室内消防栓的作用是什么?

绫小路 | 被浏览249次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 清水一掬 2016-04-23 15:59

    室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。也是对付火灾的手段。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-20 16:56

    消防栓,一种固定消防工具。 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。消防系统包括,消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-19 20:34

    室内消火栓是室内管网向火场供水的,带有阀门的接口、为工厂、仓库、高层建筑、公共建筑及船舶等室内固定消防设施,通常安装在消火栓箱内,与消防水带和水枪等器材配套使用。
      室内消火栓,是消防水系统重要的一部分,它安装在室内消防箱内,一般公称通径(mm):DN50,DN65两种,公称工作压力1.6MPa,强度测验压力2.4MPa,适用介质:清质水,泡沫混合液。
      通常室内消火栓可分为普通型、减压稳压型、旋转型等,它的灭火方式为人工用水带连接至栓口灭火,此外消火栓箱内还有消火栓按钮,按此按钮可以远程启动消防泵给消火栓进行补水。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内消防栓的布置规则是什么?
    • 可爱的橙子 回答:室内消火栓应符合的要求: (1)设有消防给水的建筑物,其各层(无可燃物的设备层除外)均应设置消火栓; (2)室内消火栓的布置,应保证有两支水枪的充实水柱同时到达室内任何部位。建筑高度小于或等于24m时,且体积小于或等于5000m2的库房,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱长度应由计算确定,一般不应小于7m,但甲、乙类厂房、超过六层的民用建筑、超过四层的厂房和库房内,不应小于10m;高层建筑、高架库房内,水枪的充实水柱不应小于13m水柱; (3)室内消火栓栓口处的静水压力应不超过80m水柱,如超过80m水柱时,应采用分区给水系统。消火栓栓口处的出水压力超过50m水柱时,应有减压设施; (4)消防电梯前室应设室内消火栓; (5)室内消火栓应设在明显易于取用地点。栓口离地面高度为1.1m,其出水方向宜向下或与设置消火栓的墙面成90°角; (6)冷库的室内消火栓应设在常温穿堂或楼梯间内; (7)室内消火栓的间距应由计算确定。高层工业建筑,高架库房,甲、乙类厂房,室内消火栓的间距不应超过30m;其他单层和多层建筑室内消火栓的间距不应超过50m。同一建筑物内应采用统一规格的消火栓、水枪和水带。每根水带的长度不应超过25m。 (8)设置常高压给水系统的建筑物,如能保证最不利点消火栓和自动喷水灭火设备等的水量和水压时,可不设消防水箱。设置临时高压给水系统的建筑物,应设消防水箱或气压水罐、水塔,并应符合下列要求: ①应在建筑物的最高部位设置重力自流的消防水箱; ②室内消防水箱(包括气压水罐、水塔、分区给水系统的分区水箱),应储存10min的消防用水量。当室内消防用水量不超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过12m3时,仍可采用12m3;当室内消防用水量超过25L/s,经计算水箱消防储水量超过18m3,仍可采用18m3; ③消防用水与其他用水合并的水箱,应有消防用水不作他用的技术设施; ④发生火灾后由消防水泵供给的消防用水,不应进入消防水箱。
    • 布置卧室 布置会议室 布置厨房 1年以前
  • 4 回答
    • 室内消防栓设计规范是什么?
    • 流绪 回答:室外消火栓:根据建规8.2.8中第3点,消火栓间距不得大于120m;第4点消火栓的保护半径不得大于150m; 室内消火栓:根据建规8.4.3中第5点,室内消火栓的间距应由计算确定。高层厂房(仓库)、高架仓库和甲、乙类厂房中室内消火栓的间距不应大于30m;其他单层和多层建筑中室内消火栓的间距不应大于50m。 高规中:7.4.6.3 消火栓的间距应由计算确定,且高层建筑不应大于30m,裙房不应大于50m。 室内消火栓栓口距地面高度为1.1米。
    • 室内新风系统 室内装修师 栏杆规范 8个月前
  • 3 回答
    • 室内消防栓布置原则是什么?
    • modiudiu 回答:室内:保证有两支水枪的充实水柱同时达到室内的任何部位,消火栓间距不能太小,消防电梯前室的消火栓不能计入总数内,应根据消火分区布置消火栓。 室外:1.室外消火栓的保护半径:低压消火栓的保护半径为150M;高压消火栓的保护半径为100M。 2.室外消火栓的布置间距:室外消火栓的布置间距,必须保证城市街坊的任何部位着火都在两上消火栓的保护半径之内。低压消火栓布置间距不应超过120M;高压消火栓的布置间距不应超 过60M。消火栓距路边不应超过2M,距建筑物外墙不宜小于5M。
    • 布置卧室 布置会议室 布置厨房 9个月前
  • 3 回答
    • 室内消防栓单口的布置原则是什么?
    • dxjian 回答:室内消防栓单口布置原则,      室内消防栓的数量超过10个,且室内消火栓供水的可靠性。  1.当室内消火栓的数量超过10个,且室内消防用水大于15L/s时,其给水管道至少有两条进水管与室外环状管道连接。室内的给水管道应连成环状,或将进水管与室外给水管道连接成环状。当室内环状管道的一条进水管道发生故障或检修时,其余的进水管道应能供给全部的室内消火栓用水量。 2.一般建筑室内环状给水管道应用阀门将环状管道分成若干独立管道,两个阀门之间的消火栓的数量不应超过5个。当某独立管道发生故障或检修时,保证停止使用的消火栓的数量不超过5个。高层建筑的室内消防给水管道应采用阀门划分为若干独立管段。阀门的布置,应保证故障和检修时关闭停用的竖管不超过一根。当竖管的数量超过4根时可关闭停用不相邻的两根。
    • 水口钳 怡口软水机 怡口净水器 7个月前