彩钢板屋面防水做法有谁清楚?

宁如冬 | 被浏览553次 1年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • 奋斗_9500 2016-04-10 21:15

    彩钢板屋面防渗漏水基层预处理:
    1.施工前仔细检查金属屋面,确保金属屋面牢固、干净、无锈蚀、无冰冻物
    2.更换已生锈固件,在适当的位置增加固件。用除锈砂纸将生锈区域打磨干净,直至呈现金属本色,然后涂一层基层涂料。清除冰冻物,灰尘及其它脏物。
    3.彩钢板屋面渗漏水施工工艺金属屋面搭接处先涂一层基层涂料,在其仍为湿润时,把15~20厘米宽的缝织聚酯布嵌入其中,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,以至全干。
    4.金属屋面的突出物(如烟囱、出气孔、风机口等):裁剪尺寸、形状合适的缝织聚酯布,并按技术要求裁剪好,在突出物周围涂一层基层涂料,把裁剪好的缝织聚酯布铺于其上,再从上面用基层涂料充分浸润缝织聚酯布,确保不起泡、不起皱。金属屋面固件:用10㎝×10㎝的缝织聚酯布,按上述同样的方法处理。在更大防水范围涂一层涂料, 在其仍为湿润时铺上缝织聚酯布, 再从上面用防水浆料充分浸润缝织聚酯布, 以至全干。 至少12小时后, 最后再涂一层防水浆料。
    5.在做好防水处理的区域涂一或二层表层防水涂料,可调配成各种色彩。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-10 20:19

    1、彩钢板屋面防水 施工面需保持清洁,无浮灰,杂质,干燥,平整。高低不平极其粗糙的屋面或裂缝、板缝之间应先用水泥砂浆掺和本品进行填补找平,然后进行防水施工。施工时可根据工程特点和要求,分为二布五胶,一布三胶或三层胶。   
    施工程序:(二布五胶为例):边刷底胶边贴布(无纺布或玻纤布均可)→(实干)刷胶→实干(边刷底胶边贴布)   →(实干)刷胶→(实干)刷胶。防水专用基布的粘贴要平整、密实、搭接处5cm以上,上下层接缝要错开,无折皱起泡,刷胶时要做到“薄、匀、透”以既以刷开又不流淌。   防水参考用量:0.8~1.2kg/m2   2、彩钢板墙面防水、防吐碱   水泥砂浆或嵌缝腻子修补裂缝,洞眼,再用本品涂刷墙面二至三次即可。
    3、卫生间防水   用本品调和水泥涂于基层上两至三遍,或用一布三胶法进行施工。如卫生间贴好瓷砖应先把砖缝用切割机切成3-5mm深的缝沟,然后用本品调和水泥涂刮二至三次补平即可。

    0 评论

  • ag123456 2016-04-10 19:48

    1、将屋面清扫干净、不得有灰尘、积水等杂物2、沿落水方向铺设sbs,两张sbs之间搭接不小于10cm,3、烘烤粘贴sbs时注意加热均匀,不得烧穿材料,也不得漏烤。4、第二层sbs与第一层错分粘贴。5、在做屋面sbs防水时应先做雨水口,拐角处的附加层。

    0 评论

相关问题

  • 3 回答
    • 彩钢板屋面防水要用什么材料?
    • 蒙娜丽莎的小胖手 回答:现在防水领域防水效果好的就是丙烯酸防水涂料是以纯丙烯酸聚合物乳液为基料,加入其他添加剂而制得的单组份水乳型防水涂料。可以看看果尔佳防水涂料。丙烯酸防水涂料是采用国外先进的技术和原料,以纯丙烯酸聚合物乳液为基料,加入其他添加剂而制得的单组份水乳型防水涂料。其粘接力强,尤其是密封性、耐高低温、耐疲劳性和追随性能佳;抗拉强度和延伸率好,对于界面变形和开裂适应性强;防紫外线,延长基材使用年限;耐老化、耐候性和耐腐蚀性能佳;具有极强的抗酸碱能力,防水、防霉、防藻等;弹性大,适用于-50℃~+88℃的广泛区域使用,低温下任有极好的弹性;人为踩踏和带有破坏性的踩踏除外;多种颜色,完好的匹配金属板原色;水性、低气味,对人体健康和周边环境无危害,绿色环保符合V.O.C气味散发规定,可连续施工;施工简单,不需要打底油,一年四季均可施工;使用期长达25年,10年的质量保证,定期维修一次,则又可以延长10年质量保证。
    • 屋面防水施工方案 屋面防水施工工艺 屋面防水怎么做 1年以前
  • 3 回答
    • 屋面防水做法规范有哪些
    • L_4227_8482 回答:一、屋面防水施工方案 1.施工前准备工作 1.1.施工管理准备 如能中标,我们将立即抓紧时间,组建项目经理部,并组织指挥项目部做好如下施工管理准备工作: 1.1.1.迅速按施工组织机构的要求,组织主要领导和技术人员到位,进行合同交底和技术交底。所有参加人员均须明确岗位职责,分工到人,并在建设单位的组织下做好与土建施工单位衔接与协调工作,以确保工程的顺利进行; 1.1.2.要求在投标书的基础上进一步做好施工组织设计工作,报建设单位及现场监理审批; 1.1.3.在业主、现场监理、土建施工单位及相关单位参加的情况下,对基层进行检查验收; 1.1.4.熟悉施工图纸,确定项目质量计划、施工方案、作业指导计划及进度计划安排,并根据现场实际情况确定人员及材料供应计划,并做好临建和生产用房的安排工作; 1.1.5.按计划组织施工必要工具的到位,对现场施工用设备按规定进行必要的调试和检查,确保施工用设备能正常运行。根据本工程工期紧的特点,所有工具、设备必须备足、备全、备齐; 1.1.6.落实材料供应计划,在现场监理工程师参加的情况下,切实做好材料进场的检验工作,必要时抽样送检; 1.2.材料准备 按照招标文件要求用河南金拇指、东方雨虹防水材料。 1.3.施工用具 根据施工现场的实际情况要求,辅助材料均应采用符合国家行业标准的材料,如密封膏、冷底子油等。并应配备空气压缩机、喷涂压力罐、液化气喷枪、高压吹风机、抹子、刮板、安全带、小平铲、搅拌器、毛刷、专用火焰枪、壁纸刀、绳子、滚子等必备用具,以方便现场的施工。 2.施工方法 2.1.施工方法 2.1.1.基层检查验收 基层要求表面干燥,其含水率按规定不应超过8%,或通过覆盖粘结试验。要求表面应平整,保证基层坚硬、不出现起砂、裂缝、松动、起鼓、不平等现象。表面平整检查应采用2m长直尺检查,直尺与基层的间隙不应超过5mm,只允许平缓变化,每米长度内不得多于一处,表面无积水,排水坡度应符合设计要求。 防水基层若有缺陷或积水等现象,必须进行处理,合格后方可进行防水层的施工。 2.1.2.冷底子油施工 先将验收合格的基层进行清理,并在基层上涂喷处理剂,要求处理剂涂喷要均匀,待基层处理干燥后,再进行防水卷材的铺设施工。 2.1.3.防水卷材的铺设 防水卷材的铺设应按规范要求平行或垂直于屋脊方向铺设。我们计划将防水卷材按粮库的现场实际情况,按顺水方向由低向高平行于屋脊方向或出之于屋脊方向进行铺设。 ⑴施工前应将验收合格的基层清理干净,并将棱角处尘土吹净。 ⑵涂刷基层处理剂要均匀一致; ⑶基层处理剂干燥后,应按设计要求对屋面防水工程需做附加层的部位进行处理。 ⑷确定卷材铺贴顺序和铺贴方向,并在基层弹线,然后铺贴卷材。 ⑸用火焰喷枪或喷灯烘烤卷材的底面和基层的夹角,喷灯距交界处300mm左右,使卷材表面的沥青层液化,边烘烤边向前滚卷材,随后用压辊滚压,使其与基层或与卷材粘结牢固。注意烘烤温度和时间以使沥青层呈融溶状态为度。 ⑹卷材搭接按以下方法进行: a长边搭接:卷材纵向搭接宽度,单层防水≥80mm,必须仔细操作,先熔去待搭接部位卷材上的防粘层和粒料保护层,同时应熔化接缝两面的粘结胶,然后进行粘合排气,用手持辊压实,并应有明显沥青条; b短边搭接:卷材两端必须全部粘结,搭接宽度,单层宽度应≥100mm,并在基层卷材定位弹线、试铺,按卷材规格、铺设要求、屋面排水坡度、细部尺寸,确定卷材的铺设方案。 c同一层相邻两幅卷材铺贴:横向搭接边应错开1500mm以上,且上、下两层卷材禁止相互垂直粘贴。 第二道防水施工工艺流程同第一道设防,但应注意上下两层卷材长边接缝应错开不小于三分之一幅宽,短边搭接缝错开不小于1.5m。 d带板岩片卷材短边搭接:需要去掉搭接部位的岩片层,在卷材上定出位置用喷灯加热相关部位后用抹子刮掉板岩部分。 ⑺卷材铺贴完毕后,必须对搭接部位、端部及卷材收头部位进行密封处理,应嵌涂密封材料、封口胶或冷贴结剂,然后抹平,使其形成明显沥青条。 2.1.4.成品保护措施 ⑴第一道卷材铺贴经检验合格后,应对防水层采取保护措施。尽量减少交叉施工,以避免防水层被破坏。 ⑵第二道卷材铺贴经检验合格后,进行后继工序施工时应尽量避免破坏已完工的防水层。若不慎将防水层破坏,破坏方应及时通知我方以便进行维修。若后继工序将对防水层造成较大影响时,请施工方在施工前与我方现场管理人员联系,以便共同商讨防水层的保护措施。 2.2.细部构造处理 防水卷材铺设的另一个关键工序是细部的构造处理。如细部的构造处理不能达到设计要求,将对防水工程的质量造成重大的影响。其细部处理包括雨水口的处理、天沟的处理、排气出口细部处理、与山墙连接处的处理等 。 3.质量标准及质量保证措施 3.1.质量标准: 本工程质量标准必须保证各项指标均达到国家有关规范、标准及设计图纸要求,其最终验收标准达到优良标准。 3.2.质量保证措施 3.2.1.基层应符合设计要求,经业主、现场监理及现场有关单位验收合格后,方可进行下一道工序的施工; 3.2.2.应严格要求全体施工人员要牢固树立“质量第一”的思想意识,严格按照施工规程及施工图纸进行施工; 3.2.3.施工负责人要积极配合土建施工单位及技术检查负责人的工作,及时做好防水层的自检手续。施工中如有不同意见,应及时与建设单位及现场监理取得联系,在其协调下得到妥善的解决; 3.2.4.做完附加层后,要及时邀请建设单位、监理及土建施工单位进行检查和验收。并应签字认可,验收合格后方可进行大面积铺设。蓄水试验后,邀请有关人员共同检查试验结果,并在验收单上签字认可; 3.2.5.土建施工单位在进行下一道工序施工时,应注意防水层的保护,如有损坏,应及时通知防水施工单位,以便补救。 4.安全、文明施工 施工中必须做好如下安全防护措施: 4.1.施工人员必须配戴安全帽,危险地带必须配备安全带; 4.2.严禁施工人员酒后施工; 4.3.在施工人员进场前做好安全教育,并在施工中确定安全员,落实安全检查措施; 4.4.严格施工用电安全保护工作,并在施工时应配备好灭火器材; 4.5.大风或大雨天气,为保证施工安全和施工质量,应停止施工。