    • -丶- 2016-04-14 15:56

      小区围墙一般的建筑做法是240厚砌体,2200--2500高,上沿有排雨水的压顶,每3--4米长设一扶壁柱。墙身内外面应有砂浆保护面层。结构上也应做地基与基础的计算,风大地区尚应计算风荷载。

      0 评论

    • dxjian 2016-04-14 15:24

      小区围墙设计规范标准
      1、 围墙小区内侧标高A=0.00,小区外侧标高为B=-0.06米,最终 B的标高根据现场实测为准; 2、 围墙柱面为多彩真石漆(或者面砖等材质),颜色文理同住宅底 层石材; 3、 铁艺栏杆部分,底层防锈处理,面漆黑色,一底两涂; 4、 围墙底部预埋排水管面土侧应用土工布包裹,防止土壤流出; 5、 小区内外之间的高差根据现场实际情况而定,小区内围墙的相
      对高度为2.7米{小区外的标高与小区内的标高相同,侧围墙内外高度一致;小区围墙高度应不低于2.4米(从围墙外地面算)}; 6、 根据项目地域规范要求,围墙及柱子可设臵照明及安防周界设 施(具体形式由项目公司确定后报集团审核)

      0 评论

    • Hzl_8542 2016-04-14 15:13

      1、围墙栏杆抗水平荷载;住宅建筑不应小于500N/m,人流集中的场所不应小于1000N/n
      2、围墙栏杆材料应选择具有良好耐候性和耐久性材料,阳台、外走廊和屋顶等遭受日洒雨淋的地方,不得选用木材和易老化的复合塑料等,金属型材壁厚应符合以下要求;
        (1)不锈钢:主要伤力杆件壁厚不应小于1.5m一般杠件不宜小于1.2mm
        (2)型钢:主要伤力杆件壁厚不应小于3.0mm一般杠件不宜小于2.0mm
        (3)铁合金:主要伤力杆件壁厚不应小于3.5mm一般杠件不宜小于2.0mm

      3、围墙栏杆   高度及立杆间距必须符合((住宅设计规范))GB50096的规范,即多层住宅及以下及以上的临空栏杆高度不低于1.05m,PVC护栏中高层住宅的临空栏杆高度不低于1.1m,楼梯楼段栏杆和落地窗维护栏杆的高度不低于0.9m,楼梯水平段栏杆长度大于0.50m时其高度不低于1.05m栏杆垂直杆件的净距不大于0.11m采用非垂直杆件时,必须采取防止儿童攀爬的措施。护栏片横杆与立杆之间的连接:先在横杆上铣孔,然后再把立杆按照横杆上的孔一一对应穿插进去,采用彩色拉铆钉进行拉铆固定。