房顶排水设计的内容是什么?

吴曦 | 被浏览566次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 清水一掬 2016-04-18 21:30

    屋顶排水方式
    1、无组织排水:又称自由落水,是指屋面雨水直接从檐口落至室外地面的一种排水方式。具有构造简单、造价低廉的优点,但屋面雨水自由落下会溅湿墙面,外墙墙脚常被飞溅的雨水侵蚀,影响到外墙的坚固耐久性,并可能影响人行道的交通。无组织排水方式主要适用于少雨地区或一般低层建筑,不宜用于临街建筑和高度较高的建筑。
    2、有组织排水:屋面雨水通过排水系统,有组织地排至室外地面或地下管沟的一种排水方式。具有不妨碍人行交通、不易溅湿墙面的优点,因而在建筑工程中应用非常广泛。但与无组织排水相比,其构造较复杂,造价相对较高。
    外排水:常用外排水方式有女儿墙外排水、檐沟外排水、女儿墙檐沟外排水三种(图8-7)。在一般情况下应尽量采用外排水方案,因为有组织排水构造较复杂,极易造成渗漏。在一般民用建筑中,最常用的排水方式有女儿墙外排水和檐沟外排水两种。
    内排水:水落管位于外墙内侧。多跨房屋的中间跨为简化构造,以及考虑高层建筑的外立面美观和寒冷地区防止水落管冰冻堵塞等情况时,可采用内排水方式。

    泛水是建筑上的一种防水工艺,通俗的说其实就是在墙与屋面,也就是在所有的需要防水处理的平立面相交处进行的防水处理,说白了就是用防水材料把墙角包住。 和散水不同
    其构造要点及做法为:
    (1)将屋面的卷材继续铺至垂直墙面上,形成卷材防水,泛水高度不小于250mm。
    (2)在屋面与垂直女儿墙面的交接缝处,砂浆找平层应抹成圆弧形或45度斜面,上刷卷材胶粘剂,使卷材胶粘密实,避免卷材架空或折断,并加铺一层卷材。
    (3)做好泛水上口的卷材收头固定,防止卷材在垂直墙面上下滑。一般做法是:在垂直墙中凿出通长的凹槽,降卷材收头压入凹槽内,用防水压条钉压后再用密封材料嵌填封严,外抹水泥砂浆保护。凹槽上部的墙体亦应做防水处理。
    通俗解释:泛水是指屋面女儿墙、挑檐或高低屋面墙体的防水做法,其主要作用就是保证女儿墙、挑檐、高低屋面墙不受雨水冲刷,以及保护屋面其余地方的防水层(不至于进水)。

    0 评论

  • Lin_4987 2016-04-18 10:42

      3、外排水:常用外排水方式有女儿墙外排水、檐沟外排水、女儿墙檐沟外排水三种。在一般情况下应尽量采用外排水方案,因为有组织排水构造较复杂,极易造成渗漏。在一般民用建筑中,最常用的排水方式有女儿墙外排水和檐沟外排水两种。
      4、内排水:水落管位于外墙内侧。多跨房屋的中间跨为简化构造,以及考虑高层建筑的外立面美观和寒冷地区防止水落管冰冻堵塞等情况时,可采用内排水方式。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-16 09:57

    你好,房顶排水设计的内容就是合理组织雨水的排放,确定好雨水口的位置,管径,找坡距离别太远,雨水面积别太大,就行了。主要包括:雨水口定位,雨水口样式选用,画找坡线,表示找坡坡度等内容

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 求问公用工程装修设计内容及取费标准是什么?
    • xhp613 回答:.地面整体面层:基层,水泥混凝土面层,水泥砂浆面层,水磨石面层,防油渗面层,水泥钢(铁)悄面层,不发火(防爆的)面层;板块面层:基层,砖面层(陶瓷锦砖、缸砖、陶瓷地砖和水泥花砖面层),大理石面层和花岗岩面层,预制板块面层(预制水泥混凝土、水磨石板块面层),料石面层(条石、块石面层),塑料板面层,活动地板面层,地毯面层;木竹面层;基层、实木地板面层(条材、块材面层),实木复合地板面层(条材、块材面层),中密度(强化)复合地板面层(条材面层),竹地板面层 2.抹灰一般抹灰,装饰抹灰,清水砌体勾缝 3.门窗 4.木门窗制作与安装,金属门窗安装,塑料门窗安装,特种门安装,门窗玻璃安装 5.吊顶暗龙骨吊顶,明龙骨吊顶 6.轻质隔墙板材隔墙,骨架隔墙,活动隔墙,玻璃隔墙 7.饰面板(砖)饰面板安装,饰面砖粘贴 8.幕墙玻璃幕墙,金属幕墙,石材幕墙 9.涂饰水性涂料涂饰,溶剂型涂料涂饰,美术涂饰 10.裱糊与软包裱糊、软包 11.细部橱柜制作与安装,窗帘盒、窗台板和暖气罩制作与安装,门窗套制作与安装,护栏和扶手制作与安装,花饰制作与安装。
    • 物业收费标准是什么 隐蔽工程验收内容 工程验收内容 2年以前
  • 3 回答
    • 景观给排水设计的要点是什么?
    • xiaoping123 回答:水域景观概括来说可以分为两大类:一是利用地势或土建结构,仿照天然水景观而成。如溪流、瀑布、人工湖、养鱼池、泉涌、跌水等,这些在我国传统园林中的有较多应用。二是完全依靠喷泉设备造景。各种各样的喷泉如音乐喷泉、程序控制喷泉、旱地喷泉、雾化喷泉等。这类水景是近年来才在建筑领域广泛应用的,但其发展速度很快。
    • 景观照明 景观 景观建筑设计 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面排水设计的主要内容是什么?
    • -丶- 回答:1.内排水系统的组成   内排水系统由雨水斗、连接管、悬吊管、立替、排出管、埋地干管组成。降落到屋面上的雨水,沿屋面流入雨水斗.经连接管、悬吊管、人排水立管,再经排出管流人雨水检查并,或经埋地干管拼至室外雨水管道。 2.内排水系统分类   按每根立管益纳的雨水斗的个数.内排水系统分为单斗和多斗雨水排水系统两类。单斗系统一般不设悬吊管,多斗系统中悬吊管将两供水设备的水斗和排水立管连接起来。因为对单斗破水排水系统的水力工况已经作了一些研究,获得了初步认识,设计方法和参数比较可靠。为了安全起见,在设计中宜采用单斗雨水排水系统。    3.内排水系统的布置与效设    (1)雨水斗。雨水斗是一种专用装置,设在屋面雨水进人雨水管道的人口处。雨水斗有整流格栅装迁,格栅的进水孔有效面积是雨水斗下连接管面积的2一2.5倍,能迅速排除屋面雨水。格栅还具有整流作用,避免形成过大的旋涡,稳定斗前水位,减少掺气,并拦隔树叶等杂物。雨水斗有65型、79型和87型,有75mm、100   mm,   150mm和200   mm四种规格。在阳台、花台、供人们活动的屋面及窗井处可采用平算式雨水斗。内排水系统布置雨水斗时应根据屋面分水线的划定,各自自成排水系统。如果分水线两侧两个雨水斗需连接在同一根立管或悬吊管上时,应采用伸缩接头,并保证密封不漏。   布置雨水斗时,除了按水力计算确定雨水斗的间距和个数外.还应考虑建筑结构特点使立管沿墙或在管道井内布置,以固定立管。接人同一立管的雨水斗.其安装高度宜在同一标高层。当两个雨水斗连接在同1根悬吊管上时,应将靠近立管的雨水斗口径减少一级。   当采用多斗排水系统时,雨水斗宜对立管作对称布置。一根悬吊管上连接的雨水斗不得多于4个,且雨水斗不能设在立管顶端。 (2)连接管。连接愉是连接雨水斗和悬吊管的一段竖向短管。连接管一般与雨水斗同径,但不宜小于100   mm。连接管应牢固固定在建筑物的承重结构上.下端用斜三通与悬吊管连接。    (3)悬吊管。悬吊管连接雨水斗和排水立管.是雨水内排水系统中架空布置的横向管道。其管径不小于连接管管径,也不应大于300   mm,坡度不大于0.005。    (4)立管。雨水立管承接悬吊管或雨水斗流来的雨水,一根立管连接的悬吊管根数不多于两根,立管竹径不得小于悬吊管管径。立管宜沿墙或设在管道井内,在距地面1m、处设检查口。立管的管材和接口与悬吊管相同。    (5)排出管。排出管是立管和检查井间的一段有较大坡度的横向管道,其管径不得小于立管管径。排出管与下游埋地管在检查并中宜采用管顶平接.水流转角不得小于135。    (6)埋地管。埋地管数设在室内地下,承接立管的雨水并将其排至室外雨水管道。埋地管最小管径为200   mm.最大不超过600   mm。埋地管一般采用钢筋混凝土管。    (7)附属构筑物。常见的附属构筑物有检查井、检查口井和排气井,用于雨水管道的清扫、检修、排气。
    • 屋面瓦 别墅屋面瓦 屋面吊顶 1年以前
  • 3 回答
    • 高层建筑给排水设计规范是什么?
    • 言尔无心 回答:01、室外给水设计规范GB   50013-2006 02、室外排水设计规范GB   50014-2006(2011年版) 03、建筑给排水设计规范GB   50015-2003(2009版) 04、建筑设计防火规范GB   50016-2006 05、高层民用建筑设计防火规范GB   50045-95(2005年版) 06、自动喷水灭火系统设计规范GB   50084-2001(2005年版) 07、建筑中水设计规范GB   50336-2002 08、游泳池给水排水工程技术规程CJJ   122-2008 09、民用建筑节水设计标准GB   50555-2010 10、泵站设计规范GB   50265-2010 11、工业循环水冷却设计规范GBT   50102—2003 12、工业循环冷却水处理设计规范GB   50050-2007 13、工业用水软化除盐设计规范GBT   50109-2006 14、水喷雾灭火系统设计规范GB   50219—95 15、汽车库、修车库、停车场设计防火规范GB   50067—97 16、建筑灭火器配置设计规范GB   50140-2005 17、气体灭火系统设计规范GB   50370—2005 18、二氧化碳灭火系统设计规范GB   50193—93(2010年版)
    • 栏杆规范 水电安装规范 超高层建筑 1年以前