装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防喷淋管支架安装间距是多少?

方萍 | 被浏览5884次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • -丶- 2016-04-16 16:37

    管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个。

    6 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-04-17 12:40

    在消火栓管道,喷淋管道,定额中都例名按KG计算
    喷淋的支架量和消火栓的支架量算法是不是不一样的喷淋管道支架真正算起来也不是太麻烦,相信大家手中都有支架间距规范以及支架制作图集吧,总管按照支架间距来,转角和中间按照规范加上适量固定支架,其余按照“相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m”你基本上可以点一个喷淋头用一个支架(不过分清用于被吊的管道管径,便于计算),管道尽头算一个固定支架,最后按图集计算就行了的。

    3 评论

  • dxjian 2016-04-17 13:06

    消防喷淋支架安装的距离是:
      1、管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。
      2、配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。
      3、当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
      4、竖直安装的配水干管除中间用管卡固定外,还应在其始端和终端设防晃支架或采用管卡固定,其安装位置距地面或楼面的距离宜为1.5~1.8m。

    1 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 保温管道支架间距是多少?
    • 流浪的人有酒喝 回答:管道支架、吊架的安装位置不应妨碍喷头的喷水效果;管道支架、吊架与喷头之间的距离不宜小于300mm;与末端喷头之间的距离不宜大于750mm。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:尺量检查。 4 配水支管上每一直管段、相邻两喷头之间的管段设置的吊架均不宜少于1个,吊架的间距不宜大于3.6m。 检查数量:抽查20%,且不得少于5处。 检查方法:观察检查和尺量检查。 5 当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应少于1个,且防晃支架不宜大于15m的间距;当管道改变方向时,应增设防晃支架。
    • 伸缩缝间距 保温管道 管道支架安装 1年以前
  • 3 回答
    • 消防喷淋管道支架是如何计算的
    • 芒果5270 回答:其实算支架是个施工经验活,管道不同的连接方式、不同的安装位置那么支架的样式会不同,安装间距也不同,我给你大体介绍一下。 1、支架的样式:支架主要的样式有\"门\"型或“U”支架,也叫防晃支架(多用在DN100及以上的管径)、“L”型或“角尺”支架(多用在小管径及贴墙立管上)。 2、支架的间距:支架的最大间距是有规范的,这个你可以百度的,但实际安装时支架间距比规范要小,法兰连接、螺纹连接时的支架间距要比沟槽连接时大。以消防中最常见的沟槽为例:DN65~DN150的支架间距一般在4~4.5米左右(支架间距设置时跟梁的间跨有关,因支架经常贴梁边安装),DN25~DN50的支架间距一般在3~3.5米左右。 3、支架的选材:单根DN100、单根DN150的管道一般会选5#角钢或5#槽钢或6#槽钢;两根共用支架时会选8#或10#槽钢;三根管共用时会选10#或12#槽钢;DN50~DN80在喷淋中用量较小,DN65在消火栓中用量较多,一般按5#角钢考虑;DN25~DN40一般按3#或4#角钢考虑。 4、支架计算:支架计算时吊臂长度的确实是关键,所以要确定管道标高与楼板底标高(因消防管一般按贴梁底安装考虑,所以梁高很关键),一般地下室支架吊臂较长,楼层内稍短。 所以喷淋管支架大致估算:150 100 管按5#槽钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,80 65 50 管按5#角钢间距4.5米,“U”型支架,单个支架用材1.5米计,40 32 25管按4#角钢间距3.5米,“L”型支架,单个支架用材1.2米
    • 消防斧 消防闭门器 管道支架安装 1年以前
  • 3 回答
    • 排水管支架的安装间距是多少?
    • 郑yellow1_ 回答:立管卡的安装,当层高小于或等于5m时,每层须安装一个,管卡距地面为1.5m-1.8m;层高大于5m时,每层不少于两个,管卡应均匀安装。成排管道或同一房间的立管卡和阀门等的安装高度应保持一致 水平支架位置的确定和分配可采用以下方法: 先按图纸要求测出一端的标高,并根据管段长度和坡度定出另一端的标高;两端标高确定之后,再用拉线的方法确定出管道中心线(或管底线)的位置,然后按图纸要求来确定和分配管道支架。支架型式应根据图纸要求或管径正确选用,其承重能力必须达到设计要求。 埋支架的孔洞不宜过大,且深度不得小于120mm。支架的安装应牢固可靠,成排支架的安装应保证其支架顶面处在同一水平面上,且垂直于墙面。装好的支架,应使埋固砂浆充分牢固后方可安装管道。 干管安装,一般可在支架安装完毕后进行。可先在主干管中心线上定出各分支主管的位置,标出主管的中心线,然后将各主管间的管段长度测量记录并在地面进行预制和预组装(组装的长度应以方便吊装为宜),预吊时同一方向的主管头子应保证在同一直线上,且管道的变径应在分出支管之后进行。组装好的管子,应在地面进行检查有无歪斜扭曲,如有则应进行调直。 上管时,应将管道滚落在支架上,随即用预先准备好的U型卡将管子固定,防止管道滚伤人。干管安装后,还应进行最后的校正调直,保证整根管子水平面和垂直面都在同一直线上,最后将管道固定牢。 给水镀锌管安装时,一般从总进入口开始操作,总进口端头加好临时丝堵以备试压用,设计要求埋地管沥青防腐或加强防腐时,应在预制后、安装前做好防腐。把预制完的管道运到安装部位按编号依次排开。安装前清扫管膛,丝扣连接管道接口要加填料,用管钳按编号依次上紧,安装完后找直找正,复核甩口的位置、方向及变径无误,所留管口要加临时丝堵。 给水管道大管径管道采用非镀锌碳素钢管时,应采用焊接法兰连接,管材和法兰要根据设计压力选用焊接钢管或无缝钢管,管道安装完先做水压试验,生活给水管道试压合格后,先编号再拆开法兰进行镀锌加工。加工镀锌的管道不得刷漆及污染,管道镀锌后按编号进行二次安装。
    • 洗衣机排水管 伸缩缝间距 厨房排水管 1年以前