  • Standby凡 2016-04-17 09:28

    1、端部是框架柱的时候,锚固长度是Lae,如果锚固长度不足可以打弯增加长度,弯折长度为15d,如果是转角位置,外侧水平筋弯折部分长度为0.8Lae
      2、如果端部为暗柱,水平筋应伸至暗柱竖向钢筋内侧并加10d~15d的弯折长度,如果是转角位置,外侧水平筋应弯折部分长度为0.8Lae。

    1 评论

  • Canming明 2016-04-28 13:03

    您好,1、锚固长度为N倍d,这是直锚的长度,不需要带弯钩,如果再加弯钩就算多了;
    2、因为很多情况下直锚长度超过柱子宽,比如82.5cm,有的柱子才700mm宽,更有其他的情况不能一一列举,而且弯锚与直锚相比效果要好;
    3、0.4la+15d这个数是弯锚的条件,就是说当不采用直锚而采用弯锚时必须满足这个条件,弯锚直段的长度为15d这个好满足,有人会问如果不满足0.4la怎么办?那就要在设计时加大柱子的宽度了;
    4、回过头来说,从一开始锚固长度就是指直锚,根本没有弯钩,何来的“连弯钩长度”、“加上弯钩的长度”?这个锚固长度就是用在直锚上的,如果是弯锚,就要按0.4la+15d,其中的la可就是锚固长度(也就是直锚长度),这回明白了吗?在无法满足直锚的条件下,在直锚长度0.4倍的地方打个弯,弯后要达到15d,这是一种构造做法。
    5、最后还是要说一下,101图集不是一天两天可以学完的,很多人看了一遍记住了,但是其中很多道理却不明白,所以最后还是建议楼主经常翻翻101图集,多翻几次,很多东西就在那一瞬间就顿悟了。
    希望我的回答能帮到您,顺祝生活愉快!

    0 评论

  • dxjian 2016-04-17 13:02

    剪力墙竖向钢筋的锚固长度按混凝土等级、抗震等级和钢筋类别确定,见《11G101-1》第53页。
    在基础中的锚固长度直锚段至少应>0.6LabE,水平段弯锚长度15d。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 剪力墙翼墙的长度要怎么确定
    • L诺埃尔 回答:  一、确定方法:   首先应该尽量避免短肢,即主墙肢的长度应该尽可能大于墙厚的8倍,如果实在做不到也应该尽量减少这种短肢墙的数量。然后在建筑物的角部尽量布置墙肢比较长的墙,增加建筑物的角部刚度,有利于抗扭。   二、名词解释:   剪力墙(shear wall)又称抗风墙或抗震墙、结构墙。房屋或构筑物中主要承受风荷载或地震作用引起的水平荷载和竖向荷载{重力}的墙体。防止结构剪切破坏。   它分平面剪力墙和筒体剪力墙。平面剪力墙用于钢筋混凝土框架结构、升板结构、无梁楼盖体系中。为增加结构的刚度、强度及抗倒塌能力,在某些部位可现浇或预制装配钢筋混凝土剪力墙。现浇剪力墙与周边梁、柱同时浇筑,整体性好。筒体剪力墙用于高层建筑、高耸结构和悬吊结构中 ,由电梯间、楼梯间、设备及辅助用房的间隔墙围成,筒壁均为现浇钢筋混凝土墙体,其刚度和强度较平面剪力墙高可承受较大的水平荷载。
    • 墙衣 墙布 框架剪力墙 1年以前
  • 3 回答
    • 短肢剪力墙长度要怎么确定?
    • 麻麻都夸我乖 回答:墙段设置跨高比小于5的连梁,将墙段分成若干墙肢,这是墙肢的概念。 从概念范围的大小看,可以这样理解:剪力墙≥墙段≥墙肢。 现在可以解释你的问题了,只要开洞,墙边至洞口边或两洞口间的都叫墙肢。 规范里对剪力墙的分类,是以墙肢截面高度和厚度之比来确定的,注意,是“墙肢”。比值大于8的是一般剪力墙,比值在5~8之间的是短肢剪力墙。
    • 墙衣 墙布 框架剪力墙 1年以前
  • 3 回答
    • 求问剪力墙墙肢的长度的选择和确定~
    • 热心网友 回答:由于剪力墙平面外刚度很弱,在x向抗侧刚度时,可以忽略Y向剪力墙的刚度贡献。根据此理解,墙肢长度hw的理解是不是就应当是8米。 少短墙。因为墙肢太长,当墙段长度(即墙段截面高度)很长时,受弯后产生的裂缝宽度会较大,墙体的配筋容易拉断,因此墙段的长度不宜过大,高规程定为8m。 墙肢很短时,可能形成短肢剪力墙,短肢剪力墙沿建筑高度可能有较多楼层的墙肢会出现反弯点,受力特点接近异形柱,又承担较大轴力与剪力,抗震性能较差,地震区应用经验不多,为安全起见,在高层住宅结构中短肢剪力墙布置不宜过多,不应采用全部为短肢剪力墙的结构。 墙肢很长时的处理方法 当墙的长度很长时,可通过开设洞口将长墙分成长度较小的墙段,使每个墙段成为高宽比大于3的独立墙肢或联肢墙,分段宜较均匀。用以分割墙段的洞口上可设置约束弯矩较小的弱连梁(其跨高比一般宜大于6)。 墙肢很短时的处理方法
    • 墙衣 墙布 框架剪力墙 1年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙翼墙长度要如何确定
    • 一追再追 回答:剪力墙翼长度确定方法: 首先应该尽量避免短肢,即主墙肢的长度应该尽可能大于墙厚的8倍,如果实在做不到也应该尽量减少这种短肢墙的数量。然后在建筑物的角部尽量布置墙肢比较长的墙,增加建筑物的角部刚度,有利于抗扭。
    • 墙衣 墙布 框架剪力墙 1年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙钢筋搭接长度是多少?
    • 信仰_2019 回答:你好,剪力墙钢筋的搭接长度03G101-1第48页有详图,说得很清楚!这也是符合高规规定的! GJ3-2002第7.2..21条: 2 剪力墙竖向及水平分布钢筋的搭接连接(图7.2.21),一级、二级抗震等级剪力墙的加强部位,接头位置应错开, 每次连接的钢筋数量不宜超过总数量的50%,错开净距不宜小于500mm;其他情况剪力墙的钢筋可在同一部位连接。非抗震设计时 ,分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la;抗震设计时,不应小于1.2laE; 希望对您有所帮助
    • 墙衣 钢筋 框架剪力墙 8个月前