消防管尺寸一般是多大的?

家寒云 | 被浏览1951次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

4条回答

  • dxjian 2016-04-17 10:07

    室内消火栓的布置应保证每一个防火分区同层有两支水枪的充实水柱同时到达任何部位。建筑高度小于等于24.0m且体积小于等于5000m3的多层仓库,可采用1支水枪充实水柱到达室内任何部位。水枪的充实水柱应经计算确定,甲、乙类厂房、层数超过6层的公共建筑和层数超过4层的厂房(仓库),不应小于10.0m;高层厂房(仓库)、高架仓库和体积大于25000m3的商店、体育馆、影剧院、会堂、展览建筑,车站、码头、机场建筑等,不应小于13.0m;其它建筑,不宜小于7.0m。

    1 评论

  • 请叫寡人大王 2016-04-16 20:48

    您好:消防给水及消火栓系统技术规范GB50974-2014 自动喷水灭火系统施工规范GB50216-2005
    外径是114的,常用的那些尺寸:从25到200的内径和外径的尺寸,DN25外径33,DN32外径42,DN40外径48,DN50D外径60,N65外径76,DN80外径89,DN100外径114,DN150外径165,DN200外径219;希望我的回答能够让你满意。

    1 评论

  • 杨刚 2017-08-01 09:50

    回复 请叫寡人大王:219两个弯头是好高来

    0 评论

  • -丶- 2016-04-16 15:34

    室外消火栓系统一般用DN200的环管,DN100的支管,埋地的话用球墨铸铁管,在管沟的话用镀锌钢管,室内消火栓系统一般干管用DN150或者100的焊接钢管,支管就用DN65的了,喷淋一般从DN25~150的镀锌钢管

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防水箱进水管管径有多大?
    • Lin_4987 回答:消防水箱进水管的管径应满足消防水箱8h充满水的要求,但管径不应小于DN32,进水管宜设置液位阀或浮球阀。进水管应在溢流水位以上接入,进水管口的最低点高出溢流边缘的高度应等于进水管管径,但最小不应小于100mm,最大不应大于150mm;当进水管为淹没出流时,应在进水管上设置防止倒流的措施或在管道上设置虹吸破坏孔和真空破坏器,虹吸破坏孔的孔径不宜小于管径的1/5,且不应小于25mm。但当采用生活给水系统补水时,进水管不应淹没出流;溢流管的直径不应小于进水管直径的2倍,且不应小于DN100,溢流管的喇叭口直径不应小于溢流管直径的1.5倍~2.5倍。
    • 埋管 变径管 水管管径 1年以前
  • 3 回答
    • 消防管径尺寸都有哪些?
    • -丶- 回答:室外消火栓系统一般用DN200的环管,DN100的支管,埋地的话用球墨铸铁管,在管沟的话用镀锌钢管,室内消火栓系统一般干管用DN150或者100的焊接钢管,支管就用DN65的了,喷淋一般从DN25~150的镀锌钢管。
    • 变径管 消防斧 水管管径 1年以前
  • 3 回答
    • 消防pe管价格谁知道?
    • estevez 回答:我推荐清源的消防pe管,价格为20.44。由于它独特的结构决定了钢骨架塑料复合管具有集钢材和热塑料性塑料两种材料优点于一身,同时也决定了钢骨架塑料复合管具有卓越的性能特点。钢丝网骨架塑料复合管具有防腐、不结垢、光滑低阻、保温、不结蜡、耐磨、质轻等塑料管的共同特点。价格来源于网络仅供参考!
    • pe管 pe燃气管 pe管价格 11个月前
  • 3 回答
    • 消防管管径计算方法是什么?
    • 倒叙_7629 回答:在求得管网中 各设计管段的设计流量后,根据水力学中流量公式可知,只需选定了设计流速, 便可求得管径 D。 1、生活或生产给水管道内的水流速度,不宜大于 2.0m/s,干管流速一般采 用 1.2~2.0m/s。当有防噪音要求,且管径小于或等于 250 ㎜时,生活给水管道 内的水流速度可采用 0.8~1.2m/s。连接卫生器具的支管为 0.36~1.2m/s;干管、 立管及横管 1.0~1.8m/s。 2、消火栓灭火系统的水流速度不宜大于 2.5m/s。 3、自动喷水灭火系统的水流速度不宜大于 5.0m/s。 4、不允许断水的给水管网,如从几条引入管供水时,应假定其中有一条被 关闭修理, 其余引入管应按供给全部用水量进行计算; 对于允许断水的给水管网, 引入管应按同时使用计算。 5、引入管的管径,不宜小于 20 ㎜。 防止管内液体流速过大,以免产生噪音。
    • 埋管 变径管 水管管径 9个月前
  • 3 回答
    • 消防管一般尺寸是多少?
    • Qyana 回答:尺寸是100,消防水管从25-200的最常用的,消火栓的基本上是65和100以及150的居多的。 消火栓立管最小要求65的,而且是低层建筑的空管型消火栓,一般要求都是100的。 因为主管太小,是没办法灭火的。 消防栓,正式叫法为消火栓,一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。分室内消火栓和室外消火栓。消防系统包括,室外消火栓系统,室内消火栓系统,灭火器系统,有的还会有自动喷淋系统,水炮系统,气体灭火系统,火探系统,水雾系统等。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。
    • 茶几尺寸一般是多少 楼梯尺寸是多少 书柜尺寸一般是多少 4个月前