    1先关闭电源,整理好灯具上的零部件。
    2选择好所需的标志方向及图案,将灯具安装牢固。
    3按接线图正确接线,绿色接火线,棕色接零线,黄绿线接地线。
    4接通AC220时,灯具呈主电状态,然后按试验开关,试验灯具应急功能是否工作正常。
    END
    注意事项
    1、   消防应急标志灯的主电源应进行单独开关控制,不受普通灯具或其它电器的电源控制开关的影响。
    2、   灯具采用镍镉电池组,电池组处于没电状态,使用前应先充电约18小时。
    3、   每次使用后,必需立即充电,长时间搁置不用,会影响电池的寿命,建议每隔三个月充放电一次,正常使用中应每隔六个月进行放电操作,当放电时间<50%应更换电池。更换时请注意电池的型号、极性和容量。
    4、   用户在使用时必需在接地标志处安全接地。

    1 评论

  • dxjian 2016-04-22 19:39

    消防疏散指示安装 第一条 为规范和加强我省建筑安全疏散设施的维护管理,确保其完好有效,依据国家、省现行的有关消防法律法规及消防技术标准,制定本标准。  第二条 管理责任  1、设置在建筑内部的疏散楼梯、安全出口、防火门、疏散出口、疏散通道、消防应急照明、疏散指示标志等设施是预防火灾发生,及时扑救初期火灾的有效措施。其日常维护管理由建筑产权单位负责,当建筑使用权转让时,建筑产权单位应当与该建筑使用单位明确其日常管理责任。有两个以上产权单位和使用单位的建筑物,各产权单位、使用单位应当签订《消防安全责任状》,明确系统的管理责任,统一制定系统的维护管理制度,并委托物业管理机构或共同设立机构统一管理。  2、安全疏散设施的管理单位应当明确归口管理职能部门和相关人员的责任,建立完善维护管理制度,定期组织对系统与设施进行维护保养。  3、单位每年应委托具有维护保养资格的企业对系统进行检测、维护,确保安全疏散设施的正常运行。  第三条 系统使用前准备  1、火灾应急照明与疏散指示标志的使用单位应由经过专门培训的人员负责系统的管理操作和维护。  2、消防应急照明与疏散指示标志系统正式启用时,应具有下列文件资料:系统竣工图、系统主要设备、材料的检验报告及其它技术资料;公安消防机构出具的有关法律文书;系统的操作规程及维护保养管理制度;系统操作人员名册及相应的工作职责。  3、系统的使用单位应建立技术档案。  第四条 建筑内部安全出口数量、疏散通道宽度、距离及疏散门的开启方向、疏散型式应符合消防技术标准的要求。  第五条 建筑内部的疏散通道、安全出口的疏散指示标志醒目、无遮挡。  第六条 火灾应急照明设置应符合消防技术标准要求,做到完整好用。  第七条 设置防火卷帘下方和防火门前方的地面上应喷涂黄色警示标志,用于疏散通道上的防火卷帘下方距帘板0.5米处地面上,距防火门前方0.5米处的地面上,距离用于划分防火分区0.1米处的地面上均应用黄色油漆喷涂警示区域,在警示区域内禁止摆放柜台和存放商品及杂物。  
    第八条 经营和生产期间,疏散通道、疏散楼梯、安全出口不得堵塞、占用、锁闭,公共区域的外窗无铁栅栏;常闭式防火门的管理实行责任制,管理责任制落实到医院、宾馆、饭店及娱乐场所本楼层的医护人员、服务人员及值班人员并保持常闭状态; 
     第九条 商场、宾馆、医院病房楼、学校学生宿舍及娱乐场所在营业和使用期间不能保持常开的疏散门应当安装推闩式疏散门。

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-04-20 20:44

    消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。消防控制室、消防水泵房、自备发电机房,以及火灾时仍需坚持工作的部位,亦须保证正常照明的照度。三、安全疏散指示标志宜设在太平门的顶部或疏散走道及其转角处距地面1m以下的墙面上,走道上的指示标志间距不宜大于20m。消防应急照明灯和安全疏散指示灯应设玻璃和其他不燃烧材料制作的保护罩。四、疏散楼梯间应用明显标志标明所在部位和层数,使楼内人员及时了解自身所处的位置,以利于安全疏散。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急灯安装距离和高度有什么规范
    • du845968102 回答:11.3.3 消防应急照明灯具宜设置在墙面的上部、顶棚上或出口的顶部。 11.3.4 公共建筑、高层厂房(仓库)及甲、乙、丙类厂房应沿疏散走道和在安全出口、人员密集场所的疏散门的正上方设置灯光疏散指示标志,并应符合下列规定: 1 安全出口和疏散门的正上方应采用“安全出口”作为指示标识; 2 沿疏散走道设置的灯光疏散指示标志,应设置在疏散走道及其转角处距地面高度1.0m 以下的墙面上,且灯光疏散指示标志间距不应大于20m;对于袋形走道,不应大于10m;在走道转角区,不应大于1.0m,其指示标识应符合现行国家标准《消防安全标志》GB 13495 的有关规定。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯安装规范标准有哪些
    • Lin_4987 回答:  消防应急照明灯的布灯原则,应该遵循以下条件:   根据国家相关规定《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的规定,消防应急照明灯安装规范,应该在这些部位安装为宜:   1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位;   2、配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间;   3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200平方米的演播室,人员密集区域或建筑面积超过300平方米的地下室等;   4、公共建筑内的消防应急疏散走道和长度超过20米的内走道等部位;   5、对于人员密集的娱乐场所或购物商场,消防应急照明灯的布灯密度建议应该适当加大;   消防应急照明灯的安装部位多为消防安全出口门框上方,或空间大的建筑在每个立柱的上面均应安装消防应急照明灯,同时应该配合使用一定数量的消防应急标志灯等其他消防应急灯具;   消防应急标志灯一般设置安装于消防应急疏散通道正上方吊挂(多为双面的消防安全出口应急标志灯),或消防逃生安全出口的门框上方(壁挂安装方式多为单面消防应急标志灯);   消防应急吸顶灯的安装位置,多为楼梯走廊、公共建筑通往安全出口的内走道,紧贴天花板安装,平时也应该注意检修、维护;   一些公共场所的消防应急地埋灯及嵌墙式的消防应急疏散指示灯,应按照要求,定时检查灯具的应急放电时间,避免物体对灯具的遮挡等细节问题;   另外,应该注意:消防应急安全通道,消防栓箱等处,应避免杂物的堆放,保持畅通;
    • 应急灯 应急筒灯 应急灯标准 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯安装要求规范是什么
    • ag123456 回答:紧急备用电源一般由自备发电和蓄电池供给,如采用蓄电池时,其连续供电时间不能小于200min。二、消防应急照明灯和安全疏散指示标志的照度不应低于0.5lx,使之充分地照亮走道、楼梯及其他疏散路线。    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 9个月前
  • 4 回答
    • 消防应急标志灯布灯原则是什么
    • 倒叙_7629 回答:1.装设部位:凡在疏散通道的各个部位,如不能直接看到出口标志者,或距离太远,难以辨认出口标志者,应在疏散通道的适当位置装设指向标志灯,以指明疏散方向;当人员疏散到指向标志处时,应能看清出口标志,否则要再增加指向标志灯。因此指向标志灯通常安装在疏散通道的拐弯处或交叉处;当疏散通道太长时,中间应增加指向标志,指向标志的间距不宜超过20m。 高层建筑的楼梯间,还应在各层设指示楼层层数的标志。 指向标志灯尽量和疏散照明灯结合考虑,可兼作疏散照明灯之用。 2.装设要求:指向标志灯通常安装在疏散通道的侧面墙上,通道拐弯处外侧墙上。安装高度距离地面1m以下,必要时,可装在2.0-2.2m高处。 安装在1m以下时,灯外壳应有防止机械损伤措施和防触电的措施;标志灯应嵌墙安装。突出墙面不宜超过50mm,并应有圆角。