(m) 材质:玻璃钢|线膨胀系数:20(1/K)| 报价:70.00元 以上报价来源于网络,仅供参考以实际购买为准。
    • 高压合金管 电缆保护管 玻璃钢电缆保护 1年以前
  • 3 回答
    • 高压电缆绝缘试验怎么检测
    • No1等 回答:长度在500m及以下的10kV电力电缆,用2500V兆欧表摇测,在电缆温度为+20℃时,其绝缘电阻值不应低于400MΩ。 电缆绝缘电阻的数值随电缆的温度和长度而变化。为了便于比较,应换算为20℃时单位长度电阻值,一般以每千米电阻值表示,即: R20=Rt×Kt×L 式中R20-在20℃时,每千米电缆的绝缘电阻。MΩ/KM; Rt-长度为L的电缆在t℃时的绝缘电阻,MΩ; L-电缆长度,Km; Kt-温度系数,20℃时系数为1.0。 良好(合格)的电力电缆的绝缘电阻通常很高,其最低数值可按制造厂规定:新电缆,每一缆芯对外皮的绝缘电阻(20℃时每千米电阻值),额定电压6KV及以上的应不小于100MΩ,额定电压1~3KV时应不小于50MΩ。 附:电缆的温度系数 温度:0℃ 5℃ 10℃ 15℃ 20℃ 25℃ 30℃ 35℃ 40℃ kt : 0.48 0.57 0.70 0.85 1.0 1.13 1.41 1.66 1.92
    • 绝缘管 绝缘布 绝缘电缆 1年以前
  • 3 回答
    • 高压电缆报价是多少
    • 鸡酱咯咯哒 回答:申远硅胶高压线 高压电缆 直流12KV AGG-12KVDC 0.5平方 100米 205元 中高压交联阻燃电力电缆 ZR-YJV-8.7/10kV 1*240 171元 小猫电线电缆YJLV22 3×150平方8.7/15KV 高压铝芯电力电缆 95元 网络价格仅供参考具体请见实物
    • 高压合金管 高压钠灯 高压开关柜 1年以前
  • 3 回答
    • 高压电缆施工方案求一份?
    • 荣耀vvv 回答:采用阻燃电力电缆和耐火电力电缆穿管或桥架敷设,电源敷设前,按设计和实际路径算出每根电缆长度,合理安排每盘电缆。电缆盘滚动应按盘上所标箭头方向滚动,防止因电缆松脱而互相绞在一起,电缆线盘,滚到预定位置后,用千斤顶将线盘项起架在放线架上,线盘距地面50~10mm,能自由转动,电缆敷设采用人力或机械牵引敷设,采用机械牵引敷设电缆时,在井道中每隔一层楼放好滚轮,使电缆牵引时不与支架或地面磨擦,机械牵引速度不超过15mm/min,每根电缆留出1m左右预留长度。   电缆沿桥架敷设应排列整齐,不应出现交叉现象,垂直敷设的电缆每隔1.5~2m处应加以固定,电缆固定楞以用尼龙卡带或电缆卡子进行,在电缆的首尾端及接头挂电缆标志牌,标志牌上应注明线路编号、电缆型号、规格、起止地点,标志牌应规格统一,字迹清晰不易脱落,挂装牢固。电缆终端头采用塑料带包缠,包缠应紧密,形状呈零核状,芯线用压线钳压按接线鼻子,根据不同的相位,使用黄、绿、红、淡蓝、黑五色塑料带分别包缠电缆各芯线至接线鼻子的压接部位。   电缆敷设完,对每根电缆用1000v摇表摇测绝缘电阻,绝缘电阻值应大于10MΩ,测试后应将芯线分别对地放电。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前