楼层配电箱的用途是什么?

郎剑 | 被浏览297次 11个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 荣耀vvv 2016-04-11 14:38

    配电箱是用来用于装临时抢修,救急等的一些急需的基础的物品的机箱,主体采用优质的铝合金型材,具有结构坚固、外形美观、散热性能好等特点。配电箱是按电气接线要求将开关设备、测量仪表、保护电器和辅助设备组装在封闭或半封闭金属柜中或屏幅上,构成低压配电箱。正常运行时可借助手动或自动开关接通或分断电路。故障或不正常运行时借助保护电器切断电路或报警。借测量仪表可显示运行中的各种参数,还可对某些电气参数进行调整,对偏离正常工作状态进行提示或发出信号。

    0 评论

  • prettygirl 2016-04-11 13:46

    分配电力的箱子就叫配电箱.
    用途:1、变压器低压380V(400V)出线进入低压配电柜,经过配电柜对电能进行了一次分配(分出多路),这是1级配电;
    2、前面的出线到各楼层配电箱(或柜),再次分出多路,这个配电箱就是对电能进行了第二次分配,属2级配电;
    3、二次分配后的电能可能还要经过区域配电箱的第三次电能分配,区域配电箱就是3级配电了。
    一般配电级数不宜过多,过多使系统可靠性降低,但也不宜太少,否则故障影响面太大,民用建筑常见的是采取3级配电,规模特别大的也有4级。
    保护,常说的是指漏电脱扣保护功能,一般是设置在配电系统的第2或3级出线端,分别用来保护第3级或终端用电器。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-11 13:32

    一般统称【配电箱】(落地的也可叫柜)

    按用途大致分为:
    1、动力(或照明)配电箱:作为区域动力或照明配电,容量大的叫配电动力箱,单纯照明用且进线容量在63A以下的叫照明配电箱;
    2、计量电表箱:顾名思义就是内装电表(一般是多路),作为单个回路、设备用电计量,兼有电能分配作用;
    3、控制箱:专用于少数设备或多个同类设备(如风机)集中控制而设,只完成设备的启停、运转控制,一般不作其它配电用。

    规范点的叫法是“箱”,但为区别落地式的较大动力或控制装置,有时称作“柜”。但照明配电箱、计量箱一般都是墙上安装的,只能叫箱,小型动力配电、控制装置也有墙上安装的。注意对于工业项目来说更多的还有仪表箱(作用不同于电表箱,用作自动控制),可以与电表箱作为同一大类。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 一级配电箱与二级配电箱的区别是什么
    • 哎哟喂哟 回答:  没有更大的本质的区别,一二级配电用箱可能小点了,估计得用柜。按配电规则,一半不超过三级配电,三级用箱一般比较合适,这个具体还得看负载大小多少。 价格与品牌和内部开关设计多少有关系,几千到几万都有,便宜和贵的比,质量还真是有很大差别的。
    • 配电箱 照明配电箱 动力配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • led显示屏配电箱与普通配电箱的区别是什么?
    • Andy421 回答:led显示屏配电箱主要控制六大部分:LED显示屏设备、LED显示屏控制系统、LED显示屏信息处理系统、LED显示屏配电系统、LED显示屏安全防护系统、LED显示屏结构框架工程。而普通配电箱是用来合理的分配电能,方便对电路的开合操作。有较高的安全防护等级,能直观的显示电路的导通状态。但是工作原理都是一样的!
    • 配电箱 照明配电箱 动力配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 配电箱作用和用途是什么?
    • 灯泡大怪兽 回答:照明配电箱广泛用于各种楼宇、广场、车站及工矿企业等场所,作为配电系统的终端电器设备。       1.功能区照明配电箱。如较大面积的餐厅、商务中心、会议中心、咖啡厅、大堂等;             2.公共照明配电箱、应急照明配电箱。按建筑需要设置;             3.照明计量配电箱,一般可以与楼层或功能区配电箱合并设置;             4.户内照明配电箱。如住宅户内配电箱、饭店客房配电箱等。             5.建筑室外景观照明配电箱。泛光照明、景观照明等                                        仅供参考。
    • 配电箱 照明配电箱 动力配电箱 1年以前
  • 3 回答
    • 低压配电箱安装施工方案是什么?
    • ag123456 回答:1)柜(盘)安装:应按施工图的布置,将配电柜按照顺序逐一就位在基础型钢上。单独柜(盘)进行柜面和侧面的垂直度的调整可用加垫铁的方法解决,但不可超过三片,并焊接牢固。成列柜(盘)各台就位后,应对柜的水平度及盘面偏差进行调整,应调整到符合施工规范的规定。 2)挂墙式的配电箱可采用膨胀螺栓固定在墙上,但空心砖或砌块墙上要预埋燕尾螺栓或采用对拉螺栓进行固定。 3)安装配电箱应预埋套箱,安装后面板应与墙面平。 4)柜(盘)调整结束后,应用螺栓将柜体与基础型钢进行紧固。 5)柜(盘)接地:每台柜(盘)单独与基础型钢连接,可采用铜线将柜内PE排与接地螺栓可靠联结,并必须加弹簧垫圈进行防松处理。每扇柜门应分别用铜编织线与PE排可靠联结。 6)柜(盘)顶与母线进行连接,注意应采用母线配套扳手按照要求进行紧固,接触面应涂中性凡士林。柜间母排连接时应注意母排是否距离其他器件或壳体太近,并注意相位正确。 7)控制回路检查:应检查线路是否因运输等因素而松脱,并逐一进行紧固,电器元件是否损坏。原则上柜(盘)控制线路在出厂时就进行了校验,不应对柜内线路私自进行调整,发现问题应与供应商联系。 8)控制线校线后,将每根芯线煨成圆圈,用镀锌螺丝、眼圈、弹簧垫连接在每个端子板上。端子板每侧一般一个端子压一根线,最多不能超过两根,并且两根线间加眼圈。多股线应涮锡,不准有断股。
    • 低压灯 低压配电箱 低压开关柜 1年以前
  • 3 回答
    • 防爆配电箱标准是什么?
    • 荣耀vvv 回答:国家标准 GB1207-1997   电压互感器 GB1208-1997   电流互感器 GB13539.1-2002   低压熔断器   第1部分:   基本要求 GB   13539.2-2002   低压熔断器   第2部分:   专职人员使用的熔断器的补充要求(主要用于工业的熔断器) GB   13539.3-1999   低压熔断器   第3部分:   非熟练人员使用的熔断器的补充要求(主要用于家用和类似用途的熔断器) GB13539.4-1992   低压熔断器   半导体器件保护用熔断器的补充要求 GB/T14048.1-2000   低压开关设备和控制设备   总则 GB/T14048.2-2001   低压开关设备和控制设备   低压断路器 GB/T   14048.3-2002   低压开关设备和控制设备   低压开关、隔离器、隔离开关及熔断器组合电器 GB/T   14048.4-2003   低压开关设备和控制设备   低压机电式接触器和电动机起动器 GB/T   14048.5-2001   低压开关设备和控制设备    第5-1部分   控制电路电器和开关元件机电式控制电路电器 GB/T   14048.6-1998   低压开关设备和控制设备   接触器和电动机起动器 第2部分:交流半导体电动机控制器和起动器 GB/T   14048.7-1998   低压开关设备和控制设备   辅助电器    第1部分:   铜导体的接线端子 GB/T   14048.8-1998   低压开关设备和控制设备   辅助电器    第2部分:   铜导体的保护导体接线端子排 GB/T   14048.9-1998   低压开关设备和控制设备   多功能电器(设备)    第2部分:   控制与保护开关电器(设备) GB/T   14048.10-1999   低压开关设备和控制设备    控制电路电器和开关元件   第2部分:   接近开关 GB/T   16935.1-1997   低压系统内设备的绝缘配合   第一部分:原则、要求和试验 GB   7251.1-2005   低压成套开关设备和控制设备   第一部分:   型式试验和部分型式试验成套设备 GB   7251.2-1997   低压成套开关设备和控制设备   第二部分:   对母线干线系统(母线槽)的特殊要求 GB/T   4026-1992   电器设备接线端子和特定导线线端的识别及应用字母数字系统通则 GB/T4942.2-1993   低压电器外壳防护等级 GB4208-1993   外壳防护等级(IP代码)
    • 防爆挠性管 防爆灯具 配电箱标准 12个月前