奋斗_9500 2016-04-18 20:39
设计说明
(1)给水方式选择
市政外网可提供的常年资用水头为0.20 MPa,不能满足建筑内部用水要求,故考虑二次加压。经技术经济比较,室内给水系统拟采用分区给水方式。可以充分利用市政管网的水压,减少能耗。同时由水泵抽取的水量较小,可减少水泵、水箱、贮水池、管道等固定设备的投资。
将两区的两根立管相连,在分区处设阀门,和减压设施,可备低区进水管发生故障或外网压力不足时,打开阀门由高区水箱向低区供水,提高供水可靠性。 (2)给水系统分区
本建筑有15层,根据规范规定,办公楼、商业楼等晚间无人住宿和停留的建筑,一般最低处卫生器具给水配件的静水压力应控制在以下0.35-0.45MPa范围内。因此分区如下: 地下1层到地上3层为一区,由市政管网直接供水,给水管网采用上行下给式。
4-15层为二区。由贮水池、水泵、屋顶水箱等升压贮水设备供水,给水管网采用上行下给式。为保证供水的安全可靠性,该区的供水干管布置成环状。
(3)管材
根据水的用途(主要是卫生间用水,非生活饮用水)和经济技术比较,各层卫生间的给水管道采用暗装敷设,管材均采用给水塑料管(UPVC)。管道系统的连接方式由管道的作用、管径、所连接的设备和附件等决定。 (4)给水系统组成
本建筑的给水系统由引入管、水表节点、给水管道、给水附件、地下贮水池、水泵与水箱设备等组成。
(5)给水管道布置与安装
横干管管道外壁距墙面不小于100mm,离梁、柱及设备之间的距离不小于50mm;立管外壁距墙、梁、柱净距不小于60mm;支管距墙、梁、柱净距为20-30mm。
给水给水横干管与排水管道平行、交时,其距离分别大于500mm和150mm,交叉给水管道在排水管道上面。
-丶- 2016-04-16 16:00
首先,你需要明确这两各建筑物周边的给水排水情况,例如:市政给水管网的接入点的位置、管径及压力;市政污水管网允许的接入点的位置、管径及管底标高;外部电源情况,电源是否能够满足消防电源一级负荷的标准,这直接关系到泵的选型。
其次,你需要明确建筑物的平均使用人数或建筑物内的用水设备的数量,根据《建筑给水排水设计规范》的相关章节进行最高日最高时用水量及平均排水量的计算。粗略的算法是排水量是用水量的80-90%。
第三,屋面雨水的排放,应与建筑专业进行沟通,明确屋面雨水的排放形式,是内排水还是外排水,内排水根据《建筑给水排水设计规范》进行设计,外排水则由建筑专业完成。
第四,化粪池的设计,需要你计算完生活污水水量计算后,根据标准图集选择化粪池的型号,要注意清掏周期。
第五,生活冷水系统,需要分区供水,供水压力通常是以0.3-0.4MPa为界限,大于0.3-0.4MPa就要分区。配管应注意同程给水,以避免供水不均。
第六,室内消火栓系统,应注意当消火栓栓口压力大于0.5MPa时,需要采取减压措施,可选用室内调压消火栓。还有就是当采用临时高压给水系统是,应在每个消火栓箱内设置直接启动消防泵的启动按钮。
第七,室内排水,尽快出户,室内少转向,少合流。第一时间将污水排放至室外检查井内。通气立管,建议采用环形通气管,一层独立排水。还要注意,此类建筑内是否设有食堂,若有食堂则应考虑食堂污水的隔油问题。
第八,室内自动喷水灭火系统,应注意管网末端试水装置的排水问题,还有就是综合管线的布置,从上至下依次为风管-电管-水管。喷头要远离灯具。其他的就参考《自动喷水灭火系统设计规范》
第九,增压稳压设置,通常情况下,建筑物屋顶水箱间内设有消防水箱,而消防水箱的静压力不能满足最不利点消火栓的要求,这是需要设置增压稳压装置,对于室内消火栓系统,设计流量为1支水枪流量,自动喷水灭火系统为1个喷头的流量。稳压罐的容积为,消火栓系统300L,自喷系统150L,合用450L
第十,灭火器的布置,好好看看规范,这是个容易被忽略,却必须严格设计的部分。
第十一,泵房和水池嘛,就是注意当采用卧式泵的时候应注意泵之间的间距,应留有足够的空间,还有就是泵尾部点击一侧,距离墙面要保证泵检修时泵轴能够抽出的距离。当泵重量超过2顿时需要选用吊车,以便检修是搬运泵组。柴油消防泵应注意排烟问题。泵应有防止超压的措施,可选用安全泄压阀,贵!!!另外泵的试运行必须考虑。
最后,水池的容积绝对不要小了,这是消防的关键。最不利点的室内外消防用水量,若有喷淋,再加上喷淋水量。最好别减去水池的补水量。