防静电地板国家施工规范是什么?

席峰 | 被浏览 7年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoping123 2016-04-12 10:49

      1.1一般规定
      1.1.1防静电聚氯乙烯(PVC)地面施工内容包括基层处理、接地系统安装、胶水配制、防静电聚氯乙烯(PVC)贴面板(以下简称)贴面板的铺贴与清洗施工、测试及质量检验。
      ??
      1.1.2施工现场温度应10-35℃间;相对温度不得大于80%;通风应良好。室内其它各项工程施工应已基本结束。
      1.2材料、设备与工具
      1.2.1施工用材料应符合以下要求:
      1、贴面板:物理性能及外观尺寸应符合《防静电贴面板通用规范》SJ/T11236的要求,并具有永久防静电性能。其体积及表面电阻:导静电型贴面板的电阻值应低于
      1.0×106Ω,静电耗散型面板的电阻值就应在为1.0×106-1.0×109Ω。
      2、导电胶:应是非水溶性胶,电阻值应小于贴面板的电阻值,粘结强度应大于3×106N/M2
      3、塑料焊条:应采用色泽均匀、外径一致、柔性好的材料。
      ??4、导电地网用铜箔:厚度应不小于0.05mm,宽宜为20mm。
      1.2.2贴面板应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质。搬运时应轻装轻卸,严禁猛力撞击。严禁置于室外日晒雨淋。
      1.2.3常用施工设备(含工具)应包括开槽机、塑料焊枪、橡胶榔头、割刀、直尺、刷子、打蜡机等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺要求。

      1.3施工准备
      1.3.1熟悉设计施工图并勘察施工现场。
      1.3.2制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。
      1.3.3根据施工工艺要求备齐各种施工材料、设备、工具,并摆放整齐。
      1.3.4地面面积大于140m2时,在正式施工前应做示范性铺设。
      1.3.5施工场地应符合如下要求;引下线、接地体等内容。除本章规定外,其余应符合本规范规定。
      1.3.6确定接地端子位置:面积在100m2以内,接地端子应不少于1个;面积每增加100m2,应增设接地端子1-2个。
      1.3.7施工前应彻底清扫基层地面,地面不得留有浮渣、尘土等

      1.4施工

      1.4.1划定基准线,应视房间几何形状合理确定。
      1.4.2应按地网布置图铺设导电铜箔网格。铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。
      1.4.3配置导电胶:将炭黑和胶水应按1:100重量比配置,并搅拌均匀。
      1.4.4刷胶:应分别在地面、已铺贴的导电铜箔上面,涂覆应均匀、全面,涂覆后自然晾干。
      1.4.5铺贴贴面板:待涂有脱水的地面晾干至不粘手时,应产即开始铺贴.铺贴时应将贴面板的两直角边对准基准线,铺贴应迅速快捷.板与板之间应留有1-2mm缝隙,缝隙宽度应保持基本一致.用橡胶锤均匀敲打板面,边铺贴边检查,确保粘贴牢固.地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐,非标准贴面板由标准贴面板用割刀切割而成。
      1.4.6当铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。再继续铺贴面板。
      1.4.7整个房间铺贴完毕后,应沿贴面板接缝处用开槽机开焊接槽。槽线应平直、均匀,槽宽3±0.2mm为宜。
      1.4.8应用塑料焊枪在焊接槽处进行热塑焊接,使板与板连成一体。焊接多余物应用利刀割平,但不得划伤贴面板表面。
      1.4.9接地系统施工应包括涂导电胶层,导电铜箔地网、接地铜箔、接地端子、接 地引下线、接地体等内容。除本章规定外,其余应符合本规范规定。
      1.4.10铺贴作业完成后,将地面清洁干净,并应涂覆防静电蜡保护。

      0 评论

    • 奋斗_9500 2016-04-11 12:41

      一、一般规定
      1、防静电活动地板地面施工内容包括基层处理,安装支架、横梁、斜撑,安装接地系统,铺设地板等的施工、测试与质量检验。
      2、施工现场温度应在10---35摄氏度之间,相对湿度小于80%;通风应良好。
      二、材料、设备与工具
      1、施工材料应符合要求。在设计无特殊要求时,应符合以下规定:防静电活动地板板面应平整、坚实,板与面的粘接应牢固,应具有耐磨、防潮、阻燃等性能。支架、横梁、斜撑表面应平整、光洁,钢质件须经镀锌或其它防锈处理。防静电性能指标和机械性能、外观质量等应符合《防静电活动地板通风规范》SJ/T10796的要求。应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质,严禁置于室外日晒雨淋。
      2、施工应具有的设备和工具包括切割机、手提式电锯、吸盘器、1M钢直尺、水平尺、清洗打蜡机、测试电极和测试仪表等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺的要求。
      三、施工准备
      1、施工应做如下准备工作:熟悉设计施工图纸和勘察施工现场。制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。备齐各种施工材料、设备、器具,并检验合格。彻底清除施工场地、器具,并检验合格。彻底清除施工场地的尘土、小沙石等影响工程质量的残留物。大于140平方米的工程,应作样铺设。
      2、施工场地应符合下列要求:基层地面无论是水泥地面、水磨石地面或其它硬质地面,都应表面平整、凹凸不平等必须修补。对于新建工程项目,在土建施工时应一预设接地装置。工程面积100平方米以内的设1到2个接地端子。对于老厂房改造项目,应根据实际情况按相同要求确定接地端子位置与数量。应在室内装修工作已基本完工、安装与基层上的设备已固定在预定位置、放置在活动地板下的管线或导线已铺设就位后,方可进行防静电活动地板安装,不得上下交叉作业。
      四、施工步骤
      1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
      2、 拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
      3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
      4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
      5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
      6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
      7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
      8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;
      9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。
      五、测试于质量检测
      1、活动地板地面检测所用的仪器:数字兆欧表:测试电压100V,量程应大于1.0X103—1.0X1011欧姆;精度等级不得低于2.5级。电极:两只,铜质,表面应镀铬,圆柱型,与数字兆欧表配套使用,用于测试防静电地面的表面电阻与系统电阻。测量电极垫片:采用干燥导电海绵或导电橡胶,起体积电阻应不大于1.0X103欧姆。接地电阻测量仪用于测量接地极与大地间的接地电阻。其量程和精度等级必须满足测量要求。直尺:长度应为2M,用于检查地面平整度。防静电性能检测所用的器具均应在计量鉴定有效期内。
      2、测试环境温度应在15-30摄氏度间,对湿度应小于70%。
      3、测试电极一端置于地板表面。另一测试电极与接地端子连接
      4、质量评定方法应按(逐批检查计数抽样程序及抽样表)GB2828规定执行
      5、防静电活动地板板面电性能指标应符合以下规定:
      系统电阻:导静电型低于1.0X106欧姆,静电耗散型为1.0X106—1.0X1010欧姆(测量电极间距900—1000MM)系统接地电阻应满足设计要求。
      6、防静电活动地板板面覆盖层应柔软光滑,色泽均匀,不应气泡,不得有明显疵点;板面黏贴应牢固,应无开胶现象。

      0 评论

    • -丶- 2016-04-11 12:04

      一、基层地面为水泥地面或水磨石地面时:
              1.地面应清洁,应将地面上的油漆、粘合剂等残余物清理干净。
              2.地面应平整,用2   米直尺检查,间隙应小于2mm。若有凹凸不平或有裂痕的地方必须补平。
              3.地面应干燥,若为底层地面应先作防水处理。
              4.面层应坚硬不起砂,砂浆强度应不低于75   号。
        
        
      二、基层地面为地板(木地板、瓷砖、塑料等)时:
           1.应拆除原地板,并应彻底清楚地面上的残留粘合物。
           2.施工现场应配备人工照明装置。
           3.确定接地端子位置:面积在100m2   以内,接地端子应不小于1   个;面积每增加100m2,应增加
                 接地端子1~2      个。
           4.施工前应彻底清扫基层地面,地面上不得留有浮渣、尘土等脏物。
        
        
      三、施工工序
           1.划定基准线,应视房间几何形状合理确定。
           2.应按地网布置图铺设导线铜箔网格。铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。
                 铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。
           3.配置导电胶:将炭黑和胶水应按1:100   重量比配置,并搅拌均匀。
           4.刷胶:应分别在地面、已铺贴的导电铜箔上面、贴面板的反面同时涂一层导电胶。
                 涂覆应均匀、全面,涂覆后自然晾干。
           5.铺贴贴面板:待图有导电胶的贴面板晾干至不沾手时,应立即开始铺贴。铺贴时应将贴面板的两直角边
                 对准基准线,铺贴应迅速快捷。板与板之间应留有1~2mm   缝隙,缝隙宽度应保持一致。用橡胶锤均匀敲
                 打板面,边铺贴边检查,确保粘贴牢固。地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐,非标准贴面板由标准
                 贴面      板用割刀切割而成。
           6.当铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。
                 再继续铺贴面板。
           7.整个房间铺贴完毕后,应沿贴面板接缝处用开槽机开焊接槽。槽线应平直、均匀,槽宽4±02.mm   为宜。
           8.应用塑料焊枪在焊接槽处进行热塑焊接,使板与板连成一体。焊接多余物应用利刀割平,但不得划伤贴
                 面板表面。
           9.接地系统施工应包括涂导电胶层、导电铜箔地网、接地铜箔、接地端子、接地引下线、接地体等内容。
        10.铺贴作业完成后,将地面清洁干净,并应涂覆防静电蜡保护

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 厂房加固的施工方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:常见的厂房加固方法包括以下几种: 1、碳纤维加固:通过使用碳纤维布或板材粘贴在需要加固的构件上,利用其高强度和粘结剂的粘结力,对构件进行加固和补强。碳纤维加固具有高强度、高耐久性、轻质、施工简便等优点,适用于各种类型的厂房结构。 2、粘钢加固:通过使用高性能的环氧类粘接剂将钢板粘贴在混凝土构件的表面,以提高其承载能
      • 施工方法 厂房装修有哪些 加固施工 1个月前
    • 1 回答
      • 景观钢构焊接过程中需要注意什么?
      • 烈焰_5169 回答: 1、尺寸超出允许偏差   对焊缝长宽、宽度、厚度不足,中心线偏移,弯折等偏差,应严格控制焊接部位的相对位置尺寸,合格后方准焊接,焊接时精心操作。   2、焊缝裂纹   为防止裂纹产生,应选择适合的焊接工艺参数和施焊程序,避免用大电流,不要突然熄火,焊缝接头应搭10~15mm,焊接中木允许搬动、敲击焊件。   3、表面气孔   
      • 装修需要注意什么 橱柜需要注意什么 交房需要注意 1个月前
    • 1 回答
      • 建造大跨度的钢结构厂房时需要注意什么
      • 烈焰_5169 回答:在进行大跨度钢结构厂房设计和建造时,需要注意以下几个方面,以确保厂房的质量和安全。 1、结构设计是关键。根据厂房的用途和要求,合理确定结构形式、支撑方式和受力系统。同时,还需要考虑地震、风荷载等自然力的影响,确保厂房的稳定性和安全性。 2、基础设计至关重要。大跨度钢结构厂房需要有稳固的基础支撑。根据地质条件和厂
      • 装修时要注意什么 钢结构厂房造价 装修需要注意什么 2个月前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。