建筑水电安装工程施工标准是什么?

纪雨 | 被浏览349次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-04-12 20:10

    建筑水电安装工程施工标准如下:
    一、排水工程
    给排水工程包括管道附件和各类水嘴、角阀、给水配件的安装、室内排水工程等。
    基本要求:
    1、进场必须先测弹水平线,检查原有水管是否畅通;
    2、原进户电源(电表容量、进线线经大小)、电话线、宽带信息网能是否调整;
    3、现场核对家用电器、灯具开关及卫生洁具位置与图纸是否相符或遗漏,如不符时应该按实际情况调整;
    4、除设计注明外,冷热水管均采用钢塑管,主管统一为Ф20mm,分管为Ф16mm;安装前应检查管道是否畅通;
    5、不得随意改变排水管、地漏及座便器等的废、污排水性质和位置。(特殊情况除外)排水管必须有有点存水弯,以防臭气上排;
    6、钢管全部采用螺纹连接,并用麻丝、厚漆或生料带衬口,管道验收应符合加压>=0.6Mpa;稳压“20分钟管内压下降

    1 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-12 20:19

    您好!水电安装工程施工工艺如下:;
    水路安装:   
    1)水管管路开槽:施工方法、先弹线,再开槽。     
    2)水路管道安装:用材要求、PPR管、铝塑管。          
    3)水路管道检查:水路管道检查至关重要,这相关以后的水路安全隐患问题。     
    4)二次防水:水路管道安装之后,用水泥沙子混合封好卫生间所有线槽。        
    电路安装:     
    1)电线线路开槽:     施工负责人在与业主商量好用电功能与要求之后,与电工师傅交底,弹好平行与垂直线开槽。     
    2)电线电路布线:     用材要求、2.5~6平米以上铜芯线、16mm以上线管。     
    3)强电与弱电的要求布线在最底限度下相隔30厘米,空调插座专用6平米以上的电线分组,电器插座专用4平米分组,开关2.5平米以上专用分组。     
    4)所有电线路布置好之后,施工负责人记好线路的布置及排放尺寸,这样方便后期各类家居饰品安装。
    希望我的回答能够帮助您!

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-12 20:03

    水电工程施工质量标准

      一、给排水管道基本要求

      1、水表进水管前应装有阀门,水表与管道连接应采用活接头,各种阀门安装应便于操作及维修,并符合

      设计及业主的要求。

      2、地漏安装必须平整牢固,与管件连接处四周必须密封并低于排水表面。

      3、卫生间、厨房间墙地面应做防水处理,管道敷设不得破坏原有防水层,如遇防水层破坏,还必须重新

      做防水处理。

      4、各种管道不得改变原有性质。

      5、给排水管道质量要求、试验方法及判定:

      (1)管外径在25mm以下的给水管道,在转角、水表、水龙头、角阀、管道终端100mm处及螺纹连接处应设管卡,管卡安装必须牢固。

      (2)管道与器具、管道与管道连接应严密,不得有渗漏现象,管道坡度应符合设计要求。

      (3)水管安装与电源和燃气管道的距离应不小于50mm.

      (4)给水管道在隐蔽前,必须经压力试验,压力0.6Mpa,保10分钟无渗漏。

      要全数检验,以目测、手感、通水、卷尺测量等方法检验,各项均应符合要求为合格。

      二、卫浴设备安装

      卫生洁具安装质量要求,试验方法及判定

      (1)外表面应清洁,无损坏。安装应牢固,不得松动,给排水畅通、不堵;各连接处不得渗漏,阀门开关灵活。

      (2)给排水管不得有凹凸弯扁现象。

      (3)排水管坡度应符合设计或规范要求,地漏坡度满足排水要求不倒泛水,无渗漏。

      (4)座便器应用膨胀螺栓固定安装,并用油灰或硅酮胶连接密封,底座不得用水泥砂浆固定,浴缸排水必须用硬管连接。

      要全数检验,用目测、手感、泼水、渗漏试验等方法检验各项均符合要求为合格。

      (渗漏试验,便器高低水箱应盛水至扳手孔以下10 mm处;各种洗涤盆,面盆应盛至溢水口;浴盆应盛至不少于缸深的三分之一,水盘应盛至不少于盘深的三分之二。试验时间不少于2小时。

      三、电气安装

      1、基本要求

      (1)每户应设置分路配电箱,配电箱内设置与负荷容量相匹配的漏电断路器,并设置总开关和若干分开

      关,不得使用一次性融断开关,每户用电负荷不得超过额定容量。

      (2)导线的敷设应满足设计要求并符合GB50258-96《电气装置安装工程1KV以下配线工程施工及验收规范》的有关规定。

      (3)不同回路,不同电压等级和交流与直流的导线不得穿在同一根管内。

      (4)接地保护要可靠,接地线径应与相应零线同径。导线间和导线对地间的绝缘电阻应大于0.5兆欧,用500伏兆欧表对各回路逐一测量。

      (5)导线管端及导线管与接线盒的连接可靠。

      (6)闭路电视线按设计要求敷设到相应房间的终端,并在闭路电视进线端设置分配器。

      (7)灯具安装严禁用木楔固定,根据情况可采用支架,膨胀螺栓,塑料胀管固定。

      (8)工程竣工后,应向业主提供线路走向及位置尺寸图。

      (9)回路应保证负荷正常使用,电源线截面积应能保证电气的安全使用,各分线路的容量不允许超过进户线总容量。

      (10)电源线除通过空气楼板外均应穿管敷设。穿管敷设时,管内电源线总截面积不得超过管内径截面积的40%,管内不得有接头、扭结。不得与电话线,闭路电视线的通信线路安装在同一管道中。

      2、电气质量要求、试验方法及判定:

      (1)吊平顶内的电话线按明配管的要求,不得将配管固定在吊架或龙骨上。使用软管接到灯位的,其软管长度不应超过0.5m……软管两端专用接头连线盒,灯具连接牢固。金属软管本身应做接地保护,各种强弱

      电的导线均得在吊顶内出现裸露。(用卷尺及目测全数检验均应符合要求)

      (2)接地保护应可靠,零钱与地线不得短接,导线间和导线对地面绝缘电阻值应大于0.5MΩ(用兆欧表抽查3处以上,均应符合要求)

      (3)大功率用电器不得直接安装在可燃构件上。(目测全数检验均应符合要求)

      (4)开关插座等器件应安装牢固,端正与墙体间隙不得大于1 mm (用目测、手咸及塞尺合数检验,间隙不得有2处以上含2处大于1mm)

      (5)线盒内导线应当有余量长度宜为150 mm.接线时相线进开关,零线进灯头,螺口灯头相线不得接外壳(目测、抽查五处以上,均应符合要求)

使用软管接到灯位的,其软管长度不应超过0.50。软管两端专用接头连线盒,灯具连接牢固。      (6)面对电源插座,左孔接零线,右孔接相线;有接地孔的插座,地线孔应接在正上方(用测电笔抽查五处以上,均应符合要求。)

      (7)用一设计高度的开关,插座其高度差不得大于5 mm,(用卷尺抽查五处以上均应符合要求)

      (8)开关插座灯具等电器连接在良好可靠,线路连接正右角,离地高度不应小于200 mm,落地插座应有牢固可靠的保护盖板。(开关、灯具全数检验,插座抽查五处,均应符合要求。)

      (9)导线与燃气管道间的间隔应不小于50mm,电气开关接头与燃气管间距离应不小于150 mm(用卷尺全数检验,均应符合要求涂装。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 水电安装工程施工规范是什么?
    • 接头香味 回答:国家家装水电验收标准, 1、强弱电线管平行距离必须分开30公分以上,线管交叉无干扰,强弱电暗盒之间可紧靠,但不允许同盒。线槽应横平竖直(吊顶除外)。 2、暗线敷设必须配管,顶面铺暗管用黄腊管,强弱电不能穿入同一根管内。强电穿线面积控制在线管面积的40%以内。 3、电线管内不得有接头,在水电完工后,所有开关、插座的明露线头必须用绝缘胶布包好,以免发生触电危险。 4、安装电源插座时,应左零右相(火),上方为地线。火线进开关,零线进灯头。 5、同一室内的电源、电话、电视等插座面板应在同一水平标高上,高差应小于5mm。 6、卫生间插座应为防溅型。 7、电源插座距地面一般为300mm,开关距地面一般为1400mm,如有特殊需求则按特殊情况处理(如壁挂式空调插座)。 8、照明用电线为1.5BV,插座/空调挂机用线为2.5BV,接地用线为2.5BVR,空调柜机及特大功率用线为4BV。空调及大功率电器应单独走一路。 9、煤气管(天然气管),必须走明管,不能封死,如需移管必须由燃气公司进行操作。 10、电线管、热水管、煤气管相互间应保持一定距离,不得紧靠。 11、冷热水管应左热右冷,热熔连接PPR进水管可走地,丝口连接进水管必须走顶面。 12、经通水试压(0.8MP试压,半小时压降不大于0.05MP),所有管道、阀门、接头应无渗水、漏水现象。
    • 水电安装规范 水电安装工程施工 水电改造施工 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑安装工程预算定额和施工定额的区别是什么
    • 瞎激动51 回答:预算定额:是规定消耗在合格质量的单位工程基本构造要素上的人工、材料和机械台班的数量标准,是计算建筑安装产品价格的基础。   概算定额:是在相应预算定额的基础上,根据有代表性的设计图纸和有关资料,经过适当综合、扩大以及合并而成的,介于预算定额和概算指标之间的一种定额。 概算定额的定义是预算定额的综合扩大,说个例子,砌24墙,双面抹灰,预算定额需要套砖砌体,和抹灰,概算定额只套一个砖砌体就可以了(里面已含抹灰)。这是两种定额的套用。你说的例子是这样:一个项目立项,项目建议书阶段首先要做项目估算,可行性报告阶段项目概算(此阶段概算有可能用概算定额,也有可能用概算指标),初步设计阶段的项目概算就是用概算定额了,项目招标前的招标控制价就是施工图预算(这个就是套预算定额),结算造价是中标价(合同价款)+变更索赔费用-应扣除费用(罚款,预付款,质保金之类的),一个项目结算额是10W,施工图预算有可能只有5W(变更说不准的,现实中结算超合同额2,3倍的情况也是存在的。两种定额套相同工程所得出的价格肯定不一样,一般应该是概算定额高,因为编制项目概算时,设计深度不够,项目概算要考虑变更及漏项的问题。
    • 插座套什么定额 水电安装工程施工 工程预算定额 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑安装工程施工工艺标准是什么?
    • Hzl_8542 回答:1、场地平整,三通(通水、通电、通路)。2、地基与基础,就是挖基坑、做垫层、做基础。桩基础的还要打桩。3、做完基础后回填,没有地下室的情况,回填土至正负零以下200--300的样子。4、然后做主体,主体实际上就是从基础圈梁开始,绑筋、支模、浇筑,一直到建筑物封顶。一路按照施工图纸来就可以了。5、做完框架主体之后,开始每层砌墙。
    • 物业收费标准是什么 安装工程合同 交房标准是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 建筑安装工程施工工艺标准是什么
    • 爱跳坝坝舞的大厨 回答:你好,建筑安装工程施工工艺标准是: 1、场地平整,三通。 2、地基与基础。 3、做完基础后回填,回填土至正负零以下200--300的样子。 4、做主体,就是从基础圈梁开始,绑筋、支模、浇筑,一直到建筑物封顶。 5、之后,开始砌墙。 6、做楼地面,一般毛胚房的话拆模后是什么样子就什么样子,不用再做一遍地面,简装房的话会帮你做一遍砂浆。 7、楼地面做完了做防水,包括屋面防水、厕浴间防水。这时候要注意厕所的防水做完后要蓄水24小时检验,做完后做一层保护层,再蓄水检验24小时,最后才做沉箱,做面层。 8、做水电管线。 10、然后就可以装修了。
    • 物业收费标准是什么 安装工程合同 交房标准是什么 1年以前