地下室外墙防水基层要怎么处理?

江涛 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • Standby凡 2016-04-19 15:20

      一、进行防水设计应明确建筑地下室防水工程的目的:
      (1)确保地下水和滞留水不渗入室内,给予室内正常的生产、工作、生活和储藏环境。
      (2)防水层保护好地下结构,不能让地下水浸泡钢筋混凝土结构。一旦结构渗水,会导致钢筋锈蚀、断截面减小、膨胀,混凝土裂缝增大、抗压强度减弱,建筑基础受损,建筑寿命降低,最终危及安全。
      二、施工准备,包含材料准备和作业条件两方面。
      1.材料准备:
      (1)防水卷材:聚合物改性沥青SBS防水卷材Ⅲ型(3毫米厚),防水材料应出具合格证书和性能检测报告,材料的品种、规格、性能等应符合现行国家产品标准和设计要求。
      (2)胶结材料:冷底子油。
      2.作业条件:
      (1)必须将突出基层表面的异物、砂浆疙瘩等铲除,并将尘土杂物清除干净,最好用高压空气进行清理。阴阳角、管道根部等处更应仔细清理,若有油污、铁锈等,应以砂纸、钢丝刷、溶剂等予以清除干净。
      止水螺杆的外漏部分用气割切除后,用手持砂轮机切磨到距砼表面0.5厘米处,用1:3水泥砂浆抹平。
      2、基层表面应保持干燥,含水率不大于9%,并要平整牢固,阴阳角处应做成圆弧角。
      3、防水层所用卷材、冷底子油、应单独存放,远离火源,操作时应通风,夜间有足够的照明。
      三、工艺流程:
      清理基层——细部处理——涂刷基层处理剂——弹线——铺贴SBS防水卷材——检测验收
      四、实际操作
      1.底板部位铺贴于砼垫层上的SBS卷材采用空铺法施工,仅在需要固定定位的周边、几何形状在三维空间变化部位、附加层、以及承台与基坑等部位,卷材与基层之间采用热熔满粘。
      2.卷材的搭接拼接均采用热熔满粘,卷材长边搭接宽度为100mm,短边搭接宽度为100mm。
      3.阴阳角、转角处及细部节点部位加设雨虹专用卷材(与主材同材质)附加层及预制件。
      4.卷材在地下室侧墙部位采用满粘法施工。
      五、特殊部位处理
      1.卷材收头处理
      卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。
      2.阴阳角处理
      在阴阳角处,先铺贴增强附加层,附加层宽度为500,在附加层验收合格后方可进行大面积第一遍施工,第一遍验收合格后方可进行第二遍施工,长短向搭接不得小于100;对于穿墙管洞处应先做附加层两遍,而后再大面施工时,对洞口处剪成四瓣插入洞内粘贴,待管道安装完成后再用密封膏对管周缝隙进行填充封闭;底板立面挡土墙采用先刷粘接剂紧跟着铺贴卷材,在用刮板从下向上刮贴,已达到粘接剂均匀密实;挡土墙上部第一遍预留300宽,第二步预留500宽,以便于墙面施工时搭接。

      0 评论

    • 奋斗_9500 2016-04-18 20:59

      地下室外墙防水工程施工方法
        施工外墙防水层前先将原施工的底板侧壁砖砌保护层打掉两皮砖,整理好后与基脚附加防水层搭接粘帖接牢固,尔后再按正常施工方法施工地下室外防水层。见外墙防水卷材搭接示意图。
        \"外防外贴法\"铺帖时应注意以下四点:
        1)、在立面与平面的转角处卷材的接缝应留在平面上,距立面不应小于600mm;
        2)、卷材应先铺平面,后铺立面,交接处应交叉搭接。
        3)、卷材应铺帖在结构主体底板垫层至墙体顶端的基面上,在外围形成封闭的防水层。
        4)、防水卷材铺贴时应做到:
        (1)、火焰加热卷材要均匀,不得过分加热或烧穿卷材;
        (2)、卷材表面热熔后应立即滚铺卷材,排除卷材下面的空气,并辊压粘结牢固,不得有空鼓、皱折。
        (3)、铺贴后的卷材保证平整、顺直,搭接尺寸规范。
        (4)、滚铺卷材时接缝部位必须溢出沥青热熔胶,并立即刮封接口,使接缝粘结严密。
        Ⅲ、保护层施工
        防水层施工完毕,经检查验收合格后方可进行下一道工序保护层的1:3水泥砂浆抹面施工,在施工保护层时注意保护成品,不能损坏防水层。
        外墙防水层施工完毕报请监理单位进行隐蔽验收,立即用M5.0砂浆砌半砖保护墙。靠边墙边砖缝用灰浆填满。最好边砌边回填土方,即砌一步架砖墙后,马上回填土,交错进行,直到完工。

      0 评论

    • -丶- 2016-04-18 20:02

      (一)前期准备

      1.施工前应对图纸审核,了解地下室工程施工图中的防水细部构造和技术要求,并编制地下室防水工程施工方案或技术措施。

      2.地下室防水工程施工应按各道工序进行验收,合格后方可进行下道工序施工。

      3.所使用的防水材料应有出厂合格证书,及北京市建委颁发的防水材料使用认证书。材料必须符合设计要求。

      防水材料进入现场,应按规定进行现场取样复试,复试合格后方可使用。

      4.地下室防水工程必须由防水专业队施工,其技术负责人及班组长必须持有市建委颁发的防水施工人员上岗证书。

      5.使用本推荐做法施工必须遵守国家现行的有关安全防火、环保规定。

      (二)作业条件

      1.基层15-20mm厚的1:3水泥砂浆找平层应具有足够的强度。找平层应抹平压光、坚实、牢固、不起砂,不得有凹凸、松动、鼓包、裂缝、麻面等现象。其平整度应用2m长直尺检查,找平层与直尺间的空隙不得超过5mm。

      2.找平层表面必须干净、干燥,其含水率不大于9%。

      3.底板找平层与立墙交接处,找平层与积水坑,凹坑等交接处的阴阳角均应作成圆弧。圆弧半径应根据卷材材种类按表2选用。

      4.找平层的坡度应符合设计及有关规定要求,不得局部积水。

      0 评论