装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

厨房排烟道设计规范有哪些?

曾祥国 | 被浏览522次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 请叫寡人大王 2016-04-16 21:12

    您好:朋友,根据1、国家《住宅设计规范》GB50096-2011 中
    厨房每户每小时排气量300-500m³
    卫生间每户每小时排气量80-100m³
    2、国家《建筑设计防火规范》GB50016-2006
    支管应设置动作温度为150℃的防火阀
    3、防火阀应符合国家《防火阀试验方法》GB15930
    各井道应分别独立设置。
    4、国家《采暖通风与空气调节设计规范》GB50019
    厨房、卫生间宜设置竖向排风道,竖向排风道应具有防火、防倒灌、防串味及均匀排气功能。
    5、国家《高层民用建筑设计防火规范》GB50045
    表面光滑砼等非金属材料风道、流速<15m/s
    6、国家《住宅厨房、卫生间排气道》JG/T194-2006行业标准中
    垂直成载力不应小于90KN;抗柔性冲击力;10kg沙袋1m高自由落下,5次冲击同一位置,排气道不开裂;排气道耐火极性不低于1.0h.
    7、国家《建筑通风效果测试与评价标准》C35/T309-2013行业标准中
    住宅厨房排气道每户排风量不应小于300m³/h,不大于500m³/h,且应防火,不倒灌;
    住宅卫生间排气道每户排风量不应小于80m³/h,不大于100m³/h,且应防火,不倒灌。希望我的回答能够帮助到你。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-16 09:48

    首先是烟道墙的问题。
      在中国,房地产建造商在建造房屋时,已经按照市场主流趋势将烟道孔预留在了烟道墙的斜上方。如果是下排式油烟机,就预示着在安装时要重新打孔,不仅麻烦,还会受到小区物业的禁止。
    其次,烟灶在厨房中的布局问题。
      中国厨房建造空间各型各异,厨房布局多式多样,因此,烟灶在厨房中的位置并不是一样的。比如有些烟灶刚好靠着墙,有些按照设计左右两边还有会橱柜,如果有橱柜,那排烟管如何布阵呢?露在外面还是在橱柜背面?
     如果在橱柜背面,橱柜台面一旦连接,所有橱柜也就相对固定了,后期牵涉到更换排烟管,就预示着要先拆台面,再分开柜体,比较麻烦;如果将排烟管顺着地面走,就会将橱柜的整体高度抬高一截,身材相对较矮的消费者用起来就比较麻烦。
    最后,是下排式油烟机的空间尺寸问题。
    据笔者了解,下排式油烟机的长、宽、高尺寸比传统的油烟机占用的空间更大一点,而对于城市越来越紧凑的厨房环境来说,下排式油烟机就不会轻易成为首选。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-15 19:47

    厨房排烟道设计方法:
    第一:在顶棚里面预埋直径160MM的PCV管,放在烟机设计位置的上方。
    第二:在吊柜顶部与厨房顶棚之间的空隙走,吊柜前面需要设计封板遮挡。
    第三在烟机二层挡板后面直接走背墙,这样的一半是别墅才能实现。
    第四:老式房子,没用公用烟道的,烟机在飘窗上,烟机管走窗户玻璃。
    第五:厨房高度吊顶后低于2300mm

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 厨房排烟道设计规范要求是什么
    • 可爱的橙子 回答:你好。建筑防火排烟设计规范 第一节 一般规定 1.1 高层建筑的防烟设施应分为机械加压送风的防烟设施和电动开启窗的自然排烟设施。 1.2 高层建筑的排烟设施应分为机械排烟设施和电动开启外窗的自然排烟设施。 1.3 一类高层建筑和建筑高度超过32m的二类高层建筑的下列部位应设排烟设施: (1)长度超过20m的内走道。 (2)面积超过100m2, 且经常有人停留或可燃物较多的房间。 (3)高层建筑中的中庭和经常有人停留或可燃物较多的地下室。 1.4 通风、空气调节系统应采取防火、防烟措施。 1.5 机械加压送风和机械排烟的风速,应符合下列规定: (1)采用金属风道时,不应大于20m / s。 (2)采用内表面光滑的混泥土等非金属材料风道时,不应大于15m / s。 (3)送风口的风速不应大于7m / s;排烟口的风速不应大于10m / s。 第二节 自然排烟 2.1 除建筑高度超过50m的一类公共建筑和建筑高度超过100m的居住建筑外,靠外墙的防烟楼梯间及其前室、消防电梯间前室和合用前室,宜采用自然排烟方式。 2.2 采用自然排烟的开窗面积应符合下列规定: (1) 防烟楼梯间闪室、消防电梯间前室可开启外窗面积不应小于2.00m2,合用前室不应小于 3.00m2 (2)靠外墙的防烟楼梯间每五层内可开启外窗总面积之和不应小于2.00m2 (3)长度不超过60m的内走道可开启外窗面积不应小于走道面积的2% (4)需要排烟的房间可开启外窗面积不应小于该房间面积的2%。 (5)净空高度小于12m的中庭可开启的天窗或高侧窗的面积不应小于该中庭地面积的5%。 2.3 防烟楼梯间前室或合用前室,利用敞开的阳台、凹廊或前室内有不同朝向的可开启外窗自然排烟时,该楼梯间可不设防烟措施。 2.4 排烟窗宜设置在上方,并应有方便开启的装置。 第三节 机械防烟 3.1 下列部位应设置独立的机械加压送风的防烟设施: (1)不具备自然排烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室或合用前室。 (2)采用自然排烟措 施的防烟楼梯间,其不具备自然排烟条件的前室。 (3)封闭避难层(间)。 3.2 高层建筑防烟楼梯间及其前室、合用前室和消防楼梯间前室的机械加压送风量应由计算确定,或按表3.2-1至表3.2-4的规定确定。当计算值和本表不一致 时,应按两者中较大值确定。防烟楼梯间(前室不送风)的加压送风量表3.2-1 注:①表3.2-1至表3.2-4的风量按开启2.00m×1.60m的双扇门确定。当采用单扇门时,其风量可乘以0.75系数计算;当有两个或两个以 上出入口时,其风量应乘以1.50~ 1.75系数计算。开启门时,通过门的风速不宜小于0.70m / s。 ②风量上下限选取应按 层数、风道材料、防火门漏风量等因素综合比较确定。 (以上内容仅供参考)
    • 厨房烟道 厨房排油烟 厨房排烟 9个月前
  • 3 回答
    • 厨房排油烟管道设计规范有哪些?
    • ag123456 回答:  厨房的排烟和通风设计原则是:抽油烟机的管道尽可能短,长度不得超过1.5米,抽油烟机设计国家标准是1.5米排烟长度为条件,测定噪音和空气排量数据的。烟管长度超过1.5米后噪音超标、排烟能力下降。   烟道只能装一个弯头,就是抽油烟机出口由垂直烟道变为水平烟道。加一个直角弯头等于加长1米烟道。   通风位置尽可能高,最好是吸顶安装,风道同样是越短越好,减少管道阻尼噪音。   依据上述要求可以保证抽油烟机和排风机工作时低噪音(噪音小于55分贝的国家标准);通风换气效果达到设计能力。
    • 栏杆规范 厨房排油烟 厨房排烟 8个月前
  • 3 回答
    • 厨房烟道设计规范有哪些?
    • 灯泡大怪兽 回答:1.副烟道务必保留 烟道有主副之分,主烟道贯穿整个楼体,而副烟道是相对独立的。如果把副烟道 直接连接主烟道,就会由于压力过低而导致倒烟或串烟现象。所以在厨房烟道的安装过程中我 们务必要保留副烟道的存在。 2.窗户排烟 有的朋友家里未来避免串烟的问题,会选择直接在窗户上开孔排烟。针对这样的 方式小编有一点需要提醒大家:那就是安全问题。因为排烟管末端是金属材质的,如果开的洞 太小,金属传热可能会使玻璃炸裂,伤及行人,所以在安装的规划上大家就要注意了。 3.施工细节 有些朋友为了家居的美观性,会把管道拉得比较长,这样一来,关掉油烟机后, 管道里还会集聚很多油烟排不出去,再倒回室内,这个细节大家要知道的。还有就是油烟管道 的方向也不是随便可以改变的,我们一定要打在副烟道里面。
    • 厨房 栏杆规范 厨房烟道 5个月前
  • 3 回答
    • 餐厅厨房排烟道尺寸一般是多少?
    • dxjian 回答:厨房烟道尺寸:住宅排气道选 每个开发商在建房子之初,建筑设计图都不一样,一般的有400*400的,属于方形烟道,也有的长方形烟道。成品管道壁厚只有1cm左右,不用考虑内尺寸。 常用的风道外形断面尺寸: 6层以下:320X240 12层以下:340X300。
    • 厨房烟道 厨房排油烟 厨房排烟 5个月前
  • 3 回答
    • 厨房卫生间排烟道能不能通用一个?
    • clown_3715 回答:不能 烟道》是专用的排油烟管道,《气道》是建筑设计在没有窗户的卫生间里面排气管道。一般不建议混用。既然你说可以排在烟道里去,那就说明厨卫是相邻的位置,你完全可以预埋PVC管道放在厨卫的扣板顶上面,直接通向室外啊。希望能帮到你。 希望我的回答对你有所帮助
    • 厨房烟道 厨房排油烟 厨房排烟 2个月前