消防应急灯检测标准是什么?

李汉妮 | 被浏览490次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • dys19951122 2016-04-17 11:29

      1,应急照明灯安装高度一般为2.3m,修建规范仅划定了安装应急照明的场合的照度作出了划定,即非特殊场合不小于0.5lx,消防控制室、消防泵房、自备发机电房等的照度应满足正常照明照度要求。
      2,应急照正确方向一般贴顶安装,规范对于其安装间距无明确划定,现实安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以保持持续视物感觉成效为好。
      3,应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。
      4,应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15S;备用照明≤15S;安全照明≤0.5S。
      5,疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧上方。
      6,疏散标志灯安装在安全出口的顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。疏散通道上的标志灯间距不大于20m。
      7,疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。
      8,应急照明灯具,运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。
      9,应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。
      10,疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。

    0 评论

  • 请叫寡人大王 2016-04-16 22:16

    消防应急疏散照明技术是一门重要的建筑防火技术,涉及到建筑物发生火灾时人员的安全疏散、消防应急照明和标志灯具产品开发、系统设计、安装应用等项内容。最近几年,随着经济及技术的迅速发展,高层智能型建筑的不断增多,消防应急疏散照明技术得到了较快发展。

    建筑物发生火灾、正常电源被切断时,如果没有事故照
    明和疏散指示标志等应急照明灯具,受困人员往往因找不到安全出口而发生拥挤、碰撞、摔倒等,尤其是高层建筑、影剧院、礼堂、歌舞厅等公众聚集场所发生火灾后,由于人员拥挤,对场所情况不熟悉,更是极易造成较大的伤亡事故。另外,没有合格的事故照明和疏散指示标志,也不利于消防队员进行灭火和抢救被困人员、疏散物资等。因此,选用符合规定的应急照明灯具十分重要。

    那么,该如何正确选用应急照明灯具呢﹖

    一、进行合理的应急灯具选型。

    现在国际通用的消防应急灯具按照供电方式和控制方式一般可以分为以下七种类型:1、自带电源独立控制型;2、自带电源集中控制型;3、集中电源独立控制型;4、集中电源集中控制型;5、子母电源独立控制型;6、子母电集中立控制型;7、子母电源子母控制型。

    在选择应急灯的时候,要根据建筑物的特点和消防电源的情况进行合理选型。对于新建工程,特别是有消防控制室的工程,应尽量在建设时候统一布线,选用集中控制型。对于分散布置的小型建筑物内或者对于后期整改添置的应急灯具,一般要选择自带电源独立控制型的。

    二、注意把好产品质量关。

    在进行质量把关时候,首先应进行外观检查。合格的灯具应当文字、符号和标志清晰齐全,外表无腐蚀、涂覆层剥落和起泡现象,无明显划伤、裂痕、毛刺等机械损伤,紧固部位无松动,使用说明书齐全。

    其次是进行有关性能的检测,主要是检测电池性能和灯具电压转换工作情况。合格的灯具其电池容量应持续放电90分钟以上,由主电状态转入应急状态时,主电电压应在132~187伏范围内。

    再就是看商家生产经营手续是否齐全。消防应急照明灯具是一种专业性强,要求标准高的灯具,生产和销售的企业都须具有完善的手续和经营资质,要具有产品合格证、产品登记备案证和当年产品的检测报告,凡无证经营都是违法行为,其产品质量也没有保证。

    此外,在选购中要注意将消防应急灯具和普通民用应急灯具区分开来,选择货真价实的消防应急灯具。

    三、做好安装、使用和管理工作。

    有了合格灯具,要让它真正发挥作用,还必须在安装、使用和管理中严格按照有关规定执行,不然应急灯具就会变成聋子的耳朵———摆设。

    疏散用的应急照明灯宜设在墙面或顶棚上,安全出口标志宜设在出口的顶部,疏散走道的指示标志宜设在疏散走道及其转角处,距地面1米以下的墙面上。走道疏散标志灯的间距不应大于10米。应急照明灯和灯光疏散指示标志应设玻璃或其他阻燃材料制作的保护罩,保护罩的氧指数应在32以上。平时应加强对应急照明灯具的维护和管理,要定期检查、调度,发现备用电源、保护罩等损坏的现象,要及时维修和更换,以确保应急灯具关键时候用得上。希望可以采纳。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-16 18:22

    应急灯在火灾事故发生时产生的作用是相当的重要,它能引导被困人员疏散或展开灭火救援行动发挥作用。  
    1、安全标准  
    (1)应急灯的制作材质必须为难燃烧的材料(如铁制)。
      (2)国家标准规定消防应急灯具必须设有“主电”、“充电”、“故障”三种状态指示灯。
      主电指示灯:绿色,正常情况为常亮,表示主电与应急灯具正常接通;不亮时表示应急灯没有与主电接通。
      充电指示灯:红色,只在应急灯具充电时才亮,表示正在充电;充电结束后,自动熄灭。
      故障指示灯:黄色,在应急灯具充电回路出现故障时,该灯才亮,表示应该检查维修。 (3)试验按钮
      国家标准规定灯具必须设有模拟主电源供电故障的试验按钮。按压此按钮时,模拟切断应急灯具主电源,此时应急灯具转为应急状态,否则表示应急灯具不应急。
      (4)充电时间
      应急灯均以放电状态出厂,安装后必须进行20小时的充电,才可进行放电,连续放电时间不能达到30分钟,需维修或更换。放电后,电池充电时间在24小时内必须电池充饱和,如不饱和则代表电池已坏。
      2、安装、维护要求
      (1)应急灯的安装高度离地不得超过2.5米,必须用钉子或铁丝固定在柱子或墙面上(不得用可燃的绳索固定或悬挂)。
      (2)应急灯的电源线严禁接入消防电源。
      (3)在卖场、仓库范围内,应急灯与灯之间的最大间距不得超过13.8米,在疏散通道内,应急灯与灯之间的最大间距不得超过5.4米.
      (4)每周需对应急灯的充电情况进行检查,每月需对应急灯进行放电试验,当放电时间小于30分钟时应及时进行维修或更换(定期放电后再充电可延长应急灯的使用寿命,但放电时须注意不能放完全部电)。
      (5)应急灯的备用电源连续供电时间不小于30分钟(即应急灯在断电后,应急照明灯光持续照明时间不得少于30分钟),照明亮度不小于0.8LX(一盏新应急灯的亮度一般为1.25LX)。
      (6)应设置消防应急照明灯具的场所有:卖场、面积大于20平方的仓库、疏散通道、安全出口、消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、配电室以及发生火灾时仍需正常工作的其它房间。
      (7)新安装使用的应急灯上必须注明开始使用的时间(用打码纸贴在应急灯侧面进行标明),以便掌握应急灯的质量。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急灯安装标准是什么
    • 木叶my 回答:常见的双头消防应急照明灯,一般安装于疏散通道大门出口的门框上方,走廊、安全出口走道的墙壁上,距离地面约2米以上的高度;大型的电子市场、购物中心等场所,双头应急灯有直接壁挂安装于立柱上面的。消防应急灯的安装位置以不被物体撞击,遮挡为好;安装过高,会影响停电应急时的灯光。双头消防应急照明灯的按照高度以2.2米左右即可;也要根据使用场所的实际情况而定,当使用场所的空间较大,应急灯具的使用密度增加的情况下,可以适当的对安装高度进行调整。
    • 应急灯 应急筒灯 应急灯标准 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯安装规范标准有哪些
    • Lin_4987 回答:  消防应急照明灯的布灯原则,应该遵循以下条件:   根据国家相关规定《建筑设计防火规范》和《高层民用建筑设计防火规范》的规定,消防应急照明灯安装规范,应该在这些部位安装为宜:   1、封闭楼梯间、防烟楼梯间及其前室,消防电梯及其前室等部位;   2、配电室、消防控制室、自动发电机房、消防水泵房,防烟排烟通道,供消防用电的蓄电池室、电话总机房以及在发生火灾时仍需留在火场工作的其他房间;   3、观众厅、每层超过1500平方米的展览厅、营业厅、建筑面积超过200平方米的演播室,人员密集区域或建筑面积超过300平方米的地下室等;   4、公共建筑内的消防应急疏散走道和长度超过20米的内走道等部位;   5、对于人员密集的娱乐场所或购物商场,消防应急照明灯的布灯密度建议应该适当加大;   消防应急照明灯的安装部位多为消防安全出口门框上方,或空间大的建筑在每个立柱的上面均应安装消防应急照明灯,同时应该配合使用一定数量的消防应急标志灯等其他消防应急灯具;   消防应急标志灯一般设置安装于消防应急疏散通道正上方吊挂(多为双面的消防安全出口应急标志灯),或消防逃生安全出口的门框上方(壁挂安装方式多为单面消防应急标志灯);   消防应急吸顶灯的安装位置,多为楼梯走廊、公共建筑通往安全出口的内走道,紧贴天花板安装,平时也应该注意检修、维护;   一些公共场所的消防应急地埋灯及嵌墙式的消防应急疏散指示灯,应按照要求,定时检查灯具的应急放电时间,避免物体对灯具的遮挡等细节问题;   另外,应该注意:消防应急安全通道,消防栓箱等处,应避免杂物的堆放,保持畅通;
    • 应急灯 应急筒灯 应急灯标准 1年以前
  • 3 回答
    • 消防应急灯安装标准是什么?
    • q747572634 回答:应急灯安装标准如下:1、应急照明灯应安装在疏散通道或者逃生出口的上方,一般是楼梯拐角处距离地面2.2米左右的位置安装,对于长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导去安装。或者也可以将应急照明灯安装于立柱上面(如:电子城、商场、车站等场所) 2、应急疏散指示灯在一般工厂、车间里面是直接以壁挂的形式安装在进出口大门的上方,或者墙面、立柱等部位。
    • 应急灯 应急筒灯 应急灯标准 1年以前
  • 4 回答
    • 消防应急标志灯布灯原则是什么
    • 倒叙_7629 回答:1.装设部位:凡在疏散通道的各个部位,如不能直接看到出口标志者,或距离太远,难以辨认出口标志者,应在疏散通道的适当位置装设指向标志灯,以指明疏散方向;当人员疏散到指向标志处时,应能看清出口标志,否则要再增加指向标志灯。因此指向标志灯通常安装在疏散通道的拐弯处或交叉处;当疏散通道太长时,中间应增加指向标志,指向标志的间距不宜超过20m。 高层建筑的楼梯间,还应在各层设指示楼层层数的标志。 指向标志灯尽量和疏散照明灯结合考虑,可兼作疏散照明灯之用。 2.装设要求:指向标志灯通常安装在疏散通道的侧面墙上,通道拐弯处外侧墙上。安装高度距离地面1m以下,必要时,可装在2.0-2.2m高处。 安装在1m以下时,灯外壳应有防止机械损伤措施和防触电的措施;标志灯应嵌墙安装。突出墙面不宜超过50mm,并应有圆角。
    • 应急灯 应急筒灯 应急工作灯 9个月前
  • 3 回答
    • 消防检测收费标准是什么?
    • Hzl_8542 回答:(一)设有火灾自动报警系统、自动灭火系统、防烟排烟系统等自动消防系统的(新建、改建、扩建)建设工程检测服务最高收费标准为被检测自动消防系统工程造价的2%;对初检不符合国家有关标准的自动消防系统进行第一次复检,不收取费用;再次检测的,可再收取一次检测费(直至检测合格),其最高收费标准为不合格单项自动消防设施造价的1.5%。       (二)对已投入使用的原有的建筑自动消防系统实施年度检测服务最高收费标准为被检测自动消防系统工程造价的0.8%,复检不收费。       (三)对保障性住房、学校、幼儿园、集贸市场、养老院及残疾人福利院的自动消防系统工程新建、改建、扩建和年度检测服务最高收费标准下浮50%。      消防技术服务机构可根据检测工作难易程度、工程造价等实际情况,在最高收费标准内与委托人协商确定具体收费标准。不得超过最高收费标准
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 9个月前