3条回答
奋斗_9500 2016-04-19 16:43
1 施工流程:基层处理→测量放线→粘贴EPS聚苯板→聚苯板打磨→涂抹面胶浆→铺压耐碱玻纤网格布→涂抹面胶浆→涂耐水弹性腻子和→面层涂料或面砖施工。
2 墙体基面处理及测量放线:墙体基面须清理干净,检验墙面平整度和垂直度,用2m靠尺检查,最大偏差≯5mm。在墙面弹出水平控制线,建筑物外墙阳角挂垂直基准钢线;每个楼层在适当位置挂水平线, 以控制EPS聚苯板的垂直和平整度。
3 EPS板的固定方法:⑴ 粘贴法,粘贴法有点框法、条粘法和满粘法,通常采用点框法。用钢抹子沿EPS板的四周涂抹配制好的粘结剂,宽度为50mm,板的中间均匀设置8个直径100mm的粘结点,厚10mm,粘结剂的涂抹面积不得小于 40%。板应自下而上沿水平方向横向铺贴,错缝1/2板长。
⑵ EPS板粘贴与锚栓结合法,该法是在粘贴法的基础上设置若干锚栓固定EPS 保温板。锚栓为高强超韧尼龙或塑料精制而成,尾部设有螺丝自攻性胀塞结构。锚栓用量每平方米10层以下约6个,10~18层8个,19~24层10个,24层以上12个。单个锚栓抗拉承载力极限值≥1. 5kN。适用于外墙饰面为磁砖的外墙保温层施工,尤其适用于基面附着力差的既有建筑围护结构的节能改造
⑶ 钢丝网架埋入法,该工艺是将单面钢丝网架聚苯板内置于砼墙体的外模内侧,墙体砼浇筑时与钢丝网架聚苯板一次浇注成型为复合墙体。钢丝网架聚苯板在工厂预制成块体,现场根据排板尺寸裁割拼装,外墙主体与保温层一次成活,工效提高,工期缩短,施工安全。钢丝网架聚苯板依靠砼与聚苯板的粘接力以及斜插钢丝、L型钢筋等与砼墙体锚固。保温板的固定效果最佳。缺点是造价稍高,且斜插钢丝直接传热,会降低墙 体的保温效果。适用于外墙饰面采用磁砖的高层建筑和超高层建筑。
4 EPS板的打磨:EPS板粘贴固定后需静置24h才能进行打磨,以防EPS板移动。打磨用专用的搓抹子将板边的不平之处磨平,消除板间接缝的高低差,打磨时散落的EPS碎屑随时清理干净。板缝间隙>1.6mm时应用EPS板条填实后磨平。
5 网格布的铺设:通常采用二道抹面砂浆法。用不锈钢抹子在EPS板表面均匀涂抹面积略大于一块网格布的抹面砂浆,随即将网格布压入抹面砂浆中,待砂浆稍干至可碰触时,立即用抹子涂抹第二道抹面砂浆,将网格布埋在两道抹面砂浆的中间。全部抹面砂浆和网格布铺设完毕后,静置养护3d,方可进行下一道工序的施工。
6 饰面层的选择:EPS复合式外墙保温层属于轻质、柔性的保温构造,饰面材料采用涂料属“柔-柔”搭配,外保温体系自重约10kg/m2;而磁砖面层外保温自重可达50kg/m2以上,即便用附加锚栓或埋入法来确保磁砖与保温层间的附着安全性,但“柔性基底-刚性面层”的构造缺陷仍然明显,磁砖背面的冷凝水易发生冻融破坏,温湿应力导致砖缝处面层开裂较难避免。EPS复合式外墙保温层的饰面层应优先选用高弹性涂料,饰面材料为石材应采用“干挂法”施工。
7 门窗洞口及阳角的处理:门窗洞口角部的聚苯板,应采用整块聚苯板切割出洞口,不得用碎(小)块拼接。铺设网格布时,应在洞口四角处沿450方向贴补一块标准网格布(200×300mm),以防止角部开裂。
灯泡大怪兽 2016-04-18 13:36
建筑外墙保温做法:
一、 施工准备:
1、材料准备: ⑴、 聚苯乙烯泡沫塑料板; ⑵、专用粘接剂; ⑶、单组分聚合砂浆; ⑷、耐碱玻纤网格布; ⑸、塑料涨栓; ⑹、聚苯乙烯泡沫棒; ⑺、水。
2、工具准备: ⑴、 电热丝切割器或壁纸刀; ⑵、手锯; ⑶、墨斗; ⑷、2m靠尺; ⑸、直尺; ⑹、木方; ⑺、卷尺; ⑻电动搅拌器; ⑼、抹子; ⑽、阴阳角抿子; ⑾、塑料搅拌桶; ⑿、粗砂纸。⒀2m拖线板
3、技术准备: ⑴、 根据施工墙面的具体情况画出排块图和布钉图。 ⑵、 根据施工图和排块图制定出施工交底。
二、施工条件:
1、施工现场应具备通电、通水的施工条件,并保持清洁的工作环境。
2、面层施工时现场环境温度和基层墙体表面温度应不低于5℃,风 力不大于5级,冬施时应采取适当的保护措施。
3、面层砂浆施工时,应避免阳光直射。必要时可在施工脚手架上搭 设防晒布,遮挡施工墙面。 4、雨季施工时,应采取有效措施,防止雨水冲刷墙面。
5、施工前必须认真检查基层墙面的垂直度和平整度,并应达到下表要求: 工程做法 检 查 项 目 允许偏差(mm) 检查方法 砌体工程 墙 面 垂直度每层52m 拖线板检查 全 高 ≤10m 10 经纬仪或吊线检查 >10m 20 表面平整度 5 2m 靠尺和楔形塞尺检查 混凝土工 程 垂直度 层高 ≤5m 8 2m 拖线板检查 >5m 10 全 高 H/1000且≤25 经纬仪或吊线检查 表面平整度 8 2m 靠尺和楔形塞尺检查 三、 工艺流程: 基层检查、处理 配专用粘接剂 预粘翻包网格布 粘聚苯保温板 钻孔及安装固定件 保温板面打磨、找平 配聚合物砂浆 抹底层聚合物砂浆 埋帖网格布 抹面层聚合物砂浆 验 收
四、 施工工艺:
1、 弹控制线:根据建筑立面设计和外墙外保温技术要求,在墙面弹出外门窗水平、垂直控制线及伸缩逢线、装饰缝线等。
2、 挂基准线:在建筑外墙大角(阴阳角)及其他必要处挂垂直基准钢线,每个楼层适当位置挂水平线,用以控制聚苯板的垂直度和平整度。
3、 配制专用粘接剂: ⑴ 、根据专用粘接剂的使用说明书提供的掺配比例配制,专人负责,严格计量,机械搅拌,确保搅拌均匀。 ⑵ 、拌和好的粘接剂在静停5min后再搅拌方可使用。 ⑶ 、粘接剂必须随拌随用,拌和好的粘接剂应保证在1h内用完。
4、 预粘翻包网格布:凡在聚苯板侧边外露处(如伸缩缝、门窗洞口处),都应做网格布翻包处理。 5、 粘贴聚苯板: ⑴、 外保温用聚苯板标准尺寸为600mm×900mm、600mm×1200mm两种,非标准尺寸或局部不规则处可现场裁切,但必须注意切口与板面垂直。 ⑵、 阴阳角处必须相互错茬搭接粘贴。 ⑶、 门窗洞口四角不可出现直缝,必须用整块聚苯板裁切出刀把状,且小边宽度≥200mm。 ⑷、 粘贴方法采用点粘法,且必须保证粘接面积不小于30%。 ⑸、 聚苯板抹完专用粘接剂后必须迅速粘贴到墙面上,避免粘接剂结皮而失去粘接性。 ⑹、 粘贴聚苯板时应轻柔、均匀挤压聚苯板,并用2m靠尺和拖线板检查板面平整度和垂直度。粘贴时注意清除板边溢出的粘接剂,使板与板间不留缝。
6、 安装固定件: ⑴、 固定件安装应至少在粘完板的24h后再进行。 ⑵、 固定件长度为板厚+50mm。 ⑶、 用电锤在聚苯板表面向内打孔,孔径视固定件直径而定,进墙深度不小于60mm,拧入固定件,钉头和压盘应略低于板面。
7、 板面打磨、找平:对板面接缝高低较大的区域用粗砂纸打磨找平,打磨时动作要轻,并以圆周运动打磨。
8、 配制聚合物砂浆:(方法及要求同配制专用粘接剂)。
9、 抹聚合物砂浆:聚合物砂浆分底层和面层两次抹灰。 ⑴、 在聚苯板面抹底层砂浆,厚度为2mm—2.5mm。同时将翻包网格布压入砂浆中。门窗洞口的加强网格布也应随即压入砂浆中。 ⑵、 贴网格布:将网格布紧绷后贴于底层抹面砂浆上,用抹子由中间向四周把网格布压入砂浆的表层,要平整压实,严禁网格布褶皱。网格布不得压入过深,表面必须暴露在底层砂浆之外。网格布上下搭接宽度不小于80mm,左右搭接宽度不小于100mm。 ⑶、 网格布粘贴完后,在表面抹一层0.5mm—1mm面层聚合物砂浆。
五、质量验收标准: 外墙外保温所用材料均应符合北京市标准,并出示合格证和检测报告。