装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防喷淋系统要怎么安装?

赵雅芙 | 被浏览490次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫寡人大王 2016-04-16 17:09

    一、施工顺序
    施工准备→消防材料设备检查验收→设备基础验收→供水设备安装→管道吊加安装→管道干管支管安装→阀门消火栓系统组件安装→水压(气压)试验→管道系统冲洗→消防喷淋头安装→调试验收→系统验收。
    二、消防、喷淋系统施工要点
    1、本系统施工主要材料是镀锌钢管及镀锌管件,采用丝扣连接,施工时必须注意材料的切割及套丝的质量,检测公差配合的严密程度,并做好丝扣接口部分的防腐,精确下料是做好此工作的基础。
    2、施工时所用镀锌管件是材料把关的重点对象,选择成型号、强度高的精品管件是保证喷淋系统施工进度快、质量优的关键,必须注意镀锌管件的订购及验收。
    3、消防箱及消防器材的安装要精心施工,与装饰面的接口是施工的注意重点,同时产品保护也是很重要的工作,诸如报警阀,雨淋阀,消防箱等都需进行重点保护。
    4、消防喷淋系统的试压和管道清洗工作是最后一环,也是对施工质量的检验,试压必须对全部管道进行。
    三、消防、喷淋管道试验与检测
    1、水压试验的控制要求
    (1)水压试验应采用洁净水作介质。
    (2)系统注水时,应打开管道各高处的排气阀,将空气排尽,待水灌满后关闭排气
    阀和进水阀。
    (3)水压试验压力按设计规定执行,自动喷水灭水系统,消防管道试验压力为工作
    压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa。
    (4)自动喷水灭火系统管道水压强度试验的测试点在管网系统最低点,注水时,应
    将管网内空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏无
    变形,且压力降低不应大于0.05Mpa。
    (5)自动喷水灭火系统管道水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进
    行。试验压力应为工作压力,稳压24h应无泄漏。
    2、调试验收
    (1)以自动或手动方式启动消防泵,消防泵应在5min内投入正常运行并达到设计流量和压力,其压力指针稳定,启用备用电源时,消防水泵应在1.5min内投入正常运行,消防泵工作状态同使用主电源一致。
    (2)打开系统试水装置后,湿式报警阀应通及时动作,水力警铃应能准确地发出报
    警信号,水流指示器应输出报警信号,压力开关应能接通电路报警并启动消防泵。
    (3)以手动或自动方式启动稳压泵后,在其共管区域试水装置开启放水情况下,5分钟内应能达到设计压力,压力表指针稳定。
    (4)进行水源测试时,应按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施;按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力。
    四、竣工验收
    1、管网所用材质、管径、接头防腐、防冻措施符合设计和规范要求。
    2、报警阀已通过调试且符合要求。
    3、试水装置放水,水流指示器动作,消防泵联动,消防控制中心信号显示等符合
    规定要求。
    4、消防管道安装工程达到设计功能要求,系统竣工验收资料齐全正确。希望我的回答能够帮助到你。

    0 评论

  • 灯泡大怪兽 2016-04-16 14:08

    一般都是用管箍变径,补芯用的比较少
    自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005第5.1.5条规定:
    螺纹连接应符合下列要求:当管道变径时,宜采用异径接头;在管道弯头处不宜采用补芯,当需要采用补芯时,三通上可用1个,四通上不应超过2个;公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-16 11:31

    消防喷淋管道安装规范标准如下:
    1、主管位置正确,管卡配套位置准确,伸缩节固定完好。
      2、主管控制阀便于操作、拆卸。
      3、主管上支管三通位置准确,水表和表前控制阀必须试压后才能安装,同时形成阀门试验记录。
      4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。
      5、排水管道必须准确留设坡度。
      6、管道支吊件制作安装应保证牢固、美观、排列整齐。安装支吊件、阻火圈应特别注意上层楼板防水。
      7、施工过程中,随时对排水管口进行临时封堵。
      8、安装中注意与土建施工的配合,严防穿楼板处漏水,尤其是穿管的套管与管之间的间隙。
      9、施工单位各工种和各分包施工单位必须对已施工的管道做好成品保护,保证交工时管道的整洁完好。
      10、所有管道施工完成后,由施工单位自检,自检完成后通知监理、甲方一起进行冲洗、通水、灌水、通球试验,并做好各种记录,若发现不合格及时处理。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防喷淋系统的原理是什么?
    • prettygirl 回答:消防喷淋系统开关一般位于湿式报警阀缓冲器的上方,当喷淋头动作之后,湿式报警阀被水流顶开,一路水流就进入缓冲器,然后启动水力警铃,同时流向压力开关。压力开关上有个隔膜,起到了隔离水和电气的作用,同时也将水压力传递到开关的触点,使触点闭合或者分开,这样压力开关就发出一个电信号,控制系统收到这个信号之后,灭火系统就开始联动,一般这个压力开关是联动喷淋泵的,但是也会在消防控制中心的控制屏上有显示和打印记录。消防喷淋红色液体种热极其敏东西温度升高迅速膨胀使装玻璃破裂玻璃内压力传器使消防喷水泵喷水喷洒工作原理.
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 9个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统的作用是什么?
    • 一点留恋 回答:一、喷淋头 喷淋头一般可分为开式(一般用于雨淋系统)和闭式两种,按安装方式分为上喷、下喷和侧喷,按动作温度可分为橙色57℃、红68℃、黄79℃、绿93℃、蓝141℃、紫182℃ 、黑227℃,闭式喷头在正常情况下,喷头处于封闭状态。火灾时,当装有热敏液体的玻璃球达到动作温度时,球体内液体膨胀,使内压力增大,玻璃球炸裂,密封垫脱开,喷出压力水。 二、信号阀 信号阀的工作状态为常开状态,当管网因整改或维修时人为进行关闭时把开关量信号转换成电信号反馈给火灾自动报警主机一个报警信号,提醒消防值班人员注意。 三、止回阀 止回阀也叫单向阀,控制水流只能向一个方向流动,反向截止。当阀下管网压力大于阀上压力时,阀芯在压力的作用下打开,对管网进行加压,当阀上压力大于阀下压力时,阀芯关闭对管网进行保压。 四、湿式报警阀 湿式报警阀在湿式喷水灭火系统中是非常关键的。安装在总供水干管上,连接供水设备和配水管网。它必须十分灵敏,当管网中即使有一个喷头喷水,破坏了阀门上下的静止平衡压力,就必须立即开启。平时阀芯前后水压相等,水通过导向杆中的水压平衡小孔保持阀板前后水压平衡,由于阀芯的自重和阀芯前后所受水的总压力不同,阀芯处于关闭状态(阀芯上面的总压力大于阀芯下面的总压力)。发生火灾时,闭式喷头喷水,由于水压平衡小孔来不及补水,报警阀上面的水压下降,此时阀下水压大于阀上水压,于是阀板开启,向系统管网及喷头供水,同时水沿着报警阀的环形槽进入延时器、压力继电器及水力警铃等设施,发出火警信号并启动消防水泵等设施。 五、延时器 它是一个罐式容器,安装在报警阀与水力警铃之间,用以防止由于水源压力突然发生变化而引起报警阀短暂开启,或对因报警阀局部渗漏而进入警铃管道的水流起一个暂时容纳作用,从而避免虚假报警,只有在火灾真正发生时,喷头和报警阀相继打开,水流源源不断地大量流入延时器,经30S左右充满整个延时器,然后冲入水力警铃。 六、水力警铃 当湿式报警阀动作时,水力警铃在水压的推动下发出报警声音(长度不能超过6米,高度不能超过2米)。 七、压力开关 当湿式报警阀打开后,压力开关在水压的作用下动作,并给火灾自动报警主机报警信号联动喷淋水泵动作加压。 八、水流指示器 当发生火灾时,喷头爆裂,管网内水流推动水流指示器的桨片摆动,带动其电接点开关动作,并向火灾自动报警主机提供报警信号。 九、末端放水装置 喷淋管网的末端应设置末湍放水装置,主要用于检修或更换喷头时放空阀后管网余水及对系统进行定期放水检查,以确保系统是否工作正常。 十、联动关系 一般最常见的联动方式由压力开关报警联动水泵启动,但个别的地方水流指示器报警也联动水泵启动,大家在检测时一定要注意。 你可以参考一下,希望我的回答能帮到你。
    • 安全阀的作用 继电器的作用是什么 枕头的作用 7个月前
  • 3 回答
    • 消防喷淋系统工作是怎样的?
    • -丶- 回答:1,感温式消防喷淋系统,平时屋顶消防水箱装满水,当发生火灾时,喷头在到达一定温度后《一般是68摄氏度》自动爆裂,管内的水在屋顶消防水箱的作用下自动喷射,这时感温式报警阀会自动打开,阀门的压力开关会自动打开,而这个压力开关有根信号线和消防泵连锁,泵就自动启动了,然后消防泵把水池的水通过管道提供到消防栓,屋顶水箱和喷头,整个消防系统开始工作。 2:感烟式消防喷淋系统:有的是系统装有感烟探测探头对烟气进行侦测,当烟气达到一定浓度时,感烟探头报警,给主机确认后反馈到声光报警器动作,发出声音或闪烁灯光警告人们,并联动防排烟风机启动,开始排烟,同时启动水泵向主干管道供水,喷淋头开始喷水工作。
    • 消防斧 消防闭门器 消防施工 7个月前