3条回答
prettygirl 2016-04-11 13:46
分配电力的箱子就叫配电箱.
用途:1、变压器低压380V(400V)出线进入低压配电柜,经过配电柜对电能进行了一次分配(分出多路),这是1级配电;
2、前面的出线到各楼层配电箱(或柜),再次分出多路,这个配电箱就是对电能进行了第二次分配,属2级配电;
3、二次分配后的电能可能还要经过区域配电箱的第三次电能分配,区域配电箱就是3级配电了。
一般配电级数不宜过多,过多使系统可靠性降低,但也不宜太少,否则故障影响面太大,民用建筑常见的是采取3级配电,规模特别大的也有4级。
保护,常说的是指漏电脱扣保护功能,一般是设置在配电系统的第2或3级出线端,分别用来保护第3级或终端用电器。
-丶- 2016-04-11 13:32
一般统称【配电箱】(落地的也可叫柜)
按用途大致分为:
1、动力(或照明)配电箱:作为区域动力或照明配电,容量大的叫配电动力箱,单纯照明用且进线容量在63A以下的叫照明配电箱;
2、计量电表箱:顾名思义就是内装电表(一般是多路),作为单个回路、设备用电计量,兼有电能分配作用;
3、控制箱:专用于少数设备或多个同类设备(如风机)集中控制而设,只完成设备的启停、运转控制,一般不作其它配电用。
规范点的叫法是“箱”,但为区别落地式的较大动力或控制装置,有时称作“柜”。但照明配电箱、计量箱一般都是墙上安装的,只能叫箱,小型动力配电、控制装置也有墙上安装的。注意对于工业项目来说更多的还有仪表箱(作用不同于电表箱,用作自动控制),可以与电表箱作为同一大类。
相关问题