电缆安装规范要求有哪些?

熊顺慈 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • 奋斗_9500 2016-04-10 14:24

      (1) 电缆桥架应尽可能在建筑物、构筑物(如墙柱梁、楼板等)上安装。 (2) 电缆桥架的总平面布置应做到距离最短又满足施工安装、电缆敷 设的要求。 (3) 梯架或有孔托盘水平敷设时距地高度不低于2.5m;线槽、无孔托 盘距地高度不低于2.2m。但敷设在电气专用房间(如配电室、电气竖井、技术层)内除外。 (4) 桥架垂直敷设时,在距地1.8m以下部分应加金属盖保护,但敷设在 电气专用房间内时可除外。 (5) 电缆桥架多层敷设时其层间距离一般为: ① 桥架上部距顶板或其他障碍物不应小于0.3m; ② 电力电缆桥架间不应小于0.3m; ③ 控制电缆桥架间不应小于0.2m; ④ 弱电电缆桥架与电力电缆桥架间不应小于0.5m,如有屏蔽盖板可 减至0.3m。(6) 下列不同电压不同用途的电缆除因条件限制只能安装在同一层桥 架上并采用隔板隔开外,均不应敷设在同一层桥架上: ① 1kⅤ以上和1kⅤ以下的电缆; ② 强电、弱电、控制电缆; ③ 应急照明和其他照明电缆; ④ 向一级负荷供电的双路电源电缆。 (7) 几组电缆在同一高度敷设时,各相邻电缆桥架间应考虑维护、检修 的需要,一般不宜小于0.6m。 (8) 电缆桥架水平敷设时,支撑跨距一般为1.5~3m,垂直敷设时,固定 点间距不大于2m。桥架弯曲半径小于300mm时,应在距弯曲段与直线段接合处300~600mm的直线段侧设一个支撑,当弯曲半径大于300mm时,还应在弯曲段中部增设一个支吊架。在进出箱、柜和变形缝及丁字接头的三端500mm内设支撑。 (9) 电缆桥架可采用胀管螺栓或在预埋铁件上焊接的方法固定。 (10)电缆桥架在穿过墙及楼板时,应采取防火隔离措施。 (11)直线段钢制电缆桥架超过30m,铝合金或玻璃钢制电缆桥架超过 15m时,应有伸缩节,其连接宜采用伸缩连接板。电缆桥架跨越建筑物伸缩缝处,应设置伸缩缝或伸缩板。 (12)电缆桥架不宜敷设在腐蚀性气体管道和热力管道的上方及腐蚀性 液体管道下方,否则应采取防腐隔热措施。 (13)电缆可敷设在线槽内,但在梯架或托盘(指未完全封闭)内,不应直 接敷设导线。 (14)室内电缆托盘、梯架不应采用具有黄麻或其他易燃材料外护层的 电缆,否则在室内及电缆沟、隧道、竖井内侧有麻护层的电缆,应剥除麻护层,并对铠装加以防腐处理。

      1 评论

    • -丶- 2016-04-10 13:33

      电缆安装规范:
      交联聚乙烯绝缘电缆   
      一、生产标准:
      本产品按GB1206、3-91、IEC60502-1997标准制造。
      二、使用范围:
      本产品使用于固定敷设在额定电压35kV及以下的电力传输和电力分配线路上。
      三、使用特性:
      1、工作温度:电缆导体最高额定工作温度为90℃。
      2、过载温度:电缆短时过载最高温度不得超过130℃。
      3、短路温度:电缆短路时,最高温度不得超过250℃。(最长持续时间不超过5秒)。
      4、敷设温度:电缆敷设温度不低于0℃。低于0℃敷设时须预先加热。
      5、弯曲半径:单芯电缆允许弯曲半径:20(电缆的实际外径 电缆导体的实际外径)±5%。
      多芯电缆允许弯曲半径:15(电缆的实际外径 电缆导体的实际外径)±5%。
      铜铝杆、铝绞线、钢芯铝绞线(稀土)   一、生产标准:
      本产品按GB3952.2-89、GB3954-83、GB1179-83标准进行生产
      二、使用范围:
      本产品适用于架空电力输配电线路。
      三、使用特性:
      1.架空导线长期允许工作温度为 70℃。
      2.在大跨越的稀有气象条件下和重冰区较少出现覆冰的情况下,导线在弧垂最低点的最大应力,均不超过瞬时的破坏应力的60%。
      3.放线滑车的槽底直径应大于导线外径的10倍,滑轮的材料应与导线材料相适应,以免损伤导线。
      4.连接导线时,连接管附近的股线不应鼓包,否则,运行中导线的股线受力不均,接头压好后,连接管口应涂防潮油漆,预防腐蚀。
      5.在安装时,同一档距内所有导线的弧垂应力应相同,在对地及跨越建筑物保护的限距允许范围内,可使导线应力高于正常张力的10-15%。
      架空绝缘电缆   一、生产标准:
      本产品按GB12527-90,GB14049-93标准进行生产
      二、使用范围:
      本产品适用于高层建筑群,旅游开发区及树木丛多地区的1kV,10kV,35kV架空输配电线及城市内的输配电路。
      三、使用特性:
      1.电缆额定电压分为三种:
      A、0.6/1kV;
      B、10(12)kV;
      C、35(42)kV;
      2.电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃,聚乙烯绝缘为70℃。
      3.短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃,聚乙烯绝缘为130℃,交联聚乙烯绝缘         为250℃。
      4.电缆的敷设温度应不低于-20℃。
      预制分支电缆   一、生产标准:
      Q/ZWD         007-2001         《预制分支电缆》
      二、引用标准:
      JISC         2810         电线连接通则(日本工业标准)
      JCS         376         附带分支线电缆(日本电线工业会标准)
      IEC         60502         额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件
      GB         12706         额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电缆
      三、使用范围:
      本产品适用于住宅楼、办公大楼、宾馆、医院、商场等高层建筑配电等系统,也适用于公路、桥梁及隧道的照明系统。
      四、使用特性:
      1、绝缘电阻≥200MΩ;
      2、绝缘耐电压3500V/5min不击穿;
      3、分支部接头具有良好的气密性与防水性,通过浸水试验绝缘电阻与工频耐压分别符合第1、第2条的要求;
      4、分支接头的接触电阻小,接触电阻与等长的分支线的基准之比准≤1.2;
      5、阻燃预制分支电缆符合GB12666.5成束电线电缆燃烧试验方法;
      6、耐火预制分支电缆符合GB12666.6电线电缆耐火特性试验方法;
      7、低烟低卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为40%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体总量最大100mg/g
      8、低烟无卤预制分支电缆:燃烧烟密度试验最小透光率为60%,电缆燃烧时释出气体的试验护套的卤酸气体释出量最大为2.0mg/g,护套的PH值最小为4.3,护套的电导率最大为10us/mm。
      9、电缆的长期允许工作温度:聚氯乙烯绝缘为70℃;交联聚乙烯绝缘为90℃。
      10、电缆短路时(最长持续时间不超过5秒),电缆的最高温度:聚氯乙烯绝缘为160℃;交联聚乙烯绝缘为250℃。
      11.电缆的敷设温度应不低于0℃。
      地铁(轻轨)用电缆   一、生产标准
      Q/ZWD         J08.01-1998         铜芯、铝塑料绝缘阻燃电缆。
      二、引用标准
      GB9330         塑料绝缘控制电缆
      GB12706         额定电压35kV及以下铜芯、铝芯塑料绝缘电力电流
      IEC60332-3         垂直安放的成束电线或电缆
      IEC60502         额定电压1-30kV挤包绝缘电力电缆及附件
      IEC60754-1         取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法         第一部份:卤酸气体释放量的测量
      IEC60754-2         取自电缆的材料燃烧时析出气体的试验方法         第二部份:用测量PH值和导电率来测气体的酸度
      IEC61034         电(光)缆在特定条件下燃烧的烟密度的测定
      NES713(第三版)小样材料燃烧产物毒性指数的测定
      三、使用范围
      本产品适用于地铁(轻轨)、高层建筑等场合输配电能。
      四、使用特性
      产品具有低烟低(无)卤阻燃特性,还可具有防紫外线、防鼠、防水,低毒,耐候型等性能。根据需求也可具有防白蚁性能,且对人体、环境无害。根据不同的阻燃要求分为A、B、C级。

      0 评论

    • 14c17a 2016-04-10 12:41

      您好,据我了解:
      1.工程所需的电器电料的规格型号应符合国家标准,向施工方索要电路布置预案.
      2.所用线管暗合必须是阻燃产品,且用锁母与线合固定,所用线管不得有裂纹折扁现象,如是金属管管口线合要光滑无刺.
      3.电源配线时要考虑到导线截面满足最大输出功率.象厨房,空调等大功率用电器用4平方毫米线,且有单独的回路,其它的电器用2.5平方毫米线且据使用功能分若干个回路.
      4.弱电布线,网络线最好用超五类线,电话线也可用网络线,视频线最好用当地有线电视部门提供的.
      5.强弱电线不得不得穿在同一根管内,电源线及插座与电视插座水平距离不少于50cm.
      6.吊顶内不得有明露电线,线管内不允许有接头.
      7.插座应有双色接地线,防止与零线混淆.安装时应按照:左零右火,接地在上的原则.
      8.厨房卫生湿度大,开关插座应带有防水合.
      9.强电线布好后用摇表测试一下,线间电阻不得小于500欧.
      10.电器安完后做24小时满荷载测试,无问题即可大功告成了.最后别忘了问施工队索要线路布置图.
      希望我的回答能帮助你。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 5天以前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 6天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 6天以前
    • 1 回答
      • 厂房加固改造需要做哪些事情
      • 烈焰_5169 回答:针对旧厂房来讲很多时候是因为原先的结构不能满足需要而开展厂房结构加固的,那么厂房加固改造要做什么工作? 1、厂房加固改造前评定检验 厂房检测服务一般需要进行现场核查结构布局和载荷状况,原材料性能试验,缝隙损害检验,地基沉降变形测量,经结构检算与分析,对结构的安全性进行评价,并给出必须的加固提议解决。根据厂房安全性检测
      • 厨房需要做防水 阳台需要做防水 厂房改造 6天以前

    手机设计本

    随时提问题,随意赏美图

    设计本官方微信

    扫描二维码,即刻与本本亲密互 动,还有更多美图等你来看!

    关注我们

    免责声明:本网站部分内容由用户自行上传,如权利人发现存在误传其作品情形,请及时与本站联系。