地下室外墙防水基层要怎么处理?

江涛 | 被浏览1052次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Standby凡 2016-04-19 15:20

    一、进行防水设计应明确建筑地下室防水工程的目的:
    (1)确保地下水和滞留水不渗入室内,给予室内正常的生产、工作、生活和储藏环境。
    (2)防水层保护好地下结构,不能让地下水浸泡钢筋混凝土结构。一旦结构渗水,会导致钢筋锈蚀、断截面减小、膨胀,混凝土裂缝增大、抗压强度减弱,建筑基础受损,建筑寿命降低,最终危及安全。
    二、施工准备,包含材料准备和作业条件两方面。
    1.材料准备:
    (1)防水卷材:聚合物改性沥青SBS防水卷材Ⅲ型(3毫米厚),防水材料应出具合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
    (2)胶结材料:冷底子油。
    2.作业条件:
    (1)必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,最好用高压空气进行清理。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。
    止水螺杆的外漏部分用气割切除后,用手持砂轮机切磨到距砼表面0.5厘米处,用1:3水泥砂浆抹平。
    2、基层表面应保持干燥,含水率不大于9%,并要平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角。
    3、防水层所用卷材、冷底子油、应单独存放,远离火源,操作时应通风,夜间有足够的照明。
    三、工艺流程:
    清理基层——细部处理——涂刷基层处理剂——弹线——铺贴SBS防水卷材——检测验收
    四、实际操作
    1.底板部位铺贴于砼垫层上的SBS卷材采用空铺法施工,仅在需要固定定位的周边、几何形状在三维空间变化部位、附加层、以及承台与基坑等部位,卷材与基层之间采用热熔满粘。
    2.卷材的搭接拼接均采用热熔满粘,卷材长边搭接宽度为100mm,短边搭接宽度为100mm。
    3.阴阳角、转角处及细部节点部位加设雨虹专用卷材(与主材同材质)附加层及预制件。
    4.卷材在地下室侧墙部位采用满粘法施工。
    五、特殊部位处理
    1.卷材收头处理
    卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。
    2.阴阳角处理
    在阴阳角处,先铺贴增强附加层,附加层宽度为500,在附加层验收合格后方可进行大面积第一遍施工,第一遍验收合格后方可进行第二遍施工,长短向搭接不得小于100;对于穿墙管洞处应先做附加层两遍,而后再大面施工时,对洞口处剪成四瓣插入洞内粘贴,待管道安装完成后再用密封膏对管周缝隙进行填充封闭;底板立面挡土墙采用先刷粘接剂紧跟着铺贴卷材,在用刮板从下向上刮贴,已达到粘接剂均匀密实;挡土墙上部第一遍预留300宽,第二步预留500宽,以便于墙面施工时搭接。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-18 20:59

    地下室外墙防水工程施工方法
      施工外墙防水层前先将原施工的底板侧壁砖砌保护层打掉两皮砖,整理好后与基脚附加防水层搭接粘帖接牢固,尔后再按正常施工方法施工地下室外防水层。见外墙防水卷材搭接示意图。
      \"外防外贴法\"铺帖时应注意以下四点:
      1)、在立面与平面的转角处卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm;
      2)、卷材应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。
      3)、卷材应铺帖在结构主体底板垫层至墙体顶端的基面上,在外围形成封闭的防水层。
      4)、防水卷材铺贴时应做到:
      (1)、火焰加热卷材要均匀,不得过分加热或烧穿卷材;
      (2)、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。
      (3)、铺贴后的卷材保证平整、顺直,搭接尺寸规范。
      (4)、滚铺卷材时接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并立即刮封接口,使接缝粘结严密。
      Ⅲ、保护层施工
      防水层施工完毕,经检查验收合格后方可进行下一道工序保护层的1:3水泥砂浆抹面施工,在施工保护层时注意保护成品,不能损坏防水层。
      外墙防水层施工完毕报请监理单位进行隐蔽验收,立即用M5.0砂浆砌半砖保护墙。靠边墙边砖缝用灰浆填满。最好边砌边回填土方,即砌一步架砖墙后,马上回填土,交错进行,直到完工。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-18 20:02

    (一)前期准备

    1.施工前应对图纸审核,了解地下室工程施工图中的防水细部构造和技术要求,并编制地下室防水工程施工方案或技术措施。

    2.地下室防水工程施工应按各道工序进行验收,合格后方可进行下道工序施工。

    3.所使用的防水材料应有出厂合格证书,及北京市建委颁发的防水材料使用认证书。材料必须符合设计要求。

    防水材料进入现场,应按规定进行现场取样复试,复试合格后方可使用。

    4.地下室防水工程必须由防水专业队施工,其技术负责人及班组长必须持有市建委颁发的防水施工人员上岗证书。

    5.使用本推荐做法施工必须遵守国家现行的有关安全防火、环保规定。

    (二)作业条件

    1.基层15-20mm厚的1:3水泥砂浆找平层应具有足够的强度。找平层应抹平压光、坚实、牢固、不起砂,不得有凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等现象。其平整度应用2m长直尺检查,找平层与直尺间的空隙不得超过5mm。

    2.找平层表面必须干净、干燥,其含水率不大于9%。

    3.底板找平层与立墙交接处,找平层与积水坑,凹坑等交接处的阴阳角均应作成圆弧。圆弧半径应根据卷材材种类按表2选用。

    4.找平层的坡度应符合设计及有关规定要求,不得局部积水。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 地下室怎么做防水处理?
    • Lin_4987 回答:(1)当设计最高地下水位低于地下室底板0.30~0.50m,且地基范围内的土及回填土无形成上层滞水可能时,可采用防潮做法,否则应进行防水处理。 (2)特殊部位的防水处理特殊部位一般系指金属管穿越地下室墙体、地下室变形缝等处。这些部位是引起渗漏的薄弱环节,一定要认真处理好。1)当有金属管穿越地下室墙体时,一般应尽量避免穿越防水层,其位置尽可能高于地下室最高水位处,以确保防水层的防水效果。管线穿越地下室墙体的防水处理有两种方式:一是固定式,就是将管道和墙体固结在一起,适用于结构不变形、管道无伸缩的情况;二是活动式,就是当结构有一定变形或有热力管穿越地下室墙体时常采用的方式。因为这种方式下,管道和墙体是脱开的,能适应一定的变形需要。 2)变形缝对地下室防水不太有利,应尽量避免设置。如必须设置变形缝时,应对变形缝处的沉降量加以适当控制;同时,做好墙身、地坪变形缝的防水处理。 3)窗井、穿墙管沟、埋件、变形缝及墙身角隅等处,无论地下室采用防水或防潮做法均应有严密的防水措施。 4)地下管道、地漏、窗井等处应有防止涌水、倒灌的措施。楼地面、楼地面沟槽、管道穿楼板及楼板接墙面处应严密防水、防渗漏。
    • 地下室防水 地下室顶板防水 地下室外墙防水 1年以前
  • 3 回答
    • 卫生间防水基层处理怎么做
    • 没有昵称_0108 回答:1、仔细清扫基面去除浮尘,并去除水泥结块和松动基层; 2、对管根,排水孔,阴阳角,墙面水电改造后留下的空洞等部位进行特殊处理。处理完毕后毛刷细扫基面遗留灰尘; 3、用刚性防水材料(比如堵漏宝,填缝剂等)涂刷管根,阴阳角等这些重点区域彻底去除遗留灰尘; 4、取适量防水涂料稀释到牛奶状,用箭筒蘸取稀释后的材料之下而上,先墙后地面用防水面做到彻底除尘。基层处理要求:应平整,坚实,干净,无浮灰和油污,细部处理完整无遗漏。
    • 防水卫生间隔断 家庭卫生间防水 墙面基层处理 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室防水基层处理方法是什么?
    • 没有昵称_0108 回答:(1)当设计最高地下水位低于地下室底板0.30~0.50m,且地基范围内的土及回填土无形成上层滞水可能时,可采用防潮做法,否则应进行防水处理。    • 地下室防水 墙面基层处理 地下室顶板防水 1年以前
  • 3 回答
    • 地下室防水处理方案要怎么写?
    • 没有昵称_0108 回答: 一、材料准备   1、聚氨酯防水涂料   聚氨酯防水涂料及形成防水涂膜的质量应符合下列要求:   固体含量:不小于94%;   拉深强度:不小于1.65N/mm2;   断裂延伸率:不小于300%;   柔性:-30°C弯折无裂纹;   不透水性:0.3N/mm2,30min不渗漏。   2、聚酯纤维无纺布   由聚酯纤维加工而成,主要做涂膜的增强材料,规格60~80g/m2,拉力100N/50mm,延伸率20%(横向)。   3、聚苯乙烯泡沫板   由聚苯乙烯发泡成型制成,用来做混凝土外侧墙防水保护层。其主要技术性能应符合下列要求:   拉深强度:不小于0.2N/mm2;   断裂延伸率:不小于100%;   直角撕裂强度:不小于23N/25mm;   吸水率:不大于0.6%。   4、辅助材料   主要包括二甲苯(稀释剂和机具清洗剂)、二月桂酸二丁基锡(促凝剂)和苯磺酰氯(缓凝剂)。   5、机具准备   主要施工机具包括电动搅拌器、拌料桶、油漆刷、弹簧秤以及消防器材等。   二、基层准备   1、基层表面必须平整光滑,不得有疏松、砂眼或孔洞存在。如有上述现象存在时,应抹水泥砂浆找平,采用掺入水泥量15%108胶或聚醋酸乙烯乳液调制的水泥腻子填充刮平。   2、与有穿墙套管时,套管按规定安装牢固,收头圆滑。   3、需要施工防水涂膜的基层表面必须干净干燥。   第三节施工工艺   涂膜防水的施工分两部分施工,即混凝土底板防水和侧墙防水。   一、清扫基层   把基层表面的尘土杂物认真清理干净。   二、涂刷基层处理剂   将聚氨酯甲、乙组分和二甲苯按1:1.5:2的比例(重量比)配合搅拌均匀,再用长把滚刷蘸满该混合料,均匀地涂刷在基层表面上。涂刷时不得或露白见底,涂刷量以0.3kg/m2左右为宜。涂后应干澡5h以上,方能进行下一工序的施工。   三、涂膜防水层的施工   1、涂膜材料的配制   聚氨脂涂膜防水材料应随用随配,配制好的混合料宜在2h内用完。配制方法是将聚氨脂甲、乙组分按1:1.5的比例配合,注入拌料桶中,用电动搅拌器强力搅拌均匀备用。   2、涂膜防水层的操作工艺   用刮板或滚刷刮涂配制好的混合料,顺序均匀地涂刷在基层处理剂已干燥的基层表面上,涂刷时要求薄均匀一致,对平面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.8~1.0kg/m2,对立面基层以涂刷3~4遍为宜,每遍涂刷量为0.5~0.6kg/m2。防水涂膜的总厚度以不小于2mm为合格。涂完第一遍涂膜后,一般需固化5h以上,至指触基本不粘时,再按上述方法进行下道涂刷。涂刷方向应互相垂直,凡是底板与立墙相连接的阴角部位,应铺设聚酯纤维无纺布进行增加处理。具体作法是在涂刷第二遍涂膜后,立即铺贴聚酯纤维无纺布,并使无纺布平坦地沾在涂膜上,在无纺布上再刮涂混合料,滚压密实,不允许有皱折或空鼓现象存在。经过5h以上的固化后,方可涂刷第三遍涂膜。   3、平面部位撒砂子隔离层   在平面部位涂刷最后一遍涂膜后,即在其上均匀撒上一层细砂。使用的砂子应为细砂,使用之前应过筛,以防有石子或过大的砂粒破坏防水涂膜。   4、浇筑细石混凝土保护层   在细砂保护隔离层上,直接浇筑40厚的C20细石混凝土作刚性保护层,施工时必须防止机具或材料损伤油和涂膜防水层。如有损伤现象,必须用聚氯酯混合料修复后,方可继续浇筑细石混凝土,以免留下渗漏水的隐患。完成刚性保护层施工后,即可根据设计或规范规定,绑扎钢筋并进行结构混凝土的施工。   5、立面粘贴聚乙烯泡沫塑料保护层   在立面刮涂的涂膜完全固化,经检查验收合格后,再均匀刮涂一遍涂膜,在该遍涂膜固化前,应立即粘贴3mm的聚苯乙烯泡沫塑料片材作软保护层。粘贴时要求泡沫塑料片材拼缝严密,以防回填灰土时损伤防水涂膜。   6、回填灰土   完成软保护层的施工后,即可按照设计要求或规范规定,分步回填三七或二八灰土,并应分步夯实。   四、防水接点施工图   五、工程验收   按《地下防水工程质量验收规范》(GB50208-2002)涂料防水层要求验收。   第四节质量保证措施   一、聚氯酯防水涂料保证质量的关键是:配合比正确,搅拌充分,根据气候条件随拌随用;薄涂多刷,确保厚度,涂刷均匀,养护充分。   二、严把材料关,防水材料的资料(包括产品合格证、防水材料准用证及防伪标志等)要齐全,材料进场后应现场进行抽样复检。   三、严格按照施工规范施工,施工前对全体操作人员进行技术交底,精心进行施工。   四、基层要满足防水施工要求,经有关人员验收合格后,方可进行防水涂料施工。   五、在浇注混凝土保护层过程中,不慎损坏的防水层要及时修补。   第五节安全注意事项   1、施工用的材料必须用密封的容器包装,存放材料的库房和施工现场应通风良好。   2、存料、配料和施工现场必须严禁烟火。   3、每次施工用完的机具要及时用有机溶剂清洗干净。   4、材料库房及施工现场应配备消防器材。
    • 地下室防水 屋面防水施工方案 地下室顶板防水 1年以前