  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-04-09 22:10

    民用建筑电气设计规范适用于工业厂房。
      《民用建筑电气设计规范》,瞿义勇主编,机械工业出版社出版的书籍,全书编写以图表为主,辅以文字说明,极具指导性和参考价值。《民用建筑电气设计规范(强电部分)应用图解》可供建筑电气设计、施工人员和电气工程师使用,同时可供电气监理人员参考,也可作为大专院校相关专业师生学习资料。
      工业厂房,指直接用于生产或为生产配套的各种房屋,包括主要车间、辅助用房及附属设施用房。凡工业、交通运输、商业、建筑业以及科研、学校等单位中的厂房都应包括在内。
      民用建筑是由若干个大小不等的室内空间组合而成的;而其空间的形成,则又需要各种各样实体来组合,而这些实体称为建筑构配件。一般民用建筑由基础、墙或柱、楼底层、楼梯、屋顶、门窗等构配件组成。

    0 评论

  • 14c17a 2016-04-09 20:51

    您好,据我了解:
    对于室内照明设计必须有以下基本要求:
    1、符合国家颁布的照度标准,保证各室内空间有合适的照度。比如:起居室(客厅),在这里要接待客人,又要家人聚会,要兼顾工作、学习的需要,照度应稍高;餐厅要防止吃食时发生意外,照度也要偏高;而卧室照度应较低,才便于主人休息。
    2、要设法利用照明方式、灯具及光色的种类,营造环境气氛和改善空间观感。比如:可以利用各种投射灯产生强烈、集中的亮度对比,会使室内空间变得生动、活跃;利用反光灯槽为主的漫射光,柔和的光色,使室内形成宁静、放松、亲切的和谐气氛;采用古典型灯具使环境增加华丽、高雅的气氛;采用简洁的灯具可以创造朴素、平和的气氛;在寒冷地区使用低色温的暖色调光源,在炎热地区使用高色温冷色调光源,都能使室内光色调和,充满温馨。照明还可以使人们对空间产生不同的感觉。一般地说,照度高、亮度大的房间感觉要大一些,照度低、比较暗的房间感觉要小一点。当采用漫射光作为空间的整体照明时,空间会有所扩大,人的心里会有愉悦的感觉。
    3、要避免眼睛直接接触强烈光线产生刺眼等不舒服的感觉,又要避免灯光造成阴影。光影虽然能制造美感,但处理不当亦会造成奇异光线,形成错觉,以致发生意外。
    4、确保经济性和安全性。节能与减排是人类保护地球,走可持续发展道路的重要措施。进行室内照明设计必须考虑节能与减排的要求,应选用光效高、耗电少、寿命长的照明灯具。由于白炽灯耗电大、寿命短,今后在住宅光照中,应该避免使用。
    5、照明设计及施工中,照明灯具和线路布置都必须绝对安全,特别是老人用房、儿童用房,插座和开关应安装在不易触及的地方。厨房的灯具要注意防护,卫浴室要防潮。
    希望我的回答能帮助你。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-09 20:45

    为了保证供电可靠性,现代高层建筑至少应有两个独立电源,具体数量应视负荷大小及当地电网条件而定。两路独立电源运行方式,原则上是两路同时供电,互为备用。另外,还须装设应急备用柴油发电机组,要求在15秒钟内自动恢复供电,保证事故照明、电脑设备、消防设备、电梯等设备的事故用电,高压配电系统:现代高层建筑均是采用两路独立的10kv电源同时供电。一般高压采用单母线分段,自动切换,互为备用。母线分段数目,与电源进线回路数相适应。只有当供电电源为一主一备时,才考虑采用单母线不分段的结线。电源进线几乎全部采用电缆进线,低压配电系统各级开关均采用自动空气开关(断路器),设置瞬时、短延时、长延时三级过流保护装置。各级自动空气开关的保护整定,应注意选择性配合,防止越级跳闸。

    0 评论

相关问题

  • 4 回答
    • 配电房电气设计规范要求有哪些
    • 流绪 回答:1.所址要求接近用电负荷中心,通常是用电量较大的车间;要考虑线路进、出方便,以便架设线路和敷设电缆;变配电所要设在离电源较近的地方(如在架空线附件);要避免有腐蚀性气体和强烈震动以及粉尘较多的场所。2、配电室地面必须高于室外路面,要求室内电缆沟的底不低于室外路面;(作用:防止进水)。3、配电室内电气设备最高的上平面离屋顶不小于1米;(作用:空气对流,保证通风冷却)。
    • 淋浴房 两房变三房 栏杆规范 9个月前
  • 4 回答
    • 幼儿园电气设计要点是什么
    • 流绪 回答:活动室、乳儿室、音体活动室、医务保健室、隔离室及办公室宜采用日光色光源的灯具照明,其余场所可采用白炽灯照明。当用荧光灯照明时,应尽量减少闪效应的影响,医务保健室和幼儿生活用活动可设置紫外线灯具。 第五十八条 照度标准不应低于表五十八的规定。 第五十九条 活动室、音体活动室可根据需要,预留电视天线插座,并设置带接地孔的、安全密闭的、安装高度不低于1.70m的电源插座。 第六十条 在供应用房的电气设计中应为各种机电和电热设备提供或预留电源。 第六十一条 托儿所、幼儿园应设置电话、电铃。 7.3 建 筑 电 气 7.3.1 活动室、卧室、阅览室、美术室、手工室等幼儿用房应采用细管径直管荧光灯,配用电子镇流器,不宜采用裸管荧光灯灯具;寄宿制幼儿园的卧室宜设置夜间巡视照明设施。医务保健室、办公室等可采用细管径直管荧光灯,配用电子镇流器或节能型电感镇流器;门厅、走廊等可采用细管径直管荧光灯、紧凑型荧光灯、节能灯。 7.3.2 活动室、卧室、幼儿卫生间等幼儿用房宜设置紫外线杀菌灯,但灯开关应单独设置且具有灯具开启显示装置,并应采取防误开措施。 表7.3.2 紫外线杀菌灯安装功率参考值 房间面积(m2) 安装功率(W) 10~20 30 21~30 60 31~40 90 41~50 120 51~60 150 >60 2.5/ m2 7.3.3 建筑照明标准值应符合表7.3.3的规定。 表7.3.3 幼儿建筑照明标准值 房间或场所 参考平面 及其高度 照度标 准值(lx) UGR Ra 幼儿活动室 地面 300 19 80 阅览室、美术室、手工室 0.5m水平面 300 19 80 多功能厅 地面 300 19 80 幼儿卧室 0.5m水平面 100 19 80 办公室、会议室 0.75m水平面 300 19 80 厨房 台面 200 — 80 门厅、走道 地面 150 — 80 7.3.4 房间应设置插座,位置和数量根据需要确定,但活动室一般插座不应少于四组,卧室、阅览室、美术室、手工室一般插座不应少于二组;插座应采用安全型,安装高度不低于1.7米。插座回路与照明回路应分开设置,插座回路应设置剩余电流动作保护。 7.3.5 幼儿活动能到到达的场所不宜安装电气装置,当不能避免时,电气装置底部的高度不得低于1.7米。 7.3.6 应设置安全技术防范系统。 1. 幼儿园室外大门、建筑物出入口、室内楼梯间、走廊等应设置视频安防监控系统; 2. 幼儿园周界宜设置入侵报警系统、电子巡查系统。 3. 厨房、重要机房宜设置入侵报警系统。 7.3.7 应设置电话系统、计算机网络系统、广播系统,宜设置有线电视系统。 7.3.8 应急照明、火灾自动报警系统设计、防雷与接地设计、供配电系统设计等应符合现行国家有关规范的规定
    • 幼儿园床 幼儿园桌椅 幼儿园墙绘 8个月前
  • 3 回答
    • 别墅电气设计规范标准是什么
    • No1等 回答:2 方案设计 2.2.5 建筑电气设计说明 1 设计范围 本工程拟设置的电气系统。 2 变、配电系统 1)确定负荷级别:1、2、3级负荷的主要内容。 2)负荷估算。 3)电源:根据负荷性质和负荷量,要求外供电源的回路数、容量、电压等级。 4)变、配电所:位置、数量、 容量。 3 应急电源系统:确定备用电源和应急电源型式。 4 照明、防雷、接地、智能建筑设计的相关系统内容。 3.6 3 初步设计/建筑电气 3.6.1 初步设计阶段,建筑电气专专业设计文件应包括设计说明书、设计图纸、主要电气设备表、计算书(供内部使用及存档)。 3.6.2 设计说明书 1 设计依据 1)建筑概况:应说明建筑类别、性质、面积、层数、高度等; 2)相关专业提供给本专业的工程设计资料; 3)建设方提供的有关职能部门(如:供电部门、消防部门、通信部门、公安部门等)认定的工程设计资料,建设方设计要求; 4)本工程采用的主要标准及法规。 2 设计范围 1)根据设计任务书和有关设计资料说明本专业的设计工作内容和分工; 2)本工程拟设置的电气系统。 3 变、配电系统 1)确定负荷等级和各类负荷容量; 2)确定供电电源及电压等级,电源由何处引来,电源数量及回路数、专用线或非专用线 、电缆埋地或架空、近远期发展情况; 3)备用电源和应急电源容量确定原则及性能要求,有自备发电机时,说明启动方式及与市电网关系; 4)高、低压供电系统结线型式及运行方式:正常工作电源与备用电源之间的关系;母线联络开关运行和切换方式;变压器之间低压侧联络方式;重要负荷的供电方式; 5)变,配电站的位置、数量、容量(包括设备安装容量、计算有功、无功、视在容量、变压器台数、容量)及型式(户内、户外或混合);设备技术条件和选型要求; 6)继电保护装置的设置; 7) 电能计量装置:采用高压或低压;专用柜或非专用柜(满足供电部门要求和建设方内部核算要求);监测仪表的配置情况;
    • 栏杆规范 装修流程是什么 住房公积金提取条件是什么 1年以前
  • 3 回答
    • 住宅建筑电气设计规范是什么?
    • 木子星生 回答:一、过去设计的住宅户门,均是向内开启的,其目的是为了避免阻碍楼梯间的交通,但因没有安全防卫措施,普遍被住户改装或加装成外开的安全门。针对这一情况,1999年在对《住宅设计规范》进行修订时,增加了要求对房门按安全防卫门考虑的条文,同时增加了外开时不应妨碍交通,以保证安全疏散的要求。 二、详细见《住宅设计规范》(GB         50096-1999)“第3.9.4条:住宅户门应采用安全防卫门。向外开启的户门不应妨碍交通”。可见,从建筑整体利益考虑,外开门是不利的,因为外开门占用了公共走道部分面积,不利火灾时进行疏散。但对于住户而言,因为此举增加了户内有效使用面积,所以较为认可。 三、针对你所反映的情况,没有违反规范要求的现象,安全防卫门也可以内开,但如果该门不是安全防卫门,则不妥。