装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

楼层配电箱的用途是什么?

郎剑 | 被浏览270次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-04-11 14:38

    配电箱是用来用于装临时抢修,救急等的一些急需的基础的物品的机箱,主体采用优质的铝合金型材,具有结构坚固、外形美观、散热性能好等特点。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-11 13:46

    分配电力的箱子就叫配电箱.
    用途:1、变压器低压380V(400V)出线进入低压配电柜,经过配电柜对电能进行了一次分配(分出多路),这是1级配电;
    2、前面的出线到各楼层配电箱(或柜),再次分出多路,这个配电箱就是对电能进行了第二次分配,属2级配电;
    3、二次分配后的电能可能还要经过区域配电箱的第三次电能分配,区域配电箱就是3级配电了。
    一般配电级数不宜过多,过多使系统可靠性降低,但也不宜太少,否则故障影响面太大,民用建筑常见的是采取3级配电,规模特别大的也有4级。
    保护,常说的是指漏电脱扣保护功能,一般是设置在配电系统的第2或3级出线端,分别用来保护第3级或终端用电器。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-11 13:32

    一般统称【配电箱】(落地的也可叫柜)

    按用途大致分为:
    1、动力(或照明)配电箱:作为区域动力或照明配电,容量大的叫配电动力箱,单纯照明用且进线容量在63A以下的叫照明配电箱;
    2、计量电表箱:顾名思义就是内装电表(一般是多路),作为单个回路、设备用电计量,兼有电能分配作用;
    3、控制箱:专用于少数设备或多个同类设备(如风机)集中控制而设,只完成设备的启停、运转控制,一般不作其它配电用。

    规范点的叫法是“箱”,但为区别落地式的较大动力或控制装置,有时称作“柜”。但照明配电箱、计量箱一般都是墙上安装的,只能叫箱,小型动力配电、控制装置也有墙上安装的。注意对于工业项目来说更多的还有仪表箱(作用不同于电表箱,用作自动控制),可以与电表箱作为同一大类。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 一级配电箱与二级配电箱的区别是什么
    • 哎哟喂哟 回答:  没有更大的本质的区别,一二级配电用箱可能小点了,估计得用柜。按配电规则,一半不超过三级配电,三级用箱一般比较合适,这个具体还得看负载大小多少。 价格与品牌和内部开关设计多少有关系,几千到几万都有,便宜和贵的比,质量还真是有很大差别的。
    • 配电箱 照明配电箱 动力配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • led显示屏配电箱与普通配电箱的区别是什么?
    • Andy421 回答:led显示屏配电箱主要控制六大部分:LED显示屏设备、LED显示屏控制系统、LED显示屏信息处理系统、LED显示屏配电系统、LED显示屏安全防护系统、LED显示屏结构框架工程。而普通配电箱是用来合理的分配电能,方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。但是工作原理都是一样的!
    • 配电箱 照明配电箱 led显示屏 1年以前
  • 3 回答
    • 配电箱作用和用途是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:照明配电箱广泛用于各种楼宇、广场、车站及工矿企业等场所,作为配电系统的终端电器设备。       1.功能区照明配电箱。如较大面积的餐厅、商务中心、会议中心、咖啡厅、大堂等;             2.公共照明配电箱、应急照明配电箱。按建筑需要设置;             3.照明计量配电箱,一般可以与楼层或功能区配电箱合并设置;             4.户内照明配电箱。如住宅户内配电箱、饭店客房配电箱等。             5.建筑室外景观照明配电箱。泛光照明、景观照明等                                        仅供参考。
    • 配电箱 照明配电箱 动力配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电箱安装规范要求是什么
    • q747572634 回答:1、配电箱应安装在安全、干燥、易操作的场所。配电箱安装时,如无设计要求,则一般暗装为底边距地1.5米,照明配电板底边距地不小于1.8m.并列安装的配电箱、盘距地高度 要一致,同一场所安装的配电箱、盘允许偏差不大于5mm. . 2、安装配电盘所需要的木砖及铁件等均应预埋,明装配电箱应采用金属膨胀螺栓固定。 . 3、铁制配电箱均需涮一遍防锈漆,再涮灰油漆二道,预埋的各种铁件均应刷防锈漆,并做好明显可靠的接地。导线引出面板时面板线孔应光滑无毛刺,金属面板应装设绝缘保护套。 . 4、配电箱带有器具的铁制盘面和装有器具的门及电器的金属外壳应有明显的可靠的PE保护地线(PE线为编织软裸铜线),但PE保护地线不允许利用箱体或盒体串接。 . 5、配电箱上配线需排列整齐,并绑扎成束,活动部位均应固定;盘面引出和引进的导线应留适当余量,便于检修; . 6、导线削剥处不应损伤导线线芯后线芯过长,导线压接牢固可靠;多股导线涮锡后压接,应加装压线端子。如必须穿孔用顶丝压接时,多股线应涮锡后再压接,不得减少导线股数。 . 7、配电箱的盘面上安装的各种刀闸及自动开关等,当处于断路状态时,刀片可动部分均不应带电(特殊情况除外)。 . 8、垂直装设的刀闸及熔断器等电器上端接电源,下端接负荷。横装者左侧(面对盘面)接电源,右侧接负荷。 . 9、配电箱上的电源指示灯,其电源应接至总开关的外侧,并应装单独熔断器(电源侧)。盘面闸具位置与支路相对应,其下面应装设卡片框,标明路别及容量。
    • 低压灯 栏杆规范 低压配电箱 11个月前
  • 3 回答
    • 低压配电箱安装施工方案是什么?
    • ag123456 回答:1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。
    • 低压灯 低压配电箱 低压开关柜 10个月前