    施工工艺:
    防水砂浆涂抹前,基层混凝土和砂浆强度应不低于设计值的80%。 基层应平整、坚固、洁净,无浮尘杂物,不得有疏松、凹陷处;如果有油污、孔洞等要进行清洗、修补处理。若为地下防水,还要检查有没有渗漏点,如有渗漏点,要事先进行堵漏处理。
    施工前,基层面要用水充分润湿,无积水时可施工。 4.4 聚合物水泥防水砂浆搅拌必须用砂浆搅拌机或手提电钻配以搅拌齿进行现场搅拌,不能采用人工拌和。搅拌时间比普通砂浆要延长2~3分钟,最好先预搅拌2分钟,静停2分钟,再二次搅拌2分钟以便充分搅拌均匀。一次不要搅拌太多,根据抹灰速度进行搅拌,搅拌好的砂浆要在1小时内用完。施工中因环境温度、风力等因素影响可适量加水,以标准比例拌制的稠度为准。
    管根部、地漏口、结构转角等细部构造处,应进行增强处理。管根部周围在基层宜剔宽深约为1㎝的槽,用聚合物水泥防水砂浆嵌入后涂抹聚合物水泥防水砂浆一遍,压入一层网格布。其上再进行聚合物水泥防水砂浆抹灰。
    聚合物水泥防水砂浆施工时,抹灰的厚度应一致,不得出现薄厚不均的现象。抹灰各层应紧密贴合,每层宜连续施工;如必须留茬时,采用阶梯坡形茬,但必须离开阴阳角处200mm;接茬要依层次顺序操作,层层搭接紧密,搭接宽度不小于100mm。

    1 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-13 13:08

    1、在工程施工前,首先必须彻底清除基面污物、灰尘和疏松层,保证基面的平整结实,过于光滑的基面需人工凿毛或打磨,用清水冲洗干净。接着,有渗漏处应先堵漏。最后,正式施工前基层应洒水充分湿润,但不可有明水。
      2、在砂浆的搅拌过程,要采用砂浆搅拌机或手提电钻配以搅拌齿进行现场搅拌,不能采用人工拌和。搅拌时间比普通砂浆要延长2~3分钟,宜先预搅拌2分钟,静停2分钟,再二次搅拌2分钟以便充分搅拌均匀。一次搅拌量应根据抹灰速度进行调整,搅拌好的砂浆要在1小时内用完。
      3、砂浆防水层施工。砂浆厚度应根据防水等级确定:地上工程宜为4~6mm;地下工程宜≥6.0mm。防水层宜进行二至三遍抹灰施工,每层抹灰厚度为2~3mm,第一层抹灰抹完后,干燥成膜(不小于5小时)后再进行第二层抹灰。最后一层抹灰表面应压实、抹平。涂布量每平米一般为2kg/mm。
      另外,施工过程中还需注意,如果在特殊部位或表面处理有困难,可采用钢丝网片或无纺布进行增强;未用完的防水浆料,不可再加水二次使用;大面积屋面做防水层时,应设置分格缝,缝宽一般为20   mm,用防水油膏填缝,分格缝间距≤4m为宜。

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-13 09:47

    1.基层处理
    ①必须平整、牢固、干净、无渗漏,不平处先找平。
    ②渗漏处须先进行堵漏处理(推荐使用“速凝型水不漏”进行堵漏):阴阳角应做成圆弧角

    2施工做法
    ①按规定的比例取料,用搅拌器充分搅拌均匀直至料中不含团粒(搅拌时间 5min左右,最好不用手工搅拌)。打底层涂料的重量配比为液料:粉料:水=10:7:14;其他涂层涂料的重量配比为液料:粉料:水=10:7:0~2;彩色层涂料的颜料加量为液料重量的10%以下,加水量应在规定的范围内,在涂面、顶面或立面上施工,为了能挂住足够的料应不加或少加写水:平面施工,为了涂膜平整可多加水
    ②涂覆要尽量均匀,不能有局部沉积,并要求多滚刷几次,使涂料与基面之间不留气泡,粘结严实
    ③各层之间的时间间隔以前一层涂料干固不粘为准(一般需2~6h,现场温度底、湿度大、通风差,干固时间长写;反之短些)
    ④若防水层厚度不够(尤其是立面施工),可加涂一层或数层
    ⑤配制彩色层时,只需在面层涂料中添加颜料
    ⑥室外及易碰触、踩踏部位的防水层应做保护层。保护层或装饰层施工,须在防水层完成2d后进行。抹砂浆时,为了方便施工,可在防水层最后一遍涂覆后,立即撒上干净的中粗砂,再用JS复合防水涂料涂抹

    3特点
    该产品可在潮湿或干燥的基面上施工,无毒无害、施工安全、简单,工期短,涂层高强 高弹,可加颜色等特点,希望可以帮助你,,谢谢。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 聚合物水泥砂浆防水涂料施工方法是什么
    • 芒果5270 回答:Ⅰ 一般规定 1、 防水砂浆应包括聚合物水泥防水砂浆、掺外加剂或掺合料的防水砂浆,宜采用多层抹压法施工。 2 、水泥砂浆防水层可用于地下工程主体结构的迎水面或背水面,不应用于受持续振动或温度高于80℃的地下工程防水。 3 、水泥砂浆防水层应在基础垫层、初期支护、围护结构及内衬结构验收合格后施工。 Ⅱ 设 计 1、水泥砂浆的品种和配合比设计应根据防水工程要求确定。 2、 聚合物水泥防水砂浆厚度单层施工宜为6~8mm,双层施工宜为10~12mm;掺外加剂或掺合料的水泥防水砂浆厚度宜为18~20mm。 3、 水泥砂浆防水层的基层混凝土强度或砌体用的砂浆强度均不应低于设计值的80%。 Ⅲ 材 料 用于水泥砂浆防水层的材料,应符合下列规定: 1 、应使用硅酸盐水泥、普通硅酸盐水泥或特种水泥,不得使用过期或受潮结块的水泥; 2 、砂宜采用中砂,含泥量不应大于土%,硫化物和硫酸盐含量不应大于1%; 3 、拌制水泥砂浆用水,应符合国家现行标准《混凝土用水标准》JGJ 63的有关规定; 4、 聚合物乳液的外观:应为均匀液体,无杂质、无沉淀、不分层。聚合物乳液的质量要求应符合国家现行标准《建筑防水涂料用聚合物乳液》JC/T1017的有关规定; 5 、外加剂的技术性能应符合现行国家有关标准的质量要求。 Ⅳ 施 工 1、 基层表面应平整、坚实、清洁,并应充分湿润、无明水。 2、基层表面的孔洞、缝隙,应采用与防水层相同的防水砂浆堵塞并抹平。 3、 施工前应将预埋件、穿墙管预留凹槽内嵌填密封材料后,再施工水泥砂浆防水层。 4、 防水砂浆的配合比和施工方法应符合所掺材料的规定,其中聚合物水泥防水砂浆的用水量应包括乳液中的含水量。 5、 水泥砂浆防水层应分层铺抹或喷射,铺抹时应压实、抹平,最后一层表面应提浆压光。 6、聚合物水泥防水砂浆拌合后应在规定时间内用完,施工中不得任意加水。 7、 水泥砂浆防水层各层应紧密粘合,每层宜连续施工;必须留设施工缝时,应采用阶梯坡形槎,但离阴阳角处的距离不得小于200mm。 8、水泥砂浆防水层不得在雨天、五级及以上大风中施工。冬期施工时,气温不应低于5℃。夏季不宜在30℃以上或烈日照射下施工。 9、水泥砂浆防水层终凝后,应及时进行养护,养护温度不宜低于5℃,并应保持砂浆表面湿润,养护时间不得少于14d。 10、聚合物水泥防水砂浆未达到硬化状态时,不得浇水养护或直接受雨水冲刷,硬化后应采用干湿交替的养护方法。潮湿环境中,可在自然条件下养护。
    • 施工 砂浆 m5水泥砂浆 1年以前
  • 3 回答
    • 喷涂聚合物水泥砂浆价格谁知道?
    • 一追再追 回答:喷涂聚合物水泥砂浆价格:建议您选择东方雨虹的喷涂聚合物水泥砂浆;聚合物水泥防水砂浆对混凝土、砂浆、石材、木板、聚苯板、玻璃、金属等基面粘结力强,且具有一定的柔性。价格在120元平方米;性价比也很高的; 价格来源于网络,请以实物为准。
    • 砂浆 喷涂 m5水泥砂浆 11个月前
  • 3 回答
    • 外墙聚合物水泥砂浆的做法是什么
    • 木子星生 回答:外墙聚合物水泥砂浆做法:防水砂浆施工: A、在处理好的基层表面上涂刷一遍水泥净浆提高与基面的粘结力; B、待水泥净浆不粘手后,即可将拌和好的聚合物水泥砂浆均匀地刮抹 在基层表面上,并用抹子压平抹光,厚度一般为外墙:3-5mm;地 下室、水池:5-8mm; C、聚合物水泥砂浆需分层施工:待第一层聚合物水泥砂浆初凝后, 再抹第二层聚合物水泥砂浆,直至需要厚度(初凝4小时、终凝8小时); D、施工24小时后需进行湿养护,养护时间视气温条件不同而不同, 常温下以3—5天为宜; E、粘贴饰面材料时,在基层表面和装饰材料的粘贴面分别均匀涂抹一 遍“水泥、净浆”或“防水砂浆”,然后贴合于基面上,并找正压实。希望对你有帮助!
    • 砂浆 外墙壁灯 m5水泥砂浆 11个月前
  • 3 回答
    • 聚合物水泥防水砂浆密度是多少?
    • JYJO 回答:砌筑沙浆的配合比 砂浆拌合物的和易性应满足施工要求,且新拌砂浆体积密度:水泥砂浆不应小于1900千克/立方米;混合砂浆不应小于1800千克/立方米。砂与水泥、石灰按一定比例配制的混合物,叫“混合砂浆”。以上是我的回答,希望对您有帮助!
    • 防水 砂浆 m5水泥砂浆 11个月前
  • 3 回答
    • 聚合物水泥砂浆密度是多少
    • 一追再追 回答:聚合物水泥砂浆密度是:水泥砂浆不应小于1900千克/立方米;混合砂浆不应小于1800千克/立方米。 砂与水泥、石灰按一定比例配制的混合物,叫“混合砂浆”。 砂浆材料自重设计取值为:石灰砂浆、混合砂浆 17 KN/m3;水泥石灰焦渣砂浆 14KN/m3;石灰焦渣砂浆 13KN/m3;水泥砂浆 20 KN/m3。