消防喷淋系统要怎么安装?

赵雅芙 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 请叫寡人大王 2016-04-16 17:09

      一、施工顺序
      施工准备→消防材料设备检查验收→设备基础验收→供水设备安装→管道吊加安装→管道干管支管安装→阀门消火栓系统组件安装→水压(气压)试验→管道系统冲洗→消防喷淋头安装→调试验收→系统验收。
      二、消防、喷淋系统施工要点
      1、本系统施工主要材料是镀锌钢管及镀锌管件,采用丝扣连接,施工时必须注意材料的切割及套丝的质量,检测公差配合的严密程度,并做好丝扣接口部分的防腐,精确下料是做好此工作的基础。
      2、施工时所用镀锌管件是材料把关的重点对象,选择成型号、强度高的精品管件是保证喷淋系统施工进度快、质量优的关键,必须注意镀锌管件的订购及验收。
      3、消防箱及消防器材的安装要精心施工,与装饰面的接口是施工的注意重点,同时产品保护也是很重要的工作,诸如报警阀,雨淋阀,消防箱等都需进行重点保护。
      4、消防喷淋系统的试压和管道清洗工作是最后一环,也是对施工质量的检验,试压必须对全部管道进行。
      三、消防、喷淋管道试验与检测
      1、水压试验的控制要求
      (1)水压试验应采用洁净水作介质。
      (2)系统注水时,应打开管道各高处的排气阀,将空气排尽,待水灌满后关闭排气
      阀和进水阀。
      (3)水压试验压力按设计规定执行,自动喷水灭水系统,消防管道试验压力为工作
      压力的1.5倍,并不应低于1.4Mpa。
      (4)自动喷水灭火系统管道水压强度试验的测试点在管网系统最低点,注水时,应
      将管网内空气排净,并缓慢升压,达到试验压力后,稳压30min,目测管网应无泄漏无
      变形,且压力降低不应大于0.05Mpa。
      (5)自动喷水灭火系统管道水压严密性试验应在水压强度试验和管网冲洗合格后进
      行。试验压力应为工作压力,稳压24h应无泄漏。
      2、调试验收
      (1)以自动或手动方式启动消防泵,消防泵应在5min内投入正常运行并达到设计流量和压力,其压力指针稳定,启用备用电源时,消防水泵应在1.5min内投入正常运行,消防泵工作状态同使用主电源一致。
      (2)打开系统试水装置后,湿式报警阀应通及时动作,水力警铃应能准确地发出报
      警信号,水流指示器应输出报警信号,压力开关应能接通电路报警并启动消防泵。
      (3)以手动或自动方式启动稳压泵后,在其共管区域试水装置开启放水情况下,5分钟内应能达到设计压力,压力表指针稳定。
      (4)进行水源测试时,应按设计要求核实消防水箱的容积、设置高度及消防储水不作它用的技术措施;按设计要求核实消防水泵接合器的数量和供水能力。
      四、竣工验收
      1、管网所用材质、管径、接头防腐、防冻措施符合设计和规范要求。
      2、报警阀已通过调试且符合要求。
      3、试水装置放水,水流指示器动作,消防泵联动,消防控制中心信号显示等符合
      规定要求。
      4、消防管道安装工程达到设计功能要求,系统竣工验收资料齐全正确。希望我的回答能够帮助到你。

      1 评论

    • 灯泡大怪兽 2016-04-16 14:08

      一般都是用管箍变径,补芯用的比较少
      自动喷水灭火系统施工及验收规范 GB50261-2005第5.1.5条规定:
      螺纹连接应符合下列要求:当管道变径时,宜采用异径接头;在管道弯头处不宜采用补芯,当需要采用补芯时,三通上可用1个,四通上不应超过2个;公称直径大于50mm的管道不宜采用活接头。

      0 评论

    • prettygirl 2016-04-16 11:31

      消防喷淋管道安装规范标准如下:
      1、主管位置正确,管卡配套位置准确,伸缩节固定完好。
        2、主管控制阀便于操作、拆卸。
        3、主管上支管三通位置准确,水表和表前控制阀必须试压后才能安装,同时形成阀门试验记录。
        4、管外径在25mm以下给水管的安装,管道在转角、水表、水龙头或角阀及管道终端的100mm处应设管卡,管卡安装必须牢固。
        5、排水管道必须准确留设坡度。
        6、管道支吊件制作安装应保证牢固、美观、排列整齐。安装支吊件、阻火圈应特别注意上层楼板防水。
        7、施工过程中,随时对排水管口进行临时封堵。
        8、安装中注意与土建施工的配合,严防穿楼板处漏水,尤其是穿管的套管与管之间的间隙。
        9、施工单位各工种和各分包施工单位必须对已施工的管道做好成品保护,保证交工时管道的整洁完好。
        10、所有管道施工完成后,由施工单位自检,自检完成后通知监理、甲方一起进行冲洗、通水、灌水、通球试验,并做好各种记录,若发现不合格及时处理。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 关于PP雨水模块雨水收集利用系统我们应该知道哪些?
      • 兔友_GPUQ08 回答:雨水作为一种自然资源,污染轻,处理容易。经简单的处理即能用作生活杂用水,经有效处理也可用作生活饮用水。雨水资源化是解决水资源短缺的有效措施之一,受到广泛的关注,并在许多大城市得到应用。@惠洁雨水回收系统 随着城市化进程加快,水资源匮乏、生态环境恶化等问题的出现,城市雨水作为水资源利用迅速在世界各地得到发展。雨水收
      • 雨水排水系统 雨水槽 雨水管道 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。