装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

室内消防栓压力一般是多少?

骆海华 | 被浏览438次 7个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 奋斗_9500 2016-04-12 18:27

    你好,室内消防栓水压一般是不能超过0.5MPa的,但是这个数值不是个定值,还需要根据所在层高决定的,但是不能超过0.5MPa,否则就要减压。以上回答希望对你有所帮助

    0 评论

  • -丶- 2016-04-12 17:47

    室外消防给水当采用高压或临时高压给水系统时,管道的供水压力应能保证用水总量达到最大且水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱仍不小于10m;当采用低压给水系统时,室外消火栓栓口处的水压从室外设计地面算起不应小于0.1MPa.

    0 评论

  • Hzl_8542 2016-04-12 17:36

    不同的场合下水压标准是不同的,具体如下:
      消防栓的水压的要求:
      消防水压直接影响的是消防用水的流量和射程,水压不够,很难救助到中层及高层建筑。此外,在使用过程中,水压要保持稳定。室外消防给水系统按管网内的水压一般可分为高压、临时高压、低压消防给水系统三种。
      1.当消火栓、自动喷水灭火设备等同时开启时,用水水压应满足开启的所有设备的使用,并能保持足够的充实水柱长度。
      2.在高压、临时高压消防给水系统中,无论水枪在任何建筑物的最高处时,水枪的充实水柱都不应小于10m。
      3.室内消火栓应采用高压或临时高压给水系统,当室内消防用水量达最大时,其水压应满足室内最不利点灭火设施的要求;室外低压给水管道的水压,当生活、生产和消防用水量达最大时,不应小于0.1MPa。
      4.当建筑高度不超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.07MPa;当建筑高度超过100米时,高层建筑最大不利点消火栓静水压力不应低于0.15MPa;
      5.消火栓栓口的静水压不应大于1.00MPa,当大于1.00MPa时,应采取分区给水系统。消火栓栓口的出水压大于0.5MPa时,应采取减压措施。
    希望对您有所帮助。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 室内消防栓和室外消防栓有什么区别?
    • 清水一掬 回答:室外消防栓是直接接驳到室外供水网口径最大的水管,水压最大,要用专用的工具来开或关,通常由消防队员来操作,室外消防栓的数量不多,用水量不计量,不收费.室内消防栓安装在室内,数量较多并均匀的分佈在建筑物各处.室内消防栓通常安装在计量表后,接驳在二次供水管网,建筑物楼顶有储水池的话室内消防栓会直接接驳到储水池,使用操作简单.
    • 室外吊灯 空调室外机 室外音响 7个月前
  • 3 回答
    • 室内消防栓检查方法是什么?
    • xiaoping123 回答:1、室内消火栓、水枪、水带、消防水喉是否齐全完好,有无生锈、漏水,接口垫圈是否完整无缺,并进行放水检查,检查后及时擦干,在消火栓阀杆上加润滑油。 2、消防水泵在火警后能否正常供水。 3、报警按钮、指示灯及报警控制线路功能是否正常无故障。 4、检查消火栓箱及箱内配装有消防部件的外观有无损坏,涂层是否脱落,箱门玻璃是否完好无缺。 5、对室内的消火栓的维护,应做到各组成设备经常保持清洁、干燥,防锈蚀或无损坏。为防止生锈,消火栓手轮丝杆处等转动部位应经常加注润滑油。设备如有损坏,应及时修复或更换。 6、日常检查时如发现室内消火栓四周放置影响消火栓使用的物品,应及时进行清除
    • 室内新风系统 室内装修师 室内墙面漆 6个月前
  • 3 回答
    • dn65室内消防栓的特点是什么?
    • -丶- 回答:dn65是指消防栓的出水口径。消防栓是一种固定式消防设施, 主要作用是控制可燃物、隔绝助燃物、消除着火源。消火栓主要供消防车从市政给水管网或室外消防给水管网取水实施灭火,也可以直接连接水带、水枪出水灭火。所以,室内外消火栓系统也是扑救火灾的重要消防设施之一。