装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

防静电地板国家施工规范是什么?

席峰 | 被浏览381次 8个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • xiaoping123 2016-04-12 10:49

    1.1一般规定
    1.1.1防静电聚氯乙烯(PVC)地面施工内容包括基层处理、接地系统安装、胶水配制、防静电聚氯乙烯(PVC)贴面板(以下简称)贴面板的铺贴与清洗施工、测试及质量检验。
    ??
    1.1.2施工现场温度应10-35℃间;相对温度不得大于80%;通风应良好。室内其它各项工程施工应已基本结束。
    1.2材料、设备与工具
    1.2.1施工用材料应符合以下要求:
    1、贴面板:物理性能及外观尺寸应符合《防静电贴面板通用规范》SJ/T11236的要求,并具有永久防静电性能。其体积及表面电阻:导静电型贴面板的电阻值应低于
    1.0×106Ω,静电耗散型面板的电阻值就应在为1.0×106-1.0×109Ω。
    2、导电胶:应是非水溶性胶,电阻值应小于贴面板的电阻值,粘结强度应大于3×106N/M2
    3、塑料焊条:应采用色泽均匀、外径一致、柔性好的材料。
    ??4、导电地网用铜箔:厚度应不小于0.05mm,宽宜为20mm。
    1.2.2贴面板应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质。搬运时应轻装轻卸,严禁猛力撞击。严禁置于室外日晒雨淋。
    1.2.3常用施工设备(含工具)应包括开槽机、塑料焊枪、橡胶榔头、割刀、直尺、刷子、打蜡机等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺要求。

    1.3施工准备
    1.3.1熟悉设计施工图并勘察施工现场。
    1.3.2制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。
    1.3.3根据施工工艺要求备齐各种施工材料、设备、工具,并摆放整齐。
    1.3.4地面面积大于140m2时,在正式施工前应做示范性铺设。
    1.3.5施工场地应符合如下要求;引下线、接地体等内容。除本章规定外,其余应符合本规范规定。
    1.3.6确定接地端子位置:面积在100m2以内,接地端子应不少于1个;面积每增加100m2,应增设接地端子1-2个。
    1.3.7施工前应彻底清扫基层地面,地面不得留有浮渣、尘土等

    1.4施工

    1.4.1划定基准线,应视房间几何形状合理确定。
    1.4.2应按地网布置图铺设导电铜箔网格。铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。
    1.4.3配置导电胶:将炭黑和胶水应按1:100重量比配置,并搅拌均匀。
    1.4.4刷胶:应分别在地面、已铺贴的导电铜箔上面,涂覆应均匀、全面,涂覆后自然晾干。
    1.4.5铺贴贴面板:待涂有脱水的地面晾干至不粘手时,应产即开始铺贴.铺贴时应将贴面板的两直角边对准基准线,铺贴应迅速快捷.板与板之间应留有1-2mm缝隙,缝隙宽度应保持基本一致.用橡胶锤均匀敲打板面,边铺贴边检查,确保粘贴牢固.地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐,非标准贴面板由标准贴面板用割刀切割而成。
    1.4.6当铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。再继续铺贴面板。
    1.4.7整个房间铺贴完毕后,应沿贴面板接缝处用开槽机开焊接槽。槽线应平直、均匀,槽宽3±0.2mm为宜。
    1.4.8应用塑料焊枪在焊接槽处进行热塑焊接,使板与板连成一体。焊接多余物应用利刀割平,但不得划伤贴面板表面。
    1.4.9接地系统施工应包括涂导电胶层,导电铜箔地网、接地铜箔、接地端子、接 地引下线、接地体等内容。除本章规定外,其余应符合本规范规定。
    1.4.10铺贴作业完成后,将地面清洁干净,并应涂覆防静电蜡保护。

    0 评论

  • 奋斗_9500 2016-04-11 12:41

    一、一般规定
    1、防静电活动地板地面施工内容包括基层处理,安装支架、横梁、斜撑,安装接地系统,铺设地板等的施工、测试与质量检验。
    2、施工现场温度应在10---35摄氏度之间,相对湿度小于80%;通风应良好。
    二、材料、设备与工具
    1、施工材料应符合要求。在设计无特殊要求时,应符合以下规定:防静电活动地板板面应平整、坚实,板与面的粘接应牢固,应具有耐磨、防潮、阻燃等性能。支架、横梁、斜撑表面应平整、光洁,钢质件须经镀锌或其它防锈处理。防静电性能指标和机械性能、外观质量等应符合《防静电活动地板通风规范》SJ/T10796的要求。应储存在通风干燥的仓库中,远离酸、碱及其它腐蚀性物质,严禁置于室外日晒雨淋。
    2、施工应具有的设备和工具包括切割机、手提式电锯、吸盘器、1M钢直尺、水平尺、清洗打蜡机、测试电极和测试仪表等,其规格、性能和技术指标应符合施工工艺的要求。
    三、施工准备
    1、施工应做如下准备工作:熟悉设计施工图纸和勘察施工现场。制定施工方案,绘制防静电地面接地系统图、接地端子图和地网布置图。备齐各种施工材料、设备、器具,并检验合格。彻底清除施工场地、器具,并检验合格。彻底清除施工场地的尘土、小沙石等影响工程质量的残留物。大于140平方米的工程,应作样铺设。
    2、施工场地应符合下列要求:基层地面无论是水泥地面、水磨石地面或其它硬质地面,都应表面平整、凹凸不平等必须修补。对于新建工程项目,在土建施工时应一预设接地装置。工程面积100平方米以内的设1到2个接地端子。对于老厂房改造项目,应根据实际情况按相同要求确定接地端子位置与数量。应在室内装修工作已基本完工、安装与基层上的设备已固定在预定位置、放置在活动地板下的管线或导线已铺设就位后,方可进行防静电活动地板安装,不得上下交叉作业。
    四、施工步骤
    1、 认真检查地面平整度及墙面垂直度,如发现有重大缺陷或需要局部改造,应向甲方有关部门提出;
    2、 拉水平线,并将地板安装高度用墨线弹到墙面上,保证铺设后的地板在同一水平内,测量室内的长度、宽度及选择基准位置,并在地面弹出安装支座的网络格线,以保证铺设整齐、美观,同时尽量减少地板的切割;
    3、 将要安装的支座调整到同一需要的高度并将支座摆到地面网格线的十字交点处;
    4、 用安装螺钉将桁梁固定到支座上,并用水平尺、直角尺逐一校正桁梁,使之既在同一平面内,又相互垂直;
    5、 用吸板器在组装好的桁梁上放置活动地板;
    6、 若靠近墙面处剩余尺寸小于活动地板的长度,可以用切割地板的方法进行拼补;
    7、 在铺设地板时,用水泡水平仪逐块找平,活动地板的的高度靠可调支座调节,铺设过程中应轻拿轻放,防止划伤地板及损坏边条,同时应边铺设边打扫,避免将杂物、灰尘遗留在地板下面;
    8、 在机房设置较重设备时,可在设备基座的地板下加装支座,以防地板变形;
    9、 HPL装饰板需要切割或开口加工时,其开口凹角处应制φ6~φ8止裂孔,以防止加工后的地板装饰面开裂。
    五、测试于质量检测
    1、活动地板地面检测所用的仪器:数字兆欧表:测试电压100V,量程应大于1.0X103—1.0X1011欧姆;精度等级不得低于2.5级。电极:两只,铜质,表面应镀铬,圆柱型,与数字兆欧表配套使用,用于测试防静电地面的表面电阻与系统电阻。测量电极垫片:采用干燥导电海绵或导电橡胶,起体积电阻应不大于1.0X103欧姆。接地电阻测量仪用于测量接地极与大地间的接地电阻。其量程和精度等级必须满足测量要求。直尺:长度应为2M,用于检查地面平整度。防静电性能检测所用的器具均应在计量鉴定有效期内。
    2、测试环境温度应在15-30摄氏度间,对湿度应小于70%。
    3、测试电极一端置于地板表面。另一测试电极与接地端子连接
    4、质量评定方法应按(逐批检查计数抽样程序及抽样表)GB2828规定执行
    5、防静电活动地板板面电性能指标应符合以下规定:
    系统电阻:导静电型低于1.0X106欧姆,静电耗散型为1.0X106—1.0X1010欧姆(测量电极间距900—1000MM)系统接地电阻应满足设计要求。
    6、防静电活动地板板面覆盖层应柔软光滑,色泽均匀,不应气泡,不得有明显疵点;板面黏贴应牢固,应无开胶现象。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-11 12:04

    一、基层地面为水泥地面或水磨石地面时:
            1.地面应清洁,应将地面上的油漆、粘合剂等残余物清理干净。
            2.地面应平整,用2   米直尺检查,间隙应小于2mm。若有凹凸不平或有裂痕的地方必须补平。
            3.地面应干燥,若为底层地面应先作防水处理。
            4.面层应坚硬不起砂,砂浆强度应不低于75   号。
      
      
    二、基层地面为地板(木地板、瓷砖、塑料等)时:
         1.应拆除原地板,并应彻底清楚地面上的残留粘合物。
         2.施工现场应配备人工照明装置。
         3.确定接地端子位置:面积在100m2   以内,接地端子应不小于1   个;面积每增加100m2,应增加
               接地端子1~2      个。
         4.施工前应彻底清扫基层地面,地面上不得留有浮渣、尘土等脏物。
      
      
    三、施工工序
         1.划定基准线,应视房间几何形状合理确定。
         2.应按地网布置图铺设导线铜箔网格。铜箔的纵横交叉点,应处于贴面板的中心位置。
               铜箔条的铺设应平直,不得卷曲,也不得间断。与接地端子连接的铜箔条应留有足够长度。
         3.配置导电胶:将炭黑和胶水应按1:100   重量比配置,并搅拌均匀。
         4.刷胶:应分别在地面、已铺贴的导电铜箔上面、贴面板的反面同时涂一层导电胶。
               涂覆应均匀、全面,涂覆后自然晾干。
         5.铺贴贴面板:待图有导电胶的贴面板晾干至不沾手时,应立即开始铺贴。铺贴时应将贴面板的两直角边
               对准基准线,铺贴应迅速快捷。板与板之间应留有1~2mm   缝隙,缝隙宽度应保持一致。用橡胶锤均匀敲
               打板面,边铺贴边检查,确保粘贴牢固。地面边缘处应用非标准贴面板铺贴补齐,非标准贴面板由标准
               贴面      板用割刀切割而成。
         6.当铺贴到接地端子处时,应先将连接接地端子的铜箔条引出,用锡焊或压接的方法与接地端子牢固连结。
               再继续铺贴面板。
         7.整个房间铺贴完毕后,应沿贴面板接缝处用开槽机开焊接槽。槽线应平直、均匀,槽宽4±02.mm   为宜。
         8.应用塑料焊枪在焊接槽处进行热塑焊接,使板与板连成一体。焊接多余物应用利刀割平,但不得划伤贴
               面板表面。
         9.接地系统施工应包括涂导电胶层、导电铜箔地网、接地铜箔、接地端子、接地引下线、接地体等内容。
      10.铺贴作业完成后,将地面清洁干净,并应涂覆防静电蜡保护

    0 评论

相关问题

  • 5 回答
    • 防静电pvc地板施工流程是什么
    • 哎哟喂哟 回答:  防静电PVC地板的施工流程,与PVC地板的施工流程不是很一样,现在我给大家具体说一下防静电PVC地板的施工方案。   防静电PVC地板的施工要求: 1、防静电PVC地板,是以聚氯乙烯树脂为主体,配导电材料等助剂,经塑炼、模压、加工而成,主要用于要求防静电、导静电的地面施工。 2、施工前对地面的要求:要求地面要平整、干燥,无明显凸起或者凹进。3、施工适用地面:可以是水磨石地面、瓷砖地面或者水泥地面等。   防静电PVC地板的施工流程: 1、先将地面清理干净,将表面的浮灰清除干净。 2、用量具寻找出房间的中心位置,,画出十字中心线,十字线垂直等分。3、铺设地导电网,引出地线:铺设铜箔网络,在铜箔上涂上少许导电胶,从中心位置开始逐一铺设相邻地面。 4、地导电网铺设完毕后,在地面上均匀涂上一层粘结剂,等它自然干。5、待地面上的粘结剂干燥适中,触感不是粘的情况下,开始铺设地板。铺设地板的时候,用橡皮榔头敲打,可以保证地板间的粘结牢固。
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 1年以前
  • 3 回答
    • 国家水电安装规范标准是什么?
    • 请叫我雷锋 回答:家装水电安装国家标准: 1、电气产品是否是符合有关标准的合格产品。     2、电气线采用阻燃型暗管铺设,导线在管内不应有结头和扭结。     3、禁止将导线直接埋入抹灰层内。             4、“火线进开关,零线进灯头”,插座接线应符合“左零右火接地在上”的规定。     5、空调及大功率电器应单独设管,电线宜用4平方毫米线。          6、电源线、电视线、电话线不得装入同一个管道内。          7、开关、插座安装牢固,位置正确,盖板端正,紧贴墙面,四周无缝隙。电气工程安装之后,应进行电气通电,灯具试亮,开关控制等。工程竣工后,应向客户提供配线施工图,标明导线规格及走向。          8、电管拐弯处禁止用弯头,必须用弹簧穿进管子内弯,正常情况下弯头数量不超过3个。
    • 装修费用标准 照明标准 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 电线电缆国家规范标准是什么?
    • Standby凡 回答:首先,有"CCC"认证标识。电线电缆产品由于与广大消费者的生活有着密切的关系,它的质量优劣、安全与否直接影响广大消费者的人身和财产安全。因此,电线电缆产品是国家强制安全认证产品,所有生产企业必须取得中国电工产品认证委员会认证的"CCC"认证,获得"CCC"认证标志,在合格证或产品上有"CCC"认证标志。 其次,包装精美。电线电缆产品的包装与其它产品一样,凡是生产产品符合国家标准要求的大中型正规企业,生产的电线电缆很注重产品包装。 其三,产品外观光滑圆整,色泽均匀。产品符合国家标准要求的电线电缆企业,为了提高产品质量,保证产品符合国家标准要求,在原材料选购、生产设备、生产工艺等方面严格把关。所以,生产的电线电缆产品外观符合标准要求:光滑圆整,色泽均匀。而假冒劣质产品的外观粗糙无光泽。而对于橡皮绝缘软电缆,要求外观圆整,护套、绝缘、导体紧密不易剥离。而假冒劣质产品外观粗糙、椭圆度大,护套绝缘强度低,用手就可以撕掉。 其四,导体有光泽,直流电阻、导体结构尺寸等符合国家标准要求。符合国家标准要求的电线电缆的产品,不论是铝材料导体,还是铜材料导体都比较光亮、无油污,因而导体的直流电阻完全符合国家标准,具有良好的导电性能,安全性高。 其五,长度准确。长度是区别符合国家标准要求和假冒劣质产品主要直观的方法。符合国家标准要求的电线电缆产品的长度符合国家标准100±0.5m(即以100米为标准,允许误差0.5米),保护广大消费者的利益。 其六,合格证标识清楚。符合国家标准要求的电线电缆产品合格证印刷清晰?quot;CCC"认证标识、商标、型号规格、额定电压、长度、检验、制造日期、认证编号、执行标准、厂名、厂址、电话等标识得清清楚楚,且与产品相符合,还有的企业在合格证上标有"敬告用户"等内容,以便广大消费者正确选购和安装。
    • 电线电缆 装修费用标准 栏杆规范 1年以前
  • 3 回答
    • 钢质防火门国家规范标准是什么
    • 天上的木兰星 回答: 1、钢质防火门门框宜采用1.2~1.5mm厚钢板,门扇面板宜采用0.8~1.2mm厚钢板。加固件宜采用1.2~1.5mm厚钢板。加固件如设有螺孔,钢板厚度应不小于3.0mm,门扇、门框内应用不燃性资料填实。门锁、合页、插销等五金配件的熔融温度不低于950℃。   2、目前,国家标准上不对防火门的尺寸做规定,只对防火门的耐火性能有要求。一般情况下,防火门图纸上标FM0615、FM0618、FM1018、FM1218、FM0921、FM1021、FM1221、FM1521、FM1821、FM2121,最大的有FM2421等,只要是高不超过2100mm,那么,这些规格尺寸都是属于标准的。
    • 钢质进户门 钢质防火门 标准门 1年以前
  • 3 回答
    • 防静电地板施工规范有哪些
    • 一追再追 回答:防静电地板施工规范:一、移动式安装: 地板与地板之间用厂家配套的专用连接带粘接成一体,地板与地板面不粘接,可以随意将PVC地板卷起或移开,方便移动。 二、固定式安装: 1.半固定式:专用双面胶带,地板与地板之间用厂家配套的专用双面胶带带粘接成一体
    • 防静电地板 pvc防静电地板 无边防静电地板 12个月前