    1、工艺流程 1.1外墙为涂饰工程工艺流程及作法 1)流程

    做平整度、垂直度处理→贴饼、冲筋→基层处理→分层涂抹FTC材至设计厚度→固定钢丝网→涂抹FTC材料→压玻纤网布(主要预防腻子层开裂)→喷憎水剂(刮柔性腻子刷涂料)。 2) 施工作法(如图所示)外墙涂饰工程做法 1、做平整度垂直度处理; 2、贴饼、冲筋; 3、基底处理; 4、分层抹FTC保温材料; 5、固定钢丝网; 6、涂抹FTC保温材料; 7、压玻纤网格布; 8、外饰层涂料 2、施工条件 1) 门窗框应安装牢固,并按设计或规范要求将四周门窗口缝塞严嵌实,门窗框应做好保护,然后用1:3水泥砂浆塞严抹平。 2) FTC外墙保温的施工图、设计说明及其他设计文件己完成,施工作业方案已完成。 3) FTC外墙保温施工架子搭设完成并己经验收合格。 4) 墙面基层已按要求清理干净,脚手眼、临时孔洞己堵好,窗台、窗套等己补修整齐。 5) 外保温施工前根据施工方案己完成作业指导书 (即施工技术交底)工作。 6) 施工现场环境温度及基层表面温度在施工中及施工后24h内均不得低于5℃,风力应不大于5级,风速不宜大于10m/s,夏季应避免阳光曝晒,严禁雨天施工。雨季施工时应做好防雨措施。 7)外墙上上人爬梯、水落管管卡、各类预埋件、空调板栏杆等已安装完毕,并预留出外保温层及饰面层厚度。 3、施工要点 1、基层处理 1)对砌体填充墙进行全面检查,对脚手架孔洞采用C20细石砼进行填塞,剔除砌体表面粘接砂浆及杂物。 2)清理混凝土墙面上残留的浮灰、脱模剂、油污等杂物及抹灰空鼓部位等。 3)剔除柱接槎处劈裂的混凝土块、夹杂物、空鼓等,并重新进行修补;窗台挑檐按照2%用水泥砂浆找坡,外墙各种洞口用细石砼填塞密实。 4)对墙体表面平整度、垂直度检查,超差时对突出墙面处进行剔凿打磨,对凹进部位进行找补;以确保整个墙面的平整度、垂直度满足规范要求,阴阳角方正、上下通顺。 5)混凝土结构表面用水泥素浆扫毛,砌体结构部分将表面浮尘清除干净,做5-10mm厚1:3水泥砂浆找平层后进行保温层施工。 6)外墙保温施工前应提前浇水湿润,确保与保温层粘结良好,不出现空鼓、裂缝现象。 2、配制浆料 需设专人专职进行人工搅拌保温浆料。按水与材料1:1.5(重量比)搅拌均匀,成膏状稠度适中,并有一定黏度,保温层浆料应在4h内用完。 3、贴饼、冲筋 保温施工前必须先找好方正,用经纬仪将大角控制线放出弹好墨线,保证大角垂直度,墙面横向用水准仪将水平控制线放出弹好墨线,保证水平横向平直。根据保温设计厚度,在顶部墙面大角处固定钢线,挂垂直。根据垂直控制通线做垂直方向灰饼,再根据两垂直方向灰饼之间的通线,做墙面保温层厚度灰饼,每灰饼之间的距离(横、竖、斜向)不超过2m。灰饼可用保温浆料做,门窗口阳角等处按控制线上下做灰饼保证门窗方正及几何尺寸。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-20 14:48

    施工工艺:

    1、弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。
    2、挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制聚苯板的垂直度和平整度。
    3、配制专用粘接剂:
    (1)根据专用粘接剂的使用说明书提供的掺配比例配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。
    (2)拌和好的粘接剂在静停5min后再搅拌方可使用。
    (3)粘接剂必须随拌随用,拌和好的粘接剂应保证在1h内用完。

    4、预粘翻包网格布:凡在聚苯板侧边外露处(如伸缩缝、门窗洞口处),都应做网格布翻包处理。
    5、粘贴聚苯板:
    (1)外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。
    (2)阴阳角处必须相互错茬搭接粘贴。
    (3)门窗洞口四角不可出现直缝,必须用整块聚苯板裁切出刀把状,且小边宽度≥200mm。
    (4)粘贴方法采用点粘法,且必须保证粘接面积不小于30%。
    (5)聚苯板抹完专用粘接剂后必须迅速粘贴到墙面上,避免粘接剂结皮而失去粘接性。
    (6)粘贴聚苯板时应轻柔、均匀挤压聚苯板,并用2m靠尺和拖线板检查板面平整度和垂直度。粘贴时注意清除板边溢出的粘接剂,使板与板间不留缝。
    6、安装固定件:
    (1)固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行。
    (2)固定件长度为板厚+50mm。
    (3)用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视固定件直径而定,进墙深度不小于60mm,拧入固定件,钉头和压盘应略低于板面。

    7、板面打磨、找平:对板面接缝高低较大的区域用粗砂纸打磨找平,打磨时动作要轻,并以圆周运动打磨。
    8、配制聚合物砂浆:(方法及要求同配制专用粘接剂)。
    9、抹聚合物砂浆:聚合物砂浆分底层和面层两次抹灰。
    (1)在聚苯板面抹底层砂浆,厚度为2mm-2.5mm。同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗洞口的加强网格布也应随即压入砂浆中。
    (2)贴网格布:将网格布紧绷后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布褶皱。网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。网格布上下搭接宽度不小于80mm,左右搭接宽度不小于100mm。
    (3)网格布粘贴完后,在表面抹一层0.5mm-1mm面层聚合物砂浆。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-19 15:31

    一、施工流程基层处理→贴饼、冲筋→分层涂抹保温材料→坡屋面大于45度固定钢丝网→喷憎水剂→(找平层、防水层处理)
          二、   施工准备
         1、   施工前清除基层表面灰层、油垢、碎屑等。
         2、   做基底平整度处理,误差较大的,必须用水泥砂浆找平。
         3、   按保温厚度要求,弹厚度控制线。
         4、   贴饼、冲筋。
         5、   基层表面粘结层处理,即抹3-5mm厚的界面砂浆(使用1.粉状界面剂。或使用2.按32.5#(或42.5)水泥:中砂:界面剂=1:1:0.8重量比配制),严禁遗漏。确保与保温第一遍湿粘结。
         三、涂抹保温层
         1、抹料。
         按保温材料:水=1:2(重量比)搅拌均匀成膏状。随拌随用。严禁使用机械搅拌。
         2、分层涂抹
         第一层必须压实,且厚度不可超过20mm,表面留毛面。
         第一层初凝后,涂抹第二遍,分层之间留毛面,一次类推,直到设计厚度为止。同时找平、留毛面。
         3、在做保温的同时,平屋面、坡屋面均隔2000mm留一道伸缩缝,宽15mm,深30mm。缝内用保温材料干粉填充。
    4、做找平层防水处理,按设计要求做排湿处理,做找平层严禁浇水。
         四、涂抹保温层技术要领
         1、分层涂抹时应适度按压,以确保层与层形成有效粘结,但不可在一部位来回抹压,在涂抹中,若发现有鼓包产生,应及时剔除补抹。
         2、分层涂抹时,保温材料表面不可收光,要保证表面毛糙,同时下一层涂抹要在上一层保温未干燥前进行。
         五、固定钢丝网
         1、坡屋面坡度大于45度的固定钢丝网。
         2、钢丝网选择:丝径为0.93mm,网孔25.425.4mm的镀锌点焊网。
         3、固定钉及固定点确定:固定钉选用8mm的膨胀螺栓,长度比保温层厚度长30-40mm与顶板连接。固定点的水平、垂直距离为450mm330mm。
         4、作业顺序
         ①FTC层初凝后,先用电锤按布点打孔(钻头8mm),进入主墙体30-40mm。
         ②将钢丝网打开伸平,自上至下竖向铺放平整,将膨胀螺栓插入孔内,用螺丝刀拧紧,网与网之间顺序搭接,宽度以50mm为宜。
         六、喷憎水剂
         坡屋面坡度不小于45度的,待保温基本干燥后喷憎水剂两遍;坡屋面坡度大于45度的,固定钢网后喷憎水剂两遍。
         1、先将配套提供的憎水剂进行稀释调配,即憎水剂:水=1:16(重量),搅拌均匀后使用。
         2、FTC材料表面基本干燥(颜色呈灰白色)并验收合格后,喷憎水剂两遍,严禁遗漏。
         3、憎水剂原液严禁与皮肤直接接触。
         八、保温验收
         验收质量标准是:
        ①所使用材料必须符合标准要求。FTC材料附有出厂合格证,并且不得雨淋、受潮、结块、并在保质期内使用。
         ②FTC层厚度及构造做法应符合设计要求。
         ③FTC层与主墙及各构造层之间必须粘接牢固、无空鼓、无裂缝。
         九、注意事项
         1   、严禁保温材料中傪加其它建筑辅料。
         2、禁止在下雨、大风天气和0°C以下施工。
         3、施工前应技术交底,施工人员相对固定,确保施工质量。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • ftc相变蓄能保温砂浆是什么,要多少钱
    • linruolan 回答:您好,大概在550一立方。防水FTC相变蓄能保温砂浆 岩棉板防水剂河北防水FTC相变蓄能保温砂浆 岩棉板防水剂1、本产品的硫铝酸钙膨胀剂组份具有补偿砼收缩达到抗裂之功效;砼在水中养护14天限制膨胀率≥0.015%,而一般防水剂只能抗渗,不能抗裂;   2、本产品的高效减水剂组份具有降低砼水胶比,增加砼的和易性和密实度,进一步减少砼收缩率,填补砼内部孔隙率,达到提高抗渗等级和抗压强度的作用;   3、本产品随施工季节不同,复合的缓凝剂等组份,具有降低砼水化热,避免温差裂缝,从而浇筑大体积砼、暑期施工砼,或掺早强剂或抗冻剂可浇筑冬委早强抗冻抗裂砼。 FTC是一个复合阻燃保温体系,是“Flame Temperature Composites”的简称,FTC是一种新型的无机墙体保温体系,阻燃达到国家A级防火,完全符合公安部消防总局[2011]65号文件的要求。 特点  1,防火阻燃,安全性好;无机保温材料保温系统防火达到A级都不燃烧。可广泛用于密集型住宅、公共建筑、大型公共场所、易燃易爆场所、对防火严格要求场所。还可以作为防火隔离带施工,提高建筑防火标准。   2,性能稳定,耐酸碱,耐腐蚀,不开裂,不脱落,不存在老化问题,与建筑墙体同寿命。   3,施工简便,综合高价低。可直接抹在毛坯墙上,减少了抹灰找平工序,其施工方法与水泥砂浆找平层相同。与其他保温系统比较有明显的施工期短、质量容易控制的优势。   4,使用范围广,阻止冷热桥产生;适用于各种墙体基层材质,各种形状复杂墙体的保温。全封闭、无接缝、无空腔。没有冷热桥产生。   5,强度高;无机保温材料保温系统与基层粘结度高,不产生裂纹,不空鼓。   7,热工性能好,可以不同的场合使用。   8,防霉性能好;可以防止冷热桥传导,防止室内结露后产生的霉斑。   9,经济性好;施工简便快捷(施工工艺优于普通抹平砂浆,施工费低,施工工期缩短),使用寿命同墙体一致、性价比优越等特点。施工时不需要添加任何材料,只需加水搅拌均匀直接上墙即可,一次性达到抹平、保温、隔热、节能效果。与用聚苯板、挤塑材料保温比每平可节约20元左右,4、采用本产品宰偿收缩砼建造60m以上钢筋砼结构,可不留后浇带,以膨胀加强带代替后浇带,连续浇灌砼。可解决后浇缝的清理与凿毛给施工带来麻烦;解决后浇缝须在60天后浇筑、工期长、渗漏隐患多的弊病
    • ftc保温 无机保温砂浆价格 ftc保温砂浆 2年以前
  • 4 回答
    • ftc墙体保温材料是什么?怎么施工
    • 一追再追 回答:ftc墙体保温材料是:FTC保温材料是新型的无机保温蓄能节能材料,简称FTC,达到A级防火保温材料,由多种无机非金属合纤维矿物质,经精选细化深度加工并辅以多种无机化学添加剂及相变蓄能材料科学配比而成。 ftc墙体保温材料施工方法: 基层处理 涂ZYT相变砂浆 镀锌钢丝网 固定锚固件 涂ZYT相变砂浆 镀锌钢丝网 固定锚固件 涂ZYT相变砂浆 ZYT抹面砂浆 抹抗裂砂浆 第二遍网格布 抹面砂浆 配柔性腻子 刮柔性腻子 刷外墙涂料。
    • 墙体发霉 ftc保温 ftc保温砂浆 1年以前
  • 3 回答
    • ftc自调温相变蓄能保温材料施工工艺如何
    • 芒果5270 回答: FTC自调温相变节能材料是利用植物临界萃取、真空冷冻析层、蒸馏、皂化等新工艺复合而成,是根据不同温度相变点调节室温的纯天然原创科技新材料。它利用相变调温机理,通过蓄能介质的相态变化实现对热能储存,改善室内热循环质量。当环境温度低于一定值时,相变材料由液态凝结为固态,释放热量;当环境温度高于一定值时,相变材料由固态熔化为液态,吸收热量。就这样相变材料在外界温度发生变化时,收集多余热量,适时平稳释放,梯度变化小,有效降低损耗量,让室温趋于稳定。相变材料还可利用相变调温机理,使电负荷“削峰平谷”,充分利用低谷电价,降低住户用能成本,减少能源浪费。相变材料对建筑分户采暖,具有广泛推动作用,特别是对首层、顶层、边角处居住环境的室温,夏季隔热、冬季保温均可起到平衡作用。   特点:   1、沙浆有极佳的温度稳定性和化学稳定性: 保温砂浆材料保温系统系由纯无机材料制成。耐酸碱、耐腐蚀、不开裂、不脱落、稳定性高,不存在老化问题,与建筑墙体同寿命。   2、施工简便,综合造价低: 无机保温砂浆材料保温系统可直接抹在毛坯墙上,其施工方法与水泥砂浆找平层相同。该产品使用的机械 ,工具简单。施工便利,与其他保温系统比较有明显的施工期短、质量容易控制的优势。   3、适用范围广,阻止冷热桥产生: 保温砂浆材料保温系统适用于各种墙体基层材质,各种形状复杂墙体的保温。全封闭、无接缝、无空腔,没有冷热桥产生。并且不但做外墙外保温还可以做外墙内保温,或者外墙内外同时保温,及屋顶的保温和地热的隔热层,为节能体系的设计提供一定的灵活性。   4、绿色环保无公害: 保温砂浆材料保温系统无毒、无味、无放射性污染,对环境和人体无害,同时其大量推广使用可以利用部分工业废渣及低品级建筑材料,具有良好的综合利用环境保护效益。   5、强度高: 无机保温砂浆材料保温系统与基层粘结强度高,不产生裂纹及空鼓。这一点在国内所有的保温材料相比具有一定的技术优势。   6、防火阻燃安全性好,用户放心: 无机保温砂浆材料保温系统防火不燃烧。可广泛用于密集型住宅、公共建筑、大型公共场所、易燃易爆场所、对防火要求严格场所。还可作为放火隔离带施工,提高建筑防火标准。
    • 空调温控器 ftc保温 保温材料施工工艺 1年以前
  • 3 回答
    • 求一份ftc保温材料施工方案
    • 可爱的橙子 回答:ftc自调温相变保温材料的施工方法 一、 施工准备: 1、材料准备: (1)聚苯乙烯泡沫塑料板; (2)专用粘接剂; (3)单组分聚合砂浆; (4)耐碱玻纤网格布; (5)塑料涨栓; (6)聚苯乙烯泡沫棒; (7)水。 2、工具准备: (1)电热丝切割器或壁纸刀; (2)手锯; (3)墨斗; (4)2m靠尺; (5)直尺; (6)木方; (7)卷尺; (8)电动搅拌器; (9)抹子; (10)阴阳角抿子; (11)塑料搅拌桶; (12)粗砂纸。 (13)2m拖线板 3、技术准备: (1)根据施工墙面的具体情况画出排块图和布钉图。 (2)根据施工图和排块图制定出施工交底。 二、施工条件: 1、施工现场应具备通电、通水的施工条件,并保持清洁的工作环境。 2、面层施工时现场环境温度和基层墙体表面温度应不低于5℃,风力不大于5级,冬施时应采取适当的保护措施。 3、面层砂浆施工时,应避免阳光直射。必要时可在施工脚手架上搭设防晒布,遮挡施工墙面。 4、雨季施工时,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。 5、施工前必须认真检查基层墙面的垂直度和平整度,并应达到下表要求: 工程做法 检查项目 允许偏差(mm) 检查方法 砌体工程 墙 面 垂直度每层52m 拖线板检查 全 高 ≤10m 10 经纬仪或吊线检查 >10m 20 表面平整度 5 2m 靠尺和楔形塞尺检查 混凝土工 程 垂直度 层高 ≤5m 8 2m 拖线板检查 >5m 10 全 高 H/1000且≤25 经纬仪或吊线检查 表面平整度 8 2m 靠尺和楔形塞尺检查 三、工艺流程: 基层检查、处理 配专用粘接剂 预粘翻包网格布 粘聚苯保温板 钻孔及安装固定件 保温板面打磨、找平 配聚合物砂浆 抹底层聚合物砂浆 埋帖网格布 抹面层聚合物砂浆 四、施工工艺: 1、弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。 2、挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制聚苯板的垂直度和平整度。 3、配制专用粘接剂: (1)根据专用粘接剂的使用说明书提供的掺配比例配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。 (2)拌和好的粘接剂在静停5min后再搅拌方可使用。 (3)粘接剂必须随拌随用,拌和好的粘接剂应保证在1h内用完。 4、预粘翻包网格布:凡在聚苯板侧边外露处(如伸缩缝、门窗洞口处),都应做网格布翻包处理。 5、粘贴聚苯板: (1)外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。 6、安装固定件: (1)固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行。 五、质量验收标准: 外墙外保温所用材料均应符合北京市标准,并出示合格证和检测报告。
    • 拆除施工方案 屋面防水施工方案 外墙保温施工方案 1年以前