装修设计岂能 随意?做不后悔的定制设计,预约优秀设计师
* 设计本将严格保护您的隐私,请放心填写

弱电工程综合布线施工有哪些注意事项

房祖金 | 被浏览408次 9个月前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

3条回答

  • ag123456 2016-04-12 15:59

    一般情况下,弱电系统工程主要包括:

    1、电视信号工程,如电视监控系统,有线电视。

    2、通讯工程,如电话。

    3、智能消防工程。

    4、扩声与音响工程,如小区的中背景音乐广播,建筑物中的背景音乐。

    5、综合布线工程,主要用于计算机网络。

    0 评论

  • -丶- 2016-04-09 18:51

    一、做好预算,材料必须跟上工程的进度工程施工,一般都要先做各种线路材料的预算,这是很重要的一条,是保证施工进度和恰当使用材料的的先决条件。如果在施工过程中缺乏材料误时又误工。严重时还会影响工程质量。   
    二. 施工中认真负责,精益求精(适用于非预埋线管或者预埋线管出现问题后重新开槽布管的方式
    1.专业钻孔         
    (1).房内吊顶线的高度 ≥ 走廊吊顶线的高度,那么钻孔的位置应该在房间内吊顶线以上6~8厘米之间,同时位置应用最短的距离靠近侧墙。      
    (2).房内吊顶线的高度 < 走廊吊顶线的高度,那么钻孔的位置应该在走廊吊顶线以上8~10厘米之间.      
    (3).走廊有吊顶但房内没吊顶这种情况,应该以走廊吊顶线为参照物。就在此线以上8~10厘米之间.      
    (4).碰到吊顶线以上有钢筋混凝土,则钻洞的位置可以在吊顶线以下,但前提钻洞的位置应该在附近需要加以包裹装饰的物体(如:消防管、横梁、水管等)。注意的是不能放在强电附近。
    (5).同一楼层的专业钻孔应保持在同一水平面上。      
    2.开槽         
    1).深度:以铺设的PVC管直径为参照物,槽的深度应该是PVC管直径+3厘米,特别注意是主墙深度不能高于墙厚大3分之1.      
    (2).宽度:最好和PVC管的直径相符,但不能过宽。这样有利于水泥补槽。   
    (3).走向:槽的走向决定着通信线路的结构,所以槽尽量走最短的距离。         
    (4).背靠背的房间:特别要注意的是背靠背的房间底盒的位置要对齐。底盒之间的墙必须有合适大小的洞能穿与之相匹配的PVC管来保护线路。

    0 评论

  • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-04-09 18:40

    一般建筑中的弱电主要有两类,一类是国家规定的安全电压等级及控制电压等低电压电能,有交流与直流之分,交流36V以下,直流24V以下,如24V直流控制电源,或应急照明灯备用电源。另一类是载有语音、图像、数据等信息的信息源,如电话、电视、计算机的信息。 综合布线是一种模块化的、灵活性极高的建筑物内或建筑群之间的信息传输通道。通过它可使话音设备、数据设备、交换设备及各种控制设备与信息管理系统连接起来,同时也使这些设备与外部通信网络相连的综合布线。它还包括建筑物外部网络或电信线路的连接点与应用系统设备之间的所有线缆及相关的连接部件。综合布线由不同系列和规格的部件组成,其中包括:传输介质、相关连接硬件(如配线架、连接器、插座、插头、适配器)以及电气保护设备等。这些部件可用来构建各种子系统,它们都有各自的具体用途,不仅易于实施,而且能随需求的变化而平稳升级。 弱电工程综合布线通常需要通信使用的比如超5类线、6类等,弱电线缆还包括电视、监控、消防等其他线缆。

    0 评论

相关问题

  • 6 回答
    • 综合布线工程在施工时要注意什么呢?
    • 明月照大江 回答:1、需要注意综合布线系统设计依据的设计标准有哪几类。 2、简述综合布线工程的施工步骤。 3、简述认证测试的内容及其作用。 4、试分析基本链路、永久链路、通道的异同点。 5、简述长度测试的工作原理。 6、简述双绞线与电力电缆在不同情况下的最小净距 7、写出综合布线系统中各部分构成并简要说明。 8、叙述水平子系统和主干子系统的设计步骤。 9、大开间办公室中的布线一般常采用哪几种技术?并分别叙述它们应用的场合。
    • 综合布线 美乐时地板 综合电缆 1年以前
  • 5 回答
    • 监控综合布线有哪些注意事项?
    • 热心网友 回答: 在使用综合布线系统作为门禁的传输线路时,应该注意以下因素:接线方法应完全按照各种门禁设备上的接线规则,并保留详细的接线图,以避免在维护时判断线路的痛苦。屏蔽双绞线的屏蔽层应根据读卡器、控制器的安装手册完成接地。   如果使用网络屏蔽双绞线传输TCP/IP,则可完全采用屏蔽综合布线系统的屏蔽层端接线规则。当使用TCP/IP协议时,最好不要与其他智能系统(包括办公自动化系统等软件系统)共享网络交换机,以免因协议冲突发生传输上的意外。当使用网络TCP/IP协议时,可以将门禁系统的管理计算机认为是门禁网络中的一台服务器,使用双绞线或光缆连接到配线架上。综合布线系统可用于门禁系统,这一点已经为门禁系统的供货商和安装商所证实,只是在工程中应全面评估造价、施工和性能,以求达到最佳的效果。   门禁控制的安全性因素   以上都是在门禁系统剖析上,针对本期测试我们需要关注及在意的部分,除此之外我们还要来剖析门禁系统在使用的安全性上可能会有哪些影响因素存在,具体表现在以下几个方面:   控制单元的分布︰控制单元必须放置在专门的弱电间或设备间内集中管理,控制单元与读卡器之间具有远距离信号传输的能力,但不能使用只能传输几公尺距离的韦根(Wiegand)协议;   门禁控制器的电源供应必须带有UPS系统,在外部的电源无法提供时,至少能够让门禁控制器继续工作几个小时,以防止有人切断电源从而导致门禁失效的情况;   门禁中电源是非常重要的,提供给组件稳定、干净的工作电压是必要前提,具有良好的滤波和稳压的能力。此外要有很强的抗干扰能力,包括高频感应信号、雷击等;   门禁控制器机箱须具有一定的防砸、防撬、防爆、防火、防腐蚀能力,以防止各种破坏的发生;   门禁控制单元必须具有各种实时报警能力,如电源、UPS等各种设备的故障提示,机箱被打开的警告讯息,以及通讯或线路故障等报警通报能力;   门禁控制单元不能直接使用开关量信号,门禁系统许多信号只会以开关ON/OFF的模式输出,例如门磁信号和出门按钮信号等,所以很容易遭到利用和破坏,会大大降低门禁系统整体的安全性;   门禁控制单元的整体架构设计是非常重要的,设计良好的门禁系统需尽量避免使用插槽式的扩展板,以防止因长时间使用因氧化引起的接触不良;   门禁控制单元的程序设计不能完全依赖计算机及软件来实现的,计算机是非常不稳定的,所以设计良好的门禁系统中所有的逻辑判断和各种高级功能的应用,必须依赖门禁控制单元的硬件系统来完成;   门禁控制单元的输出是由继电器控制工作的,继电器频繁工作,如果电流容量太小,很快会损坏继电器。通常是大电流的电感再加上电阻或者反向二极管等予以保护控制单元;   电锁与执行单元包括各种电子锁具、三辊匝、挡车器等控制设备,这些设备在安全性、方便性和可靠性上各有差异,需要根据具体的实际情况来选择合适的电子锁具;   传感器与报警单元应具有一定的防破坏措施。设计良好的门禁系统可将磁簧报警信号与出门按钮信号进行加密或转换,如转换成TTL电平信号或数字量信号。同时,门禁系统还可监测出报警、短路、安全、开路、请求退出、噪声、干扰、屏蔽、设备断路、防拆等状态,可防止人为对开关报警信号的屏蔽和破坏,提升门禁系统安全性。   门禁控制单元应该可以支持多种联机的通讯模式,如RS232、RS485或TCP/IP等,在不同的情况下使用合适的联机模式,以实现全国甚至于全球范围内的系统联机。
    • 综合布线 监控 整体橱柜注意事项 1年以前
  • 3 回答
    • 综合布线工程验收资料有哪些?
    • 最亮的小太阳 回答:( 一)施工前的检查 1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。设备间门的高度和宽度应不妨碍设备的搬运,房门锁和钥匙齐全; (2)设备间地面应平整光洁,预留暗管、地槽和孔洞的数量、位置、尺寸均应符合工艺设计要求; (3)电源已经接入设备间,应满足施工需要; (4)设备间的通风管道应清扫干净,空气调节设备应安装完毕,性能良好; (5)在铺设活动地板的设备间内,应对活动地板进行专门检查,地板板块铺设严密坚固,符合安装要求,每平米水平误差应不大于2mm,地板应接地良好,接地电阻和防静电措施应符合要求。 2.交接间环境要求 (1)根据设计规范和工程的要求,对建筑物的垂直通道的楼层及交接间应做好安排,并应检查其建筑和环境条件是否具备。 (2)应留好交接间垂直通道电缆孔孔洞,并应检查水平通道管道或电缆桥架和环境条件是否具备。 (3).器材检验要求(略) (4).安全要求(略) (5).技术准备(略) (二)双绞线传输通道施工 1. 金属管的敷设 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。在易受机械损伤的地方和在受力较大处直埋时,应采用足够强度的管材。 (2)金属管的切割套丝 在配管时,根据实际需要长度,对管子进行切割。管子的切割可使用钢锯、管子切割刀或电动切管机,严禁用气割。 管子和管子连接,管子和接线盒、配线箱的连接,都需要在管子端部进行套丝。套丝时,先将管子在管钳上固定压紧,然后在套丝,套完后应立即清扫管口,将管口端面和内壁的毛刺锉光,使管口保持光滑。 (3)金属管的弯曲 在敷设时,应尽量减少弯头,每根管的弯头不应超过3个,直角弯头不应超过2个,并不应有S弯出现。 金属管的弯曲一般都用弯管进行。先将管子需要弯曲部位的前段放在弯管器内,焊缝放在弯曲方向背面或侧面,以防管子弯扁,然后用脚踩住 管子,手板弯管器,便可得到所需要的弯度。 暗管管口应光滑,并加有绝缘套管,管口伸出部位应为25-30mm。 (4)金属管的连接 金属管连接应牢靠,密封应良好,两管口应对准。套接的短套管或带螺纹的管接头的长度,不应小于金属管外径的2.2倍。金属管的连接采用短套接时,施工简单方便;采用管接头螺纹连接则较美观,可保证金属管连接后的强度。 金属管进入信息插座的接线盒后,暗埋管可用焊接固定,管口进入盒内的露出长度应小于5mm。明设管应用锁紧螺母或带丝扣管帽固定,露出锁紧螺母的丝扣为2-4扣。 (5)金属管的敷设 a. 金属管的暗设应符合下列要求: *预埋在墙体中间的金属管内径不宜超过50mm,楼板中的管径宜为15-25mm,直线布管30mm处设置暗线盒。 *敷设在混凝土、水泥里的金属管,其它基应坚实、平整、不应有沉陷,以保证敷设后的线缆安全运行。 *金属管连接时,管孔应对准,接缝应严密,不得有水泥、沙浆渗入。管孔对准、无错位,以免影响管、线、槽的有效管理,保证敷设线缆时穿设顺利。 *金属管道应有不小于0.1%的排水坡度。 *建筑群之间金属管的埋设深度不应小于0.7m;在人行道下面敷设时,不应小于0.5m。 *金属管内应安置牵引线或拉线。 *金属管的两端应有标记,表示建筑物、楼层、房间和长度。 b.光缆与电缆同管敷设时,应在金属管内预置塑料子管。将光缆敷设在子管内,使光缆和电缆分开布放,子管的内径应为光缆外径的2.5倍。 2.金属线槽的敷设 (1) 线槽安装要求 * 线槽安装位置应符合施工图规定,左右偏差视环境而定,最大不应超过50mm; * 线槽水平每米偏差不应超过2mm; * 垂直线槽应与地面保持垂直,并无倾斜现象,垂直度偏差不应超过3mm; * 线槽节与节间用接头连接板拼接,螺钉应拧紧。两线槽拼接处水平度偏差不应超过2mm; * 当直线段桥架超过30m或跨越建筑物时,应有伸缩缝。其连接宜采用伸缩连接板; * 线槽转弯半径不应小于其槽内的线缆最小允许弯曲半径的最大者。 * 盖板应紧固。 * 支吊架应保持垂直,整齐牢靠,无歪斜现象。 (2) 水平子系统线缆敷设支撑保护 预埋金属线槽支撑保护要求: a. 在建筑物中预埋线槽可为不同的尺寸,按一层或两层设置,应至少预埋两根以上,线槽截面高度不宜超过25mm; b. 线槽直埋长度超过15m或在线槽路由交叉、转弯时宜设置拉线盒,以便布放线缆盒时维护。 c. 拉线盒盖应能开启,并与地面齐平,盒盖处应能开启,并采取防水措施。 d. 线槽宜采用金属管引入分线盒内。 设置线槽支撑保护: a. 水平敷设时,支撑间距一般为1.5-3m,垂直敷设时固定在建筑物构体上的间距宜小于2m; b. 金属线槽敷设时,下列情况设置支架或吊架:线缆接头处、间距3m、离开线槽两端口0.5m处、线槽走向改变或转弯处。 在活动地板下敷设线缆时,活动地板内净空不应小于150mm。如果活动地板内作为通风系统的风道使用时,地板内净高不应小于300mm。 在工作区的信息点位置和线缆敷设方式未定的情况下,或在工作区采用地毯下布放线缆时,在工作区宜设置交接箱。 (3) 干线子系统线缆敷设支撑保护 线缆不得布放在电梯或管道竖井内。 干线通道间应沟通。 弱电间中线缆穿过每层楼板孔洞宜为方形或圆形。 建筑群子系统线缆敷设支撑保护应符合设计要求。
    • 综合布线 工程验收单 资料柜 1年以前
  • 3 回答
    • 综合布线施工标准规范是什么
    • q747572634 回答:综合布线系统施工规范方案 (一)施工前的检查 1.在安装工程之前,必须对设备间的建筑和环境条件进行检查,具备下列条件方可开工: (1)设备间的土建工程已全部竣工,室内墙壁已充分干燥。 3.器材检验要求(略) 4.安全要求(略) 5.技术准备(略) (二)双绞线传输通道施工 1. 金属管的敷设 (1)金属管的要求 金属管应符合设计文件的规定,表面不应有穿孔、裂缝和明显的凹凸不平,内壁应光滑,不允许有锈蚀。    • 布线 综合布线 综合电缆 11个月前
  • 3 回答
    • 综合布线工程施工报价表谁有?
    • q747572634 回答:一般科技市场价格20一个点,一个点就是打一个模块,再加上工钱。 布线的话另算工费,你工人一个工开多少钱就是你开销的成本,再适当加点就成了,以上价格来自网络,仅供参考,请以实际为准!
    • 综合布线 燃气表 综合电缆 11个月前