仰斜式挡土墙要怎么设计?

唐妍 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    4条回答

    • anvfgy 2016-08-17 11:06

      一般来说,仰斜式挡土墙的墙面坡度缓与或等于墙背坡度,坡度一般为1:0.3左右,而衡重式挡土墙的坡度为1:0.05左右,相比之下面积较省,在大面积区域使用较为经济。

      0 评论

    • 奋斗_9500 2016-04-18 15:30

      1、根据具体情况,通过技术和经济比较,确定墙址位置;
        2、测绘墙址处的纵向地面线,核对路基横断面图,收集墙址处的地质和水文等资料;
        3、选择墙后填料,确定填料的物理力学计算参数和地基计算参数;
        4、进行挡土墙断面型式、构造和材料设计,确定有关计算参数;
        5、进行挡土墙的纵向布置;
        6、用计算法或套用标准图确定挡土墙的断面尺寸;
        7、绘制挡土墙立面、横断面和平面图。

      0 评论

    • dxjian 2016-04-17 09:28

      施工缝或者沉降缝可以不严格按设计留撒,但一般一段堡坎长度不要超过20米(设计也有要求的)。质量方面,无非是座浆、灌缝(陈总监对这个要求的蛮严)饱满,条石进场后要二次加工,那边的石头一般都很撇,还有就是挫缝,滤水口梅花状留置,背坡、面坡的坡度要按设计来。最最关键的是收方(钱的问题嘛),所以基槽标高、宽度要控制记录好。片石挡土墙做法最难控制的是片石大小尺寸,那边做的时候很少有按规范要求尺寸加工的,所以控制起来最烦人。

      0 评论

    • 请叫寡人大王 2016-04-16 21:51

        仰斜式挡土墙施工要点:
        一、材料要求
        石料应是结构密实、石质均匀、不易风化、无裂缝的硬质石料,石料强度等级不小于MU30。强度等级以5cm×5cm×5cm含水饱和试件的极限抗压强度为准。采用M7.5水泥砂浆砌筑块石。
        砂浆所用的水泥、砂、水的质量应符合有关规范的要求,按规定的配合比施工。反滤层可选用砂砾石等具有反滤作用的粗颗粒透水性材料。挡墙墙背后30cm范围内设置反滤层。
        为了防止挡土墙因地基不均匀沉降或温度变化引起挡土墙裂缝而破坏,需10m设置变形缝(沉降缝和伸缩缝一般宽度为2~3cm),并在缝内填塞填缝料。为保证变形缝的作用,两种接缝均须整齐垂直、上下贯通,并且缝两侧砌体表面需要平整,不能搭接,必要时缝两侧的石料须修凿。接缝中需要填塞沥青麻絮防水材料,可贴置在接缝处已砌墙段的端面,也可在砌筑后再填塞,但均需沿墙壁内外、顶三边塞满、挤紧,填塞深度均不得小于20cm,以满足防水要求。
        二、施工准备及放样
        挡土墙施工前应做好地表排水和安全生产的准备工作,施工前先将墙后地表的虚方全部清除,并将原地面开挖成台阶状,同时必须对设挡土墙段落到断面重新放样,若发现实地墙趾地面线与设计横断面有较大出入,应及时反馈到监理工程。当挡土墙位于平曲线范围内时,在施工过程中应注意放样精度,使墙面顺滑过渡。
        三、基坑开挖
        基础位于横向斜坡地面上时,墙趾埋入地面的深度和距地表的水平距离应满足规范要求,开挖前,应作好场地临时排水措施,雨天坑内积水应随时排干。基础的各部份尺寸、形状以及埋置深度,均应按设计要求进行施工。基坑不得连通开挖,应采用跳槽开挖,以防基坑坍塌。当基坑深度大于5m时,应加设平台,这不仅有利于基坑边坡的稳定,又利于基坑开挖。
        任何土质基坑,挖至标高后不得长时间暴露、挠动、浸泡。以免削弱基底承载能力。一般土质基坑,挖至接近标高时,宜保留10~20cm的厚度,在基础砌筑前突击挖除。
        四、基底处理
        当基底为土质(如碎石土、砂砾土、砂性土、粘性土)时,应将其整平夯实,对受水浸泡的基底土,特别时松软的土应全部予以清除,若承载力达不到设计要求,需换以透水性和稳定性良好的材料并夯填至设计标高,方可进行挡墙的混凝土基础浇筑。对于岩石地基,若发现岩层有孔洞、裂缝,应视裂缝的张开度以水泥砂浆或小石子混凝土、水泥或其他双液型浆液等浇注饱和。
        当基础开挖后,若发现基底地质与设计情况有较大出入或岩层地基的岩层结构面存在外倾和软弱层时,应及时反馈设计部门。
        五、基础混凝土浇筑
        基坑完成后,按基底纵轴线结合横断面放线复验,确认平面位置和标高正确无误后,方可进行基础浇筑。基础施工应注意以下几个问题:
        (一)浇筑前,应将基底表面风化、松散土石清除干净。
        (二)当砼浇筑落差高度大于2m时为避免混凝土离析,必须采用串筒或溜槽浇放至浇筑面。
        (三)卵石混凝土中卵石含量不得超过25%,石与石之间必须充填混凝土; (四)采用台阶式基础时,台阶转折处不得砌成竖向通缝,砌体与台阶壁间的缝隙应插浆塞满。
        (五)基础完成后,应立即回填,以小型压实机械分层夯实,并在表面留3%~5%的向外斜坡,防止积水渗入基底。
        六、所选择石料的质量和规格应满足有关规范和设计要求
        施工时做到敲去其尖锐凸出部分,分层错缝搭接砌筑、砌块相互咬紧。浆砌时砌块应坐浆挤紧,嵌填饱满密实,不得有空洞现象。挡土墙底部、顶部和墙面外层宜宜选用较整齐的大块石砌筑,待砂浆强度达到75%以上时,方可回填墙背填料;在满足砂浆强度的前提下,墙后填土应紧随挡墙砌筑过程进行,不允许出现挡墙施工完毕,而墙后尚未填土的情况。
        墙身圬工表面应勾缝,以防止雨水渗漏,应确保砌体表面平整,砌缝完好、无开裂现象,勾缝平顺、无脱落现象,以增加墙面的美观。勾缝一般采用M10水泥砂浆,其强度等级比砌筑砂浆提高一个等级。勾缝完成后应注意养生。
        挡土墙应根据渗水量在墙身适当高布设泄水孔,孔眼间距为2~3 m,上下排交错呈梅花形设置,孔内预埋φ50软式透水管并长出墙面15cm,其端头用土工滤布包裹;最下一排泄水孔出水口应高出地面0.3米,现浇30cm厚C20小石子混凝土,并于其上加设φ50软式透水管形成纵向排水。泄水孔在墙身断面方向应有3%~5%的向外坡度,以利于墙后渗水的迅速排出,不得有堵塞现象。希望我的回答能够帮助到你。

      0 评论