卫生间做防水的施工工艺有哪位清楚?

尤贝丽 | 被浏览 8年以前 |

我来帮他解答

还可以输入9000文字

    3条回答

    • xiaoping123 2016-04-09 19:02

      首先,对施工部位进行清扫,管道、地漏周边如有裂缝或空鼓,需凿成“V”型槽,以便修补加强。基面清理完成后需整体洒水湿润。   二要修补重点部位。墙体与地面之间的接缝以及下水管道与地面的接缝处,是最容易出现漏水的地方,在防水之前需要用厨卫专用的修补灰浆做成“r”角,处理一定要细致,不能有丝毫的马虎。 三是整体防水处理。修补完成以后,再整体涂刷厨卫专用的耐久型防水浆料。为了达到更好的防水效果,一般卫生间的墙面要做大约1.8米高的防水处理,有条件的建议做满高,如果是轻质墙体(如石膏板等),必须做满高涂刷;厨房墙面需返高至少0.3米,洗菜池等用水部位要高于出水口0.5米;门框和门槛石也要涂刷到位,以防返潮。   四要做闭水试验。防水层干固后,要将所有下水道堵住,在门口砌一道“矮墙”进行注水试验,注水高度在20cm左右。48小时后检查,若水位无明显下降,说明防水质量合格。反之,要找出漏点,进行维修后再做闭水试验,直到合格为止。

      0 评论

    • 蒙娜丽莎的小胖手 2016-04-09 18:11

      做卫生间的防水的施工步骤:
      1)、基面处理:
      整平、清洁(基面无杂物、污油),潮湿基面。突出地面和墙面的管根、地漏、排水口、阴阳角等易发生渗漏的部位,应先做处理。
      2)搅拌:
      先将2/3的液料倒入容器中,再将粉料慢慢加入,同时搅拌3-5分钟,再继续倒入剩下1/3液料,充分搅拌至形成无粉团和颗粒的均匀浆料即可使用(最好使用搅拌器);
      3)、涂刷:
      用毛刷或滚刷直接涂刷在基面上,力度使用均匀,不可漏刷;一般需涂刷2遍(根据使用要求而定),每次涂刷厚度不超过1mm;前一次略微干固后再进行后一次涂刷(刚好不粘手,一般间隔1-2小时),前后垂直十字交叉涂刷,涂刷总厚度一般为1-2mm;如果涂层已经固化,涂刷另一层时先用清水湿润。
      4)、养护、保护:
      施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护。施工后完全干固前请采取禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤等保护。
      5)、检查(闭水试验):
      防水涂层固化后,不应出现起泡,空鼓,皱折,露胎,起皮等;卫生间、水池等部位请在防水层干固后(夏天至少24小时,冬天至少48小时)储满水48小时以检查防水施工是否合格。轻质墙体须做淋水试验。
      注意事项:
      三分材料,七分施工,是防水行业普遍认同的观点,也充分体现了防水施工的重要性,若施工不当,再好的材料也会漏水。
      1)、基面处理是基础
      基面处理是防水施工的关键,施工前须清理基面,以确保其坚固、平整、干净,无灰尘、油腻、蜡、脱模剂等以及其它碎屑物质,如有孔隙、裂缝等缺陷的,须预先用水泥砂浆修补抹平,阴阳角处应抹成圆弧形。保持基面湿润但无明水。
      2)、涂刷方法要注意
      涂刷时力度均匀,注意不要漏刷;前后两遍涂刷时保持垂直相交的角度,以充分覆盖到位;单次涂刷不宜过厚,特别是管口和转角处,不能超过1mm,防止干固后产生裂缝,且管口和转角最好选用柔韧型防水涂料。淋浴区涂刷180厘米或置顶高,其他墙体涂刷30厘米高。
      3)、养护、保护也重要
      施工24小时后建议用湿布覆盖涂层或喷雾洒水对涂层进行养护,在完全干固前须禁止踩踏、雨水、暴晒、尖锐损伤,特别是在后期安装洁具时要特别注意不要破坏防水层。
      4)、细心检查防后患
      涂刷时一定要细致,涂刷后仔细检查,特别是接缝处、阴阳角、管口等部位;施工完成后要做闭水试验48小时,闭水高度尽量提高,不低于20cm,仔细检查楼下天花板是否有渗水痕迹或水珠,轻质墙体须做淋水试验,检查背面墙体。
      5)、特别注意
      •防水浆料适宜在5℃-40℃的环境下使用,避免高温、低温及室外阴雨天气;
      •配好的混合料须在约1小时内使用完毕;
      •禁止凝结后的防水浆料继续加水使用;防水施工后请保持通风,使防水层干固;
      •在防水层上贴砖时禁用纯水泥膏,并按瓷砖施工要求施工;建议使用砂浆胶;
      •新浇注的混凝土应先让其干固再做防水施工;
      •施工时应避免皮肤接触,若有不慎,及时用清水洗净,眼部接触应及时就医。

      0 评论

    • -丶- 2016-04-09 17:55

      卫生间做防水的步骤:

      1:刷第一遍防水涂料。施工前地面一定要干燥,防水涂料要涂满,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。涂刷高度一致,厚度必须是产品规定的标准。

      2:第二遍刷防水涂料。要等第一遍涂料干透后才能进行第二次涂刷,具体时间视产品特性而定。如果间隔时间太短,第一遍的涂料若没干透,防水的效果就会大打折扣。

      3:铺保护层。为防止之后的施工破坏防水层,需在防水涂料表面铺上保护层。保护层要完全覆盖防水层,无遗漏,与基层结合牢固,无裂纹,无气泡,无脱落现象。

      4:闭水试验。闭水试验时,地面最高点的水不能低于2厘米,保存至少24小时,观察无渗漏现象后方算合格。如有渗漏,需重做,且莫不能疏忽大意。

      做防水的施工做法:

      1、地面处理

      在进行防水处理之前,一定先找平地面,如果地面不平对防水的效果可能会有影响,也可能造成因防水涂料薄厚不均而导致的开裂渗漏。地漏,墙角,管跟等接缝处要使用高弹性的柔性防水涂刷,因为卫生间的墙与地面之间的接缝处会移位最容易渗水。

      2、墙面处理

      墙面处理上要做大约30cm高的防水涂料,以防积水渗透墙面返潮,如果卫生间有淋浴房应将防水做到180cm,如果有浴缸,与浴缸相邻的墙面防水高度应比浴缸高处30cm.

      3、防水层做好后要留余一定的时间,让防水层与建筑更好的融为一体,然后在防水层上做保护层再铺地砖,施工过程中,可千万马虎不得,要尽量的保护防水层。

      4、防水施工是隐蔽工程,后续的施工也有可能会破坏防水层,如果地砖已铺设完毕,可千万不要砸地砖,用专业的补缝防水材料,把所有的缝隙堵住做好防水就好了。也同样适用于卫生间防水层失效后防水工程。

      5、防水是一项系统工程,每处产生的原因及处理方法不尽相同。材料是基础,施工是关键,后续服务是保证。

      0 评论

    相关问题

    • 1 回答
      • 桁架结构有哪些分类?
      • 烈焰_5169 回答:1.桁架桥 桁架桥是桥梁的一种形式,一般多见于铁路和高速公路,分为上弦受力和下弦受力两种。桁架由上弦、下弦、腹杆组成;腹杆的形式又分为斜腹杆、直腹杆,由于杆件本身长细比比较大,虽然杆件之间的连接可能是“固接”,但是实际杆端弯矩一般都很小,因此,设计分析时可以简化为“铰接”。简化计算时,杆件都是“二力杆”,承受压力或者拉力
      • 钢结构防火涂料有哪些 管材分类 音响品牌有哪些 3小时前
    • 1 回答
      • 安装光伏电站的钢结构厂房加固方法?
      • 烈焰_5169 回答:光伏荷载以均布恒荷载作用在屋面后,厂房结构验算中常见的超限有钢柱平面外稳定超限、钢梁强度超限、钢梁平面外稳定超限、檩条强度超限、檩条稳定超限。 钢柱平面外稳定超限,可通过减小钢柱平面外计算长度来保证其稳定,可在柱间增设刚性系杆,根据柱距大小及超限程度的不同,刚性系杆规格及数量也不同,因钢柱平面外超限常发生
      • 钢结构厂房造价 钢结构 钢结构防火漆 1天以前
    • 1 回答
      • 管桁架结构有哪些特点?
      • 烈焰_5169 回答:管桁架与网架结构相比,管桁架结构省去下弦纵向杆件和网架的球节点,可满足各种不同建筑形式的要求,尤其是构筑圆拱和任意曲线形状比网架结构更有优势。其各向稳定性相同,节省材料用量。钢管桁架结构是在网架结构的基础上发展起来的,与网架结构相比具有其独特的优越性和实用性,结构用钢量也较经济。 管桁架与传统的开口截面(H型钢和I
      • 地暖管品牌有哪些 钢结构防火涂料有哪些 音响品牌有哪些 1天以前
    • 1 回答
      • 钢结构加固方法有哪些?
      • 烈焰_5169 回答:钢结构加固的主要方法有:减轻荷载、改变计算图形、加大原结构构件截面和连接强度、阻止裂纹扩展等。当有成熟经验时,也可采用其他的加固方法。经鉴定需要加固的钢结构,根据损害范围一般分为局部加固和全面加固。以上内容湖南银河钢构提供,希望对您有所帮助。