消防喷淋管支架安装间距是多少?

方萍 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • -丶- 2016-04-16 16:37

      管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个。

      14 评论

    • dxjian 2016-04-17 13:06

      消防喷淋支架安装的距离是:
        1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
        2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
        3、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
        4、竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。

      7 评论

    • 灯泡大怪兽 2016-04-17 12:40

      在消火栓管道,喷淋管道,定额中都例名按KG计算
      喷淋的支架量和消火栓的支架量算法是不是不一样的喷淋管道支架真正算起来也不是太麻烦,相信大家手中都有支架间距规范以及支架制作图集吧,总管按照支架间距来,转角和中间按照规范加上适量固定支架,其余按照“相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m”你基本上可以点一个喷淋头用一个支架(不过分清用于被吊的管道管径,便于计算),管道尽头算一个固定支架,最后按图集计算就行了的。

      5 评论