    • dxjian 2016-04-09 22:43

      你好,格力空调压缩机出现低压保护故障了,其实低压保护开关的开启有可能是因为压缩机制冷剂的量不正常(一般都是过低)、蒸发器散热出现问题所导致的。可以通过加制冷剂和暂停使用一段时间来恢复正常。希望能帮到你!

      3 评论

    • -丶- 2016-04-09 20:18

      空调压缩机低压保护解决方法:
      第一步确定环境温度是否太低。
      第二步先判断是控制故障还是系统故障,可先把主控板上的LPP插头和主板上的零线N短接起来,如果室内机运行正常,可确定室内机主板或显示板没问题,故障出现在室内、外机连接线、插接头或室外机低压开关上。
      第三步判断室内。外机连接线和插头,把万用表调在欧姆挡上,把一个表笔接在主板上拔掉的LPP保护线上,另一个表笔接在零线N上,如果阻值为0,说明故障在低压开关上,反之是线路问题。第四步通过压力表来判断是系统漏氟,还是堵塞。

      3 评论

    • 14c17a 2016-04-09 20:26

      您好,据我了解:
      1.低压保护开关动作时查看制冷剂的量是否正常,蒸发器散热应该良好。
      2.高压保护开关动作时查看制冷剂是否过多,冷凝器散热应该良好。和高、低压开关本身应该正常。
      希望我的回答能帮助你。

      1 评论

    • 清水一掬 2016-04-09 22:23

      首先检查低压开关自身是不是有问题,低压开关应该是常开状态,如果是好的就检查氟利昂看是不是泄漏了,如果是就检漏加氟,如果不是上述两问题就有可能是堵塞就要查堵了.