剪力墙锚固长度是多少?

kimi | 被浏览1752次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • Standby凡 2016-04-17 09:28

    1、端部是框架柱的时候,锚固长度是Lae,如果锚固长度不足可以打弯增加长度,弯折长度为15d,如果是转角位置,外侧水平筋弯折部分长度为0.8Lae
      2、如果端部为暗柱,水平筋应伸至暗柱竖向钢筋内侧并加10d~15d的弯折长度,如果是转角位置,外侧水平筋应弯折部分长度为0.8Lae。

    2 评论

  • Canming明 2016-04-28 13:03

    您好,1、锚固长度为N倍d,这是直锚的长度,不需要带弯钩,如果再加弯钩就算多了;
    2、因为很多情况下直锚长度超过柱子宽,比如82.5cm,有的柱子才700mm宽,更有其他的情况不能一一列举,而且弯锚与直锚相比效果要好;
    3、0.4la+15d这个数是弯锚的条件,就是说当不采用直锚而采用弯锚时必须满足这个条件,弯锚直段的长度为15d这个好满足,有人会问如果不满足0.4la怎么办?那就要在设计时加大柱子的宽度了;
    4、回过头来说,从一开始锚固长度就是指直锚,根本没有弯钩,何来的“连弯钩长度”、“加上弯钩的长度”?这个锚固长度就是用在直锚上的,如果是弯锚,就要按0.4la+15d,其中的la可就是锚固长度(也就是直锚长度),这回明白了吗?在无法满足直锚的条件下,在直锚长度0.4倍的地方打个弯,弯后要达到15d,这是一种构造做法。
    5、最后还是要说一下,101图集不是一天两天可以学完的,很多人看了一遍记住了,但是其中很多道理却不明白,所以最后还是建议楼主经常翻翻101图集,多翻几次,很多东西就在那一瞬间就顿悟了。
    希望我的回答能帮到您,顺祝生活愉快!

    0 评论

  • dxjian 2016-04-17 13:02

    剪力墙竖向钢筋的锚固长度按混凝土等级、抗震等级和钢筋类别确定,见《11G101-1》第53页。
    在基础中的锚固长度直锚段至少应>0.6LabE,水平段弯锚长度15d。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求问剪力墙墙肢的长度的选择和确定~
    • 热心网友 回答:由于剪力墙平面外刚度很弱,在x向抗侧刚度时,可以忽略Y向剪力墙的刚度贡献。根据此理解,墙肢长度hw的理解是不是就应当是8米。 少短墙。因为墙肢太长,当墙段长度(即墙段截面高度)很长时,受弯后产生的裂缝宽度会较大,墙体的配筋容易拉断,因此墙段的长度不宜过大,高规程定为8m。 墙肢很短时,可能形成短肢剪力墙,短肢剪力墙沿建筑高度可能有较多楼层的墙肢会出现反弯点,受力特点接近异形柱,又承担较大轴力与剪力,抗震性能较差,地震区应用经验不多,为安全起见,在高层住宅结构中短肢剪力墙布置不宜过多,不应采用全部为短肢剪力墙的结构。 墙肢很长时的处理方法 当墙的长度很长时,可通过开设洞口将长墙分成长度较小的墙段,使每个墙段成为高宽比大于3的独立墙肢或联肢墙,分段宜较均匀。用以分割墙段的洞口上可设置约束弯矩较小的弱连梁(其跨高比一般宜大于6)。 墙肢很短时的处理方法
    • 墙衣 墙布 框架剪力墙 1年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙翼墙长度要如何确定
    • 一追再追 回答:剪力墙翼长度确定方法: 首先应该尽量避免短肢,即主墙肢的长度应该尽可能大于墙厚的8倍,如果实在做不到也应该尽量减少这种短肢墙的数量。然后在建筑物的角部尽量布置墙肢比较长的墙,增加建筑物的角部刚度,有利于抗扭。
    • 墙衣 墙布 框架剪力墙 1年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙钢筋搭接长度是多少?
    • 信仰_2019 回答:你好,剪力墙钢筋的搭接长度03G101-1第48页有详图,说得很清楚!这也是符合高规规定的! GJ3-2002第7.2..21条: 2 剪力墙竖向及水平分布钢筋的搭接连接(图7.2.21),一级、二级抗震等级剪力墙的加强部位,接头位置应错开, 每次连接的钢筋数量不宜超过总数量的50%,错开净距不宜小于500mm;其他情况剪力墙的钢筋可在同一部位连接。非抗震设计时 ,分布钢筋的搭接长度不应小于1.2la;抗震设计时,不应小于1.2laE; 希望对您有所帮助
    • 钢筋 框架剪力墙 灯管长度 1年以前
  • 3 回答
    • 剪力墙水平筋锚固长度是多少?
    • 言尔无心 回答:1、剪力墙的外侧钢筋的顶部是12D时,板上钢筋的锚固是1.7LAE 2、剪力墙的外侧钢筋的顶部是1.7LAE时,板上钢筋伸至墙边,加弯钩5D 3、剪力墙的外侧钢筋的顶部是40D时,板上钢筋也要40D 4 、下钢筋要12D且大于100 希望我的回答能帮到你。
    • 马凳筋 框架剪力墙 灯管长度 7个月前