ppr给水管试压要注意什么?

深圳市瑞和风装饰设计工程有限公司 | 被浏览514次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-04-12 16:23

    室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6Mpa。
    检验方法:塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05Mpa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03Mpa,同时检查各连接处不得渗漏。

    1 评论

  • prettygirl 2016-04-12 16:21

    1、冷水管试验压力,应为冷水管道系统设计压力的1.5倍,但不得小于0.9MPa。
    2、热水管试验压力,应为热水管道系统设计压力的2.0倍,但不得小于1.2MPa。
    3、管道水压试验应符合下列规定:管道安装完毕,外观检查合格后,方可进行试压;热熔连接管道,水压试验应在连接24小时后进行;试压介质为常温清水。当管道系统较大时,可分层、分区。试验压力按冷水管和热水管的规定,并应符合:
    4、强度试验(试验时间为1小时):压力表应安装在管道系统的最低点,加压泵宜设在压力表附近;管道内应充满清水,彻底排净管道内空气;用加压泵将压力增至试验压力,然后每隔10分钟重新加压至试验压力,重复两次;记录最后一次泵压10分钟及40分钟后的压力,它们的压差不得大于0.06MPa。
    5、严密性试验(试验时间2小时)试验应在强度试验合格后立即进行;记录强度试验合格2小时后的压力。此压力比强度试验结束时的压力下降不应超过0.02MPa。
    6、埋在地平面层和墙体内的管道,试压工作应在面层浇捣或封堵前进行,达到试压要求后,土建方能继续施工。大型工程,管道试压工作可根据施工进度,分段进行。
    7、寒冷地区冬季进行试压试验时,应采取有效防冻措施,试验完毕后应及时泄水。

    1 评论

  • -丶- 2016-04-12 16:13

    ppr水管的试压是要慎重的。选择与品牌的ppr水管。会包安装和试压的。试压的时候一定要在现场。要注意一下内容:将管道内充满水,彻底排净管道内的空气,用加压泵将压力增至试验压力,每隔10min重新加压至试验压力,重复两次。记录最后一次泵压10min及40min后的压力,压差不得大约0.06MPa。结束后再过2小时,压力下降不应超过0.02MPa。

    1 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 给水管试压规范是在多少?
    • 奋斗_9500 回答:你好,水管试压规范如下: 1、水压实验静水压力为管道工作压力,且试验压力不应低于0.80MPa;如管道工作压力小于0.8MPa,则水压试验压力选择0.8MPa。不得将气压试验代替水压试验; 2、管道充水后应对未回填的外露连接点(包括管道与管道附件连接部位)进行检查,发现渗漏应进行排除; 3、管道水压试验长度不宜大于1000m。对中间设有附件的管段,水压试验分段长度不宜大于500m,系统中有不同材质的管道应分别进行试压。 4、对试压管段端头应进行牢固性和可靠性的检查,试压时,支撑设施严禁松动崩脱,不得将阀门作为封板。 5、加压应采用带计量装置的机械设备,且精度不应低于1.5级(最大允许误差不超过最大刻度1.5%),量程范围应为试验压力1.3~1.5倍,表盘直径不应小于150mm。
    • 栏杆规范 给水管价格表 水管试压 1年以前
  • 3 回答
    • ppr水管试压有什么规范?
    • AN拉勾勾 回答:ppr水管试压必须符合设计要求.当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏.
    • ppr水管 ppr热水管价格 水管试压 1年以前
  • 3 回答
    • ppr水管试压标准是什么?
    • 灯泡怪兽 回答:室内给水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa.检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03MPa,同时检查各连接处不得渗漏。    你说的情况算是正常,一般是压力表或是手压泵本身的问题,如果是管道渗漏,压力会降得很快,可以很清楚地看到压力表变化的幅度.
    • ppr水管 ppr热水管价格 水管试压 1年以前
  • 3 回答
    • ppr管试压标准有哪些?
    • 胜利de微笑 回答:有规定,不过对家装来说,现在管材也多,标准有些区别,大同小异,就是加大负何,比如说标准时间为半小时,6公斤,你就加10公斤,保持10公斤20分钟无渗漏就够了太大的压对管道反而有伤害,试压1小时,就放心了。家装试压的标准是8-10公斤。 水管道的水压试验必须符合设计要求。当设计未注明时,各种材质的给水管道系统试验压力均为工作压力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。 检验方法:金属及复合管给水管道系统在试验压力下观测10min,压力降不应大于0.02 MPa,然后降到工作压力进行检查,应不渗不漏;塑料管给水系统应在试验压力下稳压1h,压力降不得超过0.05 MPa,然后在工作压力的1.15倍状态下稳压2h,压力降不得超过0.03 MPa,同时检查各连接处不得渗漏。
    • ppr管 ppr水管 水管试压 1年以前
  • 3 回答
    • 水管怎么试压?
    • 清水一掬 回答:水管试压本人一定要在现场,这是自己的家,隐蔽的东西有没有做到标准要求自己一定要心中有数,自己还要拍些照片,以备后面万一出问题或后期要改造时使用。
    • 泄压阀 水电改造打压 水管试压 1年以前