室内中央空调设计规范是什么?

黄一鸣 | 被浏览274次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 奋斗_9500 2016-04-16 10:21

    中央空调设计中,风口与风口距离的布置设计:
      送风口布置尽量均匀。回风口可与送风口一一对应,也可以相对集中。房间净高越小,送风口间距越小;净高越大,送风口间距可越大。2.5~3.5m净高的房间,送风口间距一般2.5~4.5m,距墙边1.2~2m;   送风口距回风口大于2.5m。大于3.6m净高的房间,送风口、回风口间距再大一些。
    由于室内一般只能看到中央空调的出风口,所以中央空调出风口尺寸大小至关重要,如果设计不合理那么后续会造成视觉上的污染,并且给使用带来很多的麻烦。下面,舒适100网设计师带您来认识中央空调尺寸是多少,看看中央空调出风口安装实例图。      与传统柜机、壁挂机不同,由于与室内装修同步进行,并且室内机隐藏安装在吊顶里,所以中央空调出/回风口尺寸是没有明确规定的。在实际设计安装过程中,它需要根据家居装饰,进行灵活的变通,出/回风口的大小取决于室内机容量的大小。   一般情况下,中央空调出风口尺寸是,出风为15cm*60-100cm,回风为26cm*60-100cm,检修口为35cm*35cm,出风、回风的宽度基本能定,但长度要根据室内机的长度和装修环境来合理设计。   中央空调出风口设计标准   中央空调出风口尺寸的大小取决于室内机容量的大小,如果中央空调出风口尺寸过大,风管过长,则气流速度就会下降,从而影响空调使用效果;如果中央空调出风口尺寸选择过小,则气流速度会变大,从而导致风直吹人体上引起的不适感,还有可能导致噪音过大。   中央空调送回风方式主要有侧送下回、下送下回、侧送侧回三种,由于中央空调回风口的风速一般大于出风口,所以风量一定时,回风口面积要比出风口的大。另外,中央空调出风口处最好不要设置灯槽,很容易阻挡热气流到达人员活动区域,影响制热效果。

    0 评论

  • Lin_4987 2016-04-15 23:39

    1 总则
    1.0.1为保证家用(商用)中央空调设计的质量,使设计符合安全、适用、经济、卫生和保护环境的基本要求,制定本规范。
    1.0.2本规范适用于上海地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照本规范执行。
    1.0.3家用(商用)中央空调设计时,除执行本规范的规定外,尚应符合现行有关标准、规范的规定。
    2 术语
    2.0.l家用(商用)中央空调http://blog.sina.com.cn/pk115210济南格力中央空调
      主要用于居住和公共建筑中,以满足舒适性为目的,制冷量在7-80kw范围内,带集中冷热源的空调型式。
    2.0.2空调风系统
      空气经冷热、过滤等处理的送回风系统。
    3 设计参数
    3.1 室外气象参数
    3.1.1冬季空调室外计算温度,应采用历年平均不保证一天的日平均温度。
    3.1.2冬季空调室外计算相对湿度,应采用历年最冷月平均相对湿度。
    3.1.3夏季空调室外计算干球温度,应采用历年平均不保证50h的干球温度。
    3.1.4夏季空调室外计算湿球温度,应采用历年平均不保证50h的湿球温度。
    3.1.5夏季空调室外计算日平均温度,应采用历年平均不保证5天的日平均温度。
    3.1.6冬季室外平均风速,应采用累年最冷三个月各月平均风速的平均值。
    3.1.7夏季室外平均风速,应采用累年最热三个月各月平均风速的平均值。
    3.1.8夏季太阳辐射照度,应根据当地的地理纬度、大气透明度和大气压力,按7月21日的太阳赤纬计算确定。
    3.1.9一些主要城市的室外气象参数,应按《暖通空调气象资料集》中“室外气象参数”采用。
    3.2 室内空气质量
    3.2.1冬季空调室内计算参数,应符合以下规定:
      温度                18- 22℃
      人员经常活动范围内风速      不大于0.4m/s
      当无辅助热源时,冬季室外空调计算温度采用5℃。
    3.2.2设计集中采暖时,冬季室内计算温度,应根据房间的用途,按下列规定采用:
      1.民用建筑的主要房间,宜采用16-20℃;
      2.辅助房间,不宜低于下列数值:
        浴室              25℃
        更衣室             23℃
        托儿所、幼儿园、医护室     20℃
        盥洗室、厕所          12℃
        办公用室            16℃
    3.2.3夏季空调室内计算参数,应符合以下规定:
       温度            24-28℃
       相对湿度不大于       65%
       人员经常活动范围内风速   不大于0.5m/s
    3.2.4空调系统的新风量,应不小于20m3/(h.人)。
    3.2.5室内空气中可吸入颗粒物的浓度应符合《室内空气中可吸人颗粒物卫生标准》(GB17095)的规定,不应大于0.15mg/m3。
    3.2.6通风与空调系统产生的噪声,传播至住宅主要使用房间的噪声级应不大于46dB(A)。
    4 空气调节
    家用中央空调设计规范

    4.l 负荷计算
    4.1.1在方案设计阶段,可采用冷负荷指标估算确定;在初步设计阶段,可采用分项简化计算方法进行,分项内容包括围护结构、人员、设备、灯光、食物和新风(或渗透风),其中国护结构负荷项可按经验指标估算确定;在施工图设计阶段,均应对空调房间或区域进行逐时冷负荷计算。
    4.1.2逐时冷负荷计算应按国家现行《采暖通风与空气调节设计规范》的要求进行。
    4.1.3空调房间或区域的夏季冷负荷,应按各项逐时冷负荷的综合最大值确定。
    4.l.4空调系统冷负荷,应根据所服务房间的同时使用情况,按各空调房间或区域逐时冷负荷的综合最大值确定。
    4.1.5对间歇使用空调的房间,在选择空调末端设备时,应充分考虑建筑物蓄热特性形成的负荷。
    4.1.6对能单独使用空调的房间,在选择空调末端设备时,应考虑邻室不使用空调时形成的负荷。
    4.1.7空调系统的冬季热负荷,可参考夏季冷负荷的数值,乘上经验系数决定。
    4.2 系统设计
    4.2.1属下列情况之一时,宜分别设置空调风系统:
       1.使用时间不同的房间;
       2.温度基数要求不同的房间;
       3.空气中含有异味、油烟或其他有害物质的房间;
       4.负荷特性相差较大及同时分别需供冷与供热的房间或区域。
    4.2.2当房间舒适度要求较高时,宜采用各个房间可进行室内温度独立控制的空调系统。
    4.2.3对于舒适度要求较高、人员较长时间逗留的场所,应采取保证新风量的措施。
    4.2.4有条件时,应优先采用变频或具有节能效果的变容量控制的空调系统;变频设备产生的高次谐波强度应符合国家有关标准的规定。
    4.2.5采用分体多联空调系统时,应符合下列规定:
       1.同一空调系统中,具有需同时分别供冷与供热的房间时,宜选择带有热回收的、能同时供冷与供热的空调系统;
       2.同一空调系统的规模、制冷剂管道最大长度。设备之间的最大高差、运行工况范围等,应符合设备性能的规定;
       3.选择设备时,应根据室内外设计温度、制冷剂配管长度。室内外机的标称冷热量及该设备技术参数等进行计算修正;
       4.空调系统制冷剂管道的管径、管材和管道配件应按生产厂技术要求选用,系统自控设备、制冷剂分配器等主要配件,均应由生产厂配套供应。
    4.2.6采用水环热泵空调系统时,应符合以下规定:
       1.循环水水温直控制在15-35℃;
       2.循环水系统的冷却设备应通过技术经济比较,决定采用闭式或开式冷却水塔;当采用开式冷却水塔时,宜设置中间换热器,由相互隔离的闭式循环水系统与开式冷却水系统组成;
       3.辅助热源的供热量应根据建筑物冬季白天和夜间负荷特性、系统可回收内区余热等,经热平衡计算确定。
    4.2.7设有排风的空调系统,宜设置新风与排风系统的热回收装置。
    4.2.8空调水管路系统,宜采用闭式循环系统,并应考虑水的温度变化引起的热膨胀问题。
    4.2.9冷却塔的选用和设置应符合下列要求:
       1.冷却塔的进、出口水温和循环水量,在夏季空调室外计算湿球温度条件下,应满足制冷机的要求;
       2.采用旋转式布水器的冷却塔,运行时应有保证冷却塔冷却水量的措施;
       3.冷却塔应放置在通风条件良好、远离高温和有害气体的地方,并应避免漂水和噪声对周围环境的影响;
       4.应采用阻燃型材料制作的冷却塔,符合防火要求。
    4.3 空气处理与分布
    4.3.l空调系统的新风和回风应经过滤处理。
    4.3.2空调房间的空气分布,应根据室内温度参数、允许风速、噪声标准和空气质量等要求,结合房间特点、内部装修及设备散热等因素综合考虑。
    4.3.3高大空间的空调设计应符合下列要求:
       1.空调负荷必须通过计算确定;
       2.应注意气流组织的合理性;当采用侧向送风时,回风口宜布置在送风口的同侧下方;当采用双侧送风时,两侧相向气流尚应在生活区或工作区以上搭接;侧向多股平行射流应互相搭接;
       3.应尽量减少非空调区向空调区的热转移,必要时,应在非空调区设置送排风装置。
       4.空调系统的夏季送风温差,当送风高度不大于5m时,不宜大于10℃;当送风高度大于5m时,不宜大于15℃。
    4.3.4空调房间的空气循环次数不宜小于5h-1。
    4.3.5送风口的出口面风速,应根据风量、射程、送风方式、风口类型、安装高度、室内允许风速和噪声标准等因素确定。
    4.3.6回风口不应设在射流区或人员长时间停留的地点;采用侧送风时,宜在送风口的同侧;条件允许时,可采用集中回风或走廊回风,但走廊断面风速不宜过大。
    4.3.7回风口的面吸风速度,宜按表4.3.7选用。
    表4.3.7回风口的面吸风速度
    回风口位置家用中央空调设计规范

    吸风速度(m/s)
    房间上部
    4.0-5.0
    房间下部 不靠近人经常停留的地点时
    3.0-4.0
    靠近人经常停留的地点时
    1.5-2.0
    用于走廊回风时
    1.0-1.5
    5 设备、管道与布置
    5.1 一般规定
    5.1.1设备及管道材料的选择与布置,应符合国家现行规范、标准、条例和上海市政府发布的规定。
    5.1.2空调和通风系统的送、回风、排风管道的防火阀及其感温、感烟控制元件的设置应按国家现行的《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》和上海市《民用建筑防排烟技术规程》执行。
    5.2 设备、材料选择
    5.2.l应优先选用符合下列条件的空调设备:
       1.采用环境污染小的能源;
       2.采用环保型制冷剂;
       3.能源利用效率高。
    5.2.2风管必须采用不燃材料制作;当采用复合材料风管时,其覆面材料必须为不燃材料,内部的绝热材料应为不燃或难燃B1级,且对人体无害的材料。
    5.2.3矩形风管的长边与短边之比不宜大于4:1。
    5.2.4冷凝水管宜采用U—PVC管。
    5.3 设备、管道布置
    5.3.1家用中央空调的室外机必须放置在通风良好、安全可靠的地方,严禁采用钢支架和膨胀螺栓墙体安装。
    5.3.2道路两侧建筑物安装的空调设备,其托板底面距室外地坪的高度不得低于2.5m。
    5.3.3空调室外设备出风口的(冷、热)气流禁止朝向相邻方的门窗,其安装位置距相邻方门窗不得小于下列距离:
       1.制冷额定电功率≤2kw的为3m;
       2.制冷额定电功率>2kw,且≤5kw的为4m;
       3.制冷额定电功率>5kw,且≤10kw的为5m;
       4.制冷额定电功率>10kw,且≤30kw的为6m。
    5.3.4空调冷凝水管应采用间接排水方式。当凝水盘位于机组内负压区时,冷凝水出水口处必须设置存水弯。
    5.3.5空调冷凝6 防腐与保温水水平管道应沿水流方向保持不小于0.5%的坡度。
    5.3.6外墙面上的空调冷凝水管应有组织地排放。
    6.1 防腐
    6.1.1所有非镀锌铁件,须在除锈后刷防锈漆二度;非保温者再刷面漆二度。
    6.1.2采用木质隔热材料时,该材料应经浸渍沥青防腐。
    6.2 保温
    6.2.1下列设备与管道应保温:
       1.导致冷热量损失的部位;
       2.产生凝结水的部位。
    6.2.2设备与管道的保温,应符合下列要求:
       1.保温层的外表面不得产生凝结水;
       2.非闭孔性保温材料的外表面应设隔汽层和保护层;
       3.管道和支吊架之间,管道穿墙、穿楼板处,应采取防止“冷桥”的措施。
    6.2.3设备和管道的保温应以《设备及管道保冷设计导则》(GB/T15586)的防结露计算方法为基础,并考虑减少冷、热损失和材料的价格因素,结合工程实际应用情况确定。
    6.2.4管道保温材料应采用不燃和难燃材料。
    6.2.5穿越防火墙、变形缝两侧各2m范围内风管保温材料及风管型电加热器前后0.8m范围内的风管保温材料,必须采用非燃材料。
    6.2.8使用温度在7-65℃的冷热水管的保温,当采用离心玻璃棉绝热管瓦时,厚度不得小于表6.2.8的规定。

    0 评论

  • dxjian 2016-04-15 20:53

    中央空调设计规范
    1.总则 主要规定了这本规范适用的范围,那就是“适用于上海地区新建与扩建的居住和公共建筑中,以舒适性要求为主,制冷量在7-80kw的家用(商用)中央空调的设计。改建工程可参照规范执行。” 2.术语 与本规范有关的,在其他规范中不大引用的术语。 3.设计参数 按室外气象参数与室内空气质量两方面进行规定。室外气象参数是空调设计使用的室外空气计算参数;室内空气质量是根据目前常用的家用中央空调自身特点而制定的室内空气温度、含尘量、新风量等的一系列规定。 4.空气调节 4.1 负荷计算 规定了空调负荷计算的要求与方法,并对家用中央空调使用的特殊性作了计算上的要求。 4.2 系统设计 规定了空调风系统的划分原则,并对分体多联空调系统、水环热泵空调系统、空调水管路系统、冷却塔和排风系统等设计、选用提出了要求。 4.3 空气处理与分布 在空调系统的空气处理、空气分布、送风温差、空气循环次数及风速等方面规定了设计要求。 5.设备、管道与布置 5.1 一般规定 设备及管道材料的选择与布置应符合国家和上海市政府发布的现行法令、规范、标准、条例。 5.2 设备、材料选择 对设备、材料作出了安全、高效、环保、节能的选择原则。 5.3 设备、管道布置 对设备、管道布置作了较严格规定,尤其是家用中央空调室外机的布置,更是涉及到人身安全的大问题,设计不容马虎。 6.防腐与保温 叙述了防腐与保温的设计原则和设计规定,尤其是涉及到消防、安全,确保使用等方面作了较为详细的规定,如保温材料的选择、厚度的确定等。 7.监测与控制 规定了家用中央空调监测与控制的一般要求、设置原则;空调系统有代表性的参数检测仪表的要求;空调系统监控手段等。 8.消声与隔振 提出了消声与隔振设计原则,规定了必须执行的有关规范、设备选择、布置以及家用中央空调各个设计环节和消声隔振的技术要求。 这本规范的制定,将有助于提高行业内家用中央空调的设计水平,保证设计质量及使用的可靠性和安全性,也必将会提高家用中央空调协会和协会会员单位在广大用户心目中的可信度。

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 室内烟感探测器设计规范是什么
    • 吴小乖520 回答:安装间距会根据探测器的安装高度和屋顶斜面度来设置。 一个房间最少设置一个感烟 感烟在安装高度小于6米且在屋顶斜面小于15度的情况下保护面积是60个平方半径就是4.37米 安装高度在6~12米斜面小于15度保护面积是80平方半径就是5.05米 安装高度在12米的与上面的一样。 一般我们在算的时候除了车库,工厂和最顶的住宅一般都不考虑屋顶斜面的,因为都是平的嘛。 另外一个要考虑影响感烟安装距离的因数是梁的高度。一般来说这个计算有点麻烦,有时候都不想去算这东西。做数量了就靠估。另外是有时候看图纸也看不出梁这方面的信息。所以只要注意当有600mm以上的梁时,就应该按两个区域来设置感烟,不应该按照上面的间距了。 小于3米的走道,设置感烟不应该超过10米一个的距离。
    • 室内新风系统 烟感探测器 栏杆规范 1年以前
  • 4 回答
    • 室内栏杆设计规范是什么
    • 流绪 回答:不同材质的栏杆有不同的材料技术要求、不同的施工工艺有不同的工程技术要求、比如铝合金栏杆、承重部分铝材壁厚不得少于2.00MM、非承重部分不得少于1.4MM。低于1.1米栏杆部分必须采用夹胶玻璃、和制作防护栏杆措施。以防儿童破玻坠楼和攀爬坠楼等事故发生。
    • 栏杆 铁艺栏杆 栏杆规范 9个月前
  • 5 回答
    • 室内排水设计规范是什么
    • 梦见了什么 回答:1.小区污水重力排入城市污水管道系统时设计计算中注意 当小区位于市区之内或地形坡度许可小区污水能直接排入市政污水管道时,这时小区污水管道可按接管进行水力计算,计算方法通常是列表计算,不过在设计参数选择时应该充分考虑到小区污水管道排出点城市污水干管的埋深,合理运用落差以减小管道的管径。最后小河能否重力排入城市污水管道系统,校核结果若不能排入,可适当放大某些管道的管径,适当减小敷设坡度以达到排入目的;如果接入管道落差太大则可设计跌水井。 2.室外管材 (1)室外无压排水管一般很少采用金属管,只有当排水管需要承受较高压力或对渗漏要求严格的地方(污水泵站的进水管和出水管)才采用金属管材,较为罕见的为混凝土及钢筋混凝土管,双壁波纹管,HDPE高密度缠绕管在室外得到广泛应用。 (2)钢筋混凝土管的管口形式常用的有平口管,企口管,承插口管,借口一般分为柔性接口,刚性接口,半柔性接口。 柔性接口:橡胶圈接口,沥青油膏,石棉沥青卷材料。 刚性接口:水泥砂浆,钢丝网水泥砂浆抹带接口。 半柔性接口:石棉水泥接口 对于接口要求强度较高,严密性闭水性较好的污水管宜采用柔性或半柔性接口。 纵向管线布置:电力,电讯,煤气,给水,热力,雨水,污水 3.污水检查井管径间距 不大于160mm不大于30m大于200mm不大于40m
    • 排水板 上排水洗衣机 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 室内给水设计规范是什么
    • 没有昵称_0108 回答:3.4.5给水管道的下列部位应设置阀门: *小区给水管道从城镇给水管道的引入管段上 *小区室内环状管网的节点处,应按分隔要求设置。环状管段过长是,宜设置分段阀门 *从小区给水干管上接出的支管起端或户管起端 *入户管、水表前和各分支立管 *室内给水管道向住户、公用卫生间等接出的配水管起端(系统发生变化的位置地方) *水池(箱)、加压泵房、加热器、减压阀、倒流防止器等处应按安装要求配置(检修和控制的要求)
    • 室内新风系统 栏杆规范 给水管材 1年以前
  • 4 回答
    • 室内消火栓设计的规范是什么?
    • 家和往事兴 回答:答,(1)消火栓的建筑物,每层均应设置,通一座建筑内应采用统一规格的消火栓,一般应采用栓口直径65mm的消火栓,喷嘴口径不小于19mm和长度不超过25mm的水带,室内消火栓应设在走道、楼梯附近等明显易于取用地点,不论单层、多层或高层建筑,均应保证相邻消火栓水枪的充实水柱同时到达室内的任何部位,为了作用到一个消火栓受到火灾威胁时,其相邻的另一个消火栓仍能保护室内任何部位。故每个消火栓仍按一支水枪计算。因此,只能采用单栓、单口消火栓,而不能采用单栓,双口消火栓。当建筑高度小于或等于24m,且体积小于或等于5000m3库房,可采用一支水枪的充实水柱达到室内任何部位。 ( 2)在灭火中,充实水柱(又称充实水流)的基本概念时:具有充实核心段的水射流。水枪的充实水柱长度应通过水力计算确定,一般建筑不应小于7m。甲、乙类厂房、超过4层的厂房和库房,以及超过6层的多层民用建筑和建筑高度不超过100m的高层民用建筑不应小于10m,高层工业建筑、高架库房和建筑高度超过100m的高层民用建筑不应小于13m。 (3) 室内消火栓的布置间距 室内消火栓的布置间距由计算确定,但为了防止布置的不合理,保证灭火使用的可靠性,规定室内消火栓的最大布置间距为:高层工业与民用建筑,高架库房,甲、乙类厂房,不应超过30m,其他单层建筑和多层建筑,包括高层民用建筑的裙房等,不应超过50m。 (4) 室内消火栓的布置要求 1.为了使在场人员能及时发现和使用消火栓,室内消火栓应有明显的标志。消火栓应涂红色,且不应伪装成其他东西。 2.室内消火栓栓口离地面高度应成为1.0m。为减小局部水头损失,并便于操作,其出水方向宜向地下或与设置消火栓的墙面成90°角。 3.消防电梯前室是消防人员进入室内扑救火灾的进攻桥头堡。为了标语消防人员向火场发起进攻或开辟通路,在消防电梯前室应设室内消火栓。 4.冷库的室内消火栓为了防止冻结损坏,一般应设在常温的穿堂或楼梯间内。冷库进入闷顶的入口处,应有消防栓,便于扑救顶部保温层的火灾。 5.通宜建筑物内应采用统一规格的消火栓、水带和水枪,以便在火灾上敲碎玻璃使用消火栓。 6.消火栓栓口处的水压力超过0.5Mpa时,应设减压设施。减压设施一般为减压阀或减压孔板。 7.高层工业与民用建筑以及水箱不能满足最不利点消火栓水压要求的其他底层建筑,每个消火栓处应设置直接启动消防水泵的按钮,以便及时启动消防水泵,供应火场用水,按钮应设有保护设施。 以上信息来源于网络,仅供参考
    • 室内新风系统 室内装修师 栏杆规范 1年以前