玻璃幕墙工序施工工艺流程及要点 :
A、安装前的准备:在施工前应认真学习施工图、认真学习技术交底,检查施工设备、仪器是否完好;施工前准备的内容范围:工地概况、技术资料准备、施工工具、器具准备、材料准备、人员准备、施工组织计划准备、主梁放线、安装与验收。
B、定位放线:在施工现场找到测量时找到的定位线,对照图纸将转角位、轴线位、变截面位一一对照,以保证放线时准确无误。找到关键层中已抄好平的关键点,并寻找一个辅助层打水平,以两点确定一根定位线。找出所有的定位点后,对定位点进行调整固定,并复核水平度,误差要小于1mm。进行水平分割,确定分割起点的定位轴线,了解分格线与定位轴线的关系,每次分割后都要进行复查。用经纬仪复测垂直线。误差不得超过±2mm。
C、预埋件安装:埋件,是幕墙的根,埋件质量的好坏,直接关系到幕墙的安全性与使用寿命。
D、主梁安装: 检查主梁型号、规格:安装前要熟悉图纸,准确了解各部位使用何种主梁,且检查截面是否与设计相符,长度是否正确;对号就位,把要安装的主梁按编号运送到指定位置,同时注意表面的保护;根据基准层放出的线,先定位安装好幕墙边角主梁;
中间部分主梁,以已定位安装好的边角主梁拉通线及拉尺定位安装;
主梁安装完基层后,由下到上逐层安装,上下两根主梁间保留20mm伸缩缝,吊线对位安装梁上端,保持垂直度,依次往上安装;
主梁安装后,对照定位线,对三维方向进行粗调,保持误差在±1mm以内。每层主梁定位安装好,经验收合格后,须立即点焊,以免安装上一层主梁时使之下走位。所有主梁的三维误差都控制在±2mm以内,同层相临主梁标高误差控制在3mm,同层最大标高误差控制在3mm,相临主梁距离偏差控制在1mm,可进行满焊,注意焊接质量,并在焊接后刷两道防锈漆。E、横梁安装:横梁安装相对主梁安装主要突出横向的水平,横梁孔位已在工厂加工完毕。认清图纸,注意开启扇位置,不能将横梁装错;横梁安装时先将两端的角码与弹性橡胶垫放在已打好孔的位置,用不锈钢螺丝把角码固定在主梁上,在用不锈钢螺栓穿过角码与横梁,收紧不锈钢螺栓,要安装牢固,接缝严密,首先安装好的一层横梁,用水准仪打水平定好仍作基准层,其它各层以此作为基准拉尺定位安装;同一层的横梁安装由下向上进行,当安装完一层高度时,应进行检查、调整、校正,使其在水平仪的测量下相邻两根横梁水平标高偏差不大于1mm,同层标高偏差小于3mm;检查横梁就位是否有错,横梁与主梁接口位是否吻合横梁外侧面是否与主梁外侧面平。质量控制要严,每层必须复检水平。
F、挂板:隐框玻璃幕墙,每块玻璃下端应设置两个铝合金或不锈钢托条,其长度不应小于100mm,厚度不应小于2mm,托条外端应低于玻璃外表面2mm。玻璃幕墙四周、玻璃幕墙内表面与主体结构之间的连接节点、各种变缝、墙角的连接节点应符合设计要求和技术标准的规定。玻璃幕墙表面应平整、洁净;整幅玻璃的色泽应均匀一致;不得有污染和镀膜损坏。
G、打胶:板块安装调正后即开始注密封胶,该工序是防雨水渗漏和空气渗透的关键工序。板块安装好后即可塞泡沫棒,泡沫棒要塞牢、塞紧、塞平,添塞后泡沫棒突出面距板块表面约4mm;把胶缝清洁干净,贴皱纹胶纸,要示贴直、贴平,清洁后半小时内尽快注胶,注胶完毕后注意养护,胶在未完全硬化前,不要沾染灰尘和划伤。
H、清洗:幕墙工程安装完后,应制定清洁方案,明确使用清洁剂的型号、规格,吊篮机具的数量、日期、时间等;清洁剂应复合要求,不得产生污染和腐蚀;清扫时须避免损伤幕墙表面及妨碍其他分项工程。 -
Standby凡 2016-04-17 10:59
施工工艺
1、幕墙安装
(1)应采用(激光)经纬仪、水平仪、线锤等仪器工具,在主体结构上逐层投测框料与主体结构连接点的中心位置,X、y和Z轴三个方向位置的允许偏差为±1.0mm。
(2)对于元件式幕墙,如玻璃为钢化玻璃、中空玻璃等现场无法裁割的玻璃,应事先检查玻璃的实际尺寸,如与设计尺寸不符,应调整框料与主体结构连接点中心位置。或可按框料的实际安装位置(尺寸)定制玻璃。
(3)按测定的连接点中心位置固定连结件,确保牢固。
(4)单元式幕墙安装宜由下往上进行。元件式幕墙框料宜由上往下进行安装。
(5)当元件式幕墙框料或单元式幕墙各单元与连结件连接后,应对整幅幕墙进行检查和纠偏,然后应将连结件与主体结构(包括用膨胀螺栓锚固)的预埋件焊牢。
(6)单元式幕墙的间隙用V和W形或其它型胶条密封,嵌填密实,不得遗漏。
(7)元件式幕墙应按设计图纸要求进行玻璃安装。玻璃安装就位后,应及时用橡胶条等嵌填材料与边框固定,不得临时固定或明摆浮搁。
(8)玻璃周边各侧的橡胶条应各为单根整料,在玻璃角都断开,橡胶条型号应无误,镶嵌平整。
(9)橡胶条外涂敷的密封胶,品种应无误(镀膜玻璃的镀镆面严禁采用醋酸型有机硅酮胶),应密实均匀,不得遗漏,外表平整
(10)单元式幕墙各单元的间隙、元件式幕墙的框架料之间的间隙、框架料与玻璃之间的间隙,以及其它所有的间隙,应按设计图纸要求予以留够。
(11)单元式幕墙各单元之间的间隙及隐式幕墙各玻璃之间缝隙,应按设计要求安装,保持均匀一致。
(12)镀锌连接件施焊后应去掉药皮,镀锌面受损处焊缝表面应刷两道防锈漆。所有与铝合金型材接触的材料(包括连云港结件)及构造措施,应符合设计图纸,不得发生接触腐蚀,且不得直接与水泥砂浆等材料接触。
(13)应按设计图纸规定的节点构造要求,进行幕墙的防雷接地、以及所有构造节点(包括防火节点)和收口节点的安装与施工。
(14)清洗幕墙的洗涤剂应经检验,应对铝合金型材镀镆、玻璃及密封胶条无侵蚀作用,并应及时将其冲洗干净。
相关问题
- 3 回答
-
- 轻钢龙骨吊顶工艺流程谁知道?
- 梦见了什么 回答:1. 工艺流程: 弹线 —→ 安装大龙骨吊杆—→安装大龙骨—→ 安装中龙骨—→ 安装小龙骨 —→安装罩棉板—→ 安装压条 —→刷防锈漆 2.弹线:根据楼层标高线,用尺竖向量至顶[棚设计标高,沿墙,柱四周弹顶棚标高,并沿顶棚的标高水平线,在 墙上划好分挡位置线。 3.安装大龙骨吊杆:在弹好顶棚标高水平线及龙骨位置线后,确定吊杆下端头的标高,按大龙骨位置及吊挂间距,将吊杆无螺栓丝扣的一端与楼板预埋刚筋连接固定。 4.安装大龙骨 ①. 配装好吊杆螺母。 ②. 在大龙骨上预先安装好吊挂件。 ③. 安装大龙骨:将组装吊挂件的大龙骨,按分档线位置使吊挂件穿入想应的吊杆螺母,拧好螺母。 ④. 大龙骨相接:装好连接件,拉线调整标高起拱和平直。 ⑤. 安装洞口附加大龙骨,按照图集相应节点构造设置连接卡。 ⑥. 固定边龙骨,采用射钉固定,设计无要求时射钉间距为1000mm。 5.安装中龙骨 : ①. 按以弹好的中龙骨分档线,卡放中龙骨吊挂件。 ②. 吊挂中龙骨:按设计规定的中龙骨间距,将中龙骨通过吊挂件,吊挂在大龙骨上,设计无要求时,一般间距为500~600mm。 ③. 当中龙骨长度需多根延续接长时,用中龙骨连接件 ,在吊挂中龙骨的同时相连,调直固定。 6.安装小龙骨: ①. 按以弹好的小龙骨线 分挡线,卡装小龙骨掉挂件。 ②. 吊挂小龙骨:按设计规定的小龙骨间距,将小龙骨通过吊挂件,吊 挂在中龙骨上,设计无 要求时,一般间距在500~600mm。 ③. 当小龙骨长度需多根延续接长时,用小龙骨连接件,在吊挂小龙骨的同时,将相对端头相连接,并先调直后固定。 ④. 当采用T型龙骨组成轻钢骨架时,小龙骨应在安装罩面板时,每装一块罩面板先后各装一根卡挡小龙骨。 7.安装罩面板:在以装好并经验收的轻刚骨架下面,按罩面板的规格,拉缝间隙进行分块弹线,从顶棚中间顺中龙骨方向开始先装一行罩面板,作为基准,然后向两侧分行安装,固定罩面板的自攻螺钉间距为200~300mm。 8.刷防锈漆:轻钢骨架罩面板顶棚,焊接处未做防锈处理的表面(如预埋,吊挂件,连接件,钉固附件等),在交工前应刷防锈漆。此工序应在封罩面 板前进行。
- 轻钢龙骨吊顶 轻钢龙骨 50系列轻钢龙骨 2年以前
- 3 回答
-
- 玻璃幕墙五金件价格谁知道?
- 蒙娜丽莎的小胖手 回答:1,姜堰区嘉德利金属制品厂的价格为:¥88 2,济南金增商贸有限公司的价格为:¥52 3,上海华特金属材料有限公司的价格为:¥23 以上价格来源于网络,仅供参考,希望我的回答对你有帮助。
- 明框玻璃幕墙 大连玻璃幕墙 上海玻璃幕墙 2年以前
- 3 回答
-
- 隐框玻璃幕墙配件价格谁知道?
- xiaoping123 回答:PRANCE柏尔斯隐框玻璃幕墙点式幕墙配件货号:JY-19 报价:60.00元 亚丰隐框幕墙配件墙配件不锈钢玻璃驳接爪规格:160-1驳接爪(mm)报价:60.00元 以上价格来源于网络,仅供参考。
- 明框玻璃幕墙 大连玻璃幕墙 上海玻璃幕墙 1年以前
- 3 回答
-
- 谁知道玻璃幕墙深化设计要注意些什么
- ABCDEFG_0589 回答:幕墙的设计深化是针对建筑图而言的。一般建筑图中幕墙的部分只是表明了幕墙的基本形式、分格尺寸,无法指导幕墙的施工。这时就需要专业的设计师对图纸进行深化设计,深化设计就需要标明幕墙安装的具体材料、安装尺寸、配合尺寸等能指导施工的图纸。
- 明框玻璃幕墙 大连玻璃幕墙 水管道设计 1年以前
- 3 回答
-
- 玻璃幕墙安装技术谁知道?
- Qyana 回答:你好,玻璃幕墙安装技术: 1、底框、顶框安装 按设计要求将全玻璃幕墙的底楼、顶楼焊在已埋设好的铁件上,当没有预埋铁件时,可用膨胀螺栓将连接角钢固定,然后再把低槽、顶槽焊于连接角钢上,高度超过4m 的全玻璃幕墙,顶部应安装吊具,将全玻璃幕墙的大块玻璃吊起来,以减少底部压力。 2、玻璃安装 (1)玻璃用人工手持玻璃吸盘搬运到安装地点后,用玻璃吸盘安装在玻璃一侧将玻璃吸牢,接着用起重机械将吸盘连同玻璃一起提升到一定高度,先将玻璃插入顶框或吊具的上支承框内,再继续往上抬,使玻璃下口对准底框槽口,然后将玻璃放入底框内的垫块上,使其支承在设计标高位置。 (2)往底框、顶框内玻璃两侧缝隙内填充料(肋玻璃位置除外)至距缝口10mm 的位置,然后往缝内用注射枪注入密封胶,密封胶必须均匀、连续、严密,上表面与玻璃或框表面成450 角,多余的胶迹应清理干净。 3、肋玻璃安装 在设计的肋玻璃位置的幕墙玻璃上刷结构胶,然后将相应规格的肋玻璃搬入就位,水平及垂直位置调整好后,向玻璃幕墙上刷胶位置轻轻推压,使其粘结牢固,最后向肋玻璃两侧的缝隙内加填充料,注入密封胶,密封胶注必须连续、均匀,深度大于8mm。 4、清洁 玻璃安好后应进行清洁工作,拆排架前应做最后一次检查,以保证胶缝的质量及幕墙表面清洁。 希望我的回答能帮助你。
- 空调技术 工程施工技术 低压配电柜技术 1年以前