      1 施工操作程序
      验收基层(找平层)→清扫基层(找平层)→制备胶粘剂(随用随配制)→处理复杂部位(落水口、通气孔等部位处理,附加层施工)→卷材(防水层或隔汽层)施工→防水层(或隔汽层)检验→保护层施工→验收。
      2验收水泥砂浆找平层,清理找平层。
      (1)水泥:砂(体积比=1:2.5~1:3),水泥强度等级不低于32.5级,厚度20mm。
      (2) 为防止基层面积过大产生裂缝,应预留分格缝,并嵌填密封材料。分格缝其纵横缝的最大间距不宜大于6m,缝宽宜为20mm,分格缝兼作排汽道时,缝宽可适当加宽,并与保温层连通。
      (3) 找平层应有利于卷材的铺设与粘贴,找平层应压实平整,表面光滑,洁净,无开裂,接茬平整。不允许有明显的酥松、尖凸、凹陷、起皮、起沙现象。
      (4) 基层与突出屋面结构(女儿墙、立墙、烟筒、天窗壁、变形缝等)的交接处和基层的转角处,找平层应抹成圆弧半径R=20mm的小圆角过渡。
      3 胶粘剂的配制
      3.1 TS防水卷材施工采用冷粘法施工。卷材与基层、卷材与卷材的搭接粘接采用水泥素浆粘结剂。水落口、排气管道等复杂部位应先采用双组分聚氨酯密封膏或单组分丙烯酸密封膏做嵌缝密封处理。
      3.2水泥素浆的配制
      用含水泥重量10~15%的聚乙烯醇胶液加水配制,水泥与水的比例控制在10:3.5~4左右,气温高时取偏高值,气温低时取偏低值。配制时先用水将水泥浸透好,然后加入聚乙烯醇胶液,用工具搅拌均匀,无沉淀,无凝块,无离析现象即可使用。制胶容器及工具必须清理干净,制成的胶内不允许有硬性颗粒和杂质,制成的胶粘剂应在四小时内用完。
      3.3 密封胶的使用与配制
      (1) 聚氨酯密封膏使用时要求基层干燥,施工现场严禁明火。配制时聚氨酯甲、乙组份按规定比例配制,搅拌均匀,使甲、乙组份充分混合后使用(配制好的胶粘剂应在40分钟内用完,随用随配)。
      (2) 丙烯酸密封膏可在潮湿基层上涂刷,但基层不应有明水,施工完毕后6小时内禁止雨淋。
      4防水层的施工与操作
      4.1施工条件
      (1)TS防水卷材施工温度宜在5℃以上25℃以下进行,雨天、雪天、5级风及以上天气禁止施工,在施工中遇到雨天要做好防雨措施。
      (2)找平层验收合格,基层在潮湿的情况下只要无明水便可施工。
      4.2 TS防水卷材的粘贴与铺设应按以下规定操作
      (1).卷材粘贴方向确定。
      当屋面坡度3%时,卷材可平行或垂直屋脊铺贴。
      要求:上下层卷材不得相互垂直铺贴。
      (2).屋面主体防水层施工前,应先做好节点、附加层(可选用天盾TS-C卷材)和屋面排水比较集中部位(屋面与水落口连接处、檐口、天沟、檐沟、屋面转角处、板端缝等)的处理,然后由屋面最低标高处向上施工。铺设天沟、檐沟卷材时,宜顺天沟、檐沟方向减少搭结。
      (3)TS防水卷材粘贴前,在铺设部位将卷材预放约3至12米,找正方向后,中间固定。将卷材一端卷至固定处,涂胶粘铺,这端贴完后,再将预放的卷材另一端卷回至已粘好的位置,连续粘贴直至整幅。
      (4)涂胶铺设的方法:首先将已配制好的胶用小容器倒在预粘处的找平层上,胶要连续适量均匀,不露底不堆积,厚度应保持在1mm,然后铺卷材用刮板排气压实,排出多余的胶剂。
      (5)卷材采用搭接法铺贴,卷材搭接缝宽度:长边与短边均为100mm,上下层、相邻两幅卷材的搭结缝及主防水层与附加层搭接缝应错开1/3幅宽以上。
      (6)卷材搭结缝满粘,接缝压实后在接缝边缘再涂刷一层水泥素浆将接缝密封严实,接缝不允许有露底、打皱、翘曲、起空现象。
      (7)立面复合卷材粘贴必须纵向粘贴,自上向下对正,自下向上排气压实,要求基层与卷材同时涂胶,卷材满粘。
      4.3屋面特殊部位的处理
      (1)卷材收头处理。 卷材收头是卷材防水层的关键部位,处理不好极易张口、翘边、脱落。天沟、檐沟、檐口、泛水和立面卷材的端部应裁齐,塞入预留凹槽内,用水泥素浆或密封材料嵌填封严。
      (2)天沟、檐沟及水落口处理
      在铺贴天沟、檐沟卷材前,应先对水落口进行处理。水落口杯的上口高度,应在沟底最低处,水落口杯与基层接触处应先用密封材料涂抹严密,然后铺贴水落口处的卷材。
      天沟或檐沟铺贴卷材应从沟底开始,顺天沟从水落口向分水岭方向铺贴,边铺边用刮板从沟底中心向两侧刮压,赶走气泡,使粘贴密实。铺至水落口的各层卷材和附加层,均应粘贴入杯口内。
      (3)伸出屋面管道的卷材处理
      在伸出屋面管道根部与找平层之间应先用密封材料涂抹严密,然后加铺附加层,最后作防水层,由于管道为圆形,所以应在附加层上剪出切口,上下层切缝粘贴时错开,严密压盖。
      (4) 阴阳角处理
      在屋面的阴阳角处,先铺贴增强附加层。
      (5)泛水处理
      泛水是指屋面与立墙的转角部位,此处结构变形较大,容易造成防水层破坏。为了增强泛水部位的耐久性,应在此处加铺一层卷材附加层。附加层在立面和平面上各为250mm。泛水部位卷材铺贴前应先进行试铺,将立面卷材留足。先铺增强附加层,再铺平面卷材至转角处。然后从下向上铺贴立面卷材。
      (6)最高封脊处理
      中间起脊的双面坡屋面在卷材从两边屋檐最低标高处铺至最高屋脊处时,应根据卷材的不同的铺贴方向(垂直于屋脊或平行于屋脊铺贴),采取不同的封脊处理方法。
      卷材垂直于屋脊铺贴的处理方法
      当垂直于屋脊铺贴时,在卷材从檐口铺过屋脊200mm时应断开,不允许一幅卷材从一个檐口越过屋脊一直铺到另一个檐,在屋脊进行收头搭结封脊处理。
      卷材平行于屋脊铺贴的处理方法
      当平行于屋脊铺贴时,在最高屋脊处留下的封脊 间距宽度一般应不大于卷材幅宽的2/3,封脊卷材与两侧坡面卷材进行搭结。
      4.4涂胶与铺设卷材注意事项
      (1) 水泥粘结剂涂刮后应随即铺贴卷材,防止时间过长胶中的水份散失影响粘接质量。
      (2)用刮板排气刮实卷材的同时应注意检查卷材下面有无硬性颗粒及其它物质将卷材垫起,如有应将其取出重新粘贴。已铺设完的防水层在水泥素浆具备一定强度前应避免人员在上部来回踩踏以免卷材起鼓。防水层验收合格后,尽快进行下道工序的施工。
      (3)卷材必须平整粘贴于找平层上,不得打皱、翘边,粘贴面积应达85%以上。
      (4)卷材施工温度高于25℃时,应立即向施工后的卷材表面喷水降温和遮盖养护,防止卷材变形起鼓。
      5隔离层的施工与操作
      5.1如果在TS卷材防水层上作细石混凝土刚性防水层(保护层),宜先做一层隔离层;如果在TS卷材防水层上作块体防护层,宜先做一层隔离层。 隔离层施工前,施工材料运输通道应用软物质垫在卷材上以避免损坏卷材,在施工过程中不能有尖硬物接触卷材,如推车角、铁锨、沙砾等,同时施工人员应穿软底鞋操作,防止卷材损坏。
      5.2隔离层施工
      (1)隔离层材料可就地取材,如果在TS卷材防水层上作细石混凝土刚性防水层(保护层),隔离层可选用低强度等级砂浆20mm厚或涂刷含10%聚乙烯醇胶液的水泥素浆1mm厚。
      (2)如果在TS卷材防水层上作块体保护层,隔离层可选用纸筋灰、细砂或干铺玻璃纤维布或无纺布。
      6保护层的施工
      保护层施工前必须有主防水层验收合格证明,刚性防水层须等隔离层施工完毕,并基本干燥后方可施工。
      (1)非上人屋面。保护层采用含10%聚乙烯醇胶液的水泥素浆。水泥素浆涂刷厚度为1mm,分两次相互垂直方向刷成,待水泥胶干燥后再对烟道、通汽孔、水落口等复杂部位用聚氨酯胶补强。
      (2)上人屋面。保护层采用1:2.5水泥砂浆(体积比),抹制厚度20mm,表面抹平压光,并设1m×1m表面分格缝,分格缝用密缝材料嵌缝填实。
      (3)上人屋面。保护层采用块体材料,应留设分格缝,分格面积不宜大于100,分格缝宽度不宜小于20mm。
      (4)上人屋面。保护层采用厚度40mm细石混凝土,表面抹平压光,并留设分格缝,分格面积不大于36,分格缝宽度20~40mm,分格缝用密缝材料嵌缝填实。
      保护层与女儿墙、山墙之间应预留宽度为30mm的缝隙,并用密封材料嵌填严密, 保护层应采取养护措施,以保证保护层能达到一定设计强度。

      0 评论

    • dxjian 2016-04-12 09:41

      施工工艺:
      机械固定法施工工艺:基面清理—→铺聚乙烯薄膜—→铺设保温板—→预铺PVC防水卷材—→紧固件固定PVC防水卷材—→热风焊接PVC防水卷材—→节点部位加强处理—→检查、修整—→组织验收 满粘法施工工艺:基层表面清理—→定位弹线—→节点部位加强处理—→大面涂胶—→铺贴卷材—→卷材搭接—→收头处理—→组织验收 空铺法施工工艺:基面清理—→预铺PVC防水卷材—→热风焊接PVC防水卷材—→节点部位加强处理—→检查、修整—→组织验收

      0 评论

    • 疾风剑豪 2016-04-12 09:02

      dtm聚酯复合高分子防水卷材特性使用,一般采用冷粘法、空铺法、机械固定法并有时配套独特的热风焊接工艺。复杂的防水施工部位,要以专用的配套.pvc特制配件组合施工。
        1.冷粘法 、

        使用pvc卷材专用的配套胶粘剂,以冷作业将卷材粘贴于基层上的施工方法,称冷粘法。

        按防水设计要求不同,冷粘法可分为满粘结或局部粘结法。

        (1)满粘法是将pvc卷材全部粘结在基层上的施工方法。

        1)施工时,首先要进行预铺,把PVC卷材自然平铺于放线的基层表面(先不粘结),要求平整顺直,不得扭曲。

        2)卷材纵向搭接宽度50mm,并进行适当的剪裁。横向采用对接处理,其上用200~250mm宽的无复合层(N类).PVC卷材覆盖搭接施焊。

        3)将一幅或多幅卷材的长边折叠一半(约10m),从折叠处分别在基层和卷材表面涂刷专用胶粘剂,待胶干燥至不粘手时,将预铺卷材面进行合拢粘贴,用压辊压实。然后再把另外没有折叠的部分折叠起来,继续从折叠处如前所述操作,依次类推粘贴牢固压实。最后进行对接缝焊接施工。

        (2)局部粘贴卷材。对PVC卷材铺贴时,卷材与基层用点粘或条粘法粘贴于基层上。

        点粘:卷材与基层点状粘结。每平方米粘结不少于5个点,每点面积为100mm×100mm。

        条粘:卷材与基层作条状粘结。每幅卷材与基层粘结面不少于两条,每条宽度不小于150mm。

        2.空铺法

        即铺贴PVC防水卷材时,卷材与基层仅在防水层的整体四周一定宽度内粘结;其余部分不粘结的施工方法。空铺法的施工工艺流程如下:

        基层找平清理一弹线一卷材预铺设一卷材接缝搭接焊一特殊部位处理一固定、压边一密封材料封边一验收。

        首先卷材预铺设参照满粘法,纵向搭接宽度为50mm。其次,仅将整体防水工程的四周部位卷材进行满粘,并焊接搭接缝。横向采用对接处理,其上用200~250mm宽的无复合层(N类)PVC卷材覆盖搭接、施焊。

        3.机械固定法

        即采用机械紧固固定件使卷材与基层连接的施工方法。

        (1)施工时,首先进行预铺,可参照满粘法作业。纵向搭接宽度为100mm,其中50mm做固定件用,固定件需穿过保温层固定覆于结构层上。

        (2)按设计和计算的固定间距,用冲击钻先打孔,孔径略小于固定螺钉外径尺寸。将固定件就位后用电动螺丝刀加固拧紧,以后依次循环操作即可。对每一个搭接进行焊接,横向采用对接处理,上用200~2500mm宽无复合层(N类)卷材覆盖搭接施焊。
        3.PVC卷材的焊接工艺

        PVC卷材之间的纵向搭接宽度为50mm,横向宽度为lOOmm.采用焊接工艺时,焊嘴与焊接方向成45。角,压辊与焊嘴平行并保持约5mm左右距离,滚压不宜过快。

        使用焊嘴宽20mm的小焊嘴施焊,一般为两道,焊接温度控制在第6档,每道焊接有效宽度为15mm~20mm。

        使用焊嘴宽40mm的大焊嘴施焊宜为一道,焊接温度控制在第7档,焊接有效宽度为25mm。

        焊接要求:应在焊前预焊一道,宽度不宜过宽,使施焊时热风不至于溢出而影响施焊质量。焊接边缘应有熔浆溢出,但不得出现烧焦现象。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 建筑加固改造要找怎样的加固公司呢?
      • 烈焰_5169 回答:建筑加固改造事无大小,但凡涉及建筑构造安全性的,必须找技术专业的加固公司,靠谱的加固公司务必要有工程加固加固资质证书和安全性生产许可,企业营业执照等。我们可以根据到加固公司办公室的地区调查,或是施工工地调查,在网上搜索信息内容等方式掌握它们是不是合乎靠谱加固公司规定。对于加固公司的选择,可以参考以往的工程案例,可以
      • 混凝土加固 加固施工 加固设计 3小时前
    • 1 回答
      • 膜结构和钢结构的区别?
      • 烈焰_5169 回答:钢桁架与钢网架有比较明显的区别,钢网架有球(螺栓球、空心球),钢桁架基本不用球,也有用一部分的,如:支座、钢管和钢管连接不合适的地方可以用球。按工程来说,钢桁架要比钢网架的受力好,可以做100多米跨度;钢网架一般不超过100米的跨度。 钢桁架是指用钢材制造的桁架工业与民用建筑的屋盖结构吊车梁、桥梁和水工闸门等,常用钢桁架作为主
      • 钢结构 钢结构防火漆 钢结构防火涂 3小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 钢结构厂房有哪些加固的难点?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构厂房加固的难点主要包括以下几个方面: 1. 施工条件复杂:旧钢结构厂房通常存在空间狭小、设备繁多、交叉作业等问题,给施工带来了较大的难度。 2. 结构鉴定困难:旧钢结构厂房的结构类型和历史维修情况可能存在不确定性,给结构鉴定和加固方案的制定带来一定的难度。 3. 构件修复困难:由于钢结构厂房的构件往往存在变形、开
      • 钢结构厂房造价 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 1个月前
    • 1 回答
      • 钢结构建筑实施加固的方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:现在的建筑物的结构类型有很多,混泥土结构、框架结构和钢结构等,这些都是常见的一些建筑结构来的。钢结构建筑现在也越来越流行,很多高层建筑都是采用钢结构,这就说明了钢结构的整体刚度好、抵抗变形能力强。那么钢结构是如何实施加固的呢?。钢结构加固的主要方法有;减轻荷载、改变结构计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、
      • 钢结构防火涂料有哪些 钢结构 钢结构防火漆 1个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。