装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

消防应急照明施工要求有哪些?

王傈 | 被浏览214次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 灯泡大怪兽 2016-04-16 13:46

    ①疏散走道的地面最低水平照度不应低于0.5lx。
    ②人员密集场所内的地面最低水平照度不应低于1.0lx。
    ③楼梯间内的地面最低水平照度不应低于5.0lx。
    ④消防控制室、消防水泵房、自备发电机房、防烟与排烟机房以及发生火灾时仍需坚持工作的其它房间的消防应急照明,仍应保证正常照明的照度。

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-16 12:17

    应急照明灯安装高度一般为2.3m,修建规范仅划定了安装应急照明的场合的照度作出了划定,即非特殊场合不小于0.5lx,消防控制室、消防泵房、自备发机电房等的照度应满足正常照明照度要求。
      应急照正确方向一般贴顶安装,规范对于其安装间距无明确划定,现实安装中,走道内一般按二十米间距安装,大空间中的安装,以保持持续视物感觉成效为好。
      应急照明灯的电源除正常电源外,另有一路电源供电或由蓄电池柜供电或选用自带电源型应急灯具。
      应急照明在正常电源断电后,电源转换时间为:疏散照明≤15S;备用照明≤15S;安全照明≤0.5S。
      疏散照明由安全出口标志灯和疏散标志灯组成。安全出口标志灯距地高度不低于2m,且安装在疏散出口和楼梯口里侧上方。
      疏散标志灯安装在安全出口的顶部、楼梯间、疏散走道及其转角处应安装在1m以下的墙面上。疏散通道上的标志灯间距不大于20m。
      疏散标志灯的设置,不影响正常通行,且不在其周围设置容易混同疏散标志灯的其他标志牌等。
      应急照明灯具,运行中温度大于60℃的灯具,当靠近可燃物时,采取隔热、散热等防火措施。
      应急照明线路在每个防火分区有独立的应急照明回路,穿越不同防火分区的线路有防火隔堵措施。
      疏散照明线路采用耐火电线、电缆,穿管明敷或在非燃烧体内穿刚性导管暗敷,暗敷保护层厚度不小于30mm。电线采用额定电压不低于750V的铜芯绝缘电线。

    0 评论

  • dxjian 2016-04-16 10:17

    1、在工程设计中,为了方便平时维护与管理,消防应急照明最好按层以专用馈电回路供电。

      2、为保证消防应急照明供电电源的可靠,有条件的应由变电所的低压应急母线段供电,即当用柴油发电机组做应急电源时,只要发电机投入使用,它就有电继续保证供电。

      3、在火灾状态下,靠近地面的烟少、氧气多,人疏散的本能反应是弯腰或匍匐前进,因而局部高照度照明比高位安装带来的均匀照度更为有效。所以应提倡低位安装,即在靠近地面或在地面高度上提供疏散应急照明。

      4、应急灯均以放电状态出厂,使用前必须进行20 小时的充电,才可进行放电。

      5、使用中的应急灯具应定期进行性能检查,每半个月或一个月通过连续开关试验,以检查电路转换及电池的应急功能,并进行放电,以延长电池使用寿命。

      6、做好配电线路的防火保护,暗敷时敷设在非燃烧体结构内,保护层厚度不小于30mm;明敷时穿金属管,并在钢管外面刷防火涂料或采用其它防火措施;线路采用防火电缆或耐火电缆、电线。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 消防应急照明灯照明时间是多少?
    • 小小小帅 回答:一、 根据GB17945-2011最新的消防应急灯国家生产标准中6.3.1.2规定系统的时间不应小于90min,且不小于灯具本身标称的应急工作时间 二、《建筑设计防火规范》GB 50016—2006第11.1.3 消防应急照明 灯具和灯光疏散指示标志的备用电源的连续供电时间 不应少于30min。 《高层民用建筑设计防火规范》GB 50045-95【9.2.6 应急照明和疏散指示标志,可采用蓄电池作备用电源,且连续供电 时间不应少于20min;高度超过1OOm的高层建筑连续供电时间 不应少于30min;
    • 消防斧 浴霸的照明灯 应急照明灯具 9个月前
  • 3 回答
    • 消防应急灯照明时间是多长?
    • 598568 回答:消防应急照明的产品国家规范要求是不少于90分钟。 消防应急灯适用于消防应急照明,是消防应急中最为普遍的一种照明工具,应急时间长,高亮度具有断电自动应急功能。消防应急灯具有耗电小、亮度高、使用寿命长等特点,边上设计有电源开关和指显灯,适合工厂、酒店、学校、单位等公共场所以备停电作应急照明之用。
    • 应急灯 应急照明灯具 应急筒灯 6个月前
  • 3 回答
    • 消防应急照明和疏散指示灯安装要求是什么?
    • 柚柚_7488 回答:用于消防疏散的应急照明灯宜设在墙面上或顶棚上(适用于消防双头 应急照明灯,消防应急吸顶灯,消防应急筒灯/射灯等)。 双头消防应急照明灯,多见安装在消防疏散通道或安全逃生出口的门框 上方或墙面上方,楼梯拐角处等位置,距离地面2.2米左右的位置安装, 较长距离的疏散通道应该按照消防部门的指导,或者根据应急灯具在实际 的使用场所的光照亮度,以适当增加灯具的布灯密度,合理的设置安装。 应急疏散指示标志灯或安全出口指示灯的 安装距离不应大于20米,消防安全出口指示灯的安装规范,安装高度及布灯 密度,应该以实际安装使用的环境,应急灯具安装使用场所的实际情况。
    • 消防斧 消防闭门器 应急照明灯具 6个月前