ftc自调温相变保温材料的施工方法是什么?

周晓红 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • prettygirl 2016-04-20 18:43

      1、工艺流程 1.1外墙为涂饰工程工艺流程及作法 1)流程

      做平整度、垂直度处理→贴饼、冲筋→基层处理→分层涂抹FTC材至设计厚度→固定钢丝网→涂抹FTC材料→压玻纤网布(主要预防腻子层开裂)→喷憎水剂(刮柔性腻子刷涂料)。 2) 施工作法(如图所示)外墙涂饰工程做法 1、做平整度垂直度处理; 2、贴饼、冲筋; 3、基底处理; 4、分层抹FTC保温材料; 5、固定钢丝网; 6、涂抹FTC保温材料; 7、压玻纤网格布; 8、外饰层涂料 2、施工条件 1) 门窗框应安装牢固,并按设计或规范要求将四周门窗口缝塞严嵌实,门窗框应做好保护,然后用1:3水泥砂浆塞严抹平。 2) FTC外墙保温的施工图、设计说明及其他设计文件己完成,施工作业方案已完成。 3) FTC外墙保温施工架子搭设完成并己经验收合格。 4) 墙面基层已按要求清理干净,脚手眼、临时孔洞己堵好,窗台、窗套等己补修整齐。 5) 外保温施工前根据施工方案己完成作业指导书 (即施工技术交底)工作。 6) 施工现场环境温度及基层表面温度在施工中及施工后24h内均不得低于5℃,风力应不大于5级,风速不宜大于10m/s,夏季应避免阳光曝晒,严禁雨天施工。雨季施工时应做好防雨措施。 7)外墙上上人爬梯、水落管管卡、各类预埋件、空调板栏杆等已安装完毕,并预留出外保温层及饰面层厚度。 3、施工要点 1、基层处理 1)对砌体填充墙进行全面检查,对脚手架孔洞采用C20细石砼进行填塞,剔除砌体表面粘接砂浆及杂物。 2)清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。 3)剔除柱接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口用细石砼填塞密实。 4)对墙体表面平整度、垂直度检查,超差时对突出墙面处进行剔凿打磨,对凹进部位进行找补;以确保整个墙面的平整度、垂直度满足规范要求,阴阳角方正、上下通顺。 5)混凝土结构表面用水泥素浆扫毛,砌体结构部分将表面浮尘清除干净,做5-10mm厚1:3水泥砂浆找平层后进行保温层施工。 6)外墙保温施工前应提前浇水湿润,确保与保温层粘结良好,不出现空鼓、裂缝现象。 2、配制浆料 需设专人专职进行人工搅拌保温浆料。按水与材料1:1.5(重量比)搅拌均匀,成膏状稠度适中,并有一定黏度,保温层浆料应在4h内用完。 3、贴饼、冲筋 保温施工前必须先找好方正,用经纬仪将大角控制线放出弹好墨线,保证大角垂直度,墙面横向用水准仪将水平控制线放出弹好墨线,保证水平横向平直。根据保温设计厚度,在顶部墙面大角处固定钢线,挂垂直。根据垂直控制通线做垂直方向灰饼,再根据两垂直方向灰饼之间的通线,做墙面保温层厚度灰饼,每灰饼之间的距离(横、竖、斜向)不超过2m。灰饼可用保温浆料做,门窗口阳角等处按控制线上下做灰饼保证门窗方正及几何尺寸。

      0 评论

    • 奋斗_9500 2016-04-20 14:48

      施工工艺:

      1、弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。
      2、挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制聚苯板的垂直度和平整度。
      3、配制专用粘接剂:
      (1)根据专用粘接剂的使用说明书提供的掺配比例配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。
      (2)拌和好的粘接剂在静停5min后再搅拌方可使用。
      (3)粘接剂必须随拌随用,拌和好的粘接剂应保证在1h内用完。

      4、预粘翻包网格布:凡在聚苯板侧边外露处(如伸缩缝、门窗洞口处),都应做网格布翻包处理。
      5、粘贴聚苯板:
      (1)外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。
      (2)阴阳角处必须相互错茬搭接粘贴。
      (3)门窗洞口四角不可出现直缝,必须用整块聚苯板裁切出刀把状,且小边宽度≥200mm。
      (4)粘贴方法采用点粘法,且必须保证粘接面积不小于30%。
      (5)聚苯板抹完专用粘接剂后必须迅速粘贴到墙面上,避免粘接剂结皮而失去粘接性。
      (6)粘贴聚苯板时应轻柔、均匀挤压聚苯板,并用2m靠尺和拖线板检查板面平整度和垂直度。粘贴时注意清除板边溢出的粘接剂,使板与板间不留缝。
      6、安装固定件:
      (1)固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行。
      (2)固定件长度为板厚 50mm。
      (3)用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视固定件直径而定,进墙深度不小于60mm,拧入固定件,钉头和压盘应略低于板面。

      7、板面打磨、找平:对板面接缝高低较大的区域用粗砂纸打磨找平,打磨时动作要轻,并以圆周运动打磨。
      8、配制聚合物砂浆:(方法及要求同配制专用粘接剂)。
      9、抹聚合物砂浆:聚合物砂浆分底层和面层两次抹灰。
      (1)在聚苯板面抹底层砂浆,厚度为2mm-2.5mm。同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗洞口的加强网格布也应随即压入砂浆中。
      (2)贴网格布:将网格布紧绷后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布褶皱。网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。网格布上下搭接宽度不小于80mm,左右搭接宽度不小于100mm。
      (3)网格布粘贴完后,在表面抹一层0.5mm-1mm面层聚合物砂浆。

      0 评论

    • -丶- 2016-04-19 15:31

      一、施工流程基层处理→贴饼、冲筋→分层涂抹保温材料→坡屋面大于45度固定钢丝网→喷憎水剂→(找平层、防水层处理)
            二、   施工准备
           1、   施工前清除基层表面灰层、油垢、碎屑等。
           2、   做基底平整度处理,误差较大的,必须用水泥砂浆找平。
           3、   按保温厚度要求,弹厚度控制线。
           4、   贴饼、冲筋。
           5、   基层表面粘结层处理,即抹3-5mm厚的界面砂浆(使用1.粉状界面剂。或使用2.按32.5#(或42.5)水泥:中砂:界面剂=1:1:0.8重量比配制),严禁遗漏。确保与保温第一遍湿粘结。
           三、涂抹保温层
           1、抹料。
           按保温材料:水=1:2(重量比)搅拌均匀成膏状。随拌随用。严禁使用机械搅拌。
           2、分层涂抹
           第一层必须压实,且厚度不可超过20mm,表面留毛面。
           第一层初凝后,涂抹第二遍,分层之间留毛面,一次类推,直到设计厚度为止。同时找平、留毛面。
           3、在做保温的同时,平屋面、坡屋面均隔2000mm留一道伸缩缝,宽15mm,深30mm。缝内用保温材料干粉填充。
      4、做找平层防水处理,按设计要求做排湿处理,做找平层严禁浇水。
           四、涂抹保温层技术要领
           1、分层涂抹时应适度按压,以确保层与层形成有效粘结,但不可在一部位来回抹压,在涂抹中,若发现有鼓包产生,应及时剔除补抹。
           2、分层涂抹时,保温材料表面不可收光,要保证表面毛糙,同时下一层涂抹要在上一层保温未干燥前进行。
           五、固定钢丝网
           1、坡屋面坡度大于45度的固定钢丝网。
           2、钢丝网选择:丝径为0.93mm,网孔25.425.4mm的镀锌点焊网。
           3、固定钉及固定点确定:固定钉选用8mm的膨胀螺栓,长度比保温层厚度长30-40mm与顶板连接。固定点的水平、垂直距离为450mm330mm。
           4、作业顺序
           ①FTC层初凝后,先用电锤按布点打孔(钻头8mm),进入主墙体30-40mm。
           ②将钢丝网打开伸平,自上至下竖向铺放平整,将膨胀螺栓插入孔内,用螺丝刀拧紧,网与网之间顺序搭接,宽度以50mm为宜。
           六、喷憎水剂
           坡屋面坡度不小于45度的,待保温基本干燥后喷憎水剂两遍;坡屋面坡度大于45度的,固定钢网后喷憎水剂两遍。
           1、先将配套提供的憎水剂进行稀释调配,即憎水剂:水=1:16(重量),搅拌均匀后使用。
           2、FTC材料表面基本干燥(颜色呈灰白色)并验收合格后,喷憎水剂两遍,严禁遗漏。
           3、憎水剂原液严禁与皮肤直接接触。
           八、保温验收
           验收质量标准是:
          ①所使用材料必须符合标准要求。FTC材料附有出厂合格证,并且不得雨淋、受潮、结块、并在保质期内使用。
           ②FTC层厚度及构造做法应符合设计要求。
           ③FTC层与主墙及各构造层之间必须粘接牢固、无空鼓、无裂缝。
           九、注意事项
           1   、严禁保温材料中傪加其它建筑辅料。
           2、禁止在下雨、大风天气和0°C以下施工。
           3、施工前应技术交底,施工人员相对固定,确保施工质量。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 2天以前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 2天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 8天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 24天以前