剪力墙有竖向裂缝是什么原因?

孙立杰 | 被浏览962次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2016-04-17 12:52

    主要来自混凝土拌合物硬化过程的收缩过度及其控制。 主观因素:1. 面积大而薄的形状容易造成总收缩量大 2. 尺寸薄窄钢筋较密,迫使选用塌落度很大的混凝土拌合物等。是无法更改的事实; 客观因素:1. 养护不到位或重视不够 2. 商砼掺入的粉煤灰过量或粉煤灰质量不达标 3. 商砼为经长途送到现场必须符合合同约定的塌落度而采取的缓凝措施,使拌合物硬化过程被扭曲 4. 后浇带未设置或设置不当等。 目前状况,裂缝原因并未分析透彻,解决的技术尚待完善,以致地下室墙体裂缝的现象或多或少地较普遍存在。

    1 评论

  • -丶- 2016-04-17 16:07

    一般剪力墙有竖向裂缝的原因有如下几点:(1)由外部荷载引起的裂缝;(2)由结构次应力引起裂缝,一般由于设计阶段的设计模型与实际应力的不同引起的;(3)变形应力引起的裂缝,由温度、收缩、膨胀、不均匀沉降等因素引起的,施工中可采取措施避免。

    0 评论

  • Standby凡 2016-04-17 12:09

    水化热集中释放和养护不到位造成。主要有以下几点:
    1、 混凝土强度等级高,泵送混凝土骨料小,坍落度大,水灰比大水泥用量也大,加上本工程混凝土量很大,产生较大的水化热,这些因素都可能产生收缩裂缝。
    2、 墙体在浇筑完成24h后,就拆除了模板。由于抢工期,赶进度,浇水养护不足14d。当时又赶上冷空气来袭,日夜间温差较大。大体积混凝土浇筑后产生大量水化热,在温差较大的环境下又得不到充分养护是产生裂缝的主要原因之一。
    3、 墙体施工过程虽然有采用分段分层浇筑法,但是分层浇筑的厚度不明确,有的厚有的薄,且施工中的各主要环节,如振捣等,均没有按施工及验收规范和操作规程进行操作。另外,施工分段也长短不一。尤其是有的施工段一次性浇筑长达36多米,由于长度较长且体积大产生的累积收缩变形较大,混凝土水平方向的变形又受到墙体本身的约束,从而产生超过砼抗拉强度的拉应力因而导致混凝土的开裂。
    4、混凝土没有掺加膨胀剂。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 剪力墙出现水平裂缝的原因是什么?
    • 范式兵仔 回答:主要来自混凝土拌合物硬化过程的收缩过度及其控制。    • 框架剪力墙 冰箱冷藏室不制冷的原因是什么 冰箱不制冷的原因是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙裂缝原因是什么
    • L_4227_8482 回答:剪力墙裂缝原因主要有:砼收缩裂缝;强约束裂缝,建筑体形引起裂缝;外力作用的裂缝。措施:原材料的控制由于在剪力墙中配筋很多、很密,为了保证混凝土在结构中的最紧密填充,应当控制石子的最大粒径和粗细集料级配。如石子粒径较大,石子容易卡在钢筋中间,或钢筋与模板之间。由于砂浆的收缩比混凝土的收缩大,从而导致在拆模后一段时间在钢筋的下方会产生裂缝。砂石料的含泥量必须严格控制,当砂石料含泥量超过规定,不仅增加了混凝土的收缩,同时又降低了混凝土的抗拉强度,容易引起裂缝。由于墙板结构施工中的水化热及收缩很可观,所以应尽可能选用低水化热、低收缩的水泥。一些施工单位为了追求较快的施工进度,盲目使用高早强水泥,但是高早强,必然导致高收缩及水化热峰的提前出现,这对控制墙板裂缝是很不利的
    • 框架剪力墙 冰箱冷藏室不制冷的原因是什么 冰箱不制冷的原因是什么 11个月前
  • 3 回答
    • 剪力墙裂缝要怎么处理?
    • -丶- 回答:剪力墙裂缝一般是由地基不均匀沉降造成的,像大面积补桩的情况,最容易造成不均匀沉降的产生,因为是后补,所以肯定前后两者桩会在某个方面存在差异,另外,也会对已经成桩的承载力造成影响,而且由于施工时间有间隔,即便其他所有的参数都不受影响,但时间的先后顺序你无法改变,桩的稳定时间肯定是有差异的。出现这种情况时,应该按照规范要求继续进行沉降观测,假如裂缝不再发展,则没有太大的问题,采用砂浆堵抹即可;否则,应会同设计部门提出治理方案,进行加固处理。希望我的回答能对你有所帮助。
    • 墙面裂缝 框架剪力墙 地面处理 10个月前
  • 3 回答
    • 地下室剪力墙裂缝的原因是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:地下室墙裂缝的原因,主要来自混凝土拌合物硬化过程的收缩过度及其控制。 主观因素: 1.面积大而薄的形状容易造成总收缩量大 2. 尺寸薄窄钢筋较密,迫使选用塌落度很大的混凝土拌合物等。是无法更改的事实; 客观因素: 1.养护不到位或重视不够 2.商砼掺入的粉煤灰过量或粉煤灰质量不达标 3.商砼为经长途送到现场必须符合合同约定的塌落度而采取的缓凝措施,使拌合物硬化过程被扭曲 4.后浇带未设置或设置不当等。
    • 框架剪力墙 冰箱冷藏室不制冷的原因是什么 冰箱不制冷的原因是什么 10个月前