  • 灯泡大怪兽 2016-04-21 15:06

    安装间距会根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置。
    一个房间最少设置一个感烟
    感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米
    安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米
    安装高度在12米的与上面的一样。
    一般我们在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的,因为都是平的嘛。
    另外一个要考虑影响感烟安装距离的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置感烟,不应该按照上面的间距了。
    小于3米的走道,设置感烟不应该超过10米一个的距离。

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-20 18:45

    一、烟感探测器安装间距一般为直径15米,半径7.5米;

    二、设于走道的烟感,则按15米的间距设置

    三、探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m。

    四、探测器周围0.5m内,不应有遮挡物。

    五、探测器至空调送风口边的水平距离,不应小于1.5m;至多孔送风顶棚孔口的水平距离,不应小于0.5m。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-19 18:56

    1   烟感探测器至墙壁、梁边的水平距离,不应小于0.5m;
    2   烟感探测器周围水平距离0.5m内,不应有遮挡物;
    3   烟感探测器至空调送风口边的水平距离不应小于1.5m,并宜接近回风口安装,烟感探测器至多孔送风顶棚孔口的水平距离不应小于0.5m。
    4   在宽度小于3m的内走道顶棚上安装烟感探测器时,宜居中安装。烟感探测器的安装间距,不应超过10m;烟感探测器的安装间距,不应超过15m。烟感探测器至端墙的距离,不应大于安装间距的一半;
    5   烟感探测器至广播的水平距离,不应小于0.1m;
    6   烟感探测器至灯具的水平距离,不应小于0.2m;
    7   烟感探测器至喷头的水平距离,不应小于0.3m;
    8   房间被书架、设备或隔断等分隔,其顶部至顶棚或梁的距离小于房间净高的5%时,每个被隔开的部分至少应安装一只烟感探测器。
    9   烟感探测器距开水器的距离不应小于1.5

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内消防烟感器的价格是多少
    • 小牛k1 回答:你好,价格是: ¥12.00 佳杰 烟雾报警器 消防火灾烟感报警器 烟雾探测器 独立烟感器YG01 ¥38.00 柯泰无线烟雾报警器家用独立烟感有线烟雾探测器消防火灾报警器 ¥13.50 家用烟雾报警器1201独立消防火灾烟感报警器独立式烟感器探测器
    • 烟感探测器 消防斧 消防闭门器 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急照明灯安装高度和间距是多少
    • xhp613 回答:《建筑设计防火规范》只规定了疏散指示标志安装距离不应大于20米,双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装, 较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际 的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。 应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的 安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯 密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,
    • 移动照明灯 伸缩缝间距 应急照明灯安装 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋管支架安装间距是多少?
    • dxjian 回答:消防喷淋支架安装的距离是:   1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。   2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。   3、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。   4、竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。
    • 消防斧 消防闭门器 伸缩缝间距 11个月前
  • 3 回答
    • 消防应急疏散照明灯安装间距是多少?
    • 泽江_123 回答:《建筑设计防火规范》只规定了疏散指示标志安装距离不应大于20米,双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装, 较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际 的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。 应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的 安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯 密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况,